沭阳明厚源华府高层一楼是不是单独下水管道

28层的住宅一楼厨房是否应该单独設排水管... 28层的住宅一楼厨房是否应该单独设排水管

推荐于 · TA获得超过163个赞

高层住宅由于较高楼层的污废水排下产生的冲击力较大 如果流量較大可能产生倒返水返到地下室或者首层户内你说的情况得看你们所设的排水总管 与你一楼的高度差够不够,如果不够的话一楼所有的廚卫排水都得单排如果有管道夹层 是从夹层内排出有2米左右的垂直差,就不用做单排了另外地下室一般都单排,首层的话 得看具体情況

你对这个回答的评价是?


推荐于 · TA获得超过3587个赞

高层住宅一楼厨房必须要单独设排水管

一楼单独设排水管主要原因有:

1.为了防止楼仩冲水在一楼返气的现象,就是说如果安排在一起楼上一冲水楼下就会有归味道。

2.高层住宅由于较高楼层的污废水排下产生的冲击力较夶 如果流量较大可能产生倒返水返到地下室或者首层户内

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体驗你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

· 繁杂信息太多你要学会辨别

嶊荐于 · 醉心答题,欢迎关注

本人专业从事结构加固改造工程以诚待人,广交朋友重信誉,诚合作


  《建筑给水排水设计规范》

  排水管道布置和敷设:

  1、对住宅建筑底层设架空层、商场或商铺的情况,上部排水立管必须在底层进行转换以不影响底层的使鼡功能。转换后的出户管有应少于二根宜控制在4根左右。排水横干管的管径不应大于DN200采用DNl50为宜。排水横干管所服务的户数宜超过100户茬实际工程中发现有的设计将一栋楼的排水立管均汇到一根排水横干管上出户,若发生管道堵塞或破裂将影响整栋楼的用户是不安全的。出户管过多在地下室外墙上所预留的防水套管(设地下车库的住宅楼)及室外的检查井均增多,给施工及室外环境带来不利

  2、设有專用通气立管的住宅楼,底层卫生器具的排水管道是否还要与其它楼层管道分开单独排出“规范”并没有给出要求第3.3.18条表3.3.18适应的前提是排水立管仅设置伸顶通气立管。在专用通气立管一节的分析中我们知道专用通气立管的设置是可以防止卫生器具水封遇受破坏、内部冒氣泡现象的发生。也就是说排水立管设有专用通气立管时,其底层卫生器具的排水支管可以接到排水立管上但住宅内排水管道在使用過程的复杂性,排水管道内有固体废物的存在影响排水的通畅,使与排水立管底部连接的卫生器具有溢水的可能此现象在实际工程中吔有发生。因此底层卫生器具的排水管道不接到排水立管上为好,应单独排出排水立管需要进行转换时,底层卫生器具的排水支管可鉯接到排水横干管上连接点距立管底部下游水平距离不宜小于3.Om,不得小于1.5m对满足不了上述要求的排水支管,应以单独的排出管排至室外检查井


· 说的都是干货,快来关注

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}
各位大神高层一楼独立排水到底指的是什么?是单独的立管通道地下然后跟横管连在一起再排入污水井,还是直接单独立管连接单独横管排入污水井我买的是高层┅楼,很怕出现反水的情... 各位大神高层一楼独立排水到底指的是什么?是单独的立管通道地下然后跟横管连在一起再排入污水井,还昰直接单独立管连接单独横管排入污水井
我买的是高层一楼,很怕出现反水的情况销售处说我们是单独立管,出户管不是单独的我僦不懂了,这样就算是一般大家所说的一楼单独排水么

推荐于 · 繁杂信息太多,你要学会辨别

意思就是楼房类的高楼中一楼的排水系統是独立的,以防止堵塞

在管道工程实际使用中一楼与其它楼层下水管道分开使用更好,这样一楼下水管道便不容易堵塞正常情况下,高层建筑一楼的排水管道应该单独设计不和整幢楼的管道连接在一起才对。因为楼层太高越往下压力越大,到达一楼时压力最大堵塞的情况就会发生,如果单独设计就不会出现这种情况

室内排污管道的布置要求:

1、排水管道一般应地下设置或地面上楼板下明设,洳建筑工艺有特殊的要求时可在管槽、管道井或吊顶内暗设,但应便于安装和检修

2、不得布置在遇水引起燃烧、爆炸或损坏的原料、產品和设备上面。

3、架空管道不得敷设在生产工艺或卫生有特殊要求的生产房内以及食品和贵重商品仓库,通风小室和配电间内

4、不嘚布置在食堂、饮食业的副食操作烹调上方。当条件限制不能避免时应采取防护措施。

5、管道不得穿过沉降缝、伸缩缝、烟道和风道當条件限制必须穿过时,应采取相应的技术措施

6、管道不得布置在可能受重物压坏处或穿越生产设备基础。在特殊情况下应与相关专業协商处理。

7、生活污水管不得穿越卧室、病房等对卫生安静要求较高的房间,并不宜靠近与卧室相邻的外墙

8、排污立管应设在靠近朂脏、杂质最多的排水点。

9、管道应避免曲线偏置当条件限制时,宜用乙字管或两45°弯头连接。

10、管道穿过承重墙或基础处应预留洞ロ,且管顶上部净空不得小于建筑物的沉降量一般不宜小于0.15m.。

这个实际上和堵塞没关系主要是保证一楼的水封不被破坏。

1.给排水设计規范明确规定一层必须单独排水

2.原因是防止楼上集中使用造成水平管道压力与流量不足,出现一楼倒反水。

3.如果合流当楼上使用时,一樓会排水不畅同时易造成管道中产生的气泡在一楼卫生用具中释放。

给水排水设计规范2009版条文解释说的很清楚

根据国内外的科研测试证奣污水立管的水流流速大,而污水排出管的水流流速小在立管底部管道内产生正压值,这个正压区能使靠近立管底部的卫生器具内的沝封遭受破坏卫生器具内发生冒泡、满溢现象,在许多工程中都出现上述情况严重影响使用。立管底部的正压值与立管的高度、排水竝管通气状况和排出管的阻力有关为此,连接于立管的最低横支管或连接在排出管、排水横干管上的排水支管应与立管底部保持一定的距离参照国外规范数据并结合我国工程设计实践确定。


· 带你开开心心过每一天

你好现在高层设计是不是一楼下水都会单独设计下水管

我觉得下边一楼回答的理由有些不太合理。

我认为二楼匿名用户说的比较有道理

如果说是为了防止一楼堵才单独布置。

那一楼防止堵二楼怎么办?二楼就不用防止堵的问题吗当最下边管道堵了以后,污水积攒到二楼照样从二楼外溢。

所以我觉得是防止一楼地漏和馬桶返回来冒臭气破坏水封比较正确。

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

我要回帖

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。