进户线的零线漏电接地了室内的零线漏电直接接进户零线漏电后漏电保护跳闸怎样解决?

零线碰到接地会不会引起漏电保护跳闸?, 零线碰到接地会不会引起漏电保
零线碰到接地会不会引起漏电保护跳闸? 问题补充:
我现在的情况是,家里每过一会就会跳闸,有时把后面所有的空气开关全部关闭总闸还是推不上去。我发现把开关面板弄湿了就容易跳,但这个开关面板的火线是没有电的。 qiliyuan_83 零线碰到接地会不会引起漏电保护跳闸?
0线的电压等于接地线电压为0V。但是注意,这样就很危险的,相等的电位是不会漏电的,另外,因为没有电动势:零线和接地线不能混用。针对你说的情况。因为0线并不是绝对的没有电压,看看是否会跳,在0线末端有断路情况下不会的,然后送电,建议你将火线和0线都接上,在完好的闭合回路中,然后去掉所有负载,前段的0线就变为220V电压?若跳,就更换漏电开关吧,所谓的0线和接地线都是从变压器中性点链接出来的
就会跳闸,就不会跳闸要知道零线不会是零的,要是造成很小的电压,电流小于30毫安,导线有电阻,假如零线与接地线与一定的电压,但不是每次会的,照成大于30毫安的电流时
如果整个电路的接线正确的话,零线跟地线短路不会跳闸的
当然会了。晚上小刚想用台灯照明看书,把台灯的插头插入插座后,当闭合开关时,室内所有用电器全部停止工作,用测电笔测双孔插座的两个孔时,氖管都发光,则故障可能是:( )A.插头短路 B.进户零线上的_作业帮
拍照搜题,秒出答案
晚上小刚想用台灯照明看书,把台灯的插头插入插座后,当闭合开关时,室内所有用电器全部停止工作,用测电笔测双孔插座的两个孔时,氖管都发光,则故障可能是:( )A.插头短路 B.进户零线上的
晚上小刚想用台灯照明看书,把台灯的插头插入插座后,当闭合开关时,室内所有用电器全部停止工作,用测电笔测双孔插座的两个孔时,氖管都发光,则故障可能是:( )A.插头短路 B.进户零线上的熔丝熔断C.灯座短路 D.进户火线上的熔丝熔断 C不明白为什么有B,插两个孔都发光.则应该零线火线都完好.
氖管接触火线的时候才会发光接触零线不会
不是,如果正常的话,零线的电压应该是零,至少近似为0,用测电笔测是不亮的。当零线熔断之后,由于仍然有用电器插在插座上,等于把屋内原来的零线部分近似变成了火线,这时候测电笔插上才会两个孔都亮。另外在实际中,如果插座短路,一定会伴随着火线熔丝熔断,不然熔丝就没有意义了。在这种情况下,测电笔插到两个孔应该都不亮。所以严格的讲,C的情况在实际中是遇不到的,我觉得单选B可能更好...
灯座短路, 就是灯座的两个接触点 短路,两个孔实际上是连接在一起了。 测电笔测时,实际上电流通过 插座,测电笔,人体,连接大地,构成一个通路,氖管才发光。零线上的熔丝熔断,整个电路断路。所以答案是B,C 以上回答就题论题。...
氖管接触火线的时候才会发光接触零线不会入户零线接地引起漏电开关30分钟后跳闸是什么原因?_百度知道
入户零线接地引起漏电开关30分钟后跳闸是什么原因?
漏电开关 是 以 火线与零线 的电流 是否相等 来判断是否漏电的,如果电流不相等 超过洗得值就会跳闸,入户零线接地后,只要有 很小的电流 给分流入接地线 就会使火线与零线的电流不相等就会跳闸。
其他类似问题
为您推荐:
正常情况入户有漏电开关的,零线不能接地,否则漏电开关随时可以跳闸。
相线、零线、接地线知识
家庭用电,标准的单相用户有三线,相线L、零线N和接地线PE,零线N和相线同截面,接地线PE是2.5平方毫米、双颜色 。家庭用电的保护是靠插座插头的接线来完成的,插头、插座的接线原则是:左零右相上接地。就是家电的外壳和插头的上插连接,外面来的接地线和插座的上插连接,把家电的外壳和大地可靠连接,实现用电的安全保护。
接地线和零线不能混用:
1、零线和变压器的中性线是直接连接的,和火线直接构成回路,没有压降损失;
2、零线和中性线接地电阻要求很高,100KVA以下变压器的接地电阻不能高于10欧姆,100KVA以上变压器的接地电阻不能高于4欧姆;
3、接地线在变压器处和...
