消防火灾视频安全重点单位发生火灾时,应当立即报告给谁

  江西省消防安全重点单位   建筑消防设施规范化管理标准      第一条&&为了加强消防安全重点单位(以下简称重点单位)的建筑消防设施管理,防止和减少火灾危害,保护人民群众生命财产安全,根据《中华人民共和国消防法》、《江西省消防条例》、《江西省建筑消防设施管理规定》、《建筑消防设施的维护管理》(GB)和《消防控制室通用技术要求》(GB),结合我省实际制定本标准。   第二条&&本标准所称建筑消防设施,是指按照消防法律法规和消防技术标准配备的在建筑物、构筑物中用于火灾预防、灭火救援、人员疏散的系统、设施、设备,包括:   (一)火灾自动报警系统、固定灭火系统及消防联动控制系统;   (二)防烟排烟系统;   (三)消防通讯及火灾应急广播系统;   (四)消防供电、配电系统和电器防火防爆设施;   (五)消防供水设施、消火栓系统和灭火器;   (六)防火门等防火分隔设施;   (七)火灾应急照明设施、疏散指示标志及疏散楼梯、疏散通道、疏散门、消防电梯;   (八)消防法律法规或者消防技术标准规定的其他建筑消防设施。   第三条&&本标准中建筑消防设施规范化管理包括:   (一)建筑消防设施标识化管理;   (二)建筑消防设施标准化管理;   (三)建筑消防设施信息化管理。   第四条&&按照《江西省消防安全重点单位界定标准》和各设区市《公安派出所消防安全重点单位界定标准》界定的消防安全重点单位,其建筑消防设施的维护管理适用本标准。   公安机关消防机构和公安派出所应当对辖区内消防安全重点单位执行本标准的情况进行监督检查,定期组织考核评定,并及时将评定结果向社会公布。   第五条&&非消防安全重点单位的建筑消防设施管理可以参照本标准执行。   第六条&&重点单位应按附录一要求设置下列建筑消防设施标识:   (一)消防安全布局标识;   (二)消防设施器材标识;&   (三)消防安全疏散警示标识。   第七条&&重点单位主要出入口、消防车道、防火间距等位置应分别设置总平面布局标识、消防车道标识、防火间距标识等消防安全布局标识。&   第八条&&重点单位建筑消防设施所在位置应设置认知标识、操作使用标识、建筑自动消防设施检测合格标识等消防设施器材标识。   第九条&&重点单位内安全出口、疏散通道、疏散楼梯、主要疏散路线等部位应设置消防安全疏散警示标识。   第十条&&建筑消防设施标识应规范统一,使用材质经久耐用,使用单位应加强对建筑消防设施标识的维护管理。   第十一条&&重点单位应该严格按照相关规范要求,对以下重点部位和管理环节实施标准化管理:   (一)消防控制室;   (二)消防水泵房;   (三)建筑消防设施的防火巡查、检查;   (四)建筑消防设施维护保养。   第十二条&&建筑消防设施操作、控制人员实行职业化管理,应取得消防特有工种职业技能鉴定资格证书。   第十三条&&消防控制室应按照附录二要求在显著位置悬挂三项制度及资料,存放单位基本情况资料和动态管理标准化档案资料,严格落实消防控制室管理和应急程序规定。   消防控制室必须实行24小时专人值班,每班不少于两人。   第十四条&&消防水泵房应按照附录三要求悬挂水泵房标准化管理四项制度,水泵房管理人员应按操作规程和制度要求定期做好维护保养和应急处置工作。   第十五条&&重点单位应按照附录四要求定期组织人员对建筑消防设施进行防火巡查和检查,并形成巡查、检查记录。   第十六条&&重点单位应制定年度建筑消防设施维护保养计划,确定维保单位,签订维保合同,并按照国家相关技术标准和附录五要求对建筑消防设施进行维护保养,每年至少进行一次全面检测,确保消防设施完好有效。   第十七条&&设有自动消防设施(火灾自动报警系统、固定灭火系统、消防联动控制系统、防排烟系统)之一的重点单位应当安装使用消防巡检系统,按照附录六要求实行建筑消防设施信息化管理。   第十八条&&设有消防巡检系统的重点单位应将单位基本信息、建筑消防设施信息、消防安全培训信息、维护保养信息、火灾隐患整改信息及时上传至建筑消防设施信息化管理系统,并及时更新。   第十九条&&设有消防巡检系统的重点单位应当合理设置巡检路线,按时对内部建筑消防设施和消防安全状况进行巡查检查,准确录入巡检状态信息,并及时将巡检数据上传至建筑消防设施信息化管理系统数据库。   第二十条&&设有消防巡检系统的重点单位应当加强对巡检人员的培训,加强对巡检设备的维护,确保系统正常可靠。   本标准自颁布之日起执行,未尽事宜由省消防总队防火部技术处负责解释。            附录一&建筑消防设施标识化设置要求及图例   一、消防安全布局标识设置要求及图例   1、公众聚集场所、生产、储存、经营易燃易爆化学物品的场所或者单位主要出入口附近等醒目位置应设置总平面布局标识。其他单位可在门口、消防办公室等场所设置总平面布局标识。   2、总平面布局标识应标明单位消防水源(天然水源、单位室外消火栓及可利用的市政消火栓)、消防控制室、水泵结合器、消防车通道、消防安全重点部位、安全出口和疏散路线、主要建筑消防设施位置等内容。