钢构独立基础沉降计算不匀,怎么处理

钢结构独立基础下沉 如何加固_百度知道
钢结构独立基础下沉 如何加固
整个厂房建好后由于没有及时做水沟和打地坪厂房建在半山腰上,导致一独立基础下沉近200mm,外面有一排柱子13根柱子是回填土,下大雨时上面的雨水往厂房里面侵泡
我有更好的答案
先看看工程照片吧
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广回答者:回答者:
独立基础的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁钢结构独立柱基础地脚螺栓定位控制--《山西建筑》2010年24期
钢结构独立柱基础地脚螺栓定位控制
【摘要】:介绍了某钢结构厂房工程,在独立基础地脚螺栓的预埋与固定施工时应注意的事项和基本操作工艺,结合实践经验对独立基础地脚螺栓定位控制进行了探讨和总结,从而保证螺栓的预埋精度。
【作者单位】:
【关键词】:
【分类号】:TU753【正文快照】:
近年来钢结构在建筑行业中越来越受到青睐,在钢结构中独立柱钢架柱脚被普遍使用。本项目钢架柱脚基础地脚螺栓定位采用三点一线法,将定位板与基础螺栓用螺母固定。浇筑混凝土前从工艺孔中插一根长500 mm,?30的钢筋———满中筋,锚固400 mm,吊装前,将满中筋切至设计标高,以满
欢迎:、、)
支持CAJ、PDF文件格式,仅支持PDF格式
【引证文献】
中国期刊全文数据库
邱康利;;[J];山西建筑;2012年20期
【相似文献】
中国期刊全文数据库
张家耕;;[J];宁夏机械;2003年01期
史建勇;林巧宝;;[J];能源技术与管理;2006年06期
彭友元;[J];建筑工人;2004年04期
黄位昌,马锦静;[J];沿海企业与科技;2005年10期
鲍智信;沈铭海;;[J];机械制造;1981年09期
任春发;;[J];建筑技术;1992年11期
田春雨;;[J];机械;1992年03期
李勇;;[J];设备管理与维修;1993年03期
盈宁;[J];重庆工业高等专科学校学报;2002年02期
洪昌华,陈明
,余春风;[J];建筑技术;2004年11期
中国重要会议论文全文数据库
须亚平;查万理;彭煜;曾义;朱爱军;王磊;王辉刚;;[A];贵州省岩石力学与工程学会2010年学术年会论文集[C];2010年
郭凌;;[A];中国造纸学会第十届学术年会论文集[C];2001年
杨大勇;;[A];晋冀鲁豫鄂蒙川云贵甘沪湘十二省区市机械工程学会2007年学术年会论文集(河南、贵州分册)[C];2007年
董克启;;[A];土木建筑学术文库(第9卷)[C];2008年
王幼行;;[A];湖北省土木建筑学会学术论文集(年卷)[C];2002年
陈爱社;;[A];河南省建筑业行业优秀论文集(2008)[C];2008年
李凯丰;武家卫;;[A];现代建设工程应用技术学术交流会论文集[C];2009年
李佳;李乃涛;;[A];河南省土木建筑学会2009年学术年会论文集[C];2009年
黄书海;;[A];开拓进取 再创辉煌——贵州省公路学会2008年技术交流论文集[C];2008年
牛春霞;;[A];河南省土木建筑学会2009年学术大会论文集[C];2009年
中国重要报纸全文数据库
贵州化学工程总公司
毛广奇;[N];经济信息时报;2007年
贵州化学工程总公司
毛广奇;[N];经济信息时报;2007年
韩惠?程建荣;[N];中国石油报;2007年
湖南辰溪华中水泥有限公司
刘明红;[N];中国建材报;2007年
通讯员梅晓萍;[N];伊犁日报(汉);2009年
林筑;[N];中华建筑报;2008年
张孔生;[N];扬州日报;2008年
张朋振 本报记者
王桥;[N];贵州日报;2008年
李现兵 记者
张逸飞;[N];国家电网报;2010年
缪小星 庄传伟
汪晓霞;[N];新华日报;2009年
中国博士学位论文全文数据库
韩云山;[D];太原理工大学;2005年
钱坤;[D];吉林大学;2008年
中国硕士学位论文全文数据库
杨森;[D];重庆大学;2011年
李杰;[D];西南交通大学;2004年
冯洁;[D];山东建筑大学;2012年
冯艳;[D];西南交通大学;2003年
赵鹏;[D];长安大学;2011年
曹琛;[D];东南大学;2006年
李鹏;[D];华中科技大学;2006年
颜其新;[D];湘潭大学;2007年
何琴;[D];中南大学;2007年
江晓峰;[D];中南大学;2009年
&快捷付款方式
&订购知网充值卡
400-819-9993
《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司
同方知网数字出版技术股份有限公司
地址:北京清华大学 84-48信箱 知识超市公司
出版物经营许可证 新出发京批字第直0595号
订购热线:400-819-82499
服务热线:010--
在线咨询:
传真:010-
京公网安备74号钢结构 独立基础 柱子偏位了 怎么办 偏了十公分_百度知道
钢结构 独立基础 柱子偏位了 怎么办 偏了十公分
钢结构基础
中承台砼已浇筑
准备焊接预埋件时
放线时发现 近二十个 柱钢筋 偏位十公分请问 该如何处理 最经济
跨度是多少。了解清楚后才能做出判断要看上部结构柱的大小,偏移的方向是沿开间还是跨度方向、高度是多少、柱脚的构造是什么样的
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
其他5条回答
设计公司的结构复核一下。不管就行了,偏心率要是能控制住,无所谓补救
若柱底版大小合适那就扩孔把
以能放进去为原则。问题不大
加大埋件,简单
截断、植筋
只能拆了重新弄了
您可能关注的推广回答者:回答者:
十公分的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
“pkpm钢结构设计软件sts、结构设计、基础设计软件应用常见问题及解决方法”
下载积分:1000
内容提示:“pkpm钢结构设计软件sts、结构设计、基础设计软件应用常见问题及解决方法”
文档格式:PDF|
浏览次数:13|
上传日期: 22:24:53|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
“pkpm钢结构设计软件sts、结构设计、基础设计软件应
官方公共微信防止高层建筑基础不均匀沉降的措施_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
防止高层建筑基础不均匀沉降的措施
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢}

我要回帖

更多关于 钢结构独立基础设计 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信