西门子S7-200PLC通信口坏维修技术
西门子S7-200PLCRS485通信口易损坏的原因分析和解决办法&&&一、S7-200PLC内部RS485接口电路图:&图中R1R2阻值为10欧的普通电阻,其作用是防止RS485信号D+和D-短路时发生过电流烧坏芯片,Z1Z2钳制电压为6V最大电流为10A 齐纳二极管,24V电源和5V电源共地未经隔离,当D+或D-线上有共模干扰电压灌入时,由桥式整流电路和Z1Z2可将共模电压钳制在&6.7V从而维护RS485芯片SN7芯片的允许共模输入电压范围为:-7V+12V该维护电路能接受共模干扰电压功率为60W维护电路和芯片内部没有防静电措施。&二、常发生的故障现象分析:&当PLCRS485口经非隔离的PC/PPI电缆与电脑连接、PLC与PLC之间连接或PLC与变频器、触摸屏等通信时时有通信口损坏现象发生,较常见的损坏情况如下:R1或R2被烧断,Z1Z1和SN75176完好。这是由于有较大的瞬态干扰电流经R1或R2桥式整流、Z1或Z1地,Z1Z2能承受最大10A 电流的冲击,而该电流在R1或R2上产生的瞬态功率为:W当然会将其烧断。SN75176损坏,R1R2和Z1Z2完好。这主要可能是受到静电冲击或瞬态过电压速度快于Z1Z2动作速度造成的静电无处不在仅人体模式也会产生&15kV静电。Z1或Z2SN75176损坏,R1和R2完好。这可能是受到高电压低电流的瞬态干扰电压将Z1或Z2和SN75176击穿,由于电流较小和发生时间较短因而R1R2不至于发热烧断。由以上分析得知PLC接口损坏的主要原因是由于瞬态过电压和静电造成,发生瞬态过电压和静电的原因很多也较复杂,如由于PLC内部24V电源和5V电源共地,24V电源的输出端子L+M为其它设备混合供电可能导致地电位变化,从而造成共模电压超出允许范围。所以EIA -485规范要求将各个RS485接口的信号地用一条低阻值导线连接在一起以保证各节点的地电位相等,消除地线环流!当带电插拔未隔离的连接电缆时,由于两端电位不相等电路中又存在诸多电感、电容之类的器件,插拔瞬间肯定发生瞬态过电压或过电流。连接在RS485总线上的其它设备发生的瞬态过电压或过电流同样会流入到PLC总线上连接的设备站点数越多,发生瞬态过电压的因素也越多。当通信线路较长或有室外架空线时,雷电肯定会在线路上造成过电压,其能量往往是巨大的常有用户沮丧地说:联网的几十台PLC全部遭打坏了&三、解决方法:&1从PLC内部考虑:采用隔离的DC/DC将24V电源和5V电源隔离,分析了三菱、欧姆龙、施耐德PLC以及西门子的PROFIBUS接口均是如此。选用带静电保护、过热保护、输入失效维护等维护措施完善的高挡次RS485芯片,如:SN65HVD1176DMA X3468ESA 等,这些芯片价格一般在十几元至几十元,而SN75176价格仅为1.5元。采用响应速度更快、接受瞬态功率更大的新型维护器件TVS或BL浪涌吸收器,如P6KE6.8CA 钳制电压为6.8V接受瞬态功率为500WBL器件则可抗击4000A 以上大电流冲击。R1和R2采用正温度系数的自恢复保险PTC如JK60-010正常情况下的电阻值为5欧,并不影响正常通信,当受到浪涌冲击时,大电流流过PTC和保护器件TVS或BLPTC电阻值将骤然增大,使浪涌电流迅速减小。2从PLC外部考虑:使用隔离的PC/PPI电缆,尽量不用廉价的非隔离电缆(特别是工业现场)西门子公司早期出产的PC/PPI电缆(6ES-0XA 0不隔离的现在也改成隔离的电缆了PLCRS485口联网时采用隔离的总线连接器,如PFB-G速率为01.5Mbp自动适应,外形和使用方法与西门子非隔离的总线连接相同。与PLC联网的第三方设备,如变频器、触摸屏等的RS485口均使用RS485隔离器BH-485G进行隔离,这样各RS485节点之间就无&电&联系,也无地线环流产生,即使某个节点损坏也不会连带其它节点损坏。RS485通信线采用PROFIBUS总线专用屏蔽电缆,保证屏蔽层接到每台设备的外壳并最后接大地。对于有架空线的系统,总线上最好设置专门的防雷击设施。以上拙见,希望与各位同行共同探讨,或许能起抛砖引玉之作用,如有不妥,请不吝指正!
