供水设备的压力罐大小如何选择
供水设备的压力罐大小如何选择
某供水系统设计流量Q = 50 m3 /h,拟采用管网叠压方式供水,加压设备放在负一层,经水力计算出口所需压力HO = 720 kPa。相对于水泵出口的市政管网水压变化范围为180~260 kPa,即水泵运行的扬程范围为460~540 kPa,经初步分析有以下2种选泵方案:
a.2台80DL&3型水泵(1用1备)
b.2台DA1-100&3 型水泵(1用1备)。取&=0.5,比较2种方案所选水泵的适用性,相关技术参数对比见表1。
表1不同方案的技术参数对比
经对比可知,虽然2个方案的最大供水能力均满足设计流量要求,市政管网水压变化时水泵扬程也都在高效区的扬程范围内,但方案a在以下几方面优于方案b:
随着生活水平的提高及卫生设施的完善,当建筑内部用水量增大时,方案a具有超过20%的发展空间,而方案b的发展空间不足10%;
由于方案a高效运行的下限流量小于方案b,如果设置小型气压水罐辅助供水,在气压水罐调节容积相等的条件下,方案a每小时的水泵启动次数少于方案b,如果水泵每小时启动次数相同,方案a所需调节容积小于方案b;
相对于设定的工作压力而言,在用水量最大时,方案b只有9. 1 kPa的富余水压,当市政管网最低水压受其他因素影响(如市政管网管壁结垢阻力系数增大、周边用户用水量增加、水头损失增大等)而进一步降低时,难以保证最大供水量,而方案a有46. 7 kPa的富余水压,对市政管网水压的下降有较大的适应性。
《高层民用建筑设计防火规范》所指的增压水泵,既指增压用的增压泵,也指稳压用的稳压泵,规范条文未予区分,而实际上增压泵和稳压泵在作用和功能上有所区别,其流量值也不相同。稳压泵是消防泵的一种,用于自动喷水灭火系统和消火栓给水系统的压力稳定,使系统水压始终处于要求压力状态,一旦喷头或消火栓出水,即能流出满足消防用水所需的水量和水压。稳压泵和增压泵,尽管都是增压设施一种,稳压泵运行在喷头和消火栓未曾出流时,增压泵工作在喷头和消火栓已经出水,而消防用水的水压不足,需增加水压时。增压泵用于喷头和消火栓已经出流,而消防用水的水压不足,需增加水压才能满足消防用水的水压要求。其时,增压泵的流量应保证一个喷头或一个消火栓的出流量,即不小于1L/ s 或5L/ s。但增压泵一经启起,消防主泵随后也随之启动,增压泵的作用显得并不十分迫切和必要。稳压泵不同于增压泵,系用于使自喷淋系统和消火栓系统始终处于要求的压力工况条件,一旦出流即能满足消防用水所需的水压和水量要求。其作用是十分明显的,因此规范所指的增压水泵,实质上是指稳压泵,尤其是自动喷水灭火系统的稳压泵稳压泵的流量值决定于诸多因素,其中较主要的因素有:
系统的类别
当稳压泵用于自喷淋系统时,考虑一个喷头的水量;而用于消火栓系统时,考虑一个消火栓的水量。
有无气压水罐配套设置有无气压水罐配套设置时,稳压泵的流量按不大于一个喷头或一个消火栓的水量计算。有气压水罐配套设置时,系统的水量补充和压力保证是靠气压水罐来实施的,稳压泵的流量只需满足气压水罐对流量的要求,即稳压泵的流量应考虑气压水罐的调节容积的因素。此时,稳压泵流量应按气压给水设备罐内空气和水的总容积和罐内水的容积计算公式计算确定。水泵出水量应为当罐内为平均压力时,不小于管网最大小时流量的112 倍。《高规》条文并无气压水罐必须配置的规定,但无气压水罐,稳压泵启动频繁,容易损坏;有气压水罐,稳压泵启动频繁问题可以得到缓解,系统的稳压工况的保证能得到更好的体现。但需增加气压水罐的费用,一般情况配套设置的气压水罐容积毋需过大,容积以小于50L 为宜。
