(1)在室内采用电缆桥架布线时,其电缆不应有黄麻或其他易延燃材料外护层。
(2)在有腐蚀或特别潮湿的场所采用电缆桥架布线时,应根据腐蚀介质的不同采取相应的防护措施,并宜选用塑料护套电缆。
(3)电缆桥架(托盘)水平安装时的距地高度一般不宜低于2.50m,垂直安装时距地1.80m以下部分应加金属盖板保护,但敷设在电气专用房间(如配电室,电气竖井、技术层等)内时除外。
(4)电缆桥架水平安装时,宜按荷载曲线选取最佳跨距进行支撑,跨距一般为1.5~3m。垂直敷设时,其固定点间距不宜大于2m。
(5)几组电缆桥架在同一高度平行安装时,各相邻电缆桥架间应考虑维护、检修距离。
(6)在电缆桥架上可以无间距敷设电缆,电缆在桥架内横断面的填充率:电力电缆不应大于40%;控制电缆不应大于50%。
(7)下列不同电压,不同用途的电缆,不宜敷设在同一层桥架上:
1)lkV以上和1kV以下的电缆。
2)同一路径向一级负荷供电的双路电源电缆。
3)应急照明和其他照明的电缆。
4)强电和弱电电缆。
如受条件限制需安装在同一层桥架上时,应用隔板隔开。
(8)电缆桥架与各种管道平行或交叉时,其最小净距应符合表DQ4-1的规定。
(9)电缆桥架不宜安装在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性液体管道的下方,否则应采取防腐、隔热措施。
(10)电缆桥架内的电缆应在下列部位进行固定。垂直敷设时,电缆的上端及每隔1.50~2m处。水平敷设时,电缆的首、尾两端、转弯及每隔5~10m处。
电缆桥架与各种管道的最小净距 表DQ4-1
管道类别 平行净距(m) 交叉净距(m)&
一般工艺管道 0.4 0.3&
具有腐蚀性液体(或气体)管道 0.5 0.5&
热力管道 有保温层 0.5 0.5&
无保温层 1.0 1.0&
(11)电缆桥架内的电缆应在首端、尾端、转弯及每隔50m处,没有编号、型号及起、止点等标记。
(12)电缆桥架在穿过防火墙及防火楼板时,应采取防火隔离措施。
(13)其他要求见本章电缆桥架安装要求示意图。
联系我时请说明来自志趣网,谢谢!
关键字:&&&&&&
给我留言,我会立即联系您,谢谢!
(格式:区号-号码(分机) 如 010-8))
(强烈建议填写,可跟踪信息!)
(1000字内)
免责申明:志趣网所展示的信息由用户自行提供,其真实性、合法性、准确性由信息发布人负责。使用本网站的所有用户须接受并遵守法律法规。志趣网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 志趣网建议您交易小心谨慎。||
Copyright &
志趣网 版权所有平度工地强电、弱电电线电缆桥架采购公告 - 千里马招标网
热搜关键词:
位置>&&平度工地强电、弱电电线电缆桥架采购公告
平度工地强电、弱电电线电缆桥架采购公告
状态:公告
免费注册会员 即可查看免费招标信息
每天更新15000条招标信息涵盖超过1000000家招标单位
更多优势服务:全国免费服务热线:400-688-2000
招标文件目录
第一部分 招标邀请第二部分 投标(略)第三部分 投标(略)第四部分 付款方式第五部分 开标及评标
第一部分 招标邀请
因企业发展需要,利群集团现拟对信誉好的企业进行招标,具体要求如下:1、项目名称:(略)2、招标方式:(略)3、(略):利群集团****路工地强电安装用电缆桥架、弱电安装用电缆桥架设计、制作、运输。4、投标文件的递交:投标单位标书及样品须在(略)16:00前送达利群集团总裁办公室(崂山路67号德泰大酒店5楼)。5、开标时间:暂定****年3月11日上午9:00(请及时关注本标书更新信息)6、开标地点:(略)7、咨询电话咨询电话 (略);(略) 廉法传(略)孟小姐(商务标)传真:(略)8、技术参数具体产品型号规格及数量请联系行政办公室廉法传索取(材料费200元/份,该费用不予退还)。电话: (略)
第二部分 投标方需具备的条件
