一直没弄懂什么是“最不利点双栓消火栓箱尺寸栓口处”?

14水灭火工程课程设计--某小型超市的消防设计
上亿文档资料,等你来发现
14水灭火工程课程设计--某小型超市的消防设计
某小型超市的消防设计;第一章消火栓系统设计;1.1消火栓及其附属设施;1.1.1室内、外消火栓的型号、数量与布置;室外消火栓系统的消防用水量:20L/s;室外消火栓的布置应符合下列规定:;1室外消火栓的保护半径不应超过150m;;2室外消火栓应沿道路或建筑均匀布置,其间距不应超;3当道路宽度超过60m时,室外消火栓宜设置在道路;5当建筑的室内消防给水系统不设
某小型超市的消防设计第一章 消火栓系统设计1.1消火栓及其附属设施1.1.1室内、外消火栓的型号、数量与布置室外消火栓系统的消防用水量:20L/s。室外采用高压、稳高压给水系统,管道的压力应保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m。室外消火栓采用高压消防给水系统,其充实水柱垂直长度:Ls=12.02m 〉10m;保护半径:Rf= 120*0.9+12.02=120.02m。室外消火栓的数量应按室外消防用水量计算决定。每个室外消火栓的用水量应按10―15L/s计算,则需要设n=20/10=2个。室外消火栓的布置应符合下列规定:1
室外消火栓的保护半径不应超过150m;2
室外消火栓应沿道路或建筑均匀布置,其间距不应超过120m;3
当道路宽度超过60m时,室外消火栓宜设置在道路两边,并宜靠近十字路口;
室外消火栓距路边不宜超过2m,距建筑物外墙的最近距离不宜小于5m。高层建筑的室外消火栓距建筑外墙的最近距离不宜大于40m;5
当建筑的室内消防给水系统不设水泵接合器时,在建筑的150m范围内的市政消火栓可计入室外消火栓的数量;6
当建筑的室内消防给水系统设有水泵接合器时,在建筑的40m范围内的市政消火栓可计入室外消火栓的数量。室内消火栓系统的消防用水量:15 L/s,室内消火栓水枪充实水柱长度:Ls= 4.97m;保护半径:Rf= 25*0.9+4.97=27.47m。除了高度不超过24m,且体积不超过5000立方米的库房外,其他工业和民用建筑室内消火栓的布置,应保证相邻两根竖管上的两支水枪的充实水柱长度同时到达室内任何部位。室内只设一排消火栓,并且要求有两股水柱同时达到室内任何部位时,消火栓间距:S1= sqr(R^2-b^2)=22.78m;设4个消火栓,布置如J11.1.2消防水枪的型号、数量选用DN65消火栓水枪口径19mm 3个。1.1.3消防水带的型号、数量水龙带长度L=25m,充实水柱长度Hm=7m。水带DN60帆布3个; 直径65mm、长度120.0m 的有衬里消防水带的参数,每支水枪的计算流量不应小于5L/s。1.1.4室内、外消火栓管网系统室外消防给水管网在建设初期或室内消火栓用水量不大于15L/s,可布置成枝状;室外消火栓应采用地上式消火栓系统,布置如J21.2 消火栓系统的设计计算1.2.1 室内、外消火栓系统的消防用水量的确定根据该建筑物的性质、体积,通过查表《室内消火栓用水量》以及表《建筑消火栓给水系统的用水量》可以得到室内外消火栓系统的消防用水量。由于该建筑是中危险等级Ⅰ级,查表《设计水量及基本设计数据》可以得到自动喷水灭火系统的消防用水量Q3?21L/S,取Q3?25L/S。(1) 室内消火栓系统的消防用水量:Q1?15L/S(2) 室外消火栓系统的消防用水量:Q2?20L/S(3)自动喷水灭火系统的消防用水量:Q3?25L/S1.2.2 水泵接合器的型号和数量、布置的确定(1)水泵接合器的型号:采用SQ型地上式水泵接合器(2)水泵接合器的数量:由公式n?Q/q,其中,Q:室内消防用水量;q:每个水泵接合器供水量,一般取10~15L/s,在此取q=15L/s。n?Q/q?(Q1?Q3)/15?