威尔凯软启动器器常用功率有哪些?

软启动器与自耦减压起动的合理应用_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
4页免费7页免费6页免费2页¥1.001页¥0.50 6页1下载券7页免费2页免费32页1下载券3页免费
喜欢此文档的还喜欢107页免费17页免费4页免费4页免费6页1下载券
软启动器与自耦减压起动的合理应用|
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢施耐德软启动器在连铸泵站中的应用 - 传动技术文章,中国传动网应用案例,工控资讯 - 中国传动网
产品分类//////////////////////////终端行业////////////////////
您所在的位置: &&
施耐德软启动器在连铸泵站中的应用
摘 要:介绍了三相鼠笼型异步电动机常用的几种启动方式及其优缺点,着重介绍了施耐德ATS46软启动器的特点及在1#连铸泵站中的应用。
关键词:软启动器;转矩控制;鼠笼型异步电动机
Abstract:This paper introduces the usual several starting modes for the three—phase squirrel—cage asynch—onous motor and their adavantages and shortages,emphatically introduces the characteristics of Shinade ATS softstarting and its application in the No.1 continous casting lines pumping station.
Key Words:soft starting,torque controlling,squirrel—cage asynchronous motor
  作为应用最广泛的拖动设备,鼠笼型三相异步电动机在直接启动时会产生较高的启动转矩,从而引起电网较大的电压降、损坏机械设备、还会降低电机的寿命。必须采取措施采用降压启动。
2 鼠笼型异步电动机启动方式比较
  对于降压启动一般有以下几种常用方式:“Y一△”降压启动、自耦降压启动、磁控式软启动、电子式软启动。
  “Y一△”启动装置需6根出线,而且故障率太高。元器件维修费也高,切换时会出现较高的电流转矩峰值。所以仅适用于空载或低阻性转矩启动。自耦降压启动其体积大且故障率高,是笨重复杂的设备,启动时会出现大的电压降和高电流峰值,存在二次大的冲击电流,维护工作量大,一般不能频繁启动。
  磁控式软启动器利用控磁调压原理,对电动机进行软启动。在启动过程中电压无级平滑地从初始值上升到全压,使电动机在启动过程中有一个电压匀速增加的过程。其结构简单、性能可靠、过载能力强、无二次冲击电流。但它在启动时仍存在一次冲击电流,且不可调,适用负载能力一般。一般不能频繁启动,整机体积较大。
  电子式软启动器可以限制启动期间的压降,没有冲击转矩和电流,力矩匀速平滑上升,能保护传动机械、设备和人员,节省能源。启动电流可视负载轻重调整。这种软启动器体积小、故障率与维修费较低,是实际应用中的首选。
  这种软启动器一般都采用大功率晶闸管作为主回路的开关元件,通过控制它的导通角进行智能化控制,它既能保证电动机在负载要求的启动特性下平滑启动,又能降低对电网的冲击。除各种启动方式外,还有一些可选功能,如软停车、泵控制、预置慢速、智能制动、准确停车、低速制动等。同时还能实现直接计算机通信控制。
3 软启动器工作原理
  软启动器由串接于电源与被控电机之间的三相反并联晶闸管及其电子控制电路构成。控制晶闸管组的导通角,调节施加在电机上的电压,以实现软启动和软停止的功能。其工作原理如图1。
几种软启动方式比较:
3.1 电压斜坡启动
  电压斜坡软启动器从零开始以线性斜坡增加电机端电压,直至额定电压。它是将传统的有级降压为无级,启动时间可调。这种启动方式缺点是启动转矩较小,转矩特性呈抛物线上升对拖动系统不利,且当电压斜坡升至额定电压时,如果电机仍未达到额定转速,电机将以全电压提供启动电流直至达到额定转速。见图1、图2。