1、投标方须应(略),应具有电缆桥架工程的业绩同时提供全部资格证明文件,具有设计、供货(略),在法律上和财务方面独立,并具有相应的技术、设备、经济能力和良好的社会信誉。包括:(1)营业执照(复印件,须加盖公司印章)(2)税务登记(复印件)(3)法人代表授权书(4)投标本人的身份证(复印件)(5)投标单位情况简介(6)业绩证明文件(相关合同复印件,必要时能够出具原件)(7)资质证明文件2、投标方需向招标方提交贰万元(****元)投标保证金,用于保护本次招标免受投标方的行为而引起的风险。外地投标方可提前三天电汇或支票汇至下列帐号,现金(略)(须带营业执照复印件及介绍信,须加盖公司印章):收款人:(略)地址电话:**市崂山区崂山路67号 (略)开户行帐号:工行台东支行 (略)2.1未按规定提交保证金的投标,将被视为无效投标,未中标的投标方的保证金将予以无息退还。2.2 投标保证金责任:投标人在投标后撤回其投标文件或在收到招标人中标通知书后拒绝按招标文件规定时间签订合同,招标人将依法没收投标保证金。2.3投标单位应明确承诺若中标后,在施工过程中与地方部门发生的关于施工许可、产(略),所需检测试验费用等也由中标方承担。2.4中标单位不得将工程转包给其他单位,否则(略),招标单位有权终止合同。
第三部分 投标文件要求
1、详细技术参数等见技术要求。2、投标文件包括投标资格证明文件、技术说明书及报价书。投标单位必须详列设备的规格、型号、厂家及报价。3、投标人资格证明文件。4、投标时需提供代理资格或授权书的复印件。5、设备能够提供增值税专用发票。6、投标文件由投标书格式、技(略)全部资料的真实性,否则,投标可能被拒绝。7、经销商要提供生产厂的授权书。8、投标方应将投标文件密封,按规定的投标日期及地点送至招标单位,招标单位拒绝投标截止日期后收到的投标文件。投标方需提供正本1份;副本5份;电子版标书2份。9、供方必须满足需方提出的技术要求,材质达标,工艺上乘。10、其他需要提交的文件详见技术标要求。2、 11、样品:投标方需按照招标规格参数提供相应样品,样品需与实际供货产品一致,工地现场以样品为标准。每种材质,每类产品均需提供样品。样品需有明显标志注明公司名称。
第四部分 付款方式
1、(略):中标单位签订供货协议合同后,根据施工单位提报计划分批供货,货到工地,验收合格后付至实际供货金额的95%,余5%为质保金。质保期为壹年,自验收合格之日起计算,质保期满无质量问题无息付清。(中标单位结算应出具17%增值税发票,质保金不计利息)2、因中标单位原因,造成供货期拖延,每延误一天收取中标单位****元人民币作为赔偿金。
第五部分 开标及评标
1、开标会由招标方主持,投标方派代表参加。2、开标由双方检验文件密封情况,无误后开启投标文件。3、采用公(略)。4、定标准则(1)本次招标由招标人主持进行综合评议,招标方可能组织多轮技术询标及竞标报价,合理低价中标,但不保证最低投标价中标,且招标(略)。(2)评标时除考虑投标报价以外,还将(略):对招标书中付款方式的响应及合同条款的响应程度;交货期、供货能力及售后服务因素等。(3)招标方将于唱标之日起十五日内通知中标单位。
(略)对投标单位纪律要求书
为保证(略)(以下简称“利群集团”)招投标工作的正常有序进行,投标单位必须遵循以下要求,方能参与项目的投标工作。一、利(略),所有招标项目由集团招标小组成员进行集体决策,因此禁止任何人通过任何方式干扰集团的招标工作。二、投标方在项目招标投标活动及合同履行的全过程中,不得以任何理(略)券和免费提供劳务,不得为利群集团人员及其家属支付应由个人支付的各种费用,不得为利群集(略)。三、投标方将投标文档提交公司后,在没有得到利群集团正式邀请的情况下将不允许到集团招标小组探访或询问工作进展情况,如需要交流或澄清时利群集团将另行通知。四、在招投标过程中投标人不得通过任何方式与招标小组各成员单独接触,所有会面均要在招标人有两人或两人以上同时在场的情况下进行。五、投标人在项目进展期间,禁止询问招标情况,不允许通过与集团负责项目的人员打电话或通过其它方式询问招标工作的进展情况。招标人将有专人向投标人通报进展情况。六、项目进展期间投标单位不允许就所参与项目与集团的领导层进行交流或询问情况,更不得在任何单位、任何人员面前对招标小组的工作妄加评论和传播不真实言论。七、投标人不得串标,不得询问其他投标人商务标书内容;投标人应保证不将招标人本次工程的建设规模、内容泄漏给其他公司;投标人如有违反以上规定者,立即取消其投标资格(如中标,则中标无效,已经签订合同的,则中止执行),情节严重的,三年内禁止参加利群集团组织的招投标活动。
(略)(略)
您目前状态:非注册用户(**部分为隐藏内容,仅对会员开放)
查看详细内容请先登录或注册成为会员服务热线:400-688-2000
免费注册,即可查看全国免费招标项目
公&司&名&:
联&系&人&:职位:
手&机&号&:
验&证&码&:
我接受并同意网站&&&&&已有账号?