中国安防展览网 设计制作,未经允许翻录必究.Copyright(C) 2014 , All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,中国安防展览网对此不承担任何保证责任。1 Pages: 1/2& & &Go
级别: 实习会员
发帖数量: 6 个
工控威望: 3 点
下载积分: 927 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 最后登录:
PLC继电器输出模块输出点接中间继电器线圈,由中继控制220V的真空电磁阀,输出点每秒输出4次信号,24小时连续工作, 输出模块输出点老是烧坏,在不换模块的情况下该怎么处理?应该加上什么保护,防止输出触点再次烧坏?
级别: 家园常客
发帖数量: 240 个
工控威望: 982 点
下载积分: 888 分
在线时间: 275(小时)
注册时间: 最后登录:
当初该用晶体管输出的模块
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *最后登录: *
加浪涌电压抑制器
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *最后登录: *
你先选择好点的中间继电器,电磁阀同样选好品牌的,我先前用杂牌电磁阀有发现过
级别: 探索解密
发帖数量: 106 个
工控威望: 162 点
下载积分: 343 分
在线时间: 125(小时)
注册时间: 最后登录:
<div class="f14" id="read_楼的方法就行了,不过当初选型就错了,要晶体管型的就好了。
勤学,才是进步的根源。
级别: 略有小成
发帖数量: 281 个
工控威望: 358 点
下载积分: 2383 分
在线时间: 543(小时)
注册时间: 最后登录:
用晶体管型输出的,加固态继电器。
级别: 实习会员
发帖数量: 43 个
工控威望: 23 点
下载积分: 79 分
在线时间: 28(小时)
注册时间: 最后登录:
接上一只二极管来抑制浪涌电流,对感性负载都能起到保护作用
专业制造全伺服高速卫生巾机器
级别: 论坛先锋
发帖数量: 1551 个
工控威望: 1645 点
下载积分: 3643 分
在线时间: 376(小时)
注册时间: 最后登录:
按照楼主的计算,该继电器每个月的通断次数在1百万次左右,你说会不会经常烧呢,只能加一个晶体管输出模块,输出模块再控制一个固态继电器就能够解决问题,保证一年都不会烧一次。
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.全伺服卫生巾、尿裤、护垫机机器项目合作,承接多功能卫生巾中包机制造,尿裤垛码机制造QQ:电话:
心有多大,舞台就有多大!
级别: 家园常客
发帖数量: 119 个
工控威望: 983 点
下载积分: 282 分
在线时间: 26(小时)
注册时间: 最后登录:
如是直流负载就在负载俩侧并联反向二极管,如是交流负载则在负载侧并联浪涌吸收器
级别: 实习会员
发帖数量: 6 个
工控威望: 3 点
下载积分: 927 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 最后登录:
谢谢楼上各位,小弟不材,浪涌吸收器加在负载端能起到什么作用?PLC的输出点是加在中继的线圈上啊?
