sc200 200施工升降机机进线铝芯的需要多大500米的距离

55千瓦的电机距离变压器400米大概需要多大的电线带动.铜线`铝线都算下,急....谢谢_百度知道
55千瓦的电机距离变压器400米大概需要多大的电线带动.铜线`铝线都算下,急....谢谢
C—电压损失计算系数,三相四线。380/220V配电线路电压损失的简易计算,C取70,可选240(mm2).6。(引自《电工计算应用280例》,则导线计算截面积为113,则导线计算截面积为67,则导线计算截面积为158,可选70(mm2)若线路电压损失ΔU%为5,P=55
L=600:ΔU%=M÷(C×S)M—总负荷矩(kW&#8226,铜芯导线;m).7,则导线计算截面积为157,C取41。有S=M÷(ΔU%×C)=793.6,S—导线截面(mm2).4,可选150(mm2),可选150(mm2)若线路电压损失ΔU%为3,则导线计算截面积为264,C=70,铝芯导线估算负荷在末端的线路电压损失ΔU%。有S=M÷(ΔU%×C)=471÷(ΔU%)若线路电压损失ΔU%为7,可选120(mm2)若线路电压损失ΔU%为5,则导线计算截面积为94.3÷(ΔU%)若线路电压损失ΔU%为7.3,可选95(mm2)若线路电压损失ΔU%为3。若用铝芯导线、M=33000若用铜芯导线,P.46)M=P×LP—负荷功率(k W)L—导线长度(m)如题,C=41
提问者评价
其他类似问题
其他7条回答
距离短;0。
导线的安全载流量;铝线选3~5A/mm2;1:
1)近距离按发热条件限制导线截面(安全载流量),裸导线强于绝缘线;
距离长、散热好.732/
3)大负荷按经济电流密度选择;0,导线的导电能力弱些,要保证负荷点的工作电压在合格范围、散热不好,铝电线90平方毫米;0.53=104A
铜电线50平方毫米。
安全载流量还要根据导线的芯线使用环境的极限温度,架空线强于电缆、冷却条件,安全载流选上限。选择导线的原则、自然环境差等.38&#47,安全载流选下限,按电压损失条件选择导线截面、截面积大、气温低等、敷设条件等综合因素决定.8=50/
如导电能力,埋于地下的电缆强于敷设在地面的电缆等等。
一般规定是;
2)远距离在安全载流量的基础上。
一般情况下?
为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量:铜线选5~8A/mm2、气温高、截面积小,导线的导电能力强些.732UcosΦ=50/155KW电机选择导线
额定电流I=P&#47
[提问者采纳]
最好还是用50平方的铜芯电缆线。35平方只能临时性的用一下,但不适合长期用。最还是用50平方的合适。铝线就不晓得了,因为铝线早已经不用了。
考虑你地区的温度什么的,电流按照125A算,铜用35,铝用50。压降按照每米1。25mv,你启动有要求吗,什么设备啊一般的从成本考虑,架空都是用铝的多,
电机电流1个千瓦等于2个安培,55千瓦就是110安培电流。L=600米距离;铜线的电阻率P是每米0.0175;那么可用公式推出来:电机电流I*2*600*0.0175*11=铜线大小。得数看前三位,第三为小数点,如结果为254则为25.4平方毫米的铜线。你的铜线为25.4平方毫米足够用。但国家标准铜线制造是不带小数点的所以你只能选大一点35就可以了。25=100A,35=123A,50=150A,70=210A.现在很多电线生产厂家都会在电线皮上印上安全过载电流,可供施工者参考。
铜芯线用16铝芯线用25的即可
电流104A,400米距离,你用铜线35平方或铝线50平方即可!
按照设计的要求,铜线70平方,铝线95平方最好。考虑压降
铜线的相关知识
等待您来回答
您可能关注的推广回答者:
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁两台300A电焊机,距离配电室300米,需要配多少平方的铝芯线_百度知道
两台300A电焊机,距离配电室300米,需要配多少平方的铝芯线
提问者采纳
且只有两线,两台按20千瓦估算;如果是使用380电压的交流焊机焊机,则平均电流约53安,仍建议用15平方铝线:如果是使用三相电的直流焊机,估计每台额定功率不足10千瓦,建议用15平方铝线,则平均电流不超过40安300A电焊机
是380电压的交流焊机,主要是距离变压器配电室有300米距离,需要考虑压降和线损吗、谢谢
用25平方铝线可靠,但价格是15平方铝线的2.5倍。还要综合考虑实际使用时,用多粗的焊条、实际暂载率、临时性与长期性。 建议先试用两路15平方铝线。如果2台同时使用4毫米焊条且暂载率高而电压降使得焊接电流不够,可再并2路。也不吃亏。
提问者评价
谢谢你的耐心解答,好详细呀
其他类似问题
您可能关注的推广回答者:
配电室的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁已知距离九百米,六十个千瓦的动力用电设备。要用多大的铝芯电线_百度知道
已知距离九百米,六十个千瓦的动力用电设备。要用多大的铝芯电线
铝合金.3;如果不是经常满负荷工作,铝线单相8,一定要300mm²铜线单相12九百米,如果经常要满负荷工作,
S——导线截面(mm&#178,用380V线损太大。 设电压损失百分数 △U=4%
铝线截面积
S=PL&#47,可以用240mm²186=290mm&#178.8,三相39,不划算的;C△U
△U——电压损失百分数
P——输送的有功功率(Kw)
L——输送的距离(m)
C——常数.4;C△U=60X900&#47,铝线三相四线46;铝线;46X4=54000/铝合金单相6;铝线才能正常工作电压损失百分数或导线截面积简易计算公式
S=PL&#47,铜线三相四线77 ,距离太远
其他类似问题
按默认排序
其他2条回答
国标铝线每平方能承受5A左右的电流,30~40平方就可以了,由此推断,大概是120A左右的电流60KW
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁400KW功率,距离500米.380V电压用多大铝芯电缆?怎么计算的?谢谢_百度作业帮
400KW功率,距离500米.380V电压用多大铝芯电缆?怎么计算的?谢谢
400KW功率,距离500米.380V电压用多大铝芯电缆?怎么计算的?谢谢
400KW功率负载都是电机?有没有其它性质的负载?
400KW功率,距离500米.380V电压用多大铝芯电缆?400KW功率,如果考虑功率因数问题,那么他的视在功率大于400KW因为距离500米,所以除了考虑载流量,同时还要考虑线路压降问题。不知道楼主要求多大的线路压降可以接受?如果按照5%以内的线路压降、功率因数=0.85、铜线的电阻率是0.0172、铝线的电阻率是0.0283,那么:线路电阻小于...请问90干瓦的三相混泥士输送泵距离电源800米,需要多少平方的铝芯绝缘线?_百度作业帮
请问90干瓦的三相混泥士输送泵距离电源800米,需要多少平方的铝芯绝缘线?
请问90干瓦的三相混泥士输送泵距离电源800米,需要多少平方的铝芯绝缘线?