关&键&词:
填写您所关注的产品关键词,以便我们将优质招标、项目及时发送至您的邮箱。弱电与强电的一些小知识 - 【电气仪表】 - 土木论坛 -
Powered by Discuz! Archiver
弱电与强电的一些小知识
什么是弱电与强电的区别
什么是弱电:弱电是很常见的几乎所有的电子产品中都存在弱电,相对于强 电而言,弱电是指传递信号所需要的电流和电压,弱电特点是电流小,频率高, 电压小。比如说单片机引脚里出来的电压,电流都很小,是用来进行信号处理 的这就是弱电。
什么是强电:强电一般是电力系统中的电, 比如说 220v 的照明电, 以及 1000 多 v 的工业用电等,强电的特点是电压高,频率低,电流大,强电是用来驱动 大功率的电力设备的。比如说电动机,电灯等用电设备。
弱电与强电的区别是什么:上面已经介绍了什么是弱电,什么是强电,以 及他们的特点等,这里用一个形象的比如来说明弱电与强电的区别,一台电脑 就分为了弱电部分,与强电部分,计算机电源所使用的电压高,电流大主要为计算机的其他设备提供电源的电力设备这就是强电,主机里的其他的零件一般 都是小电流,高频率的信号处理比如说我们的主板等设备频率就很高,属弱电。
家庭电路分为强电和弱电.在电力系统中,36v 以下的电压称为安全电压, 1kv 以下的电压称为低压,1kv 以上的电压称为高压,直接供电给用户的线路称 为配电线路,如用户电压为 380/220v,则称为低压配电线路,也就是家庭装修中所说的强电(因它是家庭使用最高的电压)。强电一般是指交流电电压在 24V 以上。如家庭中的电灯、插座等,电压在 110V~220V。家用电气 中的照明灯具、 电热水器、取暖器、冰箱、电视机、空调、音响设备等电器均为强电电气设备。
智能化系统为建筑设备监控系统、安全防范系统、通讯网络系统、信息 网络系统、火灾自动报警及消防联动等系统,以集中监视、控制和管理为目的 构成的综合系统;家庭内各种数据采集、控制、管理及通讯的控制或网络系统 等线路,则称为智能化线路(也就是家庭装修中所说的弱电) 。弱电一般是指直 流电路或音频、视频线路、网络线路、电话线路,直流电压一般在 24V 以内。 家用电气中的电话、电脑、电视机的信号输入(有线电视线路) 、音响设备(输 出端线路)等用电器均为弱电电气设备。
强电和弱电
电子类人们习惯分为强电(电力)和弱电(信息)两部分。两者既有联系 又有区别,一般来说强电的处理对象是能源(电力) ,其特点是电压高、电流大、 功率大、频率低,主要考虑的问题是减少损耗、提高效率,弱电的处理对象主 要是信息,即信息的传送和控制,其特点是电压低、电流小、功率小、频率高, 主要考虑的是信息传送的效果问题,如信息传送的保真度、速度、广度、可靠 性。一般来说,弱电工程包括电视工程、通信工程、消防工程、保安工程、影 像工程等等和为上述工程服务的综合布线工程。弱电是针对强电而言的。强电= (380/220) 、高压不管。
强电和弱电从概念上讲,一般是容易区别的,主要区别是用途的不同。强 电是用作一种动力能源,弱电是用于信息传递。具体而言,它们大致有如下区 别:
(1)交流频率不同:强电的频率一般是 50Hz(赫) ,称“工频”,意即工业用 电的频率:弱电的频率往往是高频或特高频,以 KHz(千赫) 、MHz(兆赫)计。
(2)传输方式不同:强电以输电线路传输,弱电的传输有有线与无线之分。 无线电则以电磁波传输。
(3)功率、电压及电流大小不同
