家中地暖安装出水管压强太大

小区今天做气压测速 要求关闭供暖阀门 地暖阀门怎么才算关闭_百度知道
小区今天做气压测速 要求关闭供暖阀门 地暖阀门怎么才算关闭
我有更好的答案
按默认排序
与管道平行的为开板把与管道垂直的是关
做气压测试,两个阀门都关闭吗
进出水阀门都关才行。
是分水器上的带把的两个阀门吗
其他类似问题
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁地暖进水管和出水管正常,就是室内温度不高。。。_百度知道
地暖进水管和出水管正常,就是室内温度不高。。。
今年买的新房子,准备装修,可是地暖开阀后,进水管温度能有40多度,出水管稍微差几度,循环正常,可是室内温度只有13度,找物业物业说是没装修不保温,我家的房子是把山的,但是同一栋楼把山的邻居家里平均温度24度,他是夏天时候装修的,没装修真的不保温吗?要是不是没装修的原因还能是什么原因造成室内温度不高呢?过年之前想装修完的,但是怕地暖真有问题,都停工了,郁闷啊。。。。
提问者采纳
你好,我是专门做水暖的,这个问题好解决:1、进水温度40度的话,确实有点低了,你再确认下主管道进水温度(注意区分主管道的进水和回水管)2、你家的地暖可能需要清洗、清理,里面水垢、杂物阻碍了水流3、地暖铺设的时候管距离太大,如果超过30公分就别指望热了,也可能是地暖管下面的保温层有问题,热量都散到楼下家庭去了。4、地暖循环压力不足,排除里面有气泡后,需要加装循环泵5、如果地暖才烧几天的话,可能还没达到热平衡,所以不热,请继续观察6、只要注意门窗紧闭,保温问题不大的
提问者评价
谢谢,找到原因了,压力不够。。。。
其他类似问题
进水管的相关知识
其他3条回答
不应该这样的最少当您进入室内的第一感觉应该是舒服,与冷热无关同时当装修后可能室内东西多了,采暖的面积也会小一些,这时候保温性会更好一些,13度相应来说有点低了
你好,地暖这种采暖方式看着虽然简单,但它的安装也是有规矩的,地暖在安装时要求每路分水器的地暖管长不得超过80米,短不得小于45米,地暖管过长会使水不循环,太短会短路的!
至于你家的情况,应该是有短路的地方。也就是分水器有一路的地暖管小于45米!
房子保温度如何??是毛坯房还是简单装修了??窗户应该不会都开着吧??家里应该不漏风吧??装了温控面板吗》??锅炉调到多少的温度啊??问题说详细点
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁社区广播台
热门版块:
查看: 2405|回复: 1
新手上路, 积分 83, 距离下一级还需 17 积分
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
才可以下载或查看,没有帐号?
二人一组,配合作业(熟练100平方120分钟)。1.2、 辅助材料准备3-5mm铝箔PE隔热垫。1.3、工具准备小型切割机(云石机)、管剪、管钳、卷尺、大剪刀、扳子、胶带纸,膨胀螺丝钉。1.4、作业场地检查要求地面清理干净,地面平整,满足干作业要求,水平仪测量高度差≤3mm,测量室内尺寸及室内温度,作业温度不低于5度,否则采取升温措施,现场应水电齐全。水电管线嵌在地面里或者靠墙边。(参见国家标准)2、安装施工2.1、 铺设铝箔PE 垫地面铺满铝箔PE垫,结合部采用对接,并用胶带纸粘接,要求平整严密,注意铝箔面一定要向上,见图二。图二:
& & & & & & & & & & & & & & & &
&&铺设完铝箔PE垫后的地面2.1、 铺设暖魔方薄型地暖模块按地暖施工图纸设计要求,进行暖魔方薄型地暖模块组对(当室内实际尺寸与设计尺寸偏差较大时,可以根据具体情况略作调整),板与板之间可以用板块之间的卡订来进行连接,如图三。& & 图三(FⅢ-16-200)产品铺装实例:
& & & & & & & & & & & & & & & &
铺设暖魔方薄型地暖模块暖魔方铺设技巧:1、铺装顺序:先铺装客厅或主卧,再根据客厅和主卧模块的位置来确定走廊(客厅与各房间的连接处)模块的位置,最后根据走郎的位置来确定其他房间或客厅的模块位置,把握“模块之间都要求对齐”的原则,方便以后布管。2、房间因以靠窗左手边的位置开始铺装,注意模块的铺装方向(模块上面的卡钉方向朝自己和右手边),这样放模块可以加快铺装速度。(如图三所示)3、如果模块铺装后,进行边角填充,当尺寸不足或多于时,可利用云石切割机进行切割,将前面施工时未能将地面铺满。(如图四a所示)如果上面是湿铺,直接用水泥沙浆填平也可以。4、卫生间和走廊的连接处不要铺装模板,直接回填沙浆水泥,防止卫生间的水透过模块流入走廊。(如图四b所示)图四a:
& & & & & & & & & & & & & & & &
云石机切割暖魔方薄型地暖模块图四b:
& & & & & & & & & & & & & & & &
&&卫生间与走廊的连接处不铺模块2.1、 镶嵌水管在已经铺设完的暖魔方薄型地暖上面沿着沟槽布管,如果是以“S”字型排列,顺序是应先从最边缘的一路开始向另一侧逐渐排布,如果是以“回”字或其他方式排列,则应预留出回路。由于本款产品沟槽开口处具有固定的管功能,固不需要另加卡钉,如图五。图五:
& & & & & & & & & & & & & & & &