设有稳压泵的准高压给水系统(或称稳高压给水系统) ,其范畴有在室内的,也有室内和室外的。室内准高压给水系统,管材采用钢管,接口采用螺纹、法兰或焊接连接,管网系统的渗漏主要发生在水泵的密封部位,其数量相对而言是有限的。而室内外准高压给水系统,由于室外管材采用铸铁管,接口采用承插式连接,接口密封采用橡胶圈,管网的范围较大,接口渗漏在整个渗漏量中占有相当比重。管道施工后随即进行回覆土,有时接口部位用混疑土围护加固,即便有渗漏,也很难采取补救措施。凡此种种都说明室内外采用准高压给水系统时,稳压泵的流量应留有足够的余地。总的来说,的流量应根据不同情况作相应的调整。
&上海高良泵阀制造有限公司 All Copy Right
地址:上海市松江区三浜路428号 公司网站:
电话:021-1- 节假日值班电话: 传真:021- 邮箱:(请将%改成@)ICP备:|||筑龙社区专业门户艺术设计工程技术机电设备造价与管理资料中心|
-->本小组主要用于给排水设计工程师讨论建筑给水系统、建筑排水系统、消火栓给水系统、自动喷淋灭火系统等建筑给水排水的设计及经验分享、资料分享等。标签&&&&姓名身份、兴趣爱好、专业什么的,统统可以说哦~&&&看不清楚&
6条回复&&922次阅读&&&&
一、集中热水供应系统的循环方式选择&&&&&&&&在集中热水供应系统的设计中,系统循环方式的选择十分重要,它关系到系统的功能、运行稳定等。根据《建筑给水排水》(GB)第5.2.10条对集中热水供应系统热水回水管道的设置要求,集中热水供应系统热水循环管道在建筑物内主要有以下两种设置方式:&&&&&&&&第一种方式:干管和立管循环方式,该方式适用于建筑标准和使用要求一般的热水系统,由于支管内的水不循环,需要热水时,需先放一段时间冷水,待支管内冷水即无效冷水放完后,才能出热水,但无效冷水仍按热水计量收费,既造成用户使用不方便,又不利于节水,同时还可能造成业主投诉。该方式的优点是能够节约初期的投资成本。&&&&&&&&第二种方式:干管、立管和支管循环方式,该方式能够保证随时取到规定温度的热水。该系统内基本没有无效冷水,有利于节约用水,节约能源,减少纠纷,且使用方便舒适。相对第一种方式,该方式的缺点是初期投资较高。但从住宅使用全寿命即70年考虑和该部分投资占整个项目的比重来分析,该部分投资还是值得的。&&&&&&&&随着国家对建设绿色健康住宅即节能、节水、节地、节材和环境保护住宅的推广,人民生活水平的不断提高、居民生活用水水源的短缺、水费不断上涨,人们的节水意识也在加强,如何保证热水系统即节约用水又使用方便舒适,已成为大家讨论和关注的热点。因此在越来越多的小区或住宅的建设中,干管、立管和支管循环方式的集中热水供应方式已被广泛采用,同时其也成为了房地产开发商销售项目的卖点和亮点之一。&&&&&&&&二、热水系统的冷热水水压平衡&&&&&&&&《建筑给水排水设计》(GB)第5.2.13条规定:高层建筑热水系统应与给水系统分区一致,各区的水加热器、贮水罐的进水均应由同区的给水系统专管供应;当不能满足时,应采取保证冷、热水压力平衡的措施。当采用减压阀分区时,应保证各分区热水的循环。&&&&&&&&目前,生活热水主要用于盥洗、淋浴、厨房洗菜用水等,而这些用水点的水龙头现在大部分均为冷、热水混合龙头,冷、热水经龙头混合后调整到用户所需温度。为保证水龙头热水出水温度稳定,舒适,并达到节水、节能的目的,必须保证系统内冷、热水的压力平衡,以防止水温忽冷忽热,造成水源和能源浪费,以及造成烫伤事故等。故规范的要求高层建筑热水系统应“与给水系统分区一致,各区的水加热器、贮水罐的进水均应由同区的给水系统专管供应”4是十分必要的,其目的也是为保证系统内冷热水系统的压力平衡。&&&&&&&&为了达到系统冷热水压力平衡,高层住宅热水系统一般有两种分区方式即各分区采用独立的给水和加热循环设备分区方式和采用减压阀分区的方式。