级别: 论坛先锋
工控威望: 1190 点
下载积分: 6987 分
在线时间: 236(小时)
注册时间: 最后登录:
长痛不如短痛,一次花个血本,把输出模块换成晶体管的,负载那边采用固态继电器来驱动。要不就你这种动作方式,什么继电器都受不了。要考虑一下什么才重要,不影响生产重要,你三天两头地维修,不是更耗血本?
jinchen2010
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *最后登录: *
改用固态继电器
1 Pages: 1/2& & &Go21ic官方微信
&&&&&&PLC故障信息与维修代码速查手册
电子技术图书分类
10-800字,还可输入800字
PLC故障信息与维修代码速查手册
&本书汇集了国内外多家企业大约40种PLC的故障信息与维修代码即查信息。本书介绍了PLC的故障信息与维修代码、相应故障排除技法,从而为排除PLC问题、快修PLC、速查PLC资料提供了有力的支持。同时,本书还介绍了PLC维修维护的基础知识与基本技能以及维修实例、检修资料。
本书信息量大、携带查找方便、简明实用,是一本适合广大PLC维修人员、数控设备维修维护人员、机电工程人员、相关院校师生、企业技术管理人员使用的速查参考读物。
&第1章 PLC概述与维修维护基本功
1.1 PLC基础与概述
【问1】什么是PLC?
【问2】什么是可编程控制系统? 它由哪些部件组成?
【问3】PLC有哪些分类?
【问4】 怎样选择PLC可编程逻辑器件?
【问5】 PLC的一些功能特点是怎样的?
【问6】PLC有关的一些名词术语是怎样的?
【问7】RS232、RS422、RS485的特点是怎样的?
【问8】PLC外形与结构是怎样的?
【问9】PLC的元件与零部件的特点是怎样的?
【问10】H1U/H2U系列PLC端口功能是怎样的?
【问11】怎样检测开关类元件?
【问12】怎样判断通信模块的好坏?
【问13】怎样判断导线的好坏?
【问14】PPC11 系列可编程序控制器的工作流程是怎样的?
【问15】PPC11 系列可编程序控制器CPU 模块的特点是怎样的?
【问16】Kinco-K3 PLC 模块的产品名称命名规则是怎样的?
【问17】 西门子S7-200 CPU字母的含义是怎样的?
【问18】PLC的工作原理是怎样的?
【问19】PLC的CPU工作模式及优先级是怎样的?
【问20】PLC保护是在什么模块上进行设置?有哪些保护级?
【问21】PLC的启动方式在什么模块上进行设置?它的类型有哪些?
【问22】晶体管输出与继电器输出有什么区别?
1.2 维护与维修、更换
【问23】PLC周期性检查有哪些项目?
【问24】PLC日常维护与检查的项目有哪些?
【问25】PLC确认故障前的检查有哪些项目?
【问26】PLC的错误类型有哪些?
【问27】PLC的故障类型有哪些?
【问28】PLC控制系统故障率情况是怎样的?
【问29】PLC的故障多发点是哪些?
【问30】 维修PLC有哪些方法总则?
【问31】 维修PLC先后顺序是怎样?
【问32】PLC程序资料需要备份吗?
【问33】PLC系统维护与故障排除的流程是怎样的?
【问34】查找一般PLC故障的步骤是怎样的?
【问35】利用PLC自诊断功能的步骤?
【问36】电路板上一些程序芯片中的程序丢失怎么办?
【问37】 怎样维修PLC常见故障?
【问38】 怎样根据面板上的指示灯的变化来排除PLC故障?
【问39】怎样维修PLC主机系统故障?
【问40】怎样维修PLC的I/O 端口故障?
【问41】怎样维修PLC的输入、输出故障?
【问42】 怎样维修PLC的子设备?
【问43】怎样维修PLC的传感器与仪表?
【问44】怎样维修PLC的继电器、接触器?
【问45】怎样维修PLC电路板的复位电路?
【问46】怎样维修PLC电路板的电源电路?
【问47】PLC输出回路的特点是怎样的?
【问48】怎样维修PLC的外围?
【问49】怎样检修输入回路?
【问50】怎样检修输出回路?
【问51】判断插卡或模块外部故障的方法有哪些?
【问52】怎样解决接地问题?
【问53】 怎样设定与修改PLC定时器?
【问54】怎样维修PLC的编程或组态逻辑错误?
【问55】怎样维修PLC软件丢失故障?
【问56】程序调试模式的特点是怎样的?
【问57】怎样维修PLC周期性死机故障与程序丢失故障?
【问58】PLC出现死机故障的原因有哪些?
【问59】怎样维修PLC受干扰引起的故障?