设有专职消防队的单位还应标明专职消防队及车辆位置、特殊灭火剂储存位置及储量等内容。   3、对多层公众聚集场所还应当每层设置平面布局标识,着重标明本层疏散路线、安全出口、室内消防设施位置等内容。宾馆、饭店等住宿场所的房间内应设置消防安全疏散示意图。   4、总平面布局标识设置在室内的,标识设置面积不应小于1平方米,设置在室外的,标识设置面积不应小于1.5平方米;楼层布局标识设置面积不应小于0.35平方米。   5、单位专用消防车道附近应设置消防车道标识,标明“消防车道”字样及宽度,提示严禁占用。应与消防车道同宽,材料采用荧光漆涂刷。   6、单位建筑物与其他建(构)筑物的防火间距处宜设置防火间距标识,标明“防火间距”&字样及宽度,提示严禁占用。   图1-1&总平面布局标识图例      图1-2&单层平面布局标识图例      图1-3&防火间距标识图例               图1-4消防车道、消防登高面标识图例   二、消防设施器材标识设置要求   1、手动报警按钮上应设置认知和操作使用标识。   2、自动喷水灭火及室内消火栓系统中的消火栓泵、喷淋泵、稳压增压泵、消防管道、控制柜、水喷淋末端放水装置&、室内消火栓、水泵结合器等消防设施的上方、侧方或者设施上应设置认知和操作使用标识;消防给水管道各阀门处设置明显启闭标识&和开启方向。   3、防排烟及通风空调系统中的送风口、排烟口等消防设施的上方、侧方或者设施上应设置认知和操作使用标识。   4、防火卷帘、防火门设施中的防火卷帘门、防火门、挡烟垂壁等消防设施的上方、侧方或者设施上应设置认知和操作使用标识。&&&&&   5、消防电源控制柜侧方应设置认知和操作使用标识。   6、消防电梯按钮上方应设置认知和操作使用标识。   7、灭火器设置点、灭火器材箱等消防设施器材的上方、侧方或设施上应设置认知和操作使用标识。   8、消防设施器材所在位置应根据规范要求设置标明使用方法、维护责任人及检查维护时间等内容的标识。对消火栓、防火卷帘等消防设施的操作空间易被遮挡、埋压、占用的还应当标明操作场地。   9、建筑自动消防设施检测合格标识应当标明系统(设施)名称、使用编号、维保单位、检验单位、检验负责人、检验日期等内容。   10、建筑自动消防设施检测合格标识应当按下列要求设置:有消防控制室的工程,张贴在联动控制柜的左上角;只有火灾自动报警系统的工程,张贴在报警控制柜的左上角;只有自动喷水灭火系统的工程,张贴在水泵控制柜的左上角;其他情况的,张贴在醒目且在有人值守的地方。      图1-5火灾自动报警系统手动报警按钮标识图例   &   图1-6自动喷水灭火及室内消火栓系统标识图例   &&&&&   图1-7&防排烟及通风空调系统标识图例   &&&&   图1-8&防火卷帘、防火门标识图例   &   图1-9&灭火器材标识图例   三、消防安全疏散标识设置要求   1、疏散指示标识应根据国家法律法规、消防技术标准设置在安全出口、疏散通道的上方、转角处及疏散走道1米以下的墙面上,并应采用符合法律规定的灯光疏散指示标志、安全出口标志,标明疏散方向、疏散宽度。   2、商场、市场、公共娱乐场所应在疏散走道和主要疏散路线的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志。   3、单位安全出口、疏散楼梯、疏散走道应设置疏散警示标识,标明“禁止锁闭”、“禁止堵塞”等警示性内容。   火灾时禁用的出口、楼梯、电梯应设置提示性禁行标志。   4、人员密集场所入口处应设置明显的限员标识。      图1-10&疏散指示标识图例      图1-11&疏散警示标识图例                                             附录二&消防控制室标准化管理细则   (一)消防控制室悬挂三项制度及资料   建筑总平面图(含重点部位和建筑消防设施平面图)、消防控制室管理及应急程序、消防控制室值班制度。   (二)消防控制室存放资料及保存要求   1、基本情况包括:建(构)筑物竣工后的总平面布局图、建筑消防设施平面布置图、建筑消防设施系统图及安全出口布置图、重点部位布置图;建筑消防设施设备登记表;消防安全管理规章制度、灭火应急疏散预案等;消防安全组织结构图,包括消防安全责任人、管理人、专职、义务消防人员等内容;员工消防安全培训记录、灭火应急疏散预案的演练;消防系统控制室逻辑关系说明、设备使用说明书、系统操作规程、系统和设备维护保养制度等;定期保存和归档设备运行状况、接警记录、火灾处理情况、设备检修、检测报告等资料。   2、动态管理情况包括:建筑消防设施的值班记录、巡查记录、定期检查记录、年度检测报告、故障维修记录以及维护保养计划、维护保养记录等。   3、资料保存要求:建筑消防设施档案资料均应存放于消防控制室。建筑消防设施的原始技术资料应长期保存;《消防控制室值班记录》、《建筑消防设施巡查记录》的存档时间不应少于1年;《建筑消防设施单项检查记录、《建筑消防设施年度检测报告》和《建筑消防设施故障维修记录》、《建筑消防设施维护保养计划表》、《建筑消防设施维护保养记录表》的存档时间不应少于3年。   (三)消防控制室值班人员职责   1、消防控制室值班员应经过消防职业技能鉴定并取得上岗资格,持证上岗。   2、熟悉和掌握消防控制室设备的功能及操作规程,按照规定测试自动消防设施的功能,保障消防控制室设备的正常运行。   3、对火警信号应立即确认,火灾确认后应立即报火警并向消防主管人员报告,随即启动灭火和应急疏散预案。   4、对故障报警信号应及时确认,消防设施故障应及时排除,不能排除的应立即向部门主管人员或消防安全管理人报告。   5、不间断值守岗位,做好消防控制室的火警、故障和值班记录。   (四)消防控制室值班制度   1、消防控制室必须实行每日24小时专人值班,每班不应少于2人,分工明确;   2、值班人员应当持证上岗,掌握系统的工作原理和操作规程,熟悉设备按键的功能,能熟练操作系统,熟悉火灾自动报警系统编码表所对应的具体位置;   3、值班人员应当保证在岗在位,掌握《消防控制室管理及应急程序》,实时监控火灾报警及故障情况,处置报警信号,填写《消防控制室值班记录》;   4、严格实施交接班,交班时应通报消防设施运行情况,检查火灾报警控制器的自检、消音、复位功能及主备电源切换,记录故障及报警处置等交接情况;   5、及时报告设备故障情况,协助做好设备的维修保养和故障期间的消防安全工作;   6、保持消防控制室正常工作秩序,严禁无关人员进入和操作消防设施,主动配合有关部门做好消防设施检查工作;   7、认真做好消防控制室日常管理档案的收集整理工作,确保档案资料真实完整。   附表2-1&消防控制室值班记录表   年&&&月&&&日&&&&&星期&&&&&&&&&&&&&&&&&值班时段:&&&&时至&&&&时&&&班   一、设备运行情况
  设备名称
  火灾报警控制器
  FAS终端
  应急广播
  消防专用电话
  燃气报警控制器
  运行情况
  正常&/&故障
  正常&/&故障
  正常&/&故障
  正常&/&故障
  正常&/&故障   二、情况记录
  火警记录
  故障记录
  报警地址
  处理情况&&&&
     值班人员:&&&&&&&&&&接班人员:&&&&&&&&&&&&&&&&&消防安全管理人:   附录三&消防水泵房标准化管理细则   (一)消防水泵房管理制度   1、消防水泵房应当落实专人管理,定期检查保养和维护,保持室内清洁;   2、严格执行设备操作规程,每月启动水泵不少于一次,保持高位消防水箱、消防水池、气压水罐等储水充足,稳压泵正常运行;   3、保持进出水管网及管道阀门常开,,配电柜开关处于自动(接通)状态,水泵类别、水流方向、阀门开启状态、配电柜开关状态等标识清晰;   4、禁止无关人员进入泵房,严禁擅自关停设备和阀门;   5、设备投入使用后应保证其处于正常运行或准工作状态,不得擅自断电停运或长期带故障工作;   6、建立故障报告和故障消除登记档案。发生故障,应当及时组织修复,因故障、维修等原因,需要暂时停用系统时,应当经单位消防安全责任人批准;系统停用时间超过小时的,在单位消防安全责任人批准的同时,应当报当地公安机关消防机构备案,并采取有效措施确保安全。                  (二)消防水泵房启泵流程                  (三)消防水泵房日常检查维护要求   检查重点:   1.&消防水泵应有明显标识;   2.&进出口阀门应常开,标识牌应正确;   3.&压力表、试水阀均正常;   4、启动停止应正常,并应向消防控制室反馈信号。   维护要求:   1.&巡查人员每日都要检查泵房配电动力柜电源指示是否正常,消防泵是否完整好用;   2.&每月对消火栓泵、喷淋泵进行通水实验,查看配电设备设施运转情况。                                    附录四&防火巡查、检查管理细则   防火巡查检查制度   为使防火检查、巡查工作规范化、制度化,确保检查实效,防火巡查、检查应落实以下职责:   1、实行每日巡查与定期检查相结合,各岗位自查与重点部位抽查相结合的办法。   2、每日应开展防火巡查。值班巡查人员每日按指定路线巡查,并认真作好巡查记录,公众聚集场所应每2小时进行一次巡查。巡查的主要内容包括:   (1)用火、用电有无违章情况;
