用电流表电路图互感器接电表的电路图

当前位置:
>>>供电公司检修人员用交流电表监控供电线路中强电流和高电压,使用..
供电公司检修人员用交流电表监控供电线路中强电流和高电压,使用的仪器是电流互感器和电压互感器,接线如图所示.其中n1、n2、n3、n4、分别为四组线圈的匝数,a、b为两只交流电表,下列说法中正确的是(  )A.A为电流互感器,且n1<n2,a是电流表B.B为电压互感器,且n3>n4,a是电流表C.B为电流互感器,且n3<n4,b是电流表D.A为电压互感器,且n1>n2,a是电压表
题型:多选题难度:偏易来源:盐城二模
A、由图可知,A串联在电路中是电流互感器,电路中是强电流,通过变压器变成弱电流,用电流表测量,因为电流之比等于线圈匝数的倒数比,所以n1<n2,a是电流表,故A正确,D错误;B、B并联在电路中是电压互感器,电路中是强电压,通过变压器变成弱电压,用电压表测量,因为电压之比等于线圈匝数比,所以n3>n4,故B正确,C错误;故选AB
马上分享给同学
据魔方格专家权威分析,试题“供电公司检修人员用交流电表监控供电线路中强电流和高电压,使用..”主要考查你对&&变压器的结构和原理&&等考点的理解。关于这些考点的“档案”如下:
现在没空?点击收藏,以后再看。
因为篇幅有限,只列出部分考点,详细请访问。
变压器的结构和原理
变压器与分压器的比较:
常见变压器:
发现相似题
与“供电公司检修人员用交流电表监控供电线路中强电流和高电压,使用..”考查相似的试题有:
227198299231292835298893234438286142热门关键词:
安装式电流表的分类及接线方式
日 08:51:40  来源:谭亦文 (个体经营)
字体大小:
  电流表可分为交移和直流两大类,这两类电流表在电气设备电路中都与被测电路串联使用。为了不影响电路本身的工作,要求电流表的内阻越小越好。
  1)直流电流表的接线。直流电流表的接线端子要分清正、负极性,串联在电路中时,电流应流入电流表的正极,在从电流表的负极流出,电流表直接接入电路中使用时,只适用于电流不太大的电路。
  由于工作的需要,有时需测最数十安到数百安的直流电流。由于电流表本身允许通过的电流较小,这就需要在电流表接线端子两端并联一只低值电阻。这只能通过很大电流的低值电阻叫做分流器。分流器在电路中与负载串联,大部分被测电流通过分流器分流,而电流表并联在分流器两端,只有少量被测电流流入。
  测量较大电流的电流表,表盘上一般都标示着配接外附分流器的符号。例如,50A电流表上标明75mV的分流器,那么选择分流器的额定电流也应为50A、75mV的直流分流器,故此分流器是与电流表配套使用的。另外,在安装时还要注意分流器与电流表之间的距离尽量近一些,导线一般用多股铜线为好,导线电阻应为0.035Ω±0.002Ω。
  2)交流电流表的接线。交流电流表在测量较小的电流时也是直接与负载串联。但也有一种较老式的交流电流表,如1T1-A型电磁式交流表,其量程大,可串联互感器以后接入电路中,最大能测量200A。
  一般新型交流电流表,在低压电路中测量较大电流时,需要配接电流互感器。它是将电流互感器一次绕组与电路中的负载串联,二次绕组接电流表。通常电流互感器的一次绕组通过最大电流时,二次绕组的电流为5A。只要所选用的电流互感器和电流表上
所标的电流比值相同,就可直接从表盘上读出一次电流值。例如,选用300A/5A的电流互感器时,可测量的最大电流是300A。当一次绕组通入300A电流时,二次绕组只将5
A电流通入电流表,而表盘上指示的是300A的电流。值得一提的是,目前新型的电流互感器较老式的优越。它是穿心式互感器.只要将被测线路从电流互感器中心穿过即可测量,十分方便。
电工仪器仪表
【DIANGONGYIQIYIBIAO】
电工电气|电工仪器仪表|
【DIANGONGDIANQI|DIANGONGYIQIYIBIAO|】黄页列表
电工电气|电工仪器仪表|
【DIANGONGDIANQI|DIANGONGYIQIYIBIAO|】供应列表
VIP企业推荐
最新VIP信息电流互感器接线图(三相四线实物接线图)_技术文章_电流互感器,电压互感器,零序电流互感器,高压,低压,型号,户内,户外,干式,互感器,油浸式,穿芯式,10KV,35KV,生产厂家,接线图,选型,变比_上海欧宜
& 电流互感器接线图(三相四线实物接线图)
电流互感器接线图(三相四线实物接线图)上海欧宜电气有限公司 /
常用的几种电流互感器接线图
三相四线电表接线图/接线方法
  翻过接线端子盖,就可以看到三相四线电表接线图。
其中1、4、7接二次侧S1端,即电流进线端;
  3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;
  2、5、8分别接三相电源;
  10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。  注意的是各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同相,即1、2、3为一组;4、5、6 为一组;7、8、9 为一组。
  不带电流互感器的三相四线电表接线图
带电流互感器的三相四线电表接线
三相四线式(三相三元件)电度表经电流互感器接线图、原理图
三相三线式(三相两元件)电度表经电流互感器接线原理图
三相四线电表加互感器实物接线图
沪ICP备号-5电流互感器原理接线图_电流互感器接线图_电流互感器原理图
Current transformer professional manufacturer!国内知名互感器厂家!