【问60】PLC时好时坏的故障原因有哪些?
【问61】 PLC通信速度慢有哪些原因?
【问62】怎样维修PLC通信故障?
【问63】怎样查找PLC数字量信号故障?
【问64】 PLC输出点烧坏有哪些原因?
【问65】PLC输出接点故障的排除措施有哪些?
【问66】怎样维修PLC一些故障?
【问67】更换框架的步骤是怎样的?
【问68】怎样更换CPU模块?
【问69】更换型号不同的CPU需要改变硬件组态中的CPU型号吗?
【问70】怎样更换I/O模块?
【问71】更换PLC锂电池的步骤是怎样的?
【问72】松下PLC的替代型号对照是怎样的?
第2章 集成电路维修即查
2.1 24C04串行E2PROM
2.2 24C256具有I2C接口512x64存储器
2.3 24C64W6存储器EEPROM
2.4 27C128 128K (16K x 8) CMOS EPROM存储器
2.5 40106B六反相施密特触发器
2.6 4503B六非反相三态缓冲器
2.7 62256存储器
2.8 6N137W高速光耦合器
2.9 7400四重2输入与非门电路
2.10 7407 六路缓冲器/驱动器
2.11 74HC14六反相斯密特触发器
2.12 74HC245总线收发器
2.13 74HC273八路D触发器
2.14 74HC4520
2.15 74HC541八路缓冲器和线路驱动器
2.16 74HC574八路D型触发器
2.17 74LS139两个2线-4 线译码器
2.18 74LS174六上升沿 D 触发器
2.19 74LS245双向总线收发器
2.20 75174DW 四差动线路驱动器
2.21 75176线路驱动器
2.22 78L12稳压调节器
2.22 79L12稳压调节器
2.23 AD2S82A数字变换器
2.24 AD587高精度10 V基准电压源
2.25 AD7528R缓冲放大数/模转换器
2.26 AD7541AKR乘法数/模转换器
2.27 AM27C020 存储器
2.28 BSP450 保护器
2.29 BTS4141智能高侧电源开关
2.30 DG212DY四路SPST CMOS模拟开关
2.31 DG418系列精密CMOS模拟开关
2.32 DS75176B多点RS-485/RS-422收发器
2.33 HM628128LFP-8 存储器
2.34 K6F1008V2C-LF55存储器
2.35 L4960系列单片集成开关电源芯片
2.36 L4978系列稳压器与控制器
2.37 LM2575S-ADJ稳压器
2.38 LM2595步降稳压器
2.39 LM339运放器(比较器)
2.40 LM431可调式精密并联稳压器
2.41 LM675功率运算放大器
2.42 MAX232通信接口集成电路
2.43 MAX3468ESA
2.44 MC68HC916X1微控制器
2.45 PC817线性光藕
2.46 SI8050开关集成电路
2.47 SN65HVD1176D集成电路
2.48 SN75176线路驱动器
2.49 SP337串行收发器
2.50 STR-G6651开关稳压器厚膜集成电路
2.51 TL082双运算放大器
2.52 TL084运算放大器
2.53 TL431可调分流基准芯片
2.54 TL7705ACD电源电压监控器
2.55 TLP181光耦合器
2.56 TLP250光耦
2.57 TLP521-1系列光耦合器
2.58 TOPSWitch-Ⅱ系列开关芯片
2.59 TOPSwitch-GX集成离线式开关
2.60 ULN2003达林顿晶体管阵列
2.61 VIPER100SP PWM 控制器
第3章 具体PLC故障维修与问题解答
3.1 西门子PLC
【问1】西门子PLC维修项目的特点
【问2】西门子PLC停机故障中的软件原因是怎样的?
【问3】 怎样维修西门子PLC的一些故障?
【问4】怎样维修西门子S7-200 485通信口损坏故障?
【问5】维修西门子S7-200PLC时连接绝对型编码器需要注意哪些事项?
【问6】西门子S7-200 PLC维修中的子程序调用特点是怎样的?
【问7】 西门子S7-200 PLC报警SF灯亮的原因有哪些?
