设备电箱内有带漏电保护的空开,开关电源,接触潮湿墙面家里空开跳闸闸,不接触时正常,可能是哪些方面的问题?

漏电保护开关跳闸怎么解决_百度知道
漏电保护开关跳闸怎么解决
我家新装修的房子,住了4个月了,现在插座的一路空开跳闸推不上去,电工说是电线潮湿,要换成不带漏电保护的空开。请问这样安全吗?分空开换成不带漏电保护的,总的空开还会跳闸吗?我不想换电线太麻烦,请问还有没有别的好办法
另外我空开的问题是刚开始不怎么跳闸,后来跳了还可以推上去,在后来怎么推都推不上去了,换在不带漏电保护的空开上,总的空开还是跳闸,郁闷死我了,谁有好办法解决啊~~~~谢谢啦~~!目前我检查出问题是有一段线存在短路问题,但是换了明线后还有跳闸现象,是为什么啊?
提问者采纳
电工说是电线潮湿,要换成不带漏电保护的空开?这样做是十分过份,十分不负责任的电工,如果漏电保护工作了,就要换掉它,请问,人们生产它做什么呢?所以说,那个电工说法是不对的,首先 要说明一点。漏电是做什么用的?它就是为了防止当电路漏电,人身接触会产生触电伤害的设备。现在它动做了,说明什么问题呢?那就是你家里发生了问题,发生了漏电,现在你换掉它,那就说明你放弃了它对你的保护,当你接触漏电点后,就会触电!你所说的家用空开是不管漏电的!综上所述,你的电工说要你不装漏电,那是一个极大的错误!现在说如何解决?首先,将插座上的每一件电器都拔下来,然后合你的漏电,这时候会出现两种情况那就是合上了,一种合不上。呵呵呵!(费话一样,只是为了便于写后面)合上了———那说明漏电点在你家插座上的电器上,这时候你再一件一件的插回去,每插一件电器你都要等一会,一分钟吧,就这样一件件的插回去,当你插到某一个电器掉闸了,那就说明是那件电器出了问题,这下好办了,去找厂家修就完了!这是最好的结果!如果十分不幸,没有合上,那就说明是你家里的墙内线路有问题了,这时候你就是认真的想想你家装修时候电工有没有给你做电管,也就是说你家里的电线是不是穿在管里的!这时候会有两种结果,一种是,一种不是是—————问题也不难,让电工换线,如果你家不是别墅,面积不大于300平,2天一定能做好,也许用不了!如果很不幸,他没有给你做管,而是直接埋到墙里的,那还有两个办法———1做明线,也就是说在墙上钉护套线,这样你的整体装修可能会受到一定的影响(如果线路走的好,也影响不会太大,更多的应该是心理的影响,我花了这么多钱,还没怎么住就成这样了),工作会好做,1天用不了,就能给你修好了!2。那就是砸墙,重新做,这样做法的话和重新装修也差不多了,砸完墙做好管,粉刷墙!现在回答你这个问题————我不想换电线太麻烦,请问还有没有别的好办法?也有两种(我能想到的)1,那就是坚信,我的家人是不怕电的,让电来的更猛烈些吧!那你就坚持着用,出事就是大事!2,全家带绝缘手套,生活会很麻烦的,所以说还是下决心一次做好吧,不然后患无穷啊!个人观点,仅供参考!