(15?25)/15?2.7水泵接合器取为3个(3)水泵接合器的布置要求:消防水泵接合器应设在消防车易于接近、便于使用、不妨碍交通的明显地点。消防水泵接合器四中40m范围内,应设有供消防车取水的消火栓或消防水池。距建筑物外墙应有一定距离,一般不宜小于5m。水泵接合器间距不宜小于20m,以保证停放消防车辆和满足消防车转弯半径的需要。其设置位置见图。1.2.3最不利点消火栓的确定以及室内消火栓给水管网系统的计算管路的确定(1)最不利点消火栓的确定:如图所示,I号竖管的节点1为最不利点。(2)室内消火栓给水管网系统的计算管路:由于消火栓栓口离地面的高度为1.1m,每条竖管的长度为l1?1.1?4.5?5.6m 分段横管的长度为l2?30.7/2?15.35m,联结横管的长度为l3?51.44m消防栓给水管网的计算管路的长度为L?4*l1?4*l2?l3?22.4?61.4?51.44?135.24m1.2.4室内消火栓系统水枪喷嘴的设计压力与流量的计算以及最不利点消火栓栓口处所需水压的确定(1)室内消火栓系统水枪喷嘴的流量: 查表《工厂、仓库和民用建筑室内消火栓用水量》得到
qxh?5L/s?q2xh/B?52/1.577?15.85mH2O
(2)室内消火栓系统水枪喷嘴的设计压力:Hq(3)最不利点消火栓栓口处所需水压:Hxh?Hq?hd?q2xh/B?AdLdq2xh?15.85?0.?16.925mH2O1.2.5最不利管路的沿程阻力损失与局部阻力损失的计算及管网系统所需总压力(1)进水管的管径:D???0.16m(2)最不利管路的沿程阻力损失:单位长度的水头损失:i?0.0107V/D21.3?0..161.3?0.46mH2Ohj?i(l1?l2)?0.46*(5.6?13.35?17.15)?16.6mH2O
最不利管路的沿程阻力损失:(3)最不利管路的局部阻力损失:管道局部水头损失可以按照沿程水头损失的百分数进行估算,对于独立的消火栓给水管网hw?hj*10%?1.66mH2O(4)管网系统所需要的总压力:H?Hq?hd??h?Hz?Hxh?hj?hw?Hz?16.925?16.6?1.66?5.6?40.785mH2O1.2.6管网系统的型号、管径、管材、管长的确定(1)进水管:管径:D???0.16m
管材:给水铸铁管(2)水平干管:管径:DN?100mm管材:给水铸铁管管长:l?4l2?15.35*4?61.4m(3)竖直干管:管径:DN?100mm管材:给水铸铁管管长:l?4l1?4*5.6?22.4m(4)配水支管:管径:D???0.16m
管材:给水铸铁管管长:l?51.44m第二章 自动喷水灭火系统的设计2.1自动喷水灭火系统设备选型2.1.1自动喷水灭火系统的系统类型:自动喷水灭火系统的选型应根据设置场所的火灾特点或环境条件确定。由于本设计为一商场,冬季环境温度不低于4℃,且夏天不高于70℃,因此可采用湿式喷水灭火系统。2.1.2喷头的类型:本设计选择标准玻璃球喷头,公称直径为15mm,喷头特性系数为K=80。2.1.3自动喷水灭火系统喷头的公称动作温度和颜色由表6.2《闭式喷头的公称动作温度和色标》选择,公称动作温度为68℃,工作液色标为红色。2.1.4自动喷水灭火系统喷头的公称口径和接头螺纹由K=80,查表6.1《喷头出水能力参数表》得:出水口径:12.7mm公称直径:15mm螺纹尺寸:15mm2.2自动喷水灭火系统的布置2.2.1自动喷水灭火系统设计的基本参数(1)该商场的面积:
