三相电机只是有点烧还能用就是不能用三相漏电保护器型号了,请问如果继续使用电机可以吗?会不会很快全部烧毁啊

我们这里只有三根火线没有零线,要接一个三相电机,请问使用什么样的漏电保护器_百度知道
我们这里只有三根火线没有零线,要接一个三相电机,请问使用什么样的漏电保护器
提问者采纳
三相三线的漏电开关
没有零线保护器不会起到保护作用
提问者评价
太给力了,你的回答完美解决了我的问题!
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
三相电机的相关知识
其他2条回答
前面回答正确,就是三相三线的漏保。绝对没问题。
我们这里电工说不可以,真气人,非让扯一根零线,好几百米呢
三相三线的漏保经常使用。一般用DZ15LE -100/3901。主要是三相三线的都可以使用。注意选择额定工作电流和额定漏电动作电流。一般额定漏电动作电流为30mA
没有零线,算出电流,选择匹配的三相漏电开关,就ok
一个2.2kw的电机,怎么算电流
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁三相三线漏电开关接了三相电动机,还能不能接380V转12V变压器10W,会不会造成三相不平衡跳闸,没有零线_百度知道
三相三线漏电开关接了三相电动机,还能不能接380V转12V变压器10W,会不会造成三相不平衡跳闸,没有零线
三相电动机要配多大电流的漏电开关
可以适应线路的需要,但是,(如果容量许可)三相三线漏电开关接了三相电动机,一般情况下不宜同时使用一个漏电保护器的,但总漏电保护器的漏电保护值较大,两者都能运行,是可以连接多个负载的、虽然如此,还可以接 380 V 转 12 V 、线路总的漏电控制开关、10 W变压器的。——★3,会跳闸而影响两台设备的正常工作。——★2:一个设备漏电、理论上:——★1你好
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
只要三相电动机的功率P=10W&#47。
PΣ=Pd+10=356.54A选6A&#47,三相负荷不平衡小于5%.4W并联10W变压器;0.4W(电机有功功率)如果电动机功率>346.732=346;Pd=200*1.05=200W答.4W则 I=0,是允许的
6安 漏电流100MA这是怎么算的,电动机如果是1千瓦,漏电开关能起到过载,过流,漏电保护功能,应该怎么样选取漏电开关的大小,谢谢
可以接,三相不平衡不跳闸,漏电才跳闸。
漏电开关的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁三湘电焊机接在三相漏电保护器上没接零线 请问漏电会跳闸吗?_百度知道
三湘电焊机接在三相漏电保护器上没接零线 请问漏电会跳闸吗?
为什么不会呢
漏电保护器就会跳闸,当电焊机不漏电的情况下,如果有电流不经过漏电保护器流过,因为漏电保护器的原理就是监测保护器下所接的电线流过的电流不能通过其他渠道而不经过漏电保护器流回电源,你的三相电焊机是接在漏电保护器下面,那么不会
其他类似问题
为您推荐:
其他7条回答
漏电断路器是不会跳闸的三相四线的漏电断路器下面可以接三相负荷和单相负荷。但如果你三相四线的漏电保护器上端没有接零线 保护器可能就会失效。只要你的电焊机不存在漏电电流
因为三相漏电保护器的原理是根据三相电流的平衡的检测来判断是否漏电,接不接零线不影响漏电跳闸
应该是380V的电焊机,这样接是不会跳闸的。
三相三线的漏电保护器会跳,三相四线的漏电保护器不会跳。
你那个保护器是几根线的?三根行,四根不行
未见有过三相的电焊机
应该会吧,不跳漏电保护开关不是白装了吗