3.2 电流限幅启动
  当使用电流限幅启动时,电机端电压基本保持为常数,用在轻载启动的负载。采用纯限流技术时,电机加速性能基本上与机电式降压启动器一样。实际应用中,常把电压斜坡和电流限幅结合在一起使用。当启动电流小于电流限幅值时,电机电压为线性斜坡电压,当电流值达到限幅值时,软启动器将调节斜坡电压,维持电流限幅值。从这两种启动方式的特性来看,虽然电压斜坡或电流限幅技术减小了冲击电流和力矩,但电机启动性能仍取决于电机特性,而非实际负载需求。对于重型负载来说,并不能真正减小冲击电流。
3.3 转矩控制启动
  转矩控制启动用在重载启动 ,它是将电动机的启动转矩由小到大线性上升,它的优点是启动平滑,柔性好,对拖动系统有更好的保护,它的目的是保护拖动系统,延长拖动系统的使用寿命。同时降低电机起动时对电网的冲击,是最优的重载启动方式。
4 软启动器的选用
4.1 选型:根据负载性质选择。
4.2 选规格:根据电动机的标称功率、电流Q负载性质选择启动器,一般软启动器容量稍大于电动机工作电流即可,还要考虑保护功能是否完备,如过电流保护、过压保护、单项接地保护、上下口断相保护、三相不平衡保护、相位颠倒保护等。
5 施耐德A1 tistart46软启动器的特点
  施耐德Ahistart46软启动器(17一l200A)启动时采用施耐德专利技术的转矩控制。转矩斜坡上升更快速,损耗更低。具有电动机和软启动器综合热保护功能,能全时连续检测电机电流,提供电机最可靠和完整的保护,此保护功能在启动结束旁路后仍能起作用,这是其他任何软启动器都不具备的。
  施耐德A1 tistart46软启动器是一种新型的力矩控制软启动装置,它在保持加速力矩的同时,实时计算定子和转子的功率。在整个加速周期内连续计算电机功率因数和定子损耗,通过检测电压和电流来计算功率因数,并在扣除定子损耗后,得到实际的转子功率和电机力矩。以往的软启动技术需要测速反馈信号来反映电机的实际速度,以获得线性的速度斜坡。
  ATS力矩控制的优点主要有:
  · 线性速度斜坡与电机负载无关
  · 控制功率因数,减少电流冲击
  · 标准力矩斜坡,适用于变负载力矩控制
  · 恒力矩加速曲线
  · 通过键盘读取电动机的力矩值,与实际应用配合很方便
  · 可在力矩负载点施加减速斜坡,获得最大的线性减速斜坡
  · 不需要反馈装置,实现最佳控制。
6 ATS46软启动器的应用
  ATS46软启动器在水泵、风机、压缩机等不需要调速的场合应用比较广泛。特殊钢厂1#连铸机泵站就首次成功采用了ATS46软启动器。l#连铸泵站有两台220kW净环泵及两台110kW浊环泵,均为一用一备,但不排除两台泵同时运行的可能。设计采用了一拖二方式,即一台软起带两台水泵,可依次起动两台水泵。软启动结束后,用旁路接触器断开软启动器,可避免功率元件长时间工作发热。当一台水泵因故障停机时,可自动开启备用水泵,保证正常供水。
  由于ATS46系列软启动器提供了过电流保护,过电压保护,单项接地保护,上下口断相保护,三相不平衡保护,相位颠倒保护等完备的保护措施并且具有故障自诊断功能,通过操作面板上的液晶显示屏可以显示功率因数、电动机温度、负载状态、电动机电流等参数,还可以显示运行故障代码,为故障的排除提供了极大的方便。为实现集中/机旁控制及配合电动阀门的开闭,控制上采用了Momentumn系列PLC,避免了控制回路繁杂的接线,提高了设备运行的可靠性。2002年4月投入至今,该启动器运行情况良好。
  传统降压起动方式由于其自身缺点已逐渐被新型电子式软启动器替代。在软启动器中,又以转矩控制技术最为先进。ATS系列软启动器是一种特殊的力矩控制系统,其主要功率元件与其他软起并无区别,差别在于控制算法,它改善了交流感应电动机的启动性能,是其他降压起动方式无法比拟的。它的使用为今后的智能控制集成打下了良好的基础。
版权归本站所有,未经书面允许,不得转载
快速分享到:
关于"施耐德软启动器在连铸泵站中的应用"我有如下需求意向
注:登录方可发表! 您可
要想查看企业信息,请!