&&&&&&&&但由于投资成本的限制,为节省初期投资而部分住宅项目采用了减压阀分区的热水系统。高层建筑热水供应系统采用减压阀分区时,减压阀应设在仅供低区的热水供水干管上,否则将无法保证高区供水。同时,为保证减压后的热水回水能与高区热水回水压力的平衡,使各区热水能正常循环,一般采用两种方式予以解决:第一种,参见图一,在低区回水干管与高区回水干管汇合前即A点前的管道上设加压泵,将减压阀减掉的压力予以弥补,使高低区热水回水在汇合点A点处的压力平衡;第二种,参见图二,在高区回水管上设减压阀,使阀后压力与低区回水干管的压力在B点处平衡,将循环水泵扬程加大,以弥补减掉的压力,保证正常循环。一般减压阀现在均采用可调式减压阀,通过调整减压阀和水泵的压力设定值或系统内阀门的开启度可调整系统的压力平衡。&&&&&&&&&&&&&&&&减压阀分区的方法可实现整个系统的循环,但系统是利用电能将水压升高,又通过减压阀将压力减小,无疑是一种能源的浪费,如减压阀出现故障,会出现低区系统内压力过高和用户内热水温度过高等问题,还有可能出现烫伤等安全事故。该方式存在一定的能源浪费,运行不经济,也不利于系统的稳定安全运行,增加了运行维护的工作量。&&&&&&&&故建议为保证高层建筑各区热水使用的稳定安全和日后运行节水节电及减少日后的维护难度,建议高层建筑各区的热水与给水应尽量采用独立的给水设备和加热循环设备,该方式具有以下优点:无压力浪费,减少能源消耗,利于节能,符合节能的要求;系统各分区压力较低,冷热水由同一供水设备控制压力,冷热水压力接近,压力平衡容易调整,减少了超压和烫伤等安全事故的发生;各区独立运行,不互相干扰,检修及维护可分区进行,减少了影响范围该方式缺点是初期投资相对较大。但从住宅使用全寿命即70年、节能、安全、运行维护方便等方面考虑该部分投资还是值得的。&&&&&&&&三、热水系统几个重要附件的设置&&&&&&&&3.1&排气装置&&&&&&&&《建筑给水排水设计规范》(GB)第5.6.4条规定:上行下给式系统配水立管最高点应设排气装置,下行上给配水系统,可利用最高配水点放气。&&&&&&&&在调试和使用过程中,发现在利用最高配水点放气时,放气时间较长,噪音较大,同时如最高层用户不经常使用热水,将积气较多,影响热水的循环,造成该户不能在短时间内取得所需要温度的热水,造成使用不便等。而一套排气装置的费用也不高,故建议下行上给配水系统,也应在各分区配水立管最高点设排气装置,保证热水系统正常运行,减少对用户的干扰,使用户使用方便和舒适。&&&&&&&&3.2&压力表&&&&&&&&在实际调试和使用过程中,发现对最高点的压力很难测量,不知高低,只能估计,有时会造成末端压力不足或过高,而对具体差额又不清楚,不方便调节供水设备或减压阀。因此,建议在系统各分区冷、热水配水立管最高点均设置压力表。装设压力表有两点好处:&&&&&&&&一、便于观察系统最高点的压力值,观察其压力是高还是低,以便调整给水设备的压力设定值,压力过高势必造成电能浪费和使部分管网承受过大压力;如管网系统末端压力低,可及时通过压力表的读数发现,准确地调高给水设备压力设定值,使压力满足规范和各用水设备最低工作压力的要求。&&&&&&&&二、便于观察冷、热水系统最高点的压力值,根据压力表读数,比较两者的压力差,调节系统工作压力,保证压力平衡,以便于满足《建筑给水排水设计规范》(GB)第5.2.15条规定的冷、热水供应系统在配水点处应有接近的水压的要求。&&&&&&&&《建筑给水排水设计规范》(GB)中规定了部分设置压力表的位置,但未规定热水配水立管最高点设置压力表。笔者建议在高层住宅各分区的冷、热水配水立管最高点均应设置压力表。