  (2)安全出口、疏散通道是否畅通,安全疏散指示标志、应急照明是否完好;   (3)消防设施、器材和消防安全标志是否在位完整;   (4)常闭式防火门是否处于关闭状态、防火卷帘下是否堆放物品影响使用;   (5)消防安全重点部位的人员在岗情况;   (6)其他消防安全情况。   3、防火巡查填写巡查记录,巡查人员和主管部门负责人在记录上签名。   4、防火巡查人员应当及时纠正违章行为,妥善处置火灾危险,无法当场处置的,应当立即报告。   5、每周进行一次防火检查,由单位消防安全管理人、归口管理部门或各部门负责人组织实施,检查的主要内容包括:   (1)火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况;   (2)安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况;   (3)消防车通道、消防水源情况;   (4)灭火器配置及有效情况;   (5)用火、用电有无违章情况;   (6)重点工种人员以及其他员工消防知识的掌握情况;   (7)消防安全重点部位的管理情况;   (8)易燃易燃危险物品和场所防火防爆措施的落实情况以及其他重要物资的防火安全情况;     (9)消防(控制室)值班情况和设施运行、记录情况;     (10)防火巡查情况;   (11)防火责任制度落实情况;   (12)其他需要检查的内容。   6、检查要填写检查记录,由检查人员和被检查部门负责人签字确认,并对检查发现的火灾隐患提出整改措施,限期完成。   火灾隐患整改制度   为有效消除火灾隐患,落实整改责任,特制定本制度。   1、对存在的火灾隐患,应当及时予以消除。   2、对下列违反消防安全规定的行为,应当责成有关人员当场改正并督促落实:   (1)违章进入生产、储存易燃易爆危险场所的;   (2)违章使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火等违反禁令的;   (3)将安全出口上锁、遮挡,或者占用堆放物品影响疏散通道畅通的;   (4)消火栓、灭火器材被遮挡影响使用或者被挪作他用的;   (5)常闭式防火门处于开启状态,防火卷帘下堆放物品,影响使用的;   (6)消防设施管理、值班人员和防火巡查人员脱岗的;   (7)违章关闭消防设施、切断消防电源的;   (8)其他可以当场改正的行为。   违反前款规定的情况以及改正情况应当有记录并存档备查。   3、对不能当场改正的火灾隐患,消防管理职能部门或专、兼职消防管理人员应当及时将存在的火灾隐患向消防安全管理人或者消防安全责任人报告,提出整改意见。   4、消防安全管理人或者消防安全责任人应当确定整改的措施、期限以及负责整改的部门、人员,并落实整改资金。   5、在火灾隐患消除之前,消防工作职能部门应当落实防范措施,保障消防安全。不能确保消防安全,随时可能引发火灾或者一旦发生火灾将严重危及人身安全的,应当将危险部位停产停业进行整改。   6、火灾隐患整改完毕,负责整改的部门或者人员应当将整改情况记录报送消防安全管理人签字确认后存档备查。   7、对公安消防机构责令限期整改的火灾隐患,应当在规定的期限内改正并写出火灾隐患整改复函,报送公安消防机构。   附表4-1消防设施每日巡查记录      注:情况正常打“√”,存在问题或故障的打“×”;
  检查项目
  检&查&内&容
  检&查&情&况
  故障原因及处理情况
  应急照明、   疏散指示标志
  应急灯外观
  应急灯工作状态
  疏散指示标志外观
  疏散指示标志工作状态
  应急广播系统
  扬声器外观
  扩音机工作状态
  消防专用电话
  分机电话外观
  插孔电话外观
  防火分隔设施
  防火门外观
  防火门启闭状况
  防火卷帘外观
  防火卷帘工作状态
  消防电梯
  紧急按钮外观
  轿厢内电话外观
  消防电梯工作状态
  灭火器
  灭火器外观
  设置位置状况
  消火栓   灭火系统
  室内消火栓外观
  室外消火栓外观
  启泵按钮外观
  其他设施
  检&查&人   (签名)
  年&&&&月&&&日
  消防安全主管&(签名)
  &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年&&&&月&&&日
           附表4-2安防巡查记录表   年&&月&&日&&班
  巡查时间
  安全   出口
  疏散   通道
  疏散   标识
  防火门
  卷帘   下方
  消防   器材
  消防   车道
  突发   事件
  可疑   人员
  用火   用电
  问&&题&&记&&录
  巡查人
  安防主管
  时&&分
  □正常   □异常
  □正常   □异常
  □正常   □异常
  □正常   □异常
  □正常   □异常
  □正常   □异常
  □正常   □异常
  □无   □有
  □无   □有
  □正常   □异常
  时&&分
  □正常   □异常
  □正常   □异常
  □正常   □异常
  □正常   □异常
  □正常   □异常
  □正常   □异常
  □正常   □异常
  □无   □有
  □无   □有
  □正常   □异常
  时&&分
  □正常   □异常
  □正常   □异常
  □正常   □异常
  □正常   □异常
  □正常   □异常
  □正常   □异常
  □正常   □异常
  □无   □有
  □无   □有
  □正常   □异常
  时&&分
