每小时5千瓦的电,需要配多粗的零线火线

卷帘门,0.82kw,三相五线制,电流是多少??应该用多大的空气开关??要不要断零线??功率因数为0.8~~_百度知道
卷帘门,0.82kw,三相五线制,电流是多少??应该用多大的空气开关??要不要断零线??功率因数为0.8~~
提问者采纳
自己看着选,10A的最便宜,最好选5A,2A的空开就够如果是三相交流电机.电机不需要接零线
提问者评价
非常感谢,帮上忙了!!
其他类似问题
三相五线制的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁微波烘干炉200KW 设备离配电室120M请问要多少平方的电缆(铜)380V电要多大空开 或断路器_百度知道
微波烘干炉200KW 设备离配电室120M请问要多少平方的电缆(铜)380V电要多大空开 或断路器
控制箱内导线要多少平方的
设备是60M长的微波加热烘干炉功率为200KW 配电箱距离配电室距离大约120M(按照电缆沟的距离算的)电缆要5芯的
零线和地线有必要和相线一样粗么配电室的断路器是630A的那么设备配电箱的空开或断路器要多大的 投产以后要24小时运行的 变压器是800KW的在加一条80M长的生产线距离配电室大约160M设备功率也是200KW的加上车间的其他设备总功率大约500KW变压器 能带动么
我有更好的答案
=500A50~100平方毫米,还得看具体耗材功率太大了
185平方,断路器500以上550以下
可选用VV-3×185电缆,400A的空气开关。
三相380V200kW烘干设备按310A电流计,24小时运行暗敷电缆不小于160平方。空开不小于400A,五芯电缆不须要求零线地线与相线一样粗。800kVA变压器拖总功率500kW的设备没问题。
总功率500KW800KVA变压器可以
如果两条线在一个车间最好用两条电缆铜线240的保险因为你其他的用电也在这两条线出
零线没有必要与相线一样粗3*240+1*120+1*50线可以 车间开关用630A的
其他类似问题
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁电机4级7·5 千瓦线有多粗_百度知道
电机4级7·5 千瓦线有多粗
如导电能力,铝电线4平方毫米。
如果是近距离(几十米以内),导线的导电能力强些、散热不好.5&#47,安全载流选下限;
距离长,铜电线6平方毫米:铜线选5~8A/mm2。
一般规定是.732&#47,铜电线2,单位面积内通过的电流越大,用导线的发热条件控制电流,安全载流选上限;UcosΦ=4,导线的导电能力弱些,铝电线16平方毫米.22&#47,要保证到负荷点的电压在合格范围4,铝电线6平方毫米.5&#47,距离短。
2)远距离和中等负荷在安全载流量的基础上。
如果介于远距离和近距离之间,电器设备才能正常工作、截面积小、气温高。
选择导线必须满足的四个原则;0.38&#47,考虑机械强度问题、敷设条件等综合因素决定;0,铝电线10平方毫米,按经济电流密度选择,就是还要考虑电能损失;0.8=4,铜电线4平方毫米、冷却条件;0,铝电线25平方毫米.
4)大负荷在安全载流量和电压降合格的基础上。
导线的安全载流量
为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量.5平方毫米。
安全载流量还要根据导线的芯线使用环境的极限温度,埋于地下的电缆强于敷设在地面的电缆等等。
如果是远距离(百米以上).8=26A
如果是近距离(几十米以内);1。
如果是远距离(百米以上)。
如果介于远距离和近距离之间.732UcosΦ=4、气温低等,要保证导线能承受拉力;0,铜电线16平方毫米:
1)近距离和小负荷按发热条件选择导线截面(安全载流量)。
3)大档距和小负荷还要根据导线受力情况,裸导线强于绝缘线,铜电线10平方毫米,铝电线10平方毫米。
一般情况下,架空线强于电缆.5KW的三相电机选择电线
三相电机额定电流I=P/1,散热越好,截面积越小.5&#47,铜电线6平方毫米.53=8,电能损失和资金投入要在最合理范围,按电压损失条件选择导线截面、截面积大,远距离和中负荷仅仅不发热是不够的,还要考虑电压损失;铝线选3~5A/mm2、散热好、自然环境差等.5KW的单相电机选择电线
三相电机额定电流I=P&#47
其他类似问题
电机的相关知识
按默认排序
其他1条回答
国标双根1.06线并绕。
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁您还未登陆,请登录后操作!
三相电源总功率250千瓦,主线要多大的?
共有 3 位网友向您献上回答啦, 对答案满意?赶快给出你的好评,感谢他们吧!
三相四线制:导线为铜线时,选择低压导线可用下式简单计算:
Sst=PL/85×11.65=1.01PLmm2
P——有功功率,250kW
L——输送距离,0.5Km
Sst=PL/85×11.65=1.01PLmm2
=1.01*250*0.5=126.25mm2
用公式计算出的截面是保证电压偏差要求的最小截面,实际选用一般是就近偏大一级。再者负荷是按集中考虑的,如果负荷分散,所求截面就留有了一定裕度。
计算出的导线截面,还应用最大允许载流量来校核。如果负荷电流超过了允许载流量,则应增大截面。为简单记忆,也可按铜线不大于7A/mm2的电流密度来校核。
首先要计算线电流,根据三相功率的公式 :
I=250kW/(1.732*380*0.8)
=250kW/526.54
475/150=3.17 小于7A/mm2的电流密度。
所以相线截面积用150平方,零线不小于相线的一半,就选用截面积95平方。
三相四线供电架空线路的铜线截面积为150*3+95*1
也就是你要的三根主线为150平方毫米,一根零线为95平方毫米。
您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
大家还关注}

我要回帖

更多关于 火线 零线不一样粗 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信