&&&&&&&&3.3&止回阀&&&&&&&&现阶段大部分淋浴、脸盆、洗菜盆的给水龙头均为冷热水混合龙头,由于冷热水供水压力不平衡或热水系统暂停供水等原因有可能造成冷热水倒流和水表倒转,特别是热水表倒转的现象较多,物业将无法根据水表读数收取住户实际使用热水的费用,造成物业与住户纠纷,甚至由于水费问题造成热水系统的停用,以致造成更大的资源浪费及社会的不和谐。因此建议应在入户的冷热水水表后装设止回阀或安装自带止回阀的水表,支管循环的热水回水支管也应装水表和止回阀或自带止回阀的水表,防止冷热水互串和水表倒转,保证生活热水用量和自来水用量的计量准确,以达到节约用水,减少供水单位与业主的纠纷和矛盾。&&&&&&&&《建筑给水排水设计规范》(GB)第5.6.8条规定了热水管网应设置止回阀的管段,但有些不具体。根据热水系统的运行及收费中遇到的问题,笔者特建议,住宅每户的冷水、热水供水和回水支管上均应装设止回阀和水表或带有止回阀的水表。&&&&&&&&四、热水用水量计量&&&&&&&&由于住宅生活热水的水价较高,约为自来水价格的5至8倍,如目前北京市的居民生活热水价格一般在20元/m3左右,自来水价格为2.8元/m3,排污费为0.9元/m3, 所以用户和管理单位都比较关注热水用水量的准确计量。热水用水量的计量准确,是保证管理单位顺利且全额收到水费的重要条件,可以减少水费纠纷,保证物业有能力正常运行热水系统,保证住户的方便使用。否则,将会带来热水系统运行管理维护不到位,甚至热水系统停运等,造成大量的投资成为闲置,造成浪费和社会矛盾。曾经有报道某住宅小区,就因为计量不准、水费纠纷等原因,最终导致整个热水供应系统停止使用,造成了很大的资源浪费、纠纷和矛盾,也影响了社区的和谐。因此应在计量装置的设置和保证计量准确上应认真设计。&&&&&&&&干管和立管循环方式的热水供应系统,支管内的水不循环,故在热水供水支管上装设热水水表和止回阀或装设自带止回阀的热水表,直接观察热水表读数即可确定热水用水量。&&&&&&&&干管、立管和支管循环的热水系统,相对较复杂,应在每户的供水支管和回水支管上分别装设热水水表和止回阀或装设自带止回阀的热水表。热水总用量为供水水表读数减去回水水表读数,公式如下:qn=Q 供 n-Q 回 n&&&&&&&&其中:qn为每户从开始到第n次读表时热水总用量&&&&&&&&Q供n为热水供水支管上的水表第n次读表时读数&&&&&&&&Q回n为热水回水支管上的水表第n次读表时读数&&&&&&&&每次查表间隔期间(每月)热水用量,为本次和上次热水总用量之差,公式如下:&&&&&&&&q用n=qn-qn-1&&&&&&&&其中:&&&&&&&&q用n为第n次与第n-1次查表间隔期间用热水量&&&&&&&&qn为每户从开始到第n次读表时热水用水总量&&&&&&&&&&&&qn-1为每户从开始到第n-1次读表时热水用水总量&&&&&&&&注意,如本文3.3所述,止回阀的设置是保证计量准确的相当重要的附件,不可忽视。&&&&&&&&五、工程实例&&&&&&&&某高档住宅小区的集中生活热水供应系统的生活热水热源来自市政热力,该小区最高楼层为34层,热水系统为下行上给,主管、立管、支管全循环方式,生活热水分为四区,分别为A区:26-34层,B区:17-25层,C区:9-16层,D区1-8层。热交换站内设两套热水加热和循环设备,分为高区和低区两区,高区负责A、B两区供水,在B区供水立管上设可调式减压阀,减压后供B区用水;低区负责C、D两区供水,在D区供水立管上设可调式减压阀,减压后供D区用水。生活冷水供水系统的分区与热水系统分区一致,分为A、B、C、D四区,由设在生活水泵房内的高区、低区两组生活变频供水设备升压后供给,B、D区供水立管上设减压阀组,经减压阀减压后供水。