&*&您的姓名:
&*&手机号码:
&*&E-mail&&&&:
&*&公司名称:
&*&您感兴趣的产品类别:
&&产品型号:
&*&您是否需要西门子销售联系您:
&*&您是否需要相关资料:
&&资料名称:
&*&您是否需要相关视频:
&&视频名称:
&*&您是否需要技术支持和服务:
&&您需要解决的问题:
&*&计划采购项目区域:
请选择城市
&*&预计采购时间:使用软起动器需要注意的事项
软起动器建议一小时启动不超过6次,重载尤其注意。避免频繁启动;
软启动器7、8、9、10为无源接点;
软起动一次线务必压紧,否则可能损坏软起动器或保护误动作!!!
确保一次线接线正确,电源输入接R、S、T,软起动器的输入端接通电源后,当负载开路或缺相时,即使在停止状态,其输出端仍然会带有相当高的感应电压。禁止接触软起器的输出端,否则会有触电危险。
&&& 软起动器输出端的感应电压是正常现象,不影响使用。感应电压由可控硅的漏电(可控硅、GTR、IGBT等固态半导体器件均有不同程度的漏电)和dv/dt阻容滤波回路的交流通路产生。用电压表对零测量,约为100~380V(与电压表的内阻有关)。此感应电压负载能力很小,在输出连接负载后消失。
&&& 用于提高功率因数的无功功率补偿电容器必须连接在软起动器的输入端,不得连接在输出端,否则将损坏软起动器中的可控硅功率器件。
&&& 不得用兆欧表测量软起动器输入与输出间的绝缘电阻,否则可能因过压而损坏软起动器的可控硅和控制板。可用兆欧表测量软起动器的相间和相对地绝缘,但应预先用三根短路线分别将三相的输入端与输出端短接,并拔掉控制板上的所有插头。测量电机绝缘时,也应遵循上述原则。
------分隔线----------------------------
阅读过本文还可以查看以下相关文章
Powered by
版权所有 鲁ICP备号软启动器常见故障及解决办法
启动器(又称软起动器,电机软起动器),软启动器是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,国外称为Soft Starter。它的主要构成是串接于电源与被控电机之间的三相反并联闸管及其电子控制电路。运用不同的方法,控制三相反并联闸管的导通角,使被控电机的输入电压按不同的要求而变化,就可实现不同的功能。
以下分析软启动器在日常应用中常出现的故障及相应的对策:
1、在调试过程中出现起动报缺相故障,软起动器故障灯亮,电机没反应。出现故障的原因可能是:
 ① 起动方式采用带电方式时,操作顺序有误。(正确操作顺序应为先送主电源,后送控制电源)
 ② 电源缺相,软起动器保护动作。(检查电源)
 ③ 软起动器的输出端未接负载。(输出端接上负载后软起动器才能正常工作)
2、用户在使用过程中出现起动完毕,旁路接触器不吸合现象。故障原因可能是:
 ① 在起动过程中,保护装置因整定偏小出现误动作。(将保护装置重新整定即可)
 ② 在调试时,软起动器的参数设置不合理。(主要针对的是55KW以下的软起动器,对软起动器的参数重新设置)
 ③ 控制线路接触不良。(检查控制线路)
3、用户在起动过程中,偶尔有出现跳空气开关的现象。故障原因有:
 ① 空气开关长延时的整定值过小或者是空气开关选型和电机不配。(空气开关的参数适量放大或者空气开关重新选型)
 ② 软起动器的起始电压参数设置过高或者起动时间过长。(根据负载情况将起始电压适当调小或者起动时间适当缩短)
 ③ 在起动过程中因电网电压波动比较大,易引起软起动器发出错误指令,出现提前旁路现象。(建议用户不要同时起动大功率的电机)
 ④ 起动时满负载起动。(起动时尽量减轻负载)
4、用户在使用软起动器时出现显示屏无显示或者是出现乱码,软起动器不工作。故障原因可能是:
 ① 软起动器在使用过程中因外部元件所产生的震动使软起动器内部连线震松。(打开软起动器的面盖将显示屏连线重新插紧即可)  ② 软起动器控制板故障。(和厂家联系更换控制板)
