在水电施工图纸怎么看中jgg代表什么

水电施工图,JLA表示什么_百度知道
水电施工图,JLA表示什么
代表&quot,A是区分符号、C;A&quot,可能还有B;路立管JL是代表给水立管。所以JLA应该代表“A”路给水立管
其他类似问题
您可能关注的推广回答者:
水电施工图的相关知识
其他2条回答
公称通径是管路系统中所有管路附件用数字表示的尺寸,公称通径是供参考用的DN是公称通径,公称通径(或叫公称直径),就是各种管子与管路附件的通用口径
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁我关注的版块:
查看: 31|回复: 1
土木币28897
发表于 昨天&13:49
请大家讨论:这样的总说明条文正确吗???!!!
检查在建现场时,发现南方某省纺织工业设计研究院有限公司设计的某物流基地综合楼(食堂、宿舍、活动室等)内暗敷设电管在使用KBG管!!!
根据CECS100-98套接扣压式薄壁钢导管电线管路施工及,KBG管的最大壁厚仅为1.2毫米,显然违反GB 1kV及以下配线与验收规范、JGJ16—2008、JGJ242-2011住宅建筑电气设计规范等的要求。如:JGJ16—2008民用建筑电气设计规范8.3.2明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。又如JGJ 242-2011住宅建筑电气设计规范7.2.1住宅建筑套内配电线路配线可采用金属导管或塑料导管,暗敷的金属导管管壁厚度不应小于1.5mm,暗敷的塑料导管管壁厚度不应小于2.0mm。7.2.2潮湿地区的住宅建筑及住宅建筑内的潮湿场所,配电线路配线宜采用管壁厚度不小于<font color="#.0mm的塑料导管或金属导管。明敷的金属导管应做防水、防潮处理。
查电气施工图,发现总说明中有如下内容:六、电缆到线的选型及敷设 2、本工程低压线缆采用壁厚不小于2.0毫米的热镀锌钢管(SC)或管壁厚不小于1.5毫米的套接扣压式薄壁钢导管(KBG)或中等机械应力以上的非火焰蔓延型塑料导管(PC),具体见相应的系统图和。保护管应选用合格生产厂产品,管壁壁厚应符合。
One is never too old to learn&&!
处处留心皆学问!!!每天进步一点点!!!
上善若水!!!慕工耀宇
土木币28897
发表于 昨天&23:30
市面上有所设计的“管壁厚不小于1.5毫米的套接扣压式薄壁钢导管(KBG)”吗???!!!
One is never too old to learn&&!
处处留心皆学问!!!每天进步一点点!!!
上善若水!!!慕工耀宇
相关专题:
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)cad施工图中“A=1005.00/B=241.312”A,B分别代表什么?_百度作业帮
cad施工图中“A=1005.00/B=241.312”A,B分别代表什么?
意思就是A点的位置 在X,Y,Z的一角
而B点的位置也是这样的