强电功率以 KW(千瓦) 、MW(兆瓦)计、电压以 V(伏) 、KV(千伏) 计,电流以 A(安) 、kA(千安)计;弱电功率以 W(瓦) 、mW(毫瓦)计, 电压以 V(伏) 、mV(毫伏)计,电流以 mA(毫安) 、uA(微安)计,因而其 电路可以用印刷电路或集成电路构成。
当然,强电中也有高频(数百 KHz)与中频设备,但电压较高,电流也较 大。又如手电筒与电动剃须刀虽然电压很低,功率及电流很小,仍属强电。由 于现代技术的发展,弱电己渗透到强电领域,如电力电子器件、无线遥控等, 但这些只能算作强电中的弱电控制部分,它与被控的强电还是不同的。
在建筑电器技术领域中,人们习惯将它分为强电(电力)和弱电(信息) 两部分。两者既有联系又有区别,一般来说强电的处理对象是能源(电力) ,其 特点是电压高、电流大、功率大、频率低,主要考虑的问题是减少损耗、提高 效率,弱电的处理对象主要是信息,即信息的传送和控制,其特点是电压低、 电流小、功率小、频率高,主要考虑的是信息传送的效果问题,如信息传送的 保真度、速度、广度、可靠性。一般来说,弱电工程包括电视工程、通信工程、 消防工程、保安工程、影像工程等等和为上述工程服务的综合布线工程。弱电 是针对强电而言的。强电=(380/220) 、高压不管。
现代大楼布线不都存在强电井和弱电井的区分,强电井金属桥架里只有 380/220v 电缆,弱电井里的线花样多了,光纤、双绞线、视频线、控制线,网 线等等等等,这样直观好区分吧,两者在布线上还很有讲究,比如间距、屏蔽、 接地等等,所以现在在内部防雷措施上有一条,合理布线很关键,强电与弱电 的线缆不能同槽敷设,通过模拟不同的布线、屏蔽对信号线路的电磁感应影响 情况试验,对计算机通信网络系统在建筑物楼内的布线有如下结论:
一、进入机房的线缆应敷设于金属槽内,并层层进行等电位连接,电源线与信号线宜平行敷设,并相隔一定距离以防干扰。 (可参照布线规范)
二、通信电缆布设应尽量集中在建筑物的中部。
三、通信电缆线槽的设计应尽可能位于距离建筑物立柱或横梁较远的位置。布设应尽量避免紧靠建筑物立柱或横梁。
从防雷角度上考虑,布线一定要明确表示:
(1)电源线不要与网络线同槽架设,数据插座与电源插座保持一定距离;
(2)广域网线缆不要与局域网线缆同槽架设;
(3)网线与墙壁布置时,有条件应远距离安装;
(4)屏蔽槽有厚度要求,并要求两点接地
电气安装的步骤有哪些?
设计施工→选材→线路定位→凿墙地槽→布管埋盒→管内穿线→电器设备 安装→测量检验。
什么是电气安装的隐蔽工程?
敷设在砖墙内、砼地面、梁、柱内、地板内、顶棚内的线管;暗设(埋) 在墙内或地面、顶板的接线盒、灯头盒、开关箱等完工后看不到的部分视为隐 蔽工程。
什么是后期的电气安装工程?
后期的电气安装工程一般是指在土、木、油漆结束后家庭装饰进入尾声进 行的工作,内容有:管内穿线,安装开关箱内开关、接线;安装开关、插座; 安装灯具;安装有线电视分支器;安装可视对讲机等。
电气隐蔽工程的安装应注意哪些问题?
根据家庭装饰设计所用电器的位置,确定配电箱、开关、插座、电话插孔、 有线电视插孔、宽带网插孔、音响出线盒、灯具等的准确位置,安装标高。开 关、插座盒与管子的连接应牢固密封。管与管、管与器件连接的接口应用专用 胶水粘合 (指 PVC 管材、 接线盒)PVC 穿线管的弯曲半径一般在管子直径的 6~10 倍。弯管须用 PVC 管专用的弹簧弯管器,不宜使用成品的弯头、三通等,成 品的弯头、三通一般不能满足弯曲半径、施工中要将管口临时封堵,以保证穿 线管内壁光滑畅通、清洁、干燥。
管内穿线应注意哪些问题?
