我有两块数字万用表,用来测量变频器电脑usb输出电压压,其中有一块基本上可以正确显示电压,另一个显示的是数字乱

为什么不能用万用表测量变频器的输出电压?_百度知道
为什么不能用万用表测量变频器的输出电压?
提问者采纳
1、通常我们说的变频器输出380V、50Hz,是指其基波(正弦波)为380V、50Hz。变频器实际输出波形为PWM波,除了基波外,还包含载波信号。载波信号频率要比基波高得多,且是方波信号,包含大量的高次谐波。2、普通万用表一般只能测量45~66Hz或45~440Hz的交流正弦波。部分真有效值万用表的测量频率范围要宽得多,许多人认为可以用于变频测量、测试。其实不然,因为这种表测量结果把基波和载波都包含进去了。比如上述变频器,380V输出时,测量结果一般在400V以上。3、用于变频测试的仪表应具备在各种PWM波形中分解出其基波的能力,严格测量需采用数字信号处理的方式,也就是高速采样得到样本序列,再对样本序列进行离散傅里叶变换,得到基波有幅值、相位及各次谐波的幅值和相位。4、也有一种思路认为校准平均值可以替代变频器输出PWM信号中的基波成分的有效值。准平均值(MEAN)在理论上等于正弦波的真有效值,等于正弦调制PWM波形的基波有效值,且实现简单;因此,MEAN在许多仪器仪表中用于替代正谐波的有效值(RMS)或PWM的基波有效值(H01)的测量。但是,近年来,变频调速技术日新月异,非正弦调制PWM的应用越来越多,而且,变频器用户通常并不了解自己的变频器采用何种调制模式,MEAN值在PWM测量中局限性越来越大。5、AnyWay宽带功率测试系统为用户提供一种专业用于变频测量、测试的、包括传感器和仪器在内的整体解决方案。AnyWay在高速采样基础上,对采样信号进行频谱分析,实时运算被测信号的基波有效值(H01),该方式适用任意调制方式的PWM信号及其它任意正弦、非正弦信号的有效值测试。AnyWay将基波有效值测试作为基本测试模式,同时,提供真有效值(RMS)、校准平均值(MEAN)、整流平均值(RMEAN)、算术平均值(DC,主要用于直流测量)等测量模式供用户参考。
提问者评价
其他类似问题
按默认排序
其他3条回答
变频器输出的是高频交流电压(频率远高于50hz),而万用表的交流电压频率相应通常不高,一般是50~400hz,超过此频率的电压测量值会增加误差甚至完全无法测量
完全可以的,需要简单的设备。对于低频变压器,如市电的50-60HZ和逆变器的频率在600HZ以下的,都可以用万用表交流挡直接测出变压器电压;对于1000HZ以上的变压器,先加一个整流桥,整流桥不加任何其它整流元件,再用万用表直流挡测直流电压,而得到交流电压。整流桥用4只4007用手拧成方桥就可以,至于再测不出来,那肯定是你的表坏了,或者变压器根本没有输出!
不能测吗?可以的啊!我每次查故障的时候都这么测得啊!
万用表的相关知识
等待您来回答
您可能关注的推广回答者:
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁变频器输出电压测量_中国百科网
专题字母分类:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
您现在的位置: >
> 专题内容:
变频器输出电压测量
    整流模块有一个以上整流二极管损坏,整流电路缺相整流,输出的脉动直流电压低于正常值,使主回路直流电压低于正常值,造成变频器输出电压偏低。 措施:更换整流模块...由于变频器主电路(输人),输出(电动机)端的电压、电流包含着谐波分量,因此用常规工频50hz的仪表测量,往往数值偏大(如一般的指针式万用表、数字万用表、钳形电流表)...为此采取在变频器输出侧安装电流动作型漏电保护器,来彻底解决变频器输出线碰壳(或发生接地等故障)后引起的电网电压升高问题; 并可按照IEC标准实施4# 回转窑电气...变频器有显示没有输出是什么回事高的,最为频繁的。在起动过程中报警,在停机...无论是正电压或负电压滤波电容的失效,变频器都有可能报出OC故障。 以上是故障...变频器的逆变桥A相输出波形如下图所示: 若把变频器输出波形放大, 可以看到波形的角度并非 90o 直角,但是在变频器输出端会产生尖锐的过冲电压,此电压远远高过电机...其中变频器的输入侧产生谐波的机理是:凡是在电源侧有整流回路的都产生因其非线性引起的谐波。 