5、软起动器在起动时报故障,软起动器不工作,电机没有反应。故障原因可能为:
 ① 电机缺相。(检查电机和外围电路)
 ② 软起动器内主元件可控硅短路。(检查电机以及电网电压是否有异常。和厂家联系更换可控硅)
 ③ 滤波板击穿短路。(更换滤波板即可)
6、软起动器在起动负载时,出现起动超时现象。软起动器停止工作,电机自由停车。故障原因有:
 ① 参数设置不合理。(重新整定参数,起始电压适当升高,时间适当加长)  ② 起动时满负载起动。(起动时应尽量减轻负载)
7、在起动过程中,出现电流不稳定,电流过大。原因可能有:
 ① 电流表指示不准确或者与互感器不相匹配。(更换新的电流表)
 ② 电网电压不稳定,波动比较大,引起软起动器误动作。(和厂家联系更换控制板)
 ③ 软起动器参数设置不合理。(重新整定参数)
8、软起动器出现重复起动。故障原因有:
 ① 在起动过程中外围保护元件动作,接触器不能吸合,导致软起动器出现重复起动。(检查外围元件和线路)
9、在起动时出现过热故障灯亮,软起动器停止工作:
 ① 起动频繁,导致温度过高,引起软起动器过热保护动作。(软起动器的起动次数要控制在每小时不超过6次,特别是重负载一定要注意)
 ② 在起动过程中,保护元件动作,使接触器不能旁路,软起动器长时间工作,引起保护动作。(检查外围电路)
 ③ 负载过重起动时间过长引起过热保护。(起动时,尽可能的减轻负载)
 ④ 软起动器的参数整定不合理。时间过长,起始电压过低。(将起始电压升高)
 ⑤ 软起动器的散热风扇损坏,不能正常工作。(更换风扇)
10、可控硅损坏:
 ① 电机在起动时,过电流将软起动器击穿。(检查软起动器功率是否与电机的功率相匹配,电机是否是带载起动)
 ② 软起动器的散热风扇损坏。(更换风扇)
 ③ 起动频繁,高温将可控硅损坏。(控制起动次数)
 ④ 滤波板损坏(更换损坏元件) 输入缺相,引起此故障的因素有很多:
  - 检查进线电源与电机进线是否有松脱;
  - 输出是否接有负载,负载与电机是否匹配;
  - 用万用表检测软启动器的模块或可控硅是否击穿,及他们的触发门极电阻是否符合正常情况下的要求(一般在20-30欧左右) ;
  - 内部的接线插座是否松脱。
------分隔线----------------------------
阅读过本文还可以查看以下相关文章
Powered by
版权所有 鲁ICP备号电机启动时要有多大的功率会用软启动器?_百度知道
电机启动时要有多大的功率会用软启动器?
我直搞清楚电机需要软启 直接启 我记原做项目<img class="word-replace" src="/api/getdecpic?picenc=0adkw 水泵我直接用空气关 主任告诉我能做 用继电器接触器启; 觉迷惑 7.5KW 电机都用软启 疑惑 请教家谢谢
原我说接触器热继电器,组叫磁力启器 磁力启器软启肯定同功率需要用软启呢
提问者采纳
软启指调压启变频启或变电流启等等并非接触器继电器软启用接触器继电器仍直接启用接触器处减少冲击电流(电弧)操作安全些用空直接推闸启危险 7.5KW 电机并非都用软启用星--三角启于用电要求高直接启 功率超<img class="word-replace" src="/api/getdecpic?picenc=0afKW必须采用软启
提问者评价
谢谢, 谢谢各位的回答!祝大家天天开心!
其他类似问题
按默认排序
其他3条回答
空气关带负荷启<img class="word-replace" src="/api/getdecpic?picenc=0adKW电机要求远程控制都用空直接启15-30KW星角启要求稳定启型电机考虑本采用软启要求改变速度电机须用变频
多大功率需要用软启动呢?这取决于电机功率与电源大小的比值,以及线路压降的影响的允许值。比方说,如果电源足够大,1000千瓦电机直起是很常见的。
一般是7.5以上,用电要求高的5.5以上