管内穿线应在穿线敷设完、安装开关、插座、灯具前进行。管口、接线盒 内管口部位应加保护圈(锁紧螺母)保护,严防穿线时损伤导线绝缘层。不同 电压,不同回路,不同信号的导线严禁穿在同一穿线管内。
为什么导线在穿线管内要有足够的空隙?
严禁导线在穿线管内将管内堵实。一般导线的截面积与穿线管截面积之比 为 1:3~1:2 所穿线根数的总截面积(含线的塑料外绝缘层)不的大于管内径 的 40%,保证穿线管内有足够的空隙,使导线在线管内通过大电流时产生的热 量散发掉。
穿线管内为什么不能有接头?接头应在什么部位?
禁止在穿线管内连接导线,即若导线长度不够需接头时,导线的接头处不 能在穿线管内,应在开关、插座、灯头盒等接线盒内接线,否则,易造成管内 堵塞,散热不良,故障点不易查找,维修困难,并可能引发电气火灾。
后期的电气安装工程应在什么时候进行?
后期的电气安装工程应在土、木、油漆工程结束,室内基本清扫完成方可 进行。安装时要注意对各工种的成品保护,防止因安装而造成的污染和损坏。
为什么禁止使用移动式的床头灯?
移动式床头灯开关是靠软绝缘导线与开关连接,在使用中导线与开关如果 分离,带电的线头外露有可能造成火灾或触电事故。
如何确定家用开关箱(配电箱)的容量、回路数?
家庭的总开关是根据家庭用电器的总功率来选择的。而总功率是各分路功 能之和的 0.8 倍,即总功率
P 总=(P1+P2+P3+……+Pn)×0.8(kW)
总开关承受的电流应为
I 总=P 总×4.5(A)
其中 P 总――――总功率(容量)
P1、P2、P3、……、Pn――――分路功率
I 总――――总电流
分路开关的承受电流为
I 分=0.8 Pn×4.5(A)
而空调回路要考虑到起动电流,其开关容量为
I 空调=(0.8 Pn×4.5)×3(A)
分回路要按家庭区域划分。一般来说,分路的容量选择在 1.5kW 以下,单 个用电器的功能在 1kW 以上的建议单列为一分回路(如空调、电热水器、取暖器 灯大功率家用电器)
用电量如何计算?导线的规格如何选择?
家用电表又叫电力计量表。用电量的计算:
1 度电(kW/h)=1000W×h
即用电器的功率与时间的乘积。
导线的选择以铜芯导线为例,其经验公式为
导线截面(单位为 m ㎡)≈I/4(A)
若 1 m ㎡截面的铜芯导线的额定载流量≈4A。
例:家用单相电度表的电流为 40A,选择导线(铜芯导线截面规格有 1 m ㎡、1.5 m ㎡ 2.5 m ㎡、5 m ㎡、6 m ㎡、10 m ㎡、16 m ㎡、25 m ㎡、35 m ㎡) 为 I/4≈40/4=10,即选择 10 m ㎡的铜芯导线。
如何选用灯具?
当设计有规定时应按设计要求选型,无规定时可结合主人喜好选择。厨房、 卫生间建议选择有玻璃罩的灯具,以免水气、油烟污染光源,便于清理。客厅 可以选择一些艺术灯具,卧室的灯具可选择光照度一般的吸顶灯,照度不宜太 强。也可选用落地杆灯,利用墙面、顶棚反射获得温馨的舒适感。书房的灯具 宜选局部照明灯,如落地灯、写字台灯、工作灯灯。
灯具安装的规定是什么?
灯具安装应在油漆后进行。在砖混结构上安装灯具时,应采用预埋吊钩、 膨胀螺栓、尼龙胀管或塑料胀管等固,严禁使用木楔;当灯具重量大于 4kg 时, 应采用预埋吊钩或螺栓固定。固定件承载能力应与灯具的重量相匹配。灯具不 得直接安装在可燃构件上,当灯具表面高温部分靠近可燃物时,应采取隔热、 散热措施。管吊灯具,钢管内径不得小于 10mm;钢管壁厚不得小于 1.5mm。链 吊灯具的灯头线不应受拉力,灯线应与吊链编叉在一起。软线吊灯的软线两端 应做保护扣,两端应搪锡。同一室内或场所成排安装的灯具,其中心线偏差不 应大于 5mm(设计另有要求的除外) 。日光灯及其附件应配套使用,安装位置应 便于检查和维修。灯具固定应牢靠。当绝缘台直径为 75mm 以上时,每个灯具 固定用的螺栓不应少于 2 个。
如何选用插座?安装插座的规定是什么?
