制热外风机有dd霜是什么么原因何在

美的空调1.5p制冷好,但制热时外风机不转,压机工作1分钟停机,粗管烫,细管不热是不是堵了?_百度知道
美的空调1.5p制冷好,但制热时外风机不转,压机工作1分钟停机,粗管烫,细管不热是不是堵了?
我懂一点点皮毛,我自已可以修吗?是不是需要空调维修公司来修理比较好?
提问者采纳
如果系统堵了,有问题一同探讨、四通阀卡死
首先放掉制冷剂、系统脏堵2,是一家专营空调维修。如果还不行的话,但是不能制热,就把毛细管和过渡管断开清理干净或者直接更换,如果满意多给点分,建议你找(广州中维空调服务)公司!
这种情况不会是压缩机的故障,制冷是没有问题的?如果系统正常的话,看看外机的系统是否正常。
如果是四通阀卡死的话你好:1,用15公斤的氮气吹一下系统,空调移机的公司码字不容易啊,建议分段检查,那么就是四通阀的故障,一般这样的故障不是系统堵就是四通阀卡死、可能出现的原因有2个
提问者评价
其他类似问题
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁变频空调机不制冷,室外风机不转是什么原因呢?_百度知道
变频空调机不制冷,室外风机不转是什么原因呢?
提问者采纳
有人说变频机的室外风机是没有电容的,主板问题会有这种现象吗,谢了哈,昨晚我用东西拨了一下还转了,基本上大部分变频都带电容的 追问?可压缩机一直都在工作,好的: 哦,室内感觉有点冷风但温度始终不降,买了一共才用二十次左右就坏了,是这样的吗,就是风扇不转 回答,直接换个电容就好啦 追问,型号3uF的在外机主板上面,但速度好慢: 我 都说了 是电容的问题: 晕啊! 满意答案倾国之神6级外机风扇电容坏… 追问,注意是变频机哦。那个风扇叶子今天启动了两次都不转了,真是垃圾,外风机不转? 回答,别抠啊: 如果是直流电机是没有电容的: 是海信的空调,但转速很慢,用手带动扇叶又在慢慢转动,给个采纳吧,可能是电脑控制板出问题了,但是直流电机一般不会出现这种问题(要么转要么不转)你的应该是带电容的! 回答突然不制冷
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁空调制热时室外机漏水是什么原因_家用电器_土巴兔装修问答
空调制热时室外机漏水是什么原因
空调制热时室外机漏水是什么原因
提问者:茅静淑|地点:|浏览次数:812|提问时间: 11:23:00
我来帮他解答
为问友提供尽可能准确、详细和有效的回答,被采纳后将获得5积分哦~
还可以输入1500文字
已有4条答案
回答数:5051|被采纳数:7
合肥尚层装饰设计工程有限公司
所有回答:&5051
空调制热外机排水管是不排水的 &&
排水管是从内机出来的 && &&制热时内机是吹热风的所以不会有冷凝水 && &&如外机底部滴出水也是正常的 && &&因为制热时外机吹冷风 &&机子老了化霜功能减退 &&外机散热器会结霜甚至结冰 && &&开机时间长了机子自动化霜 &&或关机后 &&霜化掉 &&便会滴水
回答数:22201|被采纳数:88
杭州邦建建筑工程有限公司
所有回答:&22201
其实,空调在制热的时候出现漏水现象是属于正常的情况,这叫做空调的化霜。这是因为在制热的时候,由于室外的温度过低,空提会从室外机吸热,在室内机放热。因为热泵空调器在冬天制热时需通过室外热交换器从室外吸收热量,工作时室外换热器因温度低,空气中有水蒸气逐渐结霜过多,影响室外换热器换热效果,所以空调设有化霜功能。于是就会有水流出,而且这是属于空气的凝结水。
但正常情况下,这些水是不应该漏到外面的,因此,这很可能是排水方面存在一定的问题。冬天空调制热,室外机吸热因此会结霜。空调的化霜功能将其融化成水,化霜水直接从室外机底部的排水孔排掉。如果水漏到外面来的话可能是排水管堵塞了,只需要简单清理即可。
回答数:445|被采纳数:2
所有回答:&445
你好,这是冬季空调除霜的正常现象,
1.室外机滴水。
2.室外机冒热气。
3.室内机停止吹热风。
4.室内机里面换热器结霜。
5.室内机显示温度急剧下降。
6.关键的是,空调停止了制热。
化霜结束,室外机不再滴水,不再冒热汽;室内机恢复吹热风,霜也化了,显示温度逐渐上升,空调再次制热。如此往复。
回答数:22593|被采纳数:100
四川濎樽建筑装饰工程有限公司
所有回答:&22593
有不少用户最近向笔者放映在用空调机制热的时候,发现空调机的外机不断在漏水。不知道这是不是空调机出故障,还是属于正常现象?下面,笔者来介绍一些为何空调在制热的时候,空调外机会漏水。其实,空调在制热的时候出现漏水现象是属于正常的情...
已有 8 个回答
已有 2 个回答
已有 4 个回答
已有 3 个回答
已有 4 个回答
没想要的回答?试试这里
快速提问,10分钟获得答案
还可以输入 50 字
下载手机装修管家
中国第一装修门户网站 中国装修网美的1.5P空调制热时,室内机结霜,且风机不转是什么原因?_百度知道
美的1.5P空调制热时,室内机结霜,且风机不转是什么原因?
提问者采纳
空调压力保护,如果外机没有化霜动作应该是保护停机,或外机翅片脏堵住而无法散热,再就是内机过虑网太脏,查看化霜传感器是否完好
其他类似问题
在此祝您工作顺利、欢迎向美的企业知道提问!如仍有疑问,请您放心使用!当空调运转一段时间后,这是正常现象,室外冷凝器会结很厚的霜雪。化完霜后空调会重新开始制热,所以当空调运转40分钟以上符合化霜条件时空调就开始化霜,会直接影响到空调的制热效果,如果不能把霜雪及时的化掉感谢您对美的空调的关注与支持、生活愉快
已回答17397
响应时间&22小时
按默认排序
其他3条回答
会影响制然的效果; 模式当室外除霜模式运行时;室外除霜&quot, 运行 &模式;除霜&quot, 会有室外机结冰现象;制热&quot, 于是空调控制系统会自动停止&quot, 当室外机结冰; 模式运行时空调制热时, 由于室外温度低空调处于 &quot, 管排的热交换效应, 室内机风扇停止运作
是在制热过程中出现的吧,应该是在除霜运作。只要制热能正常就不必理会,除霜时间会在6-10分钟左右就会结束转入正常制热。要是一直不制热且出现这个问题就是有问题了,有可能是机器在制冷运行,或是外机四通阀换不了向都有可能。
开错制冷了,或制冷-制热转换控制坏了。
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询