铺设水管水管铺设技巧:1、14米以下的室内面积,可以铺设成“单S”型,14米到18之间可以铺设“双S”型,18米以上建议铺设“回”字型(如图六a所示),这样分集水器的压强比较好控制。2、必须沿着模块的圆弧来布管。如(图六a所示)3、如果遇到水管要求加密的情况,可以通过云石机将通道切出来,(如:1、靠窗的地方;2、回路是单数,水管出不来了;3、分集水器的地方;4、走廊太窄,管线太多),注意切通道的时候表面一定要光滑平整,防止磨伤水管。(如图七所示)4、有时布完水管之后,弯头太急,或者“回”字型的四个角可能会翘起来,一般拿东西压一天就好了(如图六b所示),严重的地方可以拿膨胀螺丝钉打在模块上面。如果卫生间和橱房有转弯太急的地方,用云石切割机把通道切出来,让管的弯头变得大一些。图六a:
& & & & & & & & & & & & & & & &
暖魔方“回”字型铺法图七:
& & & & & & & & & & & & & & & &
&&云石切割机给不规则管线开拓出路线
& & & & & & & & & & & & & & & &
&&管线非常密集时的铺法
& & & & & & & & & & & & & & & &
&&刚布好管时,由于管线没有放好,拿东西压几个小时就好了2.1、 连接分集水器在管路铺设完毕后,可进行分集水器与管路的连接。
& & & & & & & & & & & & & & & &
2.1、 打压测试在上述施工作业完成后,可按国家相关标准要求进行通水打压测试。2.2、 打扫清理现场,交付使用打压测试合格后,将室内地面清理打扫干净,交付业主,准备做下一道工序。如图八。图八:FH-16-200_黑 铺装完成效果图:
& & & & & & & & & & & & & & & &
管路镶嵌完毕2.7、暖魔方薄型地暖模块铺装工艺流程地面平整处理→铺设铝箔PE垫→铺设模版→镶嵌水管→连接分集水器→打压测试→清理现场3、不同装饰层的工艺:1、地砖铺法:布完管线后,在管和模块上直接回填2-3公分的水泥沙浆,然后贴地砖和大理石。2、木地板铺法:(三种铺装方法)a 干铺法:如果不加铝板干铺,热效低于湿铺5&C,起热原理:空气对流 + 热辐射。b 湿铺法:布完管线后做水泥回填。为了节省空间,水泥层可以做低到模块的高度。即把模块的“凹”槽全部填平,直到模块的最高处。也可以回填2-3cm.起热原理:这种起温方式是热传导 + 热辐射。c 铝板干铺法:铝板节能型干式铺装起热迅速。起热原理:热传导 + 热辐射。& && &暖魔方薄型地暖模块铺装常见问题及回答1、地面平整度要求多高?是不是一定要找平?答:地面平整度当然是越高越好,一般要求可以直接铺木地板的程度就可以,每平方的顺差不要大于3mm,地面的水电管线嵌入地面里,或者是靠墙走。如果上面是铺地砖,地面的平整度可以适当要求低一些。2、铝箔PE垫要求多厚的,具备保温功能吗?答:一般3--5mm就可以了,不要太薄,不然隔热的效果就会差很多,也不要太厚,因为太厚的话,上同直接薄木地板就会容易产生裂缝,容易磨坏木地板。3、暖魔方薄型地暖模块铺装的顺序及铺装技巧有哪些?答:铺装顺序:先铺装客厅或主卧,再根据客厅和主卧模块的位置来确定走廊(客厅与各房间的连接处)模块的位置,最后根据走郎的位置来确定其他房间或客厅的模块位置,把握“模块之间都要求对齐”的原则,方便以后布管。&&铺装技巧:房间因以靠窗左手边的位置开始铺装,注意模块的铺装方向(模块上面的卡钉方向朝自己和右手边),这样放模块可以加快铺装速度。4、如果铺向墙角的另外一边差一些,或者多一些怎么办?答:如果模块铺装后,进行边角填充,当尺寸不足或多于时,可利用云石切割机进行切割,将前面施工时未能将地面铺满。如果上面是湿铺,直接用水泥沙浆填平也可以。5、布管的时候,管在暖魔方薄型地暖模块上是怎么布的?答:布管的时候,管线必须沿着模块的圆弧来布管,可以根据需要任意的布单“S”型,双“S”型,“回”字型。6、如果遇到分集水器或者管线密集的地方怎么处理?答:如果遇到水管要求加密的情况,可以通过云石机将通道切出来,(如:1、靠窗的地方;2、回路是单数,水管出不来了;3、分集水器的地方;4、走廊太窄,管线太多),注意切通道的时候表面一定要光滑平整,防止磨伤水管。7、有时布完水管之后,弯头太急,或者“回”字型的四个角可能会翘起来?答:一般拿东西压一天就好了(如图六b所示),严重的地方可以拿膨胀螺丝钉打在模块上面。如果卫生间和橱房有转弯太急的地方,用云石切割机把通道切出来,让管的弯头变得大一些。地砖的话就不用管,直接回填就可以了。8、客厅想铺地砖,卧室想铺木地板,不在一个高度上怎么解决?答:如果客厅铺地砖,卧室想铺木地板,可以全部选择在模块上面回填两公分的水泥沙浆,这样既解决了一个高度上的问题,又解决了热效高的问题。& & 如果有的客户木地板就想干铺,也可以的,先在铺木地板的卧室里用水泥沙浆找平2公分或者用高密度挤塑板找平,然后分别在客厅里和卧室里铺暖魔方薄型地暖模块和布管(如果卧室和走廊模块不在一个高度上,直接在过门石凿一个槽让管线下来就可以了,最终需要回填的,不用担心影响外观。)再根据卧室的地面高度,来决定客厅地面的回填厚度,最后就在一个平面上了。
新手上路, 积分 83, 距离下一级还需 17 积分
好东西大家分享家里地暖还用壁挂炉吗
- 时尚家居互动平台
家里地暖还用壁挂炉吗
请问壁挂炉安不安全的啊?为什么的?地暖还需要壁挂炉吗?
