脉冲电子围栏系统图围栏灵敏度为什么衰减

您所在位置: &
能手新型光功率计(能检测光纤传播速度,衰减值等)
上传产品高清图片 >>
能手新型光功率计(能检测光纤传播速度,衰减值等)
商家名称:郑州锐标网络
联 系 人:王经理
在线QQ:&&&&&&
联系电话:8
朱建国 闫经理
公司网址:
公司地址:郑州市东风路百脑汇6楼618室
业务范围:锐标网络机柜、服务器机柜;安普新世纪高档网线、面板、模块等;晨泰网线、综合布线产品河南总代理;超五类六类环保水晶头,面板,信息模块,配线架,理线架,跳线架;监控线,电话线,电源线,投影VGA线;光纤跳线,光纤配线架,地插,PDU防雷插座、kvm切换器等综合布线产品大量批发;能手测线仪、寻线仪、光纤熔接、光纤故障测试产品河南总代理;专业提供网络整体解决方案及布线监控工程。
豫ICP备号 Copyright 2008-
法律声明:本站只提供信息交流平台,交易者自行分辨真假,如有损失,本站概不负责。
扫一扫,加入麻辣IT网
上传高清图片扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
单次脉冲中子源方法测量瞬发中子衰减常数
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口热门搜索:&&&&&&&
您当前的位置:&>&&>&
1:主机与SPD的接地线径?
答:数据线:要求大于2.5mm2 ;当长度超过0.5米时要求大于4mm2。YD/T。
电源线:相线截面积S&16mm2 时,地线用S ;相线截面积16mm2&S&35mm2 时,地线用16mm2 ;相线截面积S&35mm2时,地线要求S/2 ;GB 5.9条。
2:控制主机与SPD相配合的微型断路器如何选型?
答:Asafe开关型模块由于其损坏方式为开路,因此可以不用装微型断路器;第一级模块,如AM1-40,需要选用63A的分断电流能力为10KA的D型微型断路器;第二级模块,如AM2-20,需要选用32A的分断电流能力为6.5KA的C、D型微型断路器,由于其工作曲线In值的不同,因此推荐使用D型;第三级模块,如AM3-10,需要选用16A的分断电流能力为4.5KA的C、D型微型断路器,由于其工作曲线In值的不同,因此推荐使用D型。
3:主机电源可否使用熔断丝?应注意那些问题?
答:可以使用防雷熔断丝,但不能使用一般熔断丝;我们使用的防雷熔断丝,规格是VSP-100KA、70KA、40KA、20KA。防雷熔断丝是对雷电脉冲进行响应,一般熔断丝是对工频或直流电流进行响应。使用熔断丝和使用微型断路器的区别在于:1、熔断丝的过电流工作曲线受环境温度影响大,对过电流的断开没有微型断路器可靠;2、座装的熔断丝在受到8/20&s雷电过电压冲击的时候,会从底座中跳出来,使SPD无法正常工作;3、焊接的熔断丝当SPD劣化以后,无法象微型断路器那样在小于5s的时间内断开,易发生短路和火灾危险,不符合GB 50054和GB 50057标准的要求。
4:是否所有的和SPD前都装熔断装置?
答:不是。开关型模块由于其损坏方式为开路,因此可以不用装微型断路器等熔断装置。
5:/3+NPE和/4的SPD前面装设什么样的微断?为什么?
答:/3+NPE的SPD前装设3P的微型断路器,/4的SPD前装设4P的微型断路器。
6:开关型SPD和限压型SPD的区别?
答:开关型SPD为间隙放电型器件,其雷电能量泻放能力大,在线路上使用的主要作用是泄放雷电能量;限压型SPD为氧化锌压敏电阻器件,其雷电能量泻放能力小,但其过电压抑制能力好,在线路上使用的主要作用是限制过电压。因此,一般在建筑物入口处选用如Asafe系列的开关型SPD来泄放雷电能量,然后,在后级电路使用如AM系列的限压型SPD来限制因前级雷电能量泻放后,在后级线路产生的高过电压。两种SPD需配合使用,方能保证配电线路中设备的安全。
7:RS485总线防雷的衰减会不会很大?
