plc小米手环计数不准以前准 现在不准

欧姆龙PLC CP1E高速计数器的CTBL指令可以设定多于6个目标比较值吗_百度知道
欧姆龙PLC CP1E高速计数器的CTBL指令可以设定多于6个目标比较值吗
我在用此PLC和增量型编码器设计升降机的多层定位,有各个层的减速位、停止位等等,CTBL指令里提供的6个目标值或范围值不能满足我的使用。而不用CTBL,用计数实际值经“=”、“BCMP”等指令做比较又会存在有误差的问题。综上,如何能满足有多个目标值,而又同时能满足精确定位?
可以解决:经询问欧姆龙PLC的技术支持人员,CTBL指令可以多次调用,每个CTBL用沿触发,哪个CTBL是最新触发的,哪个比较表就有效。
您的回答被采纳后将获得:
系统奖励20(财富值+经验值)+难题奖励10(财富值+经验值)+提问者悬赏10(财富值+经验值)
我有更好的答案
你的意思是要考虑实时性吗!一次比较超过6个目标还要同时更新吗!中断任务里面去处理也不行吗!
我主要是想用CTBL指令来实现各个层的减速、定位及其他的操作,但是6个目标值不够,比如,3层,下降时需要3组减速位、停止位,上升时需要3组减速位、停止位,位置不重叠,这就需要与12个目标值做比较。
CTBL指令可以根据 S 的比较个数,为(1~48)个!你才12组数据!32位的也就24个通道!BTBL指令根据 S 的比较个数,为4~145 通道的可变长度!你的12组数据都可以登录12个中断任务嘛就不会有误差了!你好好看看下编程手册!
谢谢你的耐心回答!可我的CPU是CP1E,说明书说的只有最多6个目标值。你说的是不是CP1H的CPU,CP1H可以支持最多48个目标值。而且,CP1E中也没有BTBL指令。
其他类似问题
为您推荐:
欧姆龙plc的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁解决进口品牌PLC控制精度不准问题_步进电机_拓达步进
新闻资讯 News
产品分类 Products
地址:深圳市福田区车公庙泰然工业区206栋西802Hotline:E-mail:
>> 解决进口品牌PLC控制精度不准问题
解决进口品牌PLC控制精度不准问题
JMDM-2011多功能产业控制器(数字量信号控制、步进伺服电机控制、编码器位置检测、AD模拟量采集控制 DA模拟量输出控制、PWM脉宽调制输出控制器)
塑料机械印刷专用的人机界面 最佳替换PLC加文本显示器的一体机 三轴联动控制器 电机转速控制器 运动控制器 编码器位置检测控制器 模拟信号检测控制器& 比例阀控制器 变频器控制器 直流电源调速控制器 激光电源能量控制
解决进口品牌PLC控制精度不准问题,精确控制步进伺服电机运动.
现在越来越多的客户发现国内外品牌PLC在控制步进伺服高速运动时,控制精度都达不到要求,不能精确定位、停止、运动,比如在绣花机、送料、印刷等行业机械设备方面,PLC控制步进伺服电机运动精度不准困扰了很多客户。JMDM-2011是高精度高速度运动控制器,功能比PLC+文本显示器更强大,可精确控制定位定长、编码器位置检测运动、步进电机编码器闭环高精高速运动控制,以实实在在、优异出色的性能表现,解决了客户面临的实际困扰和题目,以稳定可靠、高性价比赢得各行业客户的推崇和喜爱。
台湾拓达科技有限公司步供应商,我们基于客户的需求持续改善创新步进电机控制器.....
Copyright(C)2014&Tode&Technologies&Co.,&ltd&All&Rights&Reserved
友情链接:工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *最后登录: *
三菱GT1055触摸屏和Q系列PLC连接&&显示时间不准 怎么连接?知道的告诉一下 谢谢
看我签名...
级别: 管理员
工控威望: 5451 点
下载积分: 6669 分
在线时间: 4287(小时)
注册时间: 最后登录:
可以设置触摸屏读取外部设备的时间,有个地方打个勾,就能自动读PLC时间然后把PLC连接电脑校准时间,有一个地方点一下,就和电脑时间同步了如果担心运行较长时间后,因PLC原因导致时间不准,那得设置一个修改时间的界面,修改D(FX系列为例)
每人每天都在论坛回答三个问题,世界将会多么美好! 科技以人为本,工控以人为根。只有市场尊重技术人员的付出,制造业才会进步! 本人从2002年起从事工控产品销售,有单子多多支持下我哟~
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *最后登录: *
谢拉 找到原因了 是我的PLC时间没校准}