如果没有壁挂炉,那么不会有持续稳定的热量的啊,普通热水器压力较小,一般带不动,且热水供应不足,所以肯定需要的。至于安全性能方面不用担心的,安全与否可以从燃气、温度、压力、用电、防冻和干烧等方面进行衡量,蜀盛暖通的日本林内,德国博世都是世界顶级锅炉,在质量与服务方面处于世界领先,所以,消费者可以放心选用。 1、 壁挂炉是平衡式进排气(从室外吸进空气,废气直接排到室外),完全密闭式燃烧, 与室内空气不发生任何接触。与传统热水器大气或强排式完全不同。 2、 燃气进锅炉的第一个部件是高技术含量的燃气比例调节阀,不工作时是常闭状态,火焰意外熄灭时也会马上关闭。 3、 壁挂炉有两层超高温保护,出水温度达到设定温度,锅炉停止加热,如果热交换器超过额定温度,锅炉会立即停机并警示。 4、 壁挂炉上有压力安全阀,一般为3 kgf/cm2(压强单位)设定值,压力到达此值,立即泄压。 5、 壁挂炉的电路系统装有保险丝,电路发生意外,保险丝立即熔断,切断电路。 6、 自动防冻功能,锅炉内部温度低于8℃,锅炉会自动运行,使系统温度达到15℃进行防冻。 7、
等待您来回答
该问题来自:太平洋家居网是一个从时尚到实现的精品家居导购的用户互动平台。购物领域专家万科高气压物理脉冲清洗地暖 - 威海保洁/清洗 - 百姓网
&&关注百姓微信公众号,尽享快捷刷新、信息推送、抽奖活动等众多微信功能您只需要:1 &用微信“扫一扫”右边的二维码2 &在微信中“关注”我们&|&|||||万科高气压物理脉冲清洗地暖&提示信息设置为“搞定了!”状态后,其他用户将无法查看您的联系方式。您确认搞定了这条信息吗?提示重新发布后可使用“刷新”将发布时间更新为最新时间,并将信息排到第一页。&&11月30日 23:18 &...次浏览 &信息编号: &1866315****(威海)&&百姓网号码保护功能介绍&&拨打百姓400转呼电话绝不收取您任何额外费用,该信息发布人仍能看到您的来电号码。联系时,请一定说明在百姓网看到的,谢谢!发现“报价与实际收费不符”,请&地区:服务区域 : 文登
服务类型:保洁清洗
地暖清洗;&&地暖用久不热需清洗管道,高气压物理脉冲清洗,清洗彻底,效果如新。
地暖检测;检测室内地下地暖铺设时是否折成死弯,防止给用户造成不必要的损失
地暖排空;地暖冬季不供暖,管内的水排空,防止地暖管冻裂。
地暖在使用一段时期之后内部会因地暖水污浊,内含杂质,逐渐沉淀,挂垢于地暖管壁之上,从而阻塞管道的水流量,水流量降低则室内温度也便随之降低。周而往复循环则地暖管越来越不通畅,室内温度上不来,严重的可能造成地暖管路堵塞甚至完全堵塞报废。
高气压物理脉冲清洗:混合着高气压与水在高频物理脉冲机的发射下进入地暖管路,迅速的冲刷管壁上的挂垢,及管内的杂物。并彻底的排出管道,使您的地暖管道回复如新,家里温度节节高。类似 保洁/清洗 信息100元/次&/&&/&&/&&/&&/&&/&&/&&/&&/&&/&&/&&/&面议元/次&/&&/&&/&&/&&/&&/&&/&&/&该用户其他信息11月24日&文登11月24日&文登刘师傅