该小区热水系统简图如图三,原设计图中未设计各分户支管上的止回阀:&&&&&&&&该系统在实际调试和运行时却出现了一些问题,现选择几个问题重点分析如下:&&&&&&&&1. A、C、D区的热水温度正常,B区热水龙头不出热水。分析及检查发现,B区回水压力在回水干管汇合点处的压力低于A区回水压力,该区的热水未能参与循环,管道内的水为冷水,后调整减压阀组的压力和循环水泵的出口阀门开启度,使汇合点处压力平衡后B区循环正常,问题得到解决,同时注意到了该设置方式系统较复杂,查找问题原因较困难,调试和维护不方便。&&&&&&&&2.&高区水龙头放水时,先出很长时间的气和冷水才出热水,噪音很大。分析及解决如下,该系统为下行上给方式,设计未在高点设置排气装置,系统内积气较多,在用户较少时,管道内的气体未能通过最高配水点得到排放,后来在各区立管的最高点增设了排气阀,效果很好。&&&&&&&&3.&调试、检察时,无法知道冷热水系统的顶端压力值和管道的流量,影响了如配水点出水压力不足或过大的问题的解决速度。&&&&&&&&分析解决如下:由于管道高点没有设置压力表,管道末端压力不知道准确值,只能根据经验估计配水点压力,后来在系统最高点加设了压力表,很容易知道管道最高点压力,根据最高点压力值调整给水设备的压力设定值,达到了配水点出水压力舒适的要求。&&&&&&&&在调试、运行过程中也遇到了如水表倒转、管道内杂物未清理干净造成循环不畅等问题,经过设计、施工、监理、建设单位、物业管理单位等各方多次运行调试、分析和整改,历时三个月,问题基本得到了解决,系统达到了使用要求。&&&&&&&&&结合前述压力平衡的意见和工程实际遇到的问题,建议今后类似高层住宅的系统设计应采用各分区冷热水系统由独立供水和加热设备供应的方式,其系统简图如图四:&&&&&&&&此系统虽然增加了初期投资,但运行节水节电、调试检修方便,系统运行和出水温度稳定,用户使用方便舒适,将带来长期的经济效益和社会效益。&&&&&&&&六、结论及建议&&&&&&&&6.1&从节水、节能、使用方便舒适的角度出发,建议采用干管、立管和支管循环方式的集中热水供应系统。&&&&&&&&6.2&为保证冷、热水系统的压力平衡,建议高层住宅集中热水供应系统的各分区宜采用独立的给水和加热循环设备,尽量不采用减压阀减压分区的方式。&&&&&&&&6.3建议热水系统,无论是上行下给还是下行上给的供水方式,均应在各区配水立管最高点设排气装置,保证热水系统正常运行,减少对用户的干扰,使用户使用方便和舒适。&&&&&&&&6.4建议在高层住宅集中热水供应系统各分区的冷、热水配水立管最高点均应设置压力表,以方便观察系统末端压力和保证系统末端压力值的合理。&&&&&&&&6.5建议住宅每户的冷水、热水供水和回水支管上均应装设止回阀和水表或带有止回阀的水表,以保证计量准确和正常收费。&&&&&&&&以上建议虽然会增加部分初期投资,但运行期间节水节电、系统运行和出水温度稳定、用户使用方便舒适,物业管理单位检修、维护和收费管理方便,符合建设节约型社会、创建和谐社会的要求,将带来长期的经济效益和社会效益。
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&信誉分+1&&&&筑龙币+20
&&&&&奖励于& 12:32:21
&&发表于&&|&
辛苦了楼主!学到了很多!非常好!
奖励&&信誉分+1&&&&
&&&&&奖励于& 16:44:42
&&发表于&&|&
不错的资料!感谢
奖励&&信誉分+1&&&&
&&&&&奖励于& 16:44:36
&&发表于&&|&
很有用!学习了!
奖励&&信誉分+1&&&&
&&&&&奖励于& 16:44:32
&&发表于&&|&
辛苦了楼主!学到了很多!非常好!