首层:s1?二层:s2?该商场的体积:V?.5*2?14212.87该商场的层高:4.5m(2) K流量系数K=80根据表7.9《同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距》喷水强度为:6L/min.m正方形布置的边长:3.6m一只喷头的最大保护面积:12.5m22.2.2自动喷水灭火系统喷头的布置形式,如S1、S22.2.3自动喷水灭火系统的管网布置形式,如S3根据建筑物实际情况,本设计选用中央末端型管网布置,供水系统为临时高压消防给水系统。管网平面布置图和系统图见附图。系统首层布置了125个喷头,二层布置了126个喷头。系统设置消防水池、高位水箱、湿式报警阀、水流指示器、安全控制阀、末端试水装置、增压泵等装置。 22.3自动喷水灭火系统设计计算包含各类专业文献、中学教育、各类资格考试、幼儿教育、小学教育、生活休闲娱乐、高等教育、14水灭火工程课程设计--某小型超市的消防设计等内容。 
 12 1 河南理工大学 水灭火工程课程设计――消防 08-1 班 1 工程概况 本工程为高层住宅楼,建筑面积约 14400 O,建筑高度为 54.8m,地上 18 层,地下 1 层...  消防工程课程设计_工学_高等教育_教育专区。自动喷水灭火系统设计消防工程课程设计 西安科技大学临潼图书馆一层电子阅览 室的自动喷水灭火系统设计 安全工程 0903 班 ...  《水灭火工程》复习题一、 填空题 1、 建筑消防给水系统的任务是将市政给水工程所收集、处理并愉送到市政给水管网中的 水,根据消防对___、___和水质的要求,...  广州某高层住宅综合楼给排水消防工程设计(毕业设计)_工作总结/汇报_总结/汇报_实用文档 暂无评价|0人阅读|0次下载 广州某高层住宅综合楼给排水消防工程设计(毕业...  某居住区建筑的消防水设计_建筑/土木_工程科技_专业资料。浅谈某居住区建筑的消防水设计 摘要:随着我国经济的快速发展、城市建设的日益扩大,在城 市的边缘地带大型...  某小型水电站工程消防设计探讨 [摘要]随着我国对绿色能源的开发,水利发电在国家电力能源 供应的比重不断增加,由于有关水电站工程防火设计的规范尚不完 善,导致在水...  常州某大型超市消防工程施工组织设计方案_建筑/土木_工程科技_专业资料。常州某大型...柴油发电机房及锅炉房水喷雾灭火系统设备及管道安装 F) 火灾报警系统设备及管线...  水喷雾灭火系统施工组织设计_电力/水利_工程科技_专业资料。回龙观 1100KV 变电...主变消防水喷雾系统工程概况如下: 新建消防水池和消防水泵房,敷设 DN200 消防...  毕业设计(论文) 指导书 指导教师:梅胜 (2012 年 1 月) 广东工业大学 土木与交通工程学院 城市公用设备系 1 建筑给排水工程毕业设计指导书一、毕业设计的目的与...建筑设备第5章_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
文档贡献者
评价文档:
建筑设备第5章
建​筑​设​备
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
大小:1.27MB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢UID17536&帖子16&精华1&积分175&威望44 &金钱33 &贡献0 &推广人数0 &活跃度15 &阅读权限10&来自火星&在线时间5 小时&注册时间&最后登录&
探讨一下新消规中的一些疑问
3.1.1第3条仓库和民用等建筑,当总建筑面积小于等于500 000m2 时,同一时间内的火灾起数应按1起确定;当总建筑面积大于500 000m2 时,同一时间内的火灾起数应按2起确定,多栋建筑时,应按需水量最大的两座各计1起,当为单栋建筑时,应按一半建筑体量计2起。
疑问:当为单栋建筑时,应按一半建筑体量计2起。何为一半建筑体量计2起?假如一栋60万平米单体建筑,系统分隔相对应单体来说是三分之一与三分之二的关系。根据规范按一半建筑体量,则是否与三分之二冲突?
5.1.11第4条每台消防水泵出水管上应设置DN65 的试水管,并应安装DN65 的消火栓。% U' r2 F1 R5 w2 U' F
疑问:如何在图面中表达?是否每台消防泵出水管均设一个DN65消火栓,或是合用一个栓?