电流互感器原理接线图
标准电流互感器在实验的过程中,通常会使用到的几种检定方式如下。
利用标准电流互感器进行自校,检定,每一种都有详细的图片与说明,希望多多交流沟通.
1、环境温度:-5~+40℃
2、相对湿度:<80%
3、工作场所不应有与工作无关的外界强电磁场。
4、允许在额定电流下长期工作。
由一次绕组和二次绕组组成,其原理如图1所示。接线时,严格参照接线牌所给出的电流比进行接线,L1与K1分别是一次、二次绕组的极性端,当需要穿心时La为极性端。电流互感器结构原理图:
若电流互感器有5/5或者1/1电流比时,则可经常进行自校,以考核其准确度。
自校线路如图2所示。图中TX为电流互感器,为负荷箱。
电流互感器自校图:
标准电流互感器检定比其低两级或两级以下准确等级的互感器时,其线路图如图3所示。图中,To为标准电流互感器,TX为被检电流互感器,为被检电流互感器所带的负荷。
电流互感器检定图:
电流互感器退磁图:
1、检定电流互感器时,标准电流互感器与被检电流互感器的电流比必须相同。
2、严格按照图中所给出的线路接线。
3、检定互感器之前,须先测试负荷箱是否准确。
4、检定过程中,严禁二次绕组开路。
5、检定互感器之前需先退磁,退磁线路如图4所示。
6、在图4中,二次开路,均匀缓慢调节调压器,使百分表指示由0增至100%,然后均匀且缓慢地降至零。重复这一过程2~3次。退磁完毕后切断电源之前,应将二次绕组短接。
7、带升流器电流互感器的接线原理图与上述的接线图大致相同,只是升流器的输出绕组与互感器的一次绕组是同一绕组,其余均相同。
电流互感器接线图图册鉴赏
电流互感器原理图相关问题解答
问:原理、作用及如何使用
答:电流保护的基本原理是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零。在线路与电气设备正常的情况下,各相电流的矢量和等于零,因此,零序电流互感器
问:自藕减压启动箱的电流互感器接线图(2个额互感器的,一个接电
答:自藕减压启动箱的电流互感器接线图 http://www./sites/china/cn/products-services/electrical-distribution/electrical-distribution.page(2个额互感器的,一个接电流
问:穿心式电流互感器接法
答:你说的三个接线端子电流互感器应该是多变比互感器。比如S1,S2是50/5A;S1,S3是75/5A。如果是多变比电流互感器那么你根据量程接两个端子就可以了
问:高压柜内计量原理接线图?电流互感器只用2个,如何计量?B相为
答:你说的输入是三相三线制中常用的接法,利用的是基尔霍夫电流定律,第三相电流等于两相电流的矢量和,两个互感器可以接三块仪表,测量三相电流。
问:电流互感器的工作原理,作用,接线图?请高人帮助一下。
答:电流互感器起始也是一个小变压器
问:和的作用?如何一次侧和二次侧
答:在线路上用电流互感器时,是串联在线路中,例如10KV线路中,A相线路进线接电流互感器P1,出现接电流互感器P2!二次接线有严格的要求,根据电流提供的二次接线图
问:求三个电流互感器,三个电流表,一个三相四线电度表的接线原理
答:1个3相电度表3个电流表和3个互感器接法如下: 1 相线A、B、C分别接表孔2、5、8。 2 A相互感器K1串A相电流表后接电表孔1;B相互感器K1串B相电流表后接电表孔4;C相
问:高压电流互感器怎么一个互感器有四个接线端子分别为1S1.1S
答:电流进线端,其电流出线接到无功表电流的进线端,其电流出线接到电流互感器的2S2即可。电压互感器的va、vb、vc分别接入有、无功电能表的电压接线柱即可。
问:穿心式电流互感器有正反面吗
答:1.国标规定电流互感器一次侧用L1、L2来表示,二次侧用S1、S2来表示。你可以看符号 圆孔旁边的两个螺钉是二次侧。3.高压流互中间的母线是一次侧,固定底座上的接线端子
问:两台电流互感器V型接线测量三相三线电路电流
答:两电流互感器一次分别串接在电路的A、C两相A相电流互感器二次绕组串电流表C相电流互感器二次绕组串电流表上述两支路并联在上述并联电路的首末端接一块电流表别忘了
电流互感器原理接线图视频
电流互感器原理接线视频
更多专题扩展阅读
电流互感器变比检查试验方法
而电流互感器变比现场试验属于检查性质,即不考虑上述影响电流互感器变比误差的原因而重点检查匝数比.根据电工原理,匝数比等于电压比或电流比之倒数.因此测量电压比和测量电流比都可以计算出匝数比.
1 试验方法分析
现根据试验接线图和等值电路图分别讨论电压法和电流法检查...
您还可以通过扩展阅读中的导航找到与"电流互感器原理接线图"相关的互感器资讯专题,如果您觉得《》专题内容对您有帮助,请收藏或者分享专题地址:/kw/448.html
本文内容均来自网络,本站不对文中的信息负责,请谅解。}