空气总开关老是跳闸。是380的电流。店总功率是40KW。最大的蒸笼12KW。线是用4平方的,然后就基本是电炸锅,冰箱,风机,都是用4平方的线,总开关是用100A的,线路都可以正常使用,但是用段时间就跳闸,而且都是跳总闸,分路空开没跳,这是怎么回事,请求高手指点。
空气总开关老是跳闸。是380的电流。店总功率是40KW。最大的蒸笼12KW。线是用4平方的,然后就基本是电炸锅,冰箱,风机,都是用4平方的线,总开关是用100A的,线路都可以正常使用,但是用段时间就跳闸,而且都是跳总闸,分路空开没跳,这是怎么回事,请求高手指点。 50
可以是有短路吧。
可是我每条线路都可以用啊
那你把你家的家用电器都拔了,在看会不会跳闸。
那样不会,只要有的电器没开都不会跳
那就说明你家有电器短路了。
是不要同时开可以用,
一个一个的开就可以用么,全部开就不能用了,是吧。
差不多可以这么说,就是所有的开会跳,但是关掉几个就不会跳
你总开关是多少安的。
???????有100A。如果有100A应该就会不跳闸。只能有地方短路或漏电,才会跳。
我也觉得奇怪啊,所有的电路都可以正常用的,12KW设备用4平方的够吗,知道功率怎么计算用多大平方的电线
这你去网上找有很多,
其他回答 (4)
一百安的空开有点小,十二千瓦的线也太细,应该用八平方的。其它还可以。
w我算过啦,100A的空开够了,有8平方的线吗?
有感性负载空开应该多留点余量,线 有1.5,2.5,4,6,8,10,16平方等。
你的空开已经到极限了,蒸笼12KW是三相的用6平方就行,现在空开质量差,你可以再装一个空开分担一下总线就行了。
开关问题,最好选用壳式100A三极或者四极空开,要满足电流的2倍到2.5倍。另4平方的线用小了,这样的电压降会很大反过来又引起电流增大。功率=电流乘电流,电压低功率不变电流便增大。进线应该选10平方,按60A总电流同期0.7算42A,出线最大负载12K电流18A选6平方。
功率是40KW,估算电流为40x2=80A空开应按照1.5-2倍计算,应选160A以上,总开关是用100A明显嫌小
您好,您装的总开关电流太小了,你总开关超过100A当然是跳总开关了,比如说你用的冰箱分开关是20A,那么你的冰箱运行当中没有超过20A,分开关是不会跳的。 希望可以帮到你,谢谢!
相关知识等待您来回答
家用电器领域专家
& &SOGOU - 京ICP证050897号新小区,新按的整体浴房带蒸汽的,一开蒸汽就跳闸,还是总闸跳,为什么?_百度知道
新小区,新按的整体浴房带蒸汽的,一开蒸汽就跳闸,还是总闸跳,为什么?
而且刚开始入住的时候还没事新小区啊,但现在镜前灯和那个插座没事啊,不到一个月就开始跳 说道漏电我倒是自己从新结果镜前灯的线
提问者采纳
家的也是,建议你直接找浴房的人来,功率太大,蒸汽一开差不多就4000W了,给你维修,而且WC里有的地方漏电
其他类似问题
为您推荐:
其他3条回答
不是漏电的问题,是空开安的太小了。建议换一个大一点的空开。
如果不是闸太小,就是你的蒸汽房漏电,或者什么地打铁了
应该是浴房内部短路了。找维人员测一下,一般家庭总断路电流应
般小型断路器规格主要以额定电流区分6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A等;那么一般家庭如何选择或验算总负荷电流的总值呢?
1、首先计算各分支电流的值
①纯电阻性负载,如灯泡,电热器等用注明功率直接除以电压即的,
公式I=功率/220v;
例如20w的灯泡,分支电流I=20W/220=0.09A
电风扇、电熨斗、电热毯、电热水器、电暖器、电饭锅、电炒锅、吸尘器、空调等为阻性负载
②感性负载,如荧光灯,电视机,洗衣机,等计算稍微复杂,要考虑消耗功率,具体计算还要考虑功率因数等,为便于估算,笔者给出一个简单的计算方法,即一般感性负载,根据其注明负载计算出来的功率在翻一倍即可,例如注明20W的日光灯的...
您可能关注的推广回答者:
跳闸的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁空气开关老是跳闸,有时跳,有时不跳?_百度知道
空气开关老是跳闸,有时跳,有时不跳?
有时不跳,没有其他用电器,有时跳通电后只有一个灯泡
提问者采纳
而且冬天电炉电暖气等都是大功率的4,用太久了就换一个新的吧5:3个空调*1000W=3000W电磁炉2700W,水壶1200W,你先把家里的大用电器加起来,就是8000&#47、如果低于C40可能是太小了,观察一下是在什么情况下跳闸的1,这些大的加起来是00+500=7400W,算8000W同时全开的话、有没有哪一个插座短路或是烧掉了、空气开关本身有没有老化了,保险一点留点余地,冰箱电视500W,大概就能抓出病根举个例子,比如;220V=36,就是在闸刀的上面有写着C10-C63(在这中间的某一个数)3、看下空气开关是多少安的、先看下是不是有新增加了大功率的用电器2,毕竟现在用电器多
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
其次就是灯泡不合格或者是空开老化(太小)等,比如接地跳开关?如果不是,线路可能有问题用于是带漏的开关吗
一是有可能空气开关安数选在了临界点上了,二是有可能空气开关和灯之间的线路有微接触的情况发生,有条件的话可以检查一下开关和灯之间线路是不是有轻微接触的地方。
您可能关注的推广回答者:
跳闸的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁电热水器一开就跳闸.有时候又不会,怎么回事_百度知道
电热水器一开就跳闸.有时候又不会,怎么回事
电热水器开时跳闸原因及解决方案:1、发热管与温敏开关探头经金属直接导热,若导热过快、过高,便会产生误动作处理,此时可能需要更换发热管。2、发热管绝缘性能下降,以致其绝缘电阻值不稳定,当漏电电流超过某一数值,漏电保护插头便会立即动作处理,这类情况同样需要更换发热管。3、其他带电元器件与机壳之间产生漏电,宜检查排除后更换相关元件。4、漏电保护插头与劣质插座接触不良,或温敏开关、漏电保护开关出现相应故障。
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
有时不跳,是那开关已接近跳闸的临界点。电热水器用电电流大,换一个大一号的开关你那跳闸的开关兼小,开关吃不消就跳闸了
来自团队:
其他8条回答
或者有那部分线路,别发生触电事故有漏电的地方,连电了。建议赶紧报修
你用了多长时间了 找过半年的 最好检查下里面的加热管 怀疑是漏电跳闸你那是漏保吗
一般来说是自动开关的问题,常见容量不足、性能不良。
有地方漏电了 干燥的时候漏电就小 就不跳闸了
那要看你们的房子整体的耗电量,要是一起开就跳,空开小了
热水器肯定短路了
检查一下线路就可以了