# C' V" n$ [6 N2 D; [
5.1.12第2条消防水泵从市政管网直接抽水时,应在消防水泵出水管上设置减压型倒流防止器。JPS' F3 R/ {) K& z
疑问:假定从市政引入两路管进入地块范围内,合用生活消防室外管网,是否如下图:
水泵出口端倒流防止器设置在哪个位置,挠接头压力表止回阀等之后,还是之前?9 J: E7 R8 c* K# k
假定从市政引入两路管进入地块范围内,不合用生活消防室外管网,是否如下图:(根据建水规3.2.5A第一条 单独接出消防用水管道时,在消防用水管道的起端;)8 x3 {" y) p" n. l# ^$ h
. T' s7 i2 }4 N! I: L
5.1.12第4条当吸水口处无吸水井时,应设旋流防止器。
疑问:根据此条,条文解释4.3.9图2中第三张图是否不必列出,此图无吸水井,必须设旋流防止器,即第四张图。
) q" |! G, N&&P! f. W# F
5.2.6第6条 进水管在溢流液位以上接入,进水管口最低点高于溢流边缘的高度应等于进水管管径,但最小不得小于25,最大可不大于1508 A3 t/ @% X6 E6 A
第7条当进水管为淹没出流时,应在进水管设置防止倒流的措施或。。。。" g. h* c' r4 C' C7 A
第9条高位消防水箱的出水管应满足消防给水设计流量的要求,且不应小于DN100
疑问:是否与建水规冲突,建水规要求不应小于150mm。是否可以理解为用生活水补水,必须150以上,工业用水等非传统水源可以按25-150?) I; B$ e# R2 g% v
第6条与第7条为何冲突?应溢流液位以上接入,后一条变为淹没出流?# o$ n- s5 w2 r
第9条是否把喷淋涵盖了?原先做法是不小于DN80.而且原先做法是根据消防给水设计流量,可缩小一档管径,现在是否不允许了。1 Z8 j- U&&?- f# l6 C( l5 e) Q( |
5.5.12第2条附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2小时的隔墙和1.5小时的楼板与其他部位隔开,其疏散门应靠近安全出口,并应设置甲级防火门
第3条,附设在建筑物内的消防水泵房,当设置在首层时,其出口应直通室外,当设在地下室或其他楼层时,应直通安全出口。( I# w. E7 ^+ `9 `* M
疑问:疏散门靠近/直通,是否矛盾?且条文为应,条文解释为宜。9 @2 w! _- A) j# X& w2 o9 k7 n& I
7.1.4建筑高度不大于27m的多层住宅建筑设置室内湿式消火栓系统确有困难时,可设置干式消防竖管、SN65的室内消火栓接口和无止回阀和闸阀的消防水泵接合器。JPS$ Q5 |1 D! n5 c) i
疑问:为何要无止回阀和闸阀?
/ [/ N) B/ k1 o4 Z7 [0 h
7.2.9严寒地区在城市主要干道上设置消防水鹤的布置间距宜为1000m,连接消防水鹤的市政给水管管径不宜小于DN200.JPS6 D+ X0 X5 @8 h
疑问:条文解释对此条引用的是吉林地标,但吉林地标对于水鹤的保护半径为1000m,间距为1700m,新建项目供水半径425m,间距850m。与本条冲突。(以上数据来源百度,本人未能下载到吉林地标DB22/T 223-2000城市消防水鹤建设标准)JPS4 d3 W3 C5 h9 w3 l0 T
7.3.10室外消防给水引入管当设有减压型倒流防止器时,应在减压型倒流防止器前设置一个室外消火栓。
条文解释:倒流防止器的水头损失较大,当采用减压型倒流防止器时,因该阀在正常设计流量时的水头损失在0.04-0.1mpa之间,消防时因流量大增,水头损失会剧增,致使室外消火栓的供水压力有可能满足0.1mpa的要求,为保证消防给水可靠性,规定从市政给水管网接引的入户管在减压型倒流防止器前应设置一个室外消火栓。2 R; A% j* I&&J
疑问:条文解释没看懂,是否有可能满足0.1mpa应该改为有可能不满足?若倒流防止器后的栓达不到压力要求,仅仅在倒流防止器前设置一个室外栓有何意义?
接法是否如下图,是否以后水表井与倒流防止器不能合作一个水井了?