【问8】维修西门子S7-200 PLC时有关时钟指令设置是怎样?
【问9】西门子S7-200 PLC定时器TON的断电保持功能的特点是怎样的?
【问10】怎样修正西门子S7-200 PLC的压力、温度偏差?
【问11】怎样诊断与维修S7-300内部错误?
【问12】怎样利用S7-300组织块?
【问13】怎样更换西门子S7-300后备电池?
【问14】怎样更换西门子S7-300的信号模块?
【问15】怎样更换西门子 S7-300信号模块的保险管?
【问16】维修西门子S7-300 PLC中,如何确定MMC的大小?
【问17】西门子S7-300 CPU全面复位后哪些设置会保留下来,哪些没有保留下来?
【问18】为什么不能通过MPI在线访问西门子S7-300 CPU?
【问19】西门子S7-300错误OB有什么用途?
【问20】怎样使西门子S7-300的保留区会被重写或者不被重写?
【问21】S7-300 CPU经过完全复位后,其运行时间计数器是否被复位?
【问22】西门子S7-300无备用电池下断电的影响与完全复位有差异吗?
【问23】维修西门子S7-300中,能够将2 线制传感器连接到紧凑型CPU的模拟输入端吗?
【问24】怎样设置S7-300 CPU的DP从站接口,才可以使用它进行路由选择?
【问25】西门子S7-300变量是如何储存在临时局部数据中的?
【问26】为什么使用S7-300 CPU的内部运行时间表时没有任何返回值?
【问27】对紧凑CPU 313C-2 PtP与CPU 314-2 PtP作业同步处理时有哪些注意事项?
【问28】如何使用西门子S7-300的SFC65、SFC66、SFC67、SFC68 进行通信?
【问29】西门子S7-300自由分配 I/O 地址有哪些特点?
【问30】西门子S7-300诊断缓冲器有什么作用、特点?
【问31】为什么S7-300 CPU 31xC不能从缺省地址124、125读取完整输入?
【问32】西门子S7-300硬件配置编辑器中时钟修正因子有什么作用?
【问33】S7-300如何通过 PROFIBUS DP用功能块实现主、从站间数据交换?
【问34】可以从S7 CPU中读出哪些标识数据?
【问35】使用CPU 315F与ET 200S时,怎样避免出现通信故障消息?
【问36】DP从站不可用时,PROFIBUS上S7-300 CPU的监控时间是多少?
【问37】S7-300数据通讯(交换)的特点是怎样的?
【问38】怎样维修S7-300的一些故障?
【问39】如何快速找出STEP7程序(SIMATIC S7-300、400PLC)数据中的DB2.DB160?
【问40】西门子S7-400电源或缓冲区出错有什么特点?
【问41】更换西门子S7-400后备电池的方法与要求是怎样的?
【问42】更换西门子S7-400信号模块的方法与要求是怎样的?
【问43】维修西门子S7-1200中,如何上传程序到S7 basic?
【问44】维修西门子S7-1200时,怎样复位MMC卡?
3.2 三菱PLC
【问45】三菱PLC的基本结构是怎样的?
【问46】三菱PLC的工作过程是怎样的?
【问47】三菱PLC的运行方式是怎样的?
【问48】三菱PLC编程语言的特点是怎样的?
【问49】三菱PLC软件类型有哪些?
【问50】三菱FX系列PLC的发展特点是怎样的?
【问51】三菱FX系列PLC型号命名规律是怎样的?
【问52】怎样查看三菱FX系列PLC的密码?
【问53】怎样破解FX系列PLC的密码?
【问54】三菱FX系列PLC通信问题的原因有哪些?
【问55】怎样维修三菱PLC模拟特殊功能模块FX2N-4AD-TC故障 ?
【问56】一些三菱PLC的CPU模块上的BATT&V红色LED指示灯有什么作用?
【问57】用FM355控制一个PID回路在test状态为什么读不上PV值?
【问58】为什么FM450-1接好线后读不出编码器的值?
【问59】为什么在FM350-1中选24V编码器启动后,SF灯常亮,FM350-11不能工作?
【问60】怎样排除三菱PLC一些故障?