根据你的描述,我感觉是你在调整线路时,零线可能碰到能接地的物体了,比如说保护地线,铁壳等。虽然拉了火线,没电了,但是零线没断。零线接地,也跳漏电保护器。 没事
其他类似问题
按默认排序
其他8条回答
漏电开关就是检测有漏电现象的,一般情况下,电线潮湿不会造成漏电开关跳闸,你说的情况应该是有漏电或短路问题的存在,再有就是漏电开关可能有问题。找有经验的电工查出漏电或短路的位置,可能因为家刚刚装修完,不太好查,但无论如何,更换不带漏电保护的开关的方法是绝对不可取的。
只有两种可能,1.开关坏了,2.有漏电或短路可以先换个开关试试
首先你得打死那个电工,也许不是电工,否则怎么可能说这么不负责任的话。懂电的用户还好点,不懂电的用户,这样做简直是在杀人。这类问题一般出现在厨房卫生间一路的分闸上。1,确定跳闸线路所控制的位置,也就是说此路开关跳下后,那些插座无电,那些灯不亮。2,拆开跳闸的那一路开关出线,看空开否是可以推上(推的时候,要稍等几分钟,有些空开在跳闸后马上就送,是送不上的)3,如果跳闸,就皆大欢喜了,换个空开就行了。4,如果不跳,就说明线路有问题,这时估算一下这路问题线路的走向,打开开关盒,拆开盒内的主线(零,火线)用万用表测量通断路。直到找出有问题的一段线路。付点线请专人按此方法查吧,管道布线2,3个小时解决问题,护套线稍麻烦些,可能要开槽换一小段线,再补白水泥,不知道回答对你是否有用,我是供电所的,经常处理这些问题,有事给我留言吧。
其实家里面一般安装的是暗线的话,不用漏电开关也可以了,而可以用用空气开关,因为空气开关在遇到短路情况下会跳闸,我觉得还是空气开关比较好。
你好,如果是电线潮湿,非正规的布线必须重新更换布置,如果是正确布线因外界因素造成的可以不用将线槽凿开直接经行适当的烘干与填充,专业人员处理这些问题对他们来说很简单的,合理的布线分段检查也不会把所有线槽凿开,牵扯人身安全的东西,找些专业人搞定吧。
你家的问题不是电线潮湿而是电线绝缘出了问题,不可以换成不带漏电保护的空开,分空开换成不带漏电保护的,总的空开会跳闸,要是总的空开不带漏电保护的话还可能会引起电线短路发生火灾,解决你家的问题必须换电线。
哪的电工呀,纯粹是胡扯换上不漏电的跟没有不一样呀,哪有故障能查出来吗?
你好楼主是不是先试一下我这个简单的方法呢
你吧总闸上边的两根地线跟零线调换一下位置试一下,我想应该是灯上的回路跟插座上的回路串联了这样灯上的回路增容了负荷带不动,,,不行的话再说,砸墙?的确是个愚蠢的方法呵呵
我也是电工。。那个确实有点过分
漏电保护开关的相关知识
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁我们新店接的三箱四线电,总空开(带漏电,热保)每隔几天就会跳闸,重新打上去后又可以正常使用,求原因_百度知道
我们新店接的三箱四线电,总空开(带漏电,热保)每隔几天就会跳闸,重新打上去后又可以正常使用,求原因
最近两次跳是因为在启动一个2P漏电空开的时候总闸跳了,但再次启激埂篙簧蕻毫戈桐恭昆动总闸后,又可以正常使用了,求原因,请高手/专家帮忙。
提问者采纳
你说的这种跳闸是无规律性的跳闸,所个的天数并不是固定的。这里有两种可能:一是你的线路的相线(火线)对地线的绝缘电阻较低,比如激埂篙簧蕻毫戈桐恭昆低于1兆欧(用兆欧表测)。导致在用电时,其漏电流已经接近漏电保护断路器的实际动作电流,也就是处在灵界状态。说不准在什么时候就跳闸了。你在启动一个2P漏电空开时跳闸,那是一种干扰。本来就在灵界状态,稍微有点干扰就跳了。还有一种可能是,你的总空开本身有问题,里面的检测漏电的控制板是分立元件的,这种板子2价格低廉,但是器件参数的分散性很大。有时候正好赶上个有问题的。工厂出场时,为了降低成本,并不是每个产品都检验的。
总空开之前是63A的,我们这前以为是电流上限不够,后面换了个100A的,可结果还是一样,所以我这边觉得应该不是空开的问题,而且最近两次都是打那个2P漏电空开的时候跳的,都是早上开店的时候进去启动店内开关的时候出现的,而且是无规律性的启动,第一次是最后启动那个2P开关,后面一次是中间启动的,还有很多开关没启动呢,就跳掉了,请问还有没有别的原因?我们电工也检查过了,线路应该是没问题的。
引起漏电断路器跳闸的就三条:一是漏电,二是过载,三是短路,过载和短路都不是,那只有漏电和空开自身的问题。还是从线路上找问题吧,电工检查过了,未必就能够保证没有问题,这跟检查的方法和手段有关。
提问者评价
谢谢,最后确定不是线路,是用的柜台,有点漏电。
其他类似问题
按默认排序
其他1条回答
热保护器与启动电流及时间有关系,且有反时限性;所以你重新调一下热保护整定值或时间继电器。
跳闸的相关知识
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁漏电保护器作用及空气开关作用_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
24页1下载券3页免费3页免费4页免费6页免费 26页1下载券4页免费2页免费3页2下载券1页免费
喜欢此文档的还喜欢3页免费14页免费5页免费56页免费5页1下载券
漏电保护器作用及空气开关作用|空​气​开​关​、​漏​电​保​护​器​的​适​用​范​围​及​名​词​解​释​、​原​理​。
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢请问漏电保护器应该装在总开关还是分路开关上,区别呢??_百度知道
请问漏电保护器应该装在总开关还是分路开关上,区别呢??