  □正常   □异常
  □正常   □异常
  □正常   □异常
  □正常   □异常
  □正常   □异常
  □正常   □异常
  □正常   □异常
  □无   □有
  □无   □有
  □正常   □异常
  时&&分
  □正常   □异常
  □正常   □异常
  □正常   □异常
  □正常   □异常
  □正常   □异常
  □正常   □异常
  □正常   □异常
  □无   □有
  □无   □有
  □正常   □异常
  时&&分
  □正常   □异常
  □正常   □异常
  □正常   □异常
  □正常   □异常
  □正常   □异常
  □正常   □异常
  □正常   □异常
  □无   □有
  □无   □有
  □正常   □异常
                                                              附表4-3消防设施每周检查记录   
  检查项目
  检&查&内&容
  检查情况
  故障原因及处理情况
  消防供配电   设备
  消防电源工作状态
  自备发电设备状况
  消防配电房,发电机房环境
  火灾自动报警
  火灾报警探测器外观
  区域显示器运行状况;CRT图形显示器运行状况;火灾报警控制器;消防联动控制器外观和运行状况
  手动报警按钮外观
  火灾警报装置外观
  消防控制室工作环境
  消防供水设施
  稳压泵,增压泵,气压水罐工作状态
  水泵接合器外观,标识
  管网控制阀门启闭状态
  泵房工作环境
  挡烟垂壁外观
  消防水池外观
  消防水箱外观
  消防水泵及控制柜工作状态
  防烟排烟系统
  送风机工作状态
  送风阀外观
  挡烟垂壁外观
  排烟阀外观
  电动排烟窗外观
  自然排烟窗外观
  排烟机工作状态
  送风,排烟机房环境
  自动喷水灭火系统
  喷头外观
  报警阀组外观
  末端试水装置压力值
  检&查&人   (签名)
  &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年&&&&月&&&日
  消防安全主管&(签名)
  &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年&&&&月&&&日
     注:情况正常打“√”,存在问题或故障的打“×”;   火灾隐患整改报告表
  报告部门
  报告人
  存在的火灾隐患
  整改建议
           整改责任人签名:   报告时间:
  审核意见
        消防管理人员签名:   时间:
  领导意见
     火灾隐患整改审批表
  检查部位
  检查人
  检查时间
  陪同检查人
  火灾隐患情况
  整改方案
              
  整改责任部门
  整改期限
  整改责任人
  消防安全责任人审批意见
              签名:   年&&月&&日
           火灾隐患整改通知书(存根)&火灾隐患整改通知书   编号: 编号:   被检查部位:                   &&依照《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》,单位消防安全管理人员对&&&&   检查时间:                    &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 进行防火检查,发现存在下列火灾隐患:   检查人员:   检查部门负责人:   隐患内容:                  整改责任部门:                  根据有关消防法律法规,提出下列整改措施:   整改责任人:   整改期限:      年月日          整改责任人应立即组织并督促落实火灾隐患整改,对本部门无法解决的隐患要及时填写   整改责任人签收(时间):《火灾隐患整改报告表》报本单位消防安全责任人审批整改。   年月日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&          年月日   &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&   检查人:   (此联存档)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(此联送达被检查部位负责人)&&         动&火&审&批&表
  动火时间
  月&&&日&&&时&&&分至&&&月&&&日&&&时&&&分
  动火地点
  动火种类
  动火目的
  操作人
  现场监护人
  现场灭火器   材配置情况
  申请   动火   部门   意见
                    负责人签名:   年&&月&&日
