小便池感应器电源零线和地线的区别接通配电箱的零线和地线的区别时相线跟地线短路断开零线和地线的区别就好了请问这是怎么回事

我关注的版块:
查看: 643|回复: 10
二星工程师, 积分 744, 距离下一级还需 56 积分
机房电源进线从公变引来三根相线一根零线,会不会有问题?
机房电源进线从公变引来三根相线一根零线,然后从附近电表箱引来一根50的接地线接入的地线排
这样会不会有问题,该注意什么?
土木币29810
典型的TN-C-S系统,电源引入处,PEN线需做重复接地
&谢谢高手,施工方目前做好了机房的配电箱,下一步如何做?第二天就要引出停车场电源线了,我担心会有安全问题
麻烦您帮看看下一步该如何做?
PEN肯定要重复接地,是否PEN线在进线的时候先接地线排再接入隔离开关&
土木币38148
支持楼上!
还要检查N线在电源侧应该没有断点!
&谢谢高手,施工方目前做好了机房的配电箱,下一步如何做?第二天就要引出停车场电源线了,我担心会有安全问题
麻烦您帮看看下一步该如何做?&
二星工程师, 积分 744, 距离下一级还需 56 积分
云飘飘 发表于
典型的TN-C-S系统,电源引入处,PEN线需做重复接地
谢谢高手,施工方目前做好了机房的配电箱,下一步如何做?第二天就要引出停车场电源线了,我担心会有安全问题
麻烦您帮看看下一步该如何做?
PEN肯定要重复接地,是否PEN线在进线的时候先接地线排再接入隔离开关?
如图一进线分为四路三火一PEN,还有一根地线从附近电表箱引来。
02:42 上传
如图二配电箱总体开关如下
02:42 上传
二星工程师, 积分 744, 距离下一级还需 56 积分
本帖最后由 yuanzhang0426 于
03:32 编辑
lingxuct 发表于
支持楼上!
还要检查N线在电源侧应该没有断点!
谢谢高手,施工方目前做好了机房的配电箱,下一步如何做?
麻烦您帮看看下一步该如何做?
二星工程师, 积分 744, 距离下一级还需 56 积分
03:26 上传
感觉很多案例都是PEN先进地线排,然后再进入总开
这里碰到一个隔离器就傻了眼,高手们都指导一下!
土木币38148
PEN应先接N排,然后与PE排及接地装置连接,这样做的目的,是防止负载侧断N线。
&如图,PEN接入PE排之后再接隔离开关?&
&重复接地之后先进隔离开关?&
二星工程师, 积分 744, 距离下一级还需 56 积分
lingxuct 发表于
PEN应先接N排,然后与PE排及接地装置连接,这样做的目的,是防止负载侧断N线。
重复接地之后先进隔离开关?
&个人观点,不允许N线过开关!N线从变压器中性点一直到负载,不经过任何开关(熔断器)。
PE线更不能断开!&
土木币38148
yuanzhang0426 发表于
重复接地之后先进隔离开关?
个人观点,不允许N线过开关!N线从变压器中性点一直到负载,不经过任何开关(熔断器),装漏电开关除外。
PE线更不能断开!
二星工程师, 积分 744, 距离下一级还需 56 积分
lingxuct 发表于
PEN应先接N排,然后与PE排及接地装置连接,这样做的目的,是防止负载侧断N线。
如图,PEN接入PE排之后再接隔离开关?
&个人不同意图中的画法!
再重申一次:电源PEN线接到N排上,接地装置引PE线到PE排上,再用线把PE排和N排之间加连接线(重复接地)。这是每,其次,N线除了漏电开关外,不能进任何开关!&
终身成就勋章
中级技术员
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-金
优秀版主-银
相关专题:
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)零线和地线_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
喜欢此文档的还喜欢
零线和地线
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢对不起,该主题不存在或已被删除!相线零线与接地线_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
喜欢此文档的还喜欢
相线零线与接地线
相​线​、​零​线​、​火​线​、​地​线​、​中​性​线​之​间​的​区​别​及​作​用​,​以​及​安​全​使​用
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢}

我要回帖

更多关于 火线零线地线怎么接 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信