奖励&&信誉分+1&&&&
&&&&&奖励于& 16:44:27
&&发表于&&|&
很好很全面!
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 16:44:21
&&发表于&&|&
学习了,好资料啊,真行感谢
志同道合的盆友,快来
和大家一起讨论吧~
发表于&&&&&&&0条回复
发表于&&&&&&&1条回复
发表于&&&&&&&0条回复
发表于&&&&&&&0条回复
发表于&&&&&&&0条回复
最新回复网友
删除类型:
&广告/SPAM&恶意灌水&违规内容&文不对题&重复发帖
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
$(".zhul_sy_rightBox").popupbox({geturl:ucenterDomain+"openjson/getpopupbox",format:"bigright",cssClass:"zhul_info_rightbox",waithtml:' '});
$().zlidol({geturl:weiboDomain+"userinfo/jsonidol?action=idol"})
})(jQuery);当前所在位置: &
[新品] 压力罐价格|建筑工地楼房供水压力罐|高层楼供水压力罐|压力罐(各
供应商参考报价:面议
&&供应商信息
所在城市:
山东省 泰安
详细地址:
山东省泰安市山口工业园区
中兴压力罐
1、该产品采用国内最新高强度搪瓷专用钢板,经自动线内外搪瓷,950℃高温烧制而成,罐体内水质无毒、无锈、无污染,属绿色环保型产品。
2、本产品体积小、压力大、安装方便无须专人看管。
3、本产品可取代水塔和高位水箱,实现自动供水。
4、该产品投资小、占地面积小、便于迁移、灵活性强,比建造水塔、高位水箱节省投资50~70%。
5、灵活性强,压力可随需要调节,抗震能力强。
6、经济实惠,经久耐用,特别适用于家庭或集体单位。
&& 产品适用于家庭﹑小区﹑学校﹑宾馆、酒店、部队、工矿、企业、建筑、养殖厂、洗浴中心、机关单位、园林自动喷灌等行业,产品是理想的储水、供水、自动升压设备,压力大小可根据实际需要自行调节,全自动运行无需人员操作。产品解决了高层供水、远程供水、消防应急供水等困难问题。
无塔供水压力罐简介:
1。取代建水塔和高位水箱,能够全自动供水;停电后仍可持续供水一定时间。
2。省工、省料,比建同等效果的水塔和水箱能节约资金50%至70%。
3。占地面积小,水源不限,便于迁移。
4。罐体内部全部封闭,水质不易污染,能够仰止细菌及微生物的生生长,具有抗震、防雷击的特性。
5。无须专人看管,能与自来水管网并网使用;维修与停电时不影响正常给水;具有缺相、欠压、过载、缺水保护功能。
6。安装方便,只需接通进出水管路和电源即可正常供水。
压力罐的工作原理:
&&& 压力罐是由钢质外壳,橡胶气囊内胆构成的储能器件,橡胶气囊把水室和气室完全隔开。压力罐 运用于供暖及空调水密闭系统中吸收加热时膨胀的水量,平衡系统水量及压力;系统冷却时,预充氮气的压力将气囊推到底部,系统水未进入膨胀水罐,当系统水温升高时,压力增大,水压高于预充氮气压力,加热膨胀的水量进入压力罐。
压力罐的适应范围:
&&& 压力罐广泛应用于中央空调、锅炉、消防、水处理、热水器等领域中;压力罐 还应用在中央空调循环水稳压,蒸水供应膨胀系统,采暖系统循环水补水稳压,消防给水系统补水稳压,变频给水稳压,锅炉补水,气压式给水等场合。
压力罐的功能:
压力罐在闭式水循环系统中起到了平衡水量及压力的作用,避免安全阀频繁开启和自动补水阀频繁补水等。另外,在水系统中,压力罐还可以减少水泵的频繁起动,可以用来吸收系统因阀门、水泵等开和关所引起的水锤冲击,以及夜间少量补水使供水系统主泵休眠从而减少用电,延长水泵使用寿命等。在定压补水、消防、水处理中,压力罐起到防止系统压力骤降,稳定系统压力的作用。