  消防   工作   归口   管理   部门   意见
                    负责人签名:   年&&月&&日
  动火   部位   管理   意见
                    负责人签名:   年&&月&&日
  消防   安全   管理   人意   见
                    签名:   年&&月&&日
  注:动火作业前必须清除动火区域的易燃可燃物,配置消防器材;作业时必须专人监护,遵守消防安全规定,落实相应的消防安全措施。   附录五&建筑消防设施的维护保养   (一)建筑消防设施维护保养制度   1、设有建筑消防设施的重点单位应确定建筑消防设施维保单位、签订维保合同,并及时上报所属消防大队或支队备案。   2、重点单位每年至少对建筑消防设施进行一次全面检测,确保消防设施完好有效。&   3、从事建筑消防设施维修保养工作的单位或个人应符合相关准入制度,并按照国家相关技术标准对建筑消防设施进行维护保养。   4、负责建筑消防设施维修保养的单位,应当制定维护保养计划,每年至少对重点单位建筑消防设施进行一次全面保养,保养记录由建筑消防设施管理单位存档备查。   5、负责建筑消防设施维修保养的单位,应当建立建筑消防设施故障报告及消除的登记制度。对建筑消防设施存在的问题和故障,当场有条件解决的应当立即解决;没有条件当场解决的,应当在24小时内解决;需要由供应商或者厂家解决的,不影响系统正常工作的应当在10个工作日内解决;需要由供应商或者厂家解决的,影响系统正常工作的应当在5个工作日内解决。因故障、维修等原因,需要暂时停用系统的,应当经单位消防安全责任人批准,系统停用超过24小时的,在单位消防安全责任人批准的同时,应当报所属消防大队或支队备案,并采取有效的措施确保安全。   (二)消防设施器材检测方法与维护保养周期   1、火灾报警控制器&&   (1)每日交接班时对控制器自检,消音、复位,火灾报警、故障报警,火灾优先功能,主、备电源自动转换,备用电源欠压、过压报警,消防电话等进行功能测试;   (2)每季度应检查和试验消防控制器所有联动功能是否正常;   (3)每年定期对火灾报警系统功能全面进行检测和维护。   2、点型感烟火灾探测器&&   每年通过加烟器对探测器全部试验一次,同时检查报警控制器反馈信号;投入运行两年后,每隔三年全部清洗一遍,并做响应阈值及其它的必要功能试验。   3、点型感温火灾探测器&&   每年通过感温探测器功能试验装置对探测器全部试验一次,同时检查报警控制器反馈信号;投入运行两年后,每隔三年全部清洗一遍,并做响应阈值及其它的必要功能试验。   4、手动火灾报警按钮&&   每季度模拟火灾情况,按下按钮,测试其火灾报警功能,同时检查报警控制器反馈信号;测试完毕后,需到现场手动复位。   5、声光报警器&&&   每季度通过触发火灾探测器或按下手动报警按钮,检查其发光和报警功能。   6、消防栓按钮&&&   将消防控制器和消防栓水泵控制柜至于自动状态,按下室内消火栓按钮,直接启动消火栓水泵,同时检查报警控制器反馈信号,每月测试一次。   7、消防电梯&&&   每季度通过报警控制器启动按钮或在消防电梯首层启动消防电梯按钮,测试消防电梯从任意楼层迫降至首层,同时检查报警控制器反馈信号,每季度测试一次。   8、防火阀(排烟口或送风口)&&&   通过触发探测器、手动报警按钮或启动消防控制器防排烟风机按钮,实现防火阀动作,防排烟风机运行,并用测速仪测定风速,同时检查报警控制器反馈信号,每季度测试一次。   9、防火卷帘&&&   通过触发相关区域火灾探测器或手动报警按钮,或在火灾报警控制器远程启动防火卷帘按钮,或在现场手动启动防火卷帘上下停按钮和机械链条拉动防火卷帘,测试防火卷帘升降停功能,同时检查报警控制器反馈信号,每季度测试一次。   10、室外消火栓&&&   (1)使用专用消火栓扳手逆时针打开闷盖及阀杆即可出水。   (2)每月进行出水测试,每年用消火栓测压计和流量表测试水压、流量,并对栓体、阀杆进行防腐和防锈蚀处理,寒冷季节采取防冻措施。   11、室内消火栓&&&   (1)检查消火栓、水枪、水带、接口、垫圈、消防卷盘等组件是否齐全完好,出水口方向是否向下或与设置墙面垂直向外,查看消火栓箱是否被遮挡,转动消火栓的阀门启闭是否灵活;   (2)开启屋顶层试验消火栓和首层消火栓,用消火栓测压计和流量表测试水压、流量是否符合要求;   (3)每月按上述要求全部检查一次。   12、火灾事故应急照明灯&&&   (1)检查安装位置、高度是否符合要求;   (2)查看主电(绿色)、充电(红色)、黄色(故障)三个指示灯是否正常;   (3)按下实验按钮或切断主电,5秒内应进入点亮状态;   (4)每月进行一次充放电及照度检查。   13、火灾事故疏散指示标志灯&&&   (1)检查安装位置、高度是否符合要求,确保疏散指示标志能在疏散路线上明显看到,并明确指向安全出口;   (2)检查疏散方向指示箭头与实际疏散方向一致,并且不被遮挡;   (3)按下实验按钮或切断主电,5秒内进入点亮状态;   (4)每月进行一次充放电检查。   