假如我装在总开关上,我担心某天用电短路了或者超负荷用电过载了,总开关跳掉了,那整个屋子就没电了,岂不是漆黑一片,再去拨开关就危险了。所以我的理解是如果漏电保护装在分路上,我用电短路或超载,最多我单一插座那路断掉,总开关就不会跳,也就是照明还继续亮着,这样放心些。1,不知道我对漏电开关的理解对不对?还是混淆了空气开关?2,如果按我上面说的意思,我的漏电开关到底应该装在总开关呢?还是分路开关?电工仅仅帮我在总开关上装了漏电保护,我不知道换成分路的麻烦不麻烦?3,以后自己操作空气开关,漏电开关那边会触电吗?
提问者采纳
有单独的漏电保护开关,有带漏电保护的空气开关,有不带漏电保护的空气开关。装总电源,整个系统都保护了,但一般是插座漏电,现在。一般装在带有插座的线路上,照明线路不装,如果都是同体积空开,在同配电盒,改装很方便。意思不明,正确操作,不会触电。供参考
那漏电到底装在总开关上呢?还是插座那路呢?
装在有插座那路。
其他类似问题
按默认排序
其他3条回答
漏电保护器只有漏电才会跳闸,短路或过负荷不会跳闸。漏电断路器具有漏电保护功能,又有短路或过负荷跳闸功能。家里面的总开关不能用漏电保护器或漏电断路器,任何地方有漏电就跳闸,不方便,会带来很多麻烦。有三线(火线、零线、接地线)的家庭,没有必要安漏电保护器,有地线家电外壳不会带电。没有三线的家庭,可能的情况下,家里面多走几趟回路,照明、插座、大负荷等单独一趟回路。可能漏电的设备回路才安漏电保护器,比如照明就没有必要安,灯具不会漏电,不涉及身安全。
家庭的回路如果安装了合格的漏电保护器,不但能保护人的触电安全,而且能基本证明你的家电和线路是正常的,没有严重的漏电现象。
家庭安装了漏电保护器的要注意,安装了漏电保护器不等于就万无一失,即使是质量好的漏电保护器也不能保证可靠跳闸,漏电保护器是按泄漏电流大小来设计跳闸的,技术上虽然有一定的准确性,但触电对人的伤害是变化的,同样的电流,对不同的人、不同的时间地点、不同的环境等对人的伤害是不一样的;同样的电流,对有些人可能一点感觉都没有,对有些人会被吓一跳,对有些人会有致命的危险,所以漏电保护器只能是一种辅助保护或重复保护,不能作为家庭的防触电主保护。
家庭用电的主保护是靠可靠的接地装置来实现的,普通老百姓没有人乱去摸电线和导电体,甚至绝缘线也不会去乱摸的,但洗衣机、冰箱等电器人经常要接触,如果漏电,危险性就大,所以金属外壳的家电一定要使用合格的三线插头,接地极和插座的接地极紧密相连,把可能的漏电引入大地,保障人身安全。
家庭装修的电路总开关应使用断路器(空气开关)有短路、过载保护。分路开关应设为多路,厨插一路、卫生间插一路、客厅和卧室、书房一路,都应用漏电保护开关(2P漏电断路器)有漏电、短路、过载保护功能。一般来说漏电开关都装在分路上,那一路有问题那一路跳闸。
空气开关用于电气线路的过流、短路保护,防止事故扩大或因线路故障导致电气火灾等的发生。 而漏电保护器用于防止漏电对人体产生的危害,两者性质不一样,不能
那你就是说我插座用电过载了,或哪里短路了,只会跳插座的开关?(是空气开关?)照明的电灯还是亮着的吗?
漏电保护器的相关知识