: W* J/ _8 f2 G
7.4.2第3条SN65的消火栓宜配当量喷嘴直径16或19mm的消防水枪,但当消火栓设计流量为2.5L/s时宜配当量喷嘴直径11mm或13mm的消防水枪。。。。JPS' a9 A; }1 \+ P+ i5 B8 |; |. W6 V
疑问:何时情况下消火栓设计流量为2.5L/s?4 g0 V. h/ h3 R2 S! P' ^6 t
2 J! C, C: O3 [. c. V
7.4.3设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓。
疑问:设备层消火栓布置要求同普通层的话,沿检修走廊附近布置的栓,很难保证整个设备层的两股水柱,而远离检修走廊的消火栓,使用极其不便,设置的意义何在?
% _1 B8 Z% L* B+ e
7.4.6室内消火栓的布置应满足同一平面有2支消防水枪的两股充实水柱同时达到任何部位的要求,且楼梯间及其休息平台等安全区域可仅与一层视为同一平面。但当建筑高度小于等于24m,且体积小于等于5000的多层仓库,可采用一支水枪充实水柱达到室内任何部位。
疑问:是否此条意味着可以跨防火分区布置消火栓?
假如某建筑有两个楼梯间,均设置了消火栓。可否甲楼梯4-5层半平台的消火栓,与5层视为同一平面,而乙楼梯4-5层半平台的消火栓,与4层视为同一平面。
7.4.9设有室内消火栓的建筑应设置带有压力表的试验消火栓,其设置位置应符合下列规定:JPS% v8 g( s$ B! r
1.多层和高层建筑应在其屋顶设置,严寒,寒冷等冬季结冰地区可设置在顶层出口处或水箱间内等便于操作和防冻的位置。
2单层建筑宜设置在水力最不利处,且应靠近出入口。
疑问:按此条文,应设置在屋顶,是否坡屋面或者古建筑等等不方便设置在屋顶的情况下,强制也要设在屋顶?可否多层等也设置在水力最不利点处,靠近便于排水的卫生间等位置?
( O% U0 n* F) c! I6 s" S
7.4.12室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定:
1.消火栓栓口动压力不应大于0.5mpa,但当大于0.70mpa时应设置减压装置。6 s( `. \6 p7 `0 F/ B% B
2高层建筑,厂房,库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所的消火栓栓口动压,不应小于0.35mpa,且消防水枪充实水柱应按13m计算,其他场所的消火栓栓口动压不应小于0.25mpa,且消防充实水柱应按10m计算。9 R+ Q- ?& y, s6 Q
疑问:第一条是否前后矛盾?既已不应大于0.5mpa,何来后面的0.7mpa。
第二条,栓口动压若满足0.35mpa与0.25mpa,必然已经满足充实水柱13m与10m的要求,何必重复提及?且任意一种压力,流量都远远超过2.5L/s,是否与7.4.2条冲突?在条文解释中提及,不应低于0.3mpa,与条文的0.35mpa冲突。; {) f) s' m1 |+ T; S
条文解释的计算例子,水带的损失达到0.04mpa,经试算,仅为0.01多,是否计算有误?
假定按条文所述栓口动压为0.35mpa,每个栓的出水流量可能达到6.97L/s,此时最不利立管三个栓的流量为21L/s,是否立管直径需改为DN150?是否室内消火栓设计流量也需要按此改动?前文设计流量的表所写的是不小于。严格来说应按实际出水量或者实际平均出水量和同时使用水枪数来确定设计流量。
此条问题多多,表述不够清晰(*^__^*)
2 k) Q3 B0 k! ~&&l* ?9 ^7 }- R
8.2.2低压消防给水系统的系统工作压力应根据实质给水管网和其他给水管网等的系统工作压力确定,且不应小于0.6mpa。&&b% |& [&&r9 W6 @, u- \8 b! p
疑问:是否意味着市政给水压力必须达到0.6mpa以上,才能做为低压消防给水系统的供水水源?此条个人觉得应该改为管道压力,而非系统压力,否则室外低压制很难实现。0 [$ }9 J' @' K, [0 F, K; W- j5 p
8.3.5室内消防给水系统由生活、生产给水系统管网直接供水时,应在引入管处设置倒流防止器。当消防给水系统采用减压型倒流防止器时,减压型倒流防止器应设置在清洁卫生的场所,其排水口应采取防止被水淹没的技术措施。6 m4 o& b9 ~8 P
疑问:此条是否意味着倒流防止器不能设在室外,需设置在室内?若市政管网压力足够,室内外消防可直接供水,是否意味着先进入室内,设置倒流防止器后,再到室外成环?7 k& M& ]7 d2 ^9 P1 ?" _
9.2.1下列建筑物内应采取消防排水措施,并应按排水最大流量校核:
1.消防水泵房7 c3 Z6 e4 G( @- v
2.设有消防给水系统的地下室$ P% D. j/ O) W& d! D2 |6 K
3.消防电梯的井底* O) P7 R9 C, Y% s- K
疑问:按最大流量校核,是否指排水能力满足消防设计流量?是否以一个防火分区内的排水能力来校核,或者以整个地下室的排水能力来校核?(比如地下车库集水坑)8 T7 n4 L% F/ u1 s
JPS, I# k&&B6 C+ ^3 T
11.0.12条文解释该手动机械启动装置在操作时必须由被授权的人员来进行,且此时从报警到消防水泵的正常运转的时间不应大于5min,这个时间包含了管理人员从控制室至消防泵房的时间。 JPS2 l( @2 E&&q, q
疑问:是否意味着建筑布置消控室与消防泵房的距离受到了5min的限制?