14、干粉灭火器&&&   (1)查看使用日期应在有效期内使用,压力表指针应在绿色区域范围内;   (2)检查筒体、压把、保险销、橡胶软管、铅封、压力表等组件应齐全完好;   (3)使用时拔出保险销,手握橡胶软管,对准火焰根部,按下压把喷射灭火;   (4)每日一巡查,每年定期维护保养。   15、喷头&&&   每月进行一次外观检查,发现故障,使用专用扳手更换;备用数不少于总数的1%,且每种不少于10只。   16、水泵接合器&&&   每月检查接口、闷盖、手轮、保险阀、单向阀等组件是否完好;每年用消防车进行充水实验,测试系统最不利点压力、流量,并对其进行防锈、防腐蚀处理。   17、消防水池&&   每月检查浮球阀等水位控制设备和进出水阀门是否正常,确保消防用水不做它用;每年进行防漏、防锈处理。   18、喷淋泵&&&   检查吸水管、出水管上的控制阀是否处于开启状态,每月通过喷淋泵控制柜手动启动(或将控制器置于自动状态下远程启动,亦或利用末端放水装置和放水实验阀放水等方式启动)喷淋泵和备用喷淋泵,观察压力表变化,火灾报警控制器信号反馈正常。   19、消火栓泵   检查吸水管、出水管上的控制阀是否处于开启状态,每月通过消火栓泵控制柜手动启动(或将报警控制器置于自动状态下远程启动,亦或利用室内消火栓内远距离起泵按钮等方式启动)消火栓泵和备用消火栓泵,观察压力表变化,火灾报警控制器信号反馈正常。   20、湿式报警阀组&&   每日进行外观检查,确保无故障;每季度通过放水实验阀或末端试水装置启动喷淋泵来测试报警阀组中水流警铃、压力开关、延迟器、阀瓣开启、信号模块的功能是否正常,火灾报警控制器信号反馈正常。   21、末端试水装置&&&   检查末端放水装置的阀门、放水接头、压力表、排水管等组件是否齐全完好,将报警控制器和喷淋泵控制柜开关置于自动状态,在打开放水阀放水,直至喷淋泵启动,火灾报警控制器信号反馈正常,每月全部测试一次。   22、水流指示器&&&   将报警控制器和喷淋泵控制柜开关置于自动状态,通过末端放水装置放水,查看报警控制器上水流指示器信号反馈正常,每季度一次。   23、消防水箱&&   每月检查浮球阀等水位控制设备和进出水阀门开启情况是否正常,确保消防用水不做它用;每年进行防漏、防锈处理。   24、消防电源   每日检查接通状态,确保不超负荷运行。   25、水源控制阀   每日进行外观检查,确保无故障;每月对固定阀门用的铅封、锁链和标注上下管网关联的标牌进行一次检查。   26、气压给水设备   每月查看气压表,检测设备压力、水位是否正常。   27、消防电话   每季度在消防水泵房、配电房、消防电梯、手动报警按钮等处电话插孔上连接消防电话,通过报警控制器上选择指定区域,进行一至三次对讲通话试验,确认通讯正常,语音清楚,火灾报警控制器信号反馈正常。   28、消防广播   每季度通过报警控制器接通各楼层消防广播扬声器,进行消防疏散语音广播,现场检查是否能清晰收听到广播信号,火灾报警控制器信号反馈正常。   29、防火门&&   每日抽查防火门闭门器、顺序器、门锁、密封条等配件是否齐全完好,启闭功能是否正常,确保防火门处于关闭状态,并能从两侧能顺利开启。
  附表5-1建筑消防设施故障维修记录表   序号:
  故障情况
  故障维修情况
  故障排除确认
  发现时间
  发现人签名
  故障部位
  故障情况描述
  是否停用系统
  是否报消防部门备案
  安全保护措施
  维修时间
  维修人员(单位)
  维修方法
      注:1、“故障情况”由值班、巡查、检测、灭火演练时的当事者如实填写;&   2、“故障维修情况”中因维修故障需要停用系统的由单位消防安全责任人在“是否停用系统”&栏签字;停用系统超过24小时的,单位消防安全责任人在“是否报消防部门备案”及“安全保护措施”栏如实填写;其他信息由维护人员(单位)如实填写;&   3、“故障排除情况”由单位消防安全管理人在确认故障排除后如实填写并签字;   4、本表为样表,单位可根据建筑消防设施实际情况制表。   
  附表5-2建筑消防设施维护保养计划表&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
  检查保养项目
  保养内容
  消防水泵
  外观清洁
  擦洗,除污
  泵中心轴
  长期不用时,定期盘动
  半个月
  主回路控制回路
  测试,检查,紧固
  检查或更换盘根填料
  机械润滑
  加0号黄油
  补漏,除锈,刷漆
  加或更换盘根,补漏,除锈,刷漆,润滑
  备注:消防泵、喷淋泵、送风机、排烟机应定期试验。   责任人: &制订人:   审核人:                                               附表5-3建筑消防设施维护保养记录表&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