答:不会。对于6V的频率传输特性为2MHz的RS485线路,其线路损耗要求小于40dB,而我们在该线路使用的 RJ45-V11E1/4S、SR-E06V/2S、SR-E06V/4S、DB09-V11/9、DB25-V11/25等产品,其频率传输特性为10MHz下的插入损耗小于0.2dB,因此衰减不会很大,几乎没有信号衰减。
8:雷电保护产品的称呼有好几种,有什么区别?
答:本质上没有什么区别,都是对浪涌电压进行放电的器件,简称为SPD。根据不同的应用场所,大体上可分为供电系统保护、计算机网络系统保护、过程控制保护。称为&电涌保护器&更确切。
9:普通电子产品上使用的氧化锌压敏电阻和防雷产品上使用的氧化锌压敏电阻有什么不同?
答:雷电保护用的氧化锌压敏电阻具有放电电流大,限制电压低,具有较大的能量耐受能力;而普通电子产品上使用的氧化锌压敏感电阻不具备这些特点。
10::主机电源是否要按照GB00版)设计A、B、C、D四级保护?
答:不是!IEC61643-12(考虑0.8的安全系数)和GB00版)把220/380电源从电源设备处到终端设备的绝缘耐冲击电压额定值分为四级,既A&6kV、B&4kV、C&2.5kV、D&1.5kV,与保护分级是两回事。为了实现把浪涌电压限制在设备能承受的水平内,分设几级保护完全取决于实际情况。就是说为了能实现把浪涌过电压限制在设备能承受的水平内,需要几级保护就设几级保护。但一定要按逐级分流、分级保护的方法,才能保证SPD即有很长的寿命,又能把电源系统雷击浪涌电压限制在设备能承受的水平内。
11:氧化锌压敏电阻SPD能对电源过压起到保护作用吗?
答:不能!浪涌电压是指迭加在电源上的瞬间脉冲,是存在时间极短的阶跃函数(几百&s)。而电源过压是指电源电压持续偏高的现象,是存在时间较长的稳态函数(几秒-几分钟),对称性偏高是电网波动或电网负荷出现大的变化引起,非对称偏高由电源系统出现接地故障或单相特大负荷变动引起。SPD通流时,强大的涌流在导通电阻上的电压降就是被保护的电压Up,这个电流能量引起SPD发热。当发热温升超过氧化锌压敏电阻的极限时,将出现不可恢复性损坏。由于浪涌电压持续的时间非常短暂,因此巨大的涌流引起的氧化锌压敏电阻发热不足以超出极限值,而电源过压尽管电流小,但持续的时间长,MOV很快升温到损坏的极限值。因此SPD不能用于电源系统过压保护!
12:在D级、C级SPD保护产品中,最大持续工作交流电压(Uc)的选择有什么要求?
答:GB00版)规定了在不同接地系统的Uc值,生产厂家一般能提供不同级别的几种Uc值供选择,对于220V/380V的电源系统,考虑到电源的波动性,D级通常选择Uc=275V,它的限制电压Up&1200V,在C级通常选择Uc=385V或420V,它的限制电压Up&1800V或1900V,在B级通常选择Uc=550V或510V,它的限制电压Up&2500V。有的用户提出在D级应该选择Uc=385V,理由是当发生电源接地故障引起电压升高时,不至于损坏SPD,殊不知它的限制电压超出了1500V(Up&1800V),设备将得不到很好的保护。接地故障引起的电源电压升高毕竟是极少出现的故障,所引起的设备损坏不属于SPD保护的范畴。
因此我们在使用等露天的安防产品时,一定要考虑到夏天雷雨天气的影响,合理的选择SPD对主机等前端产品进行保护,以减少不必要的损失,做到脉冲产品真正意义上的全天侯保护和使用.