注意:零线入开关后是不允许接地的,接地应另取线接地。 漏电开关跳闸原因是因为你使用的电网用电不平衡而使零线带有微电压电流。这种现象在农村特别多见,因农村用单相电,每相电接入用户功率都不一样,线路远近也不同,且变压器接地网比较简单,所以特别容易引起零线带电。在工厂因多为三相电机,用电比较平衡且接地网比较好,很少出现这种现象。
末端漏电都是瞬动的,带延时的也不会那么久,所以极有可能是因为热保护跳的。
入户零线不许接地!接地就肯定跳闸!需要经过变压器总零线桩头统一接地才行!
你的的开关发热吗?入户零线接地,有经过开关吗?不可以经过开关的。开关发热的话就是你的开关接触不良,或开关要加大。
你30分钟后用电了或者漏电开关不灵敏
入户零线不能接地。
您可能关注的推广回答者:
漏电开关的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁我关注的版块:
查看: 4119|回复: 14
技术员, 积分 27, 距离下一级还需 23 积分
请教实际工程的一个问题:别墅小区每八户装设一个总的250A In=0.1A的3P+N梅兰日兰漏电保护开关,但进户处零线做了重复接地,万用表测得进户零线与地线连通,但用电正常,漏电没跳闸.就我对漏电保护的了解,漏电开关后零线和地线必须严格分开,所以零线就不能在重复接地了,但实际运行又没跳闸.令我不解!
一星助理工程师, 积分 50, 距离下一级还需 50 积分
你的重复接地应该在漏电断路器的进线侧吧?
技术员, 积分 27, 距离下一级还需 23 积分
没有,每户没有单设漏电保护,而是八户一起设一个总的漏电
技术员, 积分 27, 距离下一级还需 23 积分
还有个问题请教:我用万用表测得零排和地排接通,是不是能说明零地混用的故障发生了?
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
1\小区现在有负荷运行了,如果没有那它不会跳呀,
2\测得零排和地排接通,要看的你那是什么接地方式了,有的系统是零线接地的呀
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
不要死信外国品牌的开关,尤其是是乃的,经济型的就是垃圾。我说就是开关出问题了。
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
楼上是TCL的吗,以TCL作后缀的,看来你很讨厌外国品牌,是不是给外国品牌的东西害过呀,哈哈.
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
能用国货,为什么不?
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
说对了,我就是做TCL的,哈哈哈哈!真佩服老兄这也能看出来。
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
楼上的,你在TCL哪个厂,是在无锡吧,
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)如果把厂里的零线错当地线接地了是不是漏电保护开关就开不了了,还是漏电保护开关只是偶尔会自动跳闸啊。, 如果把厂里的零线错当地线接地
如果把厂里的零线错当地线接地了是不是漏电保护开关就开不了了,还是漏电保护开关只是偶尔会自动跳闸啊。
ぁ晴グ 如果把厂里的零线错当地线接地了是不是漏电保护开关就开不了了,还是漏电保护开关只是偶尔会自动跳闸啊。
保护接零适合三相四线制电路,对人体是有保护作用的,要是断路器的话不会跳闸,要是漏电保护器就合不上闸这个问题要看你们厂里的总开关是漏电保护器还是断路器,而且变成了保护接零的接线方式了
零线错当地线接地了零线没有电流回去漏电保护开关进出电流只允许相差30毫安,厂里只要有大于30毫安的用电器工作,漏电保护开关就马上跳闸
一般情况下是没事的,打雷的时候有可能!!
你的问题问得太模糊}