  设备名称
  消防泵
  设备参数
  额定功率
  保养项目
  保养完成情况
  擦洗,除污
  长期不用时,定期盘动
  测试,检查,紧固
  检查或更换盘根填料
  加0号黄油
  备注:
  责任人:&&&&&&&& &保养人:   审核人                              
  附录六&建筑消防设施信息化管理系统相关功能及操作   建筑消防设施信息化管理系统用于社会单位录入单位基本信息、上传相关巡查检查数据、录入单位维保信息、实现火灾隐患整改登记、网络消防安全培训等。   信息化管理系统为每个社会单位设置登录账号和密码,同时为消防监督管理人员设施管理账号,社会单位输入相关信息后,消防监督管理人员可以随时登录进行查询。信息化管理系统的服务器应该稳定可靠,并满足大量用户登录和上传数据的要求。   依托建筑消防设施信息化管理系统,主要实现单位防火巡检检查信息化、单位消防安全管理信息化、建筑消防设施基础资料信息化等功能。   一、单位防火巡查检查信息化   单位防火巡查检查信息化应安装使用单位消防管理电子巡检系统,主要应该包括巡检区域划分、巡检标识牌、手持式巡检器、数据传输底座、可以连接互联网的计算机、建筑消防设施信息化管理系统。   1、巡检区域划分。巡检区域划分可以根据单位的功能、区域、面积或者是建筑消防设施数量进行划分。   2、巡检标识牌。巡检标识牌可以使用条形码技术、RFID(无线射频识别)技术,用于代表巡检区域内的所有消防设施。标识牌的制作应当坚固耐用,黏贴在显眼位置,并有显著标识:消防巡检专用。   3、手持式巡检器。手持式巡检器应该与巡检标识牌使用的识别技术相匹配,在读取标识牌信息后即可以显示该区域的建筑消防设施及需要巡查检查的消防安全事项,并可以手动输入该巡检区域内的建筑消防设施状态信息或者其他消防安全事项的相关状态,并具备大容量的数据保存功能。   4、数据传输底座。数据传输底座与手持式巡检器连接后,可以即时将巡检数据上传至建筑消防设施信息化管理系统。   通过将单位划分为合适的巡检区域,在显著位置粘贴巡检标识牌后,单位防火巡查人员按照规范要求设置巡检计划,定期到达指定位置,利用手持式巡检器读取巡检标识牌序号并录入该巡检区域内的消防设施或者是其他消防安全事项完好与否的信息,巡检结束后将巡检器插入数据传输底座,将巡检信息上传至建筑消防设施信息化管理系统,实现单位防火巡查检查信息化。   二、单位消防安全管理信息化   依托单位消防管理电子巡检系统和建筑消防设施信息化管理系统实现单位消防安全管理的信息化。   1、巡查检查。单位使用消防管理电子巡检系统,实现日常巡检无纸化,所有巡检信息均为实时的数字信息,实时存储,随时查询。   2、辅助信息查询。单位消防管理人员使用手持式巡检器进行巡检时,遇到不会操作或者不知如何进行检查的消防设施,手持式巡检器可以便捷的提供辅助信息,指导单位消防管理人员进行巡查检查。   3、火灾隐患整改。对巡检发现的需要整改的火灾隐患,建筑消防设施信息化管理系统的隐患整改模块可以打印输出隐患整改流转单,详细注明隐患的类型、位置、整改要求、整改部门,用于消防安全管理人员上报相关部门进行整改。整改结束后,在管理系统中将该隐患的状态设置为已整改。   4、巡查检查信息提示。制定的巡检计划直观的显示在信息化管理系统的登陆界面,提示消防管理人员按时进行巡检。为及时巡检、长期未登录时管理系统的短信模块将发送短信至消防安全责任人或者管理人,给予相关的警示信息。   三、建筑消防设施基础资料信息化   依托建筑消防设施信息化管理系统的基础资料上传模块,各单位将单位的建筑消防设施的基本信息采集后予以录入上传,实现基础资料的信息化。   单位的基础资料包括:工程名称、地址、建筑类别、耐火等级、占地面积、建筑高度、层数、建筑面积;火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、应急广播系统、消防专用电话、可燃气体探测报警系统、消火栓灭火系统、防排烟系统、防火分隔设施、应急照明和疏散指示标志、消防电梯、气体灭火系统、干粉灭火系统、细水雾灭火系统的施工单位、施工时间和系统型式,以及具体的型号和位置信息。   单位建筑消防设施的基础信息发生变更后,应及时对信息化系统中的相关内容进行更新。   四、维保资料信息化   社会单位在与维保公司签订消防设施维保协议时,应将维保合同资料上传至信息化管理系统。在维保公司执行维保操作时,应该维保记录上传至管理系统,实现维保资料信息化。   五、消防安全培训信息化   1、依托建筑消防设施信息化管理系统,单位可以访问下载其中的培训资料,用于单位内部的消防安全培训。   2、单位组织员工开展消防安全培训、演练后,应将消防图片文字资料上传,形成网络化的消防安全培训资料。   3、单位消防管理人员在参加消防安全培训,获得相关资质证书时,应将相关的证件资料上传。   4、单位持有证件的消防管理人员发生变更时,应及时更新相关人员的培训证件信息。}