你需要才可以下载或查看附件。 &&
我很赞同 &&威望 + 10
UID17536&帖子16&精华1&积分175&威望44 &金钱33 &贡献0 &推广人数0 &活跃度15 &阅读权限10&来自火星&在线时间5 小时&注册时间&最后登录&
沙发是自己的
UID4387&帖子169&精华3&积分997&威望145 &金钱200 &贡献0 &推广人数0 &活跃度196 &阅读权限100&在线时间45 小时&注册时间&最后登录&
板凳。: z4 c3 s' w/ Q- z
今天太累了,暂不参与讨论,标记。
闭关深潜,遥祝大家在论坛玩得开心。
UID3474&帖子323&精华0&积分1211&威望28 &金钱279 &贡献0 &推广人数0 &活跃度316 &阅读权限0&在线时间79 小时&注册时间&最后登录&
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
UID17532&帖子49&精华0&积分156&威望24 &金钱15 &贡献0 &推广人数0 &活跃度47 &阅读权限10&在线时间4 小时&注册时间&最后登录&
想的真不少,要解释清楚真不容易。加油!!!
助理工程师
UID10843&帖子122&精华0&积分437&威望4 &金钱1 &贡献76 &推广人数0 &活跃度120 &阅读权限20&在线时间34 小时&注册时间&最后登录&
非常不错希望能讨论讨论
助理工程师
UID10843&帖子122&精华0&积分437&威望4 &金钱1 &贡献76 &推广人数0 &活跃度120 &阅读权限20&在线时间34 小时&注册时间&最后登录&
我是这么理解的,不知对不对:) }0 C5 ~" }) E' v6 I
3.1.1 为何出现三分之一和三分之二呢,现在主要根据体积计算,当有总建筑面积超过500000的多栋建筑时,按两座建筑面积最大的建筑的体积计算用水量,当只有单栋建筑时,查表用的建筑体积为原建筑体积的一半,看看这一半的体积的用水量,最后再乘以2,就为两次火灾的水量了。
UID17536&帖子16&精华1&积分175&威望44 &金钱33 &贡献0 &推广人数0 &活跃度15 &阅读权限10&来自火星&在线时间5 小时&注册时间&最后登录&
longruan 是不是水量翻倍的意思?其实系统还是一个系统?那就是我想岔了,以为他一栋单体也得分两个消防系统来做了。学习了,多谢哈。
助理工程师
UID10843&帖子122&精华0&积分437&威望4 &金钱1 &贡献76 &推广人数0 &活跃度120 &阅读权限20&在线时间34 小时&注册时间&最后登录&
帮楼主顶一下吧
UID6295&帖子401&精华11&积分2348&威望527 &金钱250 &贡献0 &推广人数0 &活跃度365 &阅读权限100&在线时间81 小时&注册时间&最后登录&
3.1.1条,体量超过60万立方是设2套系统,还是系统流量加倍,规范没有明说,或许两者皆可?遇到此情况,偶倾向于系统流量加倍处理,会出现干管DN200甚至DN250的情况。
5.1.12条的规定是防止背压回流,倒流防止器放在出水管上是为了避免水泵吸程过大。' p) A2 X&&f( c- B# k5 m0 ]
8.3.5条可采用绿化带内设置地上式倒流防止器。
UID17536&帖子16&精华1&积分175&威望44 &金钱33 &贡献0 &推广人数0 &活跃度15 &阅读权限10&来自火星&在线时间5 小时&注册时间&最后登录&
老科 倒流防止器放在出水管上并不能减少市政进水引入管上的倒流防止器啊。还有,工程上多数情况倒流防止器还是埋地的,在北方还有防冻要求。其实合理一些的做法是放在管理室或者门卫,但实际上这么做的并不多。