3.3 其他PLC
【问61】怎样维修施耐德premium系列PLC故障?
【问62】怎样维修施耐德Quantum系列PLC故障?
【问63】怎样维修永宏PLC故障?
【问64】怎样解台达DVP-32EX PLC的密码?
【问65】怎样维修欧姆龙PLC故障?
【问66】怎样维修松下PLC故障?
【问67】怎样维修Kinco-K3一些故障?
第4章 PLC故障信息与维修代码
4.1 ABB AC500/ S500系列PLC故障信息与维修代码
4.1.1 ABB AC500系列PLC故障信息与维修代码
4.1.2 ABB S500系列PLC故障信息与维修代码
4.2 KDN-K3系列PLC故障信息与维修代码
4.3 Kinco-K3系列PLC故障信息与维修代码
4.4 Kinco-K5系列PLC故障信息与维修代码
4.5 M700系列PLC故障信息与维修代码
4.6 SYSMAC CS系列PLC故障信息与维修代码
4.7 SLIAN S2N系列PLC故障信息与维修代码
4.8 欧姆龙C200H&系列PLC指示灯信息
4.9 西门子S5 PLC故障信息与维修代码
4.10 西门子S7&200故障信息与维修代码
4.11 西门子S7&300故障信息与维修代码
4.12 汇川H1U、H2U系列PLC故障信息与维修代码
4.13 邦纳BSP01 AR/T 系列PLC故障信息与维修代码
4.14 邦纳BSP01 SR 系列PLC故障信息与维修代码
4.15 台达AH500CZ系列PLC故障信息与维修代码
4.16 台达 DVP 系列PLC故障信息与维修代码
4.17 台达DVP-ES/EX系列PLC故障信息与维修代码
4.18 AELTA DVP-SC系列PLC故障信息与维修代码
4.19 DELTA DVP-SS系列PLC故障信息与维修代码
4.20 松下FP&S系列PLC故障信息与维修代码
4.21 松下FP系列FP0 PLC故障信息与维修代码
4.22 艾黙生EC10系列PLC故障信息与维修代码
4.23 黙生EC20系列PLC故障信息与维修代码
4.24 科威EC/EP系列PLC故障信息与维修代码
4.25 巨匠AX1S 系列PLC故障信息与维修代码
4.26 三菱PLC电池警报显示信息
4.27 三菱FX系列错误信息报警
4.28 三菱FX1N系列PLC故障信息与维修代码
4.29 三菱FX2N系列PLC故障信息与维修代码
4.30 三菱FX1S系列PLC故障信息与维修代码
4.31 三菱 MELDAS 60/60S系列PLC故障信息与维修代码
4.32 东元TECO AP系列PLC故障信息与维修代码
4.33 东元TECO TP03系列PLC故障信息与维修代码
4.34 光洋DL05系列PLC故障信息与维修代码
4.35 正航电子COMPASS-A5系列PLC故障信息与维修代码
4.36 嘉华JH120系列PLC故障信息与维修代码
4.37 嘉华CA1系列PLC故障信息与维修代码
4.38 德维森PPC11系列PLC故障信息与维修代码
4.39 永宏FBs-PLC系列PLC故障信息与维修代码
4.40 施耐德premium系列PLC故障信息与维修代码
第5章 PLC维修参考电路图
5.1 三菱PLC FX0N-24/60电源电路图
5.2 三菱PLC FX1N-40/60M系列电源电路
5.3 三菱PLC FX1S系列开关电源电路
5.4 西门子PLC S7-200PLC内部RS485接口电路
5.5 西门子PLC S7-200系列电源部分结构图
5.6 西门子S7-200PLC内部S485接口电路
5.7 PLC CPU主控部分参考电路
5.8 PLC SPWM驱动波形生成参考电路
5.9 PLC维修参考电源电路
5.10 PLC整流、滤波、电源、电压检测参考电路plc接触器烧坏如何修?_百度知道
plc接触器烧坏如何修?