而变频器输出侧产生谐波的机理是:在逆变电路中,对于电压型电路来说...开关电源起振,输出各组电压正常,装回变频器后开机试验正常,此变频器修复完毕...伦茨变频器(故障现象:上电无显示)屡烧开关管按照维修步骤对开关电源板进行测量...(13)显示:输出频率,电机转速,电机电流,输出电压,电机输出功率,各功率单元DC电压,运行时间,故障查询,变频器温度,其它。 6.VT710变频调速系统与交流绕线式...偶然发现的一个东东,希望对大家有帮助变频器参数设定及现场常见的问题变频器的...④测量输入电压,R,S,T三相电压; ⑤测量直流PN电压值; ⑥测量开关电源各组...这时,V/F7.6,即在同频率下尤其低频段时输出电压增高(即转矩 U2)...四、变频器过电流的原因: 1、电源电压过高 2、变频器输出短路 3、V/F特性电压...对策:检查电源及变频器输出线路,测量电机相间及相对地的绝缘电阻。 12、变频...对恒功率特性的负载配用变频器时,应注意的问题:在工频以上频率范围内变频器输出电压为定值控制,所以电动机产生的转矩为恒功率特性,使用标准电动机与通用变频器的...因此,频率与电压要成比例地改变,即改变频率的同时控制变频器输出电压,使电动机的磁通保持一定,避免弱磁和磁饱和现象的产生。 这种控制方式多用于风机、泵类节能...其输出功率不变. 比采用降低变频器输出电压的方式,优越得多. 在电源容量数倍于...易造成缺相运行,对变频器和电动机均不利. 测量变频器的输入电流,很少有达到较高...滤波器与变频器、电缆和电机组成了如图1所示的等值电路,其中2US为等值电源电压,US即为变频器输出电压,Z0为等值电缆波阻抗,Zm为电机绕组波阻抗,Rf为滤波器电阻...将该变频器拆开,检查变频器的整流模块、逆变模块,测试二极管特性好。 将变频器送电,显示正常,变频器开机运行,测量输出电压不平衡。 故障原因分析: 出现输出...可能原因是变频器启动参数设置或运行端子接线错误、也可能是逆变部分损坏或电动机没有正确链接到变频器。 4,运行时“过电压”保护,变频器停止输出...因此,频率与电压要成比例地改变,即改变频率的同时控制变频器输出电压...1、什么是变频器? 变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一...他还不明白变频器只会降压,不会升压! 原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!...然后根据测量到的电网电压的相位,对实测的网侧变流器输出电流进行同步坐标变换...1 引言 目前,交流变频调速系统广泛采用简单的能耗制动,存在浪费电能、电阻...他还不明白变频器只会降压,不会升压! 原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!...文档贡献者
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
下载此文档
正在努力加载中...
[精品]用指针万用表直流档判别变频器故障
文档星级:
内容提示:指针式万用表 指针万用表使用方法 指针式万用表价格 指针万用表 指针式万用表视频 万用表 万用表使用方法图解 数字万用表
文档格式:DOC|
浏览次数:1|
上传日期: 13:13:12|
下载积分:
该用户还上传了这些文档
官方公共微信
下载文档:[精品]用指针万用表直流档判别变频器故障.DOC变频器测量_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
文档贡献者贡献于
评价文档:
2页1下载券3页免费4页免费2页¥1.003页1下载券 2页2下载券5页免费9页1下载券12页免费9页免费
喜欢此文档的还喜欢47页免费56页免费61页免费34页免费62页免费
变频器测量|西​门​子​变​频​器
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
大小:1.39MB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢}

我要回帖

更多关于 a3电源输出电压低 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信