UID1507&帖子56&精华0&积分183&威望2 &金钱0 &贡献0 &推广人数0 &活跃度46 &阅读权限10&在线时间20 小时&注册时间&最后登录&
7.1.4建筑高度不大于27m的多层住宅建筑设置室内湿式消火栓系统确有困难时,可设置干式消防竖管、SN65的室内消火栓接口和无止回阀和闸阀的消防水泵接合器。0 K5 [! @8 i* V- O9 R+ J& m( g/ s
疑问:为何要无止回阀和闸阀?: m+ ]6 _0 {: {8 T&&N
---------------------------------( [9 L( q/ C: Z: j, l$ T" c" ]$ F
应该是因为闸阀是用来检修水泵接合器时关闭水流,止回阀是防止消防管道内有压水从水泵接合器中流出。干式系统平时管道系统内无水,所以不用设置这些阀门
UID17474&帖子9&精华0&积分40&威望1 &金钱9 &贡献0 &推广人数0 &活跃度9 &阅读权限10&在线时间3 小时&注册时间&最后登录&
这个东西分析的很好,学习了,你们都是学霸级的人物啊,
UID17377&帖子96&精华1&积分502&威望57 &金钱35 &贡献0 &推广人数0 &活跃度94 &阅读权限100&在线时间41 小时&注册时间&最后登录&
问题太多,规范尚未实施,好多都是在探索中,不敢乱自评论。慢慢理解分步探讨
如7.4.12室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定:
1.消火栓栓口动压力不应大于0.5mpa,但当大于0.70mpa时应设置减压装置JPS( e4 M5 W7 V& N* w! j
2高层建筑,厂房,库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所的消火栓栓口动压,不应小于0.35mpa,且消防水枪充实水柱应按13m计算,其他场所的消火栓栓口动压不应小于0.25mpa,且消防充实水柱应按10m计算。7 @( W+ B# S" J! C, S1 G" \5 i
个人理解:一般情冲下栓口动压不应超过0.50mpa,超过0.70时必须设减压装置,是否0 .5~0.7之间可以采用其它如减压水枪这样避免分区或其它措施。6 ]; [( [- ~&&N2 ?+ H
至于0。25mpa( 充实水栓14.5米)与0.35mpa(充实水柱18.5米)仍按10与13米计算,就是说不能因为压力加大了提高保护半径。在计算消火栓的保护半径时仍按10或13计算而不能按压力下的充实水柱计算,立管管径是用来计算水头损失等,其流量按不小于,栓口压力是着火层需求强制要求的,至于能否用到上中下三层或这六支水枪是哪六支,是同层用六支还是上中下各二支?这些其实与现场灭火有很大关系。这些暂不探讨。规范有时规范太多反而叫人误解不适所从,如喷淋管径经计算确定,又给一个表规定多少管径带多少喷头等等.
有容德乃大,无求品自高。
UID17377&帖子96&精华1&积分502&威望57 &金钱35 &贡献0 &推广人数0 &活跃度94 &阅读权限100&在线时间41 小时&注册时间&最后登录&
7.1.4建筑高度不大于27m的多层住宅建筑设置室内湿式消火栓系统确有困难时,可设置干式消防竖管、SN65的室内消火栓接口和无止回阀和闸阀的消防水泵接合器。& Q* C5 J4 y) R& U
疑问:为何要无止回阀和闸阀?
因为是干式系统,平时管网中无水,所以不需要止回阀,同样因为干式,闸阀无用,反而有时误关闭影响灭火,如果需要闸阀或止回阀你认为这二阀的作用是什么?与没有这二个阀有无不同?一个原则:经济合理。