目前家庭装饰一般选择暗装插座。市场上的插座品种繁多,但形式大体相 同,建议业主选择有品牌的插座,以保证质量。插座安装应注意以下几点:
(1)插座的安装高度,当设计有规定时应按设计要求安装;当设计不明确 时,一般应符合下列要求:
带有安全门的插座不低于 0.3M。
不带安全门的插座不低与 1.8M。
建议尽可能购买带有安全门的插座,因为两者价格相差不大。
(2)在卫生间或其他潮湿场所应采用密封良好的防水、防溅插座。 注:带有安全门的插座是在一般插座的基础上增加了插孔金属簧片前的塑 料挡板(安全门) 。三孔插座,当插头插入时接地桩头(略长)先插入孔内,插 座内机构动作方打开另两个孔门,两孔插座必须同时插入插座桩头,安全门方 可打开,以防幼童误将金属物插入引发安全事故。
(3)插座安装时其面板应端正并紧贴墙面。而且接线(相位)应符合下列 要求:
单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔接相线(火线) 左孔或下孔接零线。 ;
单相三孔插座,面对插座的右孔接相线(L、火线) ,左孔接零线(N) ,上 孔接地线(PE) 。
怎样检查测量线路的质量?
线路的质量主要是看线路是无有断路,绝缘电阻是否符合要求。其测量方 法是:
切断电源用兆欧表 (500V.0~500M 欧) 对各回路进行绝缘电阻测试: ~220V 回路,其绝缘电阻应达到 0.25M 欧以上为合格;~380V 回路,其绝缘电阻应达 到 0.38M 欧以上为合格。
有线电视线路敷设应注意哪些问题?
有线电视的接入户内及分支配线器应根据家庭使用电视机的数量及位置, 选取相应分支数的匹配器、放射至各使用点,导线一般采用 sky75-5 同轴电缆 穿 PVC20 管(该同轴电缆必须有国家或地方广电部门允许生产和进网的许可 证) ,注意连线中间不能有接头,以保证收视效果。
电话线敷设应注意哪些问题?
户外电话线的引入, 除了原有 1 路电话线, 还应预留 2 对输入穿线管 PVC16, 一对用于通讯,另一对将来用于计算机接入宽带网。有的电信部门已将网线(宽 带)设置到了每户门外,因此装饰时家中应预先把网络线 4(2*0.5) 、PVC20 设 置户外,便于与网络线连接。穿线管内选用的电话线、网络线质量必须符合国 家标准,穿线管内不能有接头,不能积水、潮湿,线路要避开干扰源(强磁场及 其他大功率电器干扰)。
敷设家庭影院(音响)的环绕立体声喇叭应注意哪些问题?
有家庭影院的家庭,其音响设备的环绕立体声喇叭通常放在观看者背后。 在家装时因此需采用 80-100 芯 RBV2×1.5 水晶扁平线穿 PVC20 管至观看者背 后适当位置。如果别的房间也想共享这个影视,可预留前线和视频线。
电热水器安装调试应注意什么?
电热水器的安装必须使用配套的专用挂钩和膨胀管或膨胀螺栓,安装水平、 牢固、美观、给电热水器供电的插座一定要有接地,插座与电热水器插头应配 套。试验时,应排除热水器胆内空气,注满水后方可通电启动。
疯狂的菜鸟z
谢谢版主的分享
xia6381616
疯狂的菜鸟z 发表于
09:15 static/image/common/back.gif
谢谢版主的分享
非常好!谢谢楼主。
wangpeizhan
又知道了多点东西,感谢楼主的无私奉献
查看完整版本:强电弱电施工规范与工艺_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
10页免费12页免费13页免费10页免费12页免费 34页7下载券11页1下载券9页1下载券7页免费99页3下载券
强电弱电施工规范与工艺|
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢}

我要回帖

更多关于 弱电强电区别 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信