压力罐的特点:
&压力罐 内部气囊结构保证了水不与罐壁接触,因此压力罐壁内部无锈蚀,压力罐 外部无凝露现象,使用寿命大大延长。在制冷和暖通系统中压力罐与传统的压力罐相比,压力罐具有安装方便(不要装在最高点)占用空间小,无二次污染,使用寿命长许多优点。
压力罐的安装
1、供暖系统中建议将压力罐安装在系统水温相对最低点地方,一般安装在系统的回水端,储热水箱的冷水入水端。24L及24L以下的压力罐因自重较轻可直接连到系统管道上。为避免压力罐在工作时进水和自重对系统管道产生较大的载荷,对于24L以上的压力罐其自身带有三脚支架,可用金属软管把压力罐连接到系统,埋地螺钉固定压力罐支脚,保证使用过程中的平稳、
2、压力罐附近要安装安全阀,避免在系统压力异常的时候损坏压力罐和系统其他部件;
3、在供暖和空调闭式循环系统上,不能把压力罐装在水泵的出水口,这样可能会造成水泵的气蚀。
4.压力罐出厂,预充压力已设定,一般在1BAR-4.0BAR,用户若认为压力不适合本系统运行,须使用压力表边测试边充、放气,或与供应商取得联系,不得擅自充、放气。
产品详细信息
一、山东泰安中兴无塔供水设备的主要原理
&&&&& 无塔供水设备通过检测管道上压力传感器的模拟信号,信号P传给微电脑控制器并与设定值P0进行比较,用比较结果P作为调节参量来改变变频器输出频率f。因为水泵的转速n及出口压力P均与频率f成正比。所以,
当P<P0时,频率f上升,水泵转速加快,P上升;
当P>P0时,频率f下降,水泵转速n变慢,P下降,
这样,就使系统压力P始终逼近设定压力P0。
当系统水受热膨胀后,导致压力高于所设定的上限报警压力值时,系统压力控制器自动打开泄压阀泄水降压,当压力恢复到正常值时,泄压阀自动关闭,停止泄水降压。
&二、山东泰安中兴无塔供水设备新产品介绍
&&&&& 传统无塔供水设备采用气压式供水,利用密封罐体,使局部增压达到供水目的,其工作过程是水泵启动,将水通过止回阀注入罐体,从而使罐体内压力增大,当压力达到所设定压力上限时,压力自动控制器自动关闭水泵,使水泵停止运行。由于供水罐体内压力高于供水管网压力,所以能自动降压供水,当压力减小到设定压力下限时,自动控制水泵启动,自动向供水罐内注水,如此往复,山东泰安中兴无塔供水系统在原有的气压式供水的基础上大胆创新,融合世界上先进的变频技术,PID调节技术,改传统的气压式供水为变频恒压供水。取代原先必须有的气压罐。并且对水泵采用变频调速,根据用水量的变化来调节水泵的转速,不仅可以节省大量的能源,而且降低了水泵运行躁声,廷长了水泵的使用寿命。
&三、山东泰安中兴无塔供水设备产品优势
1、解决低水压问题
&&&& 采用山东泰安中兴无塔供水设备使得整个供水保持压力恒定。
2、避免使用气压罐造成的水质污染
&&&&& 取代传统的气压式所必须的气压罐供水方式,消除了水污染的源头。
3、节约电能,缩小占地面积
&&&&& 比气压式供水节电30%以上,该设备占地面积小,安装简单,缩短施工工期。
四、山东泰安中兴无塔供水设备与气压式供水设备比较
运行方式比较:
山东泰安中兴无塔供水设备变频控制是改变水泵转速来保持供水压力的稳定,而压力控制是由压力罐和压力开关来控制压力。
特点:变频控制1、比一般设备成本高。2、供水压力稳定。3、节电,运行费用低。4、水泵及电机寿命长。5、无水锤现象,运行稳定
&&还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
&&求购产品名:
热门供应:
《中国化工设备网》客服热线:
《中国化工设备网》客服QQ:
&您可以给我们留言,寻求帮助。
&我们会在一个工作日内给您回复!}

我要回帖

更多关于 压力储水罐原理 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信