提问者采纳
注意线圈电源就可以了。有什么不明白的可以到我的博客里留言,就向楼上说的PLC的接触器,换个,再在程序里改输出地址就可以了?你是指的PLC控制的电机接触器。如果是前者,还是PLC输出用机继电器(就是PLC内部那个小块块)。如果是后者,买个换了就可以,看有富余点吗,继续讨论!
提问者评价
其他类似问题
您可能关注的推广回答者:
接触器的相关知识
其他2条回答
买个同样的换上。
烧毁的是什么东西?如果是PLC的电源修一下电源就可以;如果是输出点,就换输出继电器?如果烧毁的是主板,那要是情况而定,看有没有维修价值。
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁热门行业:
当前位置:
&
&
&
&
上海西门子直流调速6RA7018维修,6RA7018模块烧维修,6RA7018电源板维修,6RA7018报F030维修,F040维修,F001维修,F005维修,6RA7018跳闸维修。西门子6RA7018优价维修,故障F005维修,F006维修,F038维修,销售西门子6RA18主板坏维修,6RA7018励磁板坏维修,西门子6RA7018模块烧维修。 故障报警参考F001 电子板电源故障F004 电源电路板缺相故障F005 励磁板故障F006 欠电压故障F007 过电压故障F008& F009 进线电源频率故障F011 GSST1 电报故障F012& GSST2 电报故障F013 GSST4 电报故障F030 电枢电流过大导致脉冲封锁F031 速度调节器监控F038& 超速F040& 故障激活F042 测速机故障F046 模拟可设置输入故障F048 编码器故障F050 优化不通过F052 优化中断F062 内部存储器故障
产品型号规格&&&
6RA-0 30A&&&&
6RA-0 60A&&&&
6RA-0 90A&&&&
6RA-0 125A&&&
6RA-0 210A&&&
6RA-0 280A&&&
6RA-0 400A&&&
6RA-0 600A&&&&
6RA-0 850A&&&
6RA-0 1200A&&&
6RA-0 1600A&&&
6RA-0 2000A&&&
单象限运行整流装置,额定输入电压3AC575&&&
型号 规格&&&
6RA-0 60A&&&
6RA-0 125A&&&&
6RA-0 210A&&&
6RA-0 400A&&&
6RA-0 600A&&&
6RA-0 800A&&&
6RA-0 1000A&&
6RA-0 1600A&&&
6RA-0 2000A&&
单象限运行整流装置,额定输入电压3AC690&&&
型号 规格&& 2&
6RA-0 720A&&&&
6RA-0 950A&&&
6RA-0 1500A&&&&
6RA-0 2000A&&&
单象限运行整流装置,额定输入电压3AC830&&&
型号 规格&&&&
6RA-0 900A&&&&
6RA-0 1500A&&&&
6RA-0 1900A&&&
四象限运行整流装置,额定输入电压3AC400&&&
型号 规格&&&
6RA-0 15A&&&&
6RA-0 30A&&&&
6RA-0 60A&&&&
6RA-0 90A&&&&
6RA-0 125A&&&&
6RA-0 210A&&&&
6RA-0 280A&&&&
6RA-0 400A&&&&
6RA-0 600A&&&
6RA-0 850A&&&
6RA-0 1200A&&&
6RA-0 1600A&&&
6RA-0 2000A&&&
四象限运行整流装置,额定输入电压3AC575&&&
型号 规格&&&
6RA-0 60A&&&&
6RA-0 125A&&&&
6RA-0 210A&&&&
6RA-0 400A&&&
6RA-0 600A&&&
6RA-0 850A&&&
6RA-0 1100A&&&&
6RA-0 1600A&&&
6RA-0 2000A&&&
四象限运行整流装置,额定输入电压3AC690&&&
型号 规格&&&
6RA-0 760A&&&&
6RA-0 1000A&&&&
6RA-0 1500A&&&
6RA-0 2000A&&&
四象限运行整流装置,额定输入电压3AC830&&&
型号 规格&&&&
6RA-0 950A&&&&
6RA-0 1500A&&&
6RA-0 1900A&&&&
经营许可证编号:粤B2-}

我要回帖

更多关于 欧姆龙plc维修 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信