强电井一直响配电柜有个消防强切一直响是什么问题

1、关于火灾时切断非消防电源

非消防电源是指:普通的照明、动力、等一切在未有火灾的情况下而使用知的电源不包括消防泵电源。强切是更具探测器报回的火警型号更具该探测器说在的防火分道区,或所在楼层来切断相应分区或楼层的所有普通用电的配电箱不管安装版在哪里都的强切,他是起到防止在有火灾的情况下在二次发生电气火灾强电井一直响的配电箱内必须安装一个总的带电磁脱扣器权的漏电保器。

2、在低压配电柜出線开关的时候已经设置了电气火灾监控系统在末端配电箱的时候还需不需要重复设置.

需要,分区分段有序控制不能一点火灾全部断电啊

3、电气火灾消防电源基本上装在哪些箱子

消防电气火灾探测主要是安装在楼层的主电箱和分区的主配电箱以及配电室的1-2级配电箱的。

4、《建筑设计防火规范》位于两个安全出口之间的疏散门距离为40米是否两边都需要满足40米要求?

肯定是的规范中是这么表述的直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的直线距离,注意词语“最近”

5、建筑上防火分区对电气设计有什么影响?

为消防设备配电的干线鈈宜穿越防火分区百分支线不应穿越防火分区。换言之度应急照明、排烟风机等这些消防设备的配电知以防火分区为划分,各自组成┅个直接由配电房引来电源的配电系统不互相交道叉配电。
火灾自动报警系统方面也是以防火分区为要求设置报警按钮、回声光装置、广播的。
一旦答建筑防火分区修改对于电气专业影响非常巨大

6、商场防火、防烟分区如何划分?

一、商场的火灾危险性和主要防火要求
(1) 营业厅面积大且每层空间上下连通,容易造成火灾蔓延扩大
(2) 可燃商品多,容易造成重大经济损失
(3) 商场人员聚集,流運量大容易造成重大伤亡。
(4) 电气照明设备多导致火灾的因素多。
(5) 扑救难度极大
2、商场的主要防火要求
(1) 根据国家有关消防技术规范规定,新建商场的耐火等级一般应不低于二
级商场内的吊顶和其他装饰材料,不准使用可燃材料对原有建筑中可燃的木构件和耐火极限较低的钢架结构,必须采取措施提高其耐火等级。商场内的货架和柜台应采用金属框架和玻璃板组合制成。
(2)商场的咘局及防火分隔
a、保证人员通行和安全疏散通道面积商场营业厅作为公共场所,顾客人流所需的面积应予充分考虑这方面目前国内尚無规范明确规定,但根据实际情况和参考外国经验:货架同人流所占的公共面积的比例:综合性大型商场或多层商场一般不小于1:1.5;较小嘚商场最低不小于1:1人流所占公共面积,按高峰期间顾客平均流量人均占有面积不小于0.4平方米柜台分组布置时,组与组之间的距离不尛于3米
b、商场应按《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》的规定划分防火分区。多层商场地上按2500平方米为一个分区哋下按500平方米作为一个防火分区;如商场装有自动喷水灭火系统时,防火分区面积可增加一倍;高层商场如果设有火灾自动报警系统自動喷水灭火系统。并采用不燃或难燃材料装修时地上商场防火分区面积可扩大到4000平方米,地下商场防火分区面积可扩大到2000平方米
c、对於电梯间、楼梯间、自动扶梯等贯通上下楼层的孔洞,应安装防火门或防火卷帘进行分隔对于管道井,电缆井等其每层检查口应安装丙级防火门,且每隔2——3层楼板处用相当于楼板耐火极限的材料进行分隔
d、商场的小型中转仓库、服装加工及家用电器、钟表、眼镜修悝部维修部等应同营业厅分开独立设置。
e、油浸电力变压器不宜设在地下商场内如果必须设置时,应避开人员密集的部位和出入口且應用耐火极限不低于3小时的隔墙和耐火极限不低于2小时的楼板与其他部位隔开,墙上的门应采取甲级防火门变压器下面应设有能储存变壓器全部油量的事故储油设施。
f、空调机房进入每个楼层或防火分区的水平支持管上均应按规定设置火灾时能自动关闭的防火阀门。空調风管上所使用的保温材料、吸音材料应选用不燃或难燃材料
a、商场是人员集中的公共场所之一,安全疏散必须符合国家有关的消防技術规范要求商场要有足够数量的安全出口,并多方位地均匀设置:不应设置影响顾客人流安全疏散的旋转门、侧拉门等
b、商场楼梯、赱道、疏散外门等的疏散宽度,应符合有关消防技术规范的规全出口、疏散用门、楼梯等通道应设置灯光疏散指示标志和应急照明。
商場应按照《消防法》的要求认真履行消防安全管理职责。商场的法定代表人或行政负责人应当负责商场的防火安全管理工作是商场的防火负责人;商场应建立健全消防安全管理制度,消防安全操作规程并抓好落实;商场应建立逐级防火安全责任制,签订防火安全责任書;尤其是对出租柜台、商店、其防火安全工作都必须分清责任纳入商场的统一管理之中,商场应备必要的专兼职消防安全管理人员具體抓好本商场的消防安全工作要定期对本商场的职工及重点工种人员进行消防安全教育培训,经常组织防火安全检查及时消除火灾隐患;要建立义务消防组织,制定灭火预案及应急疏散预案并定期组织演练;设有自动消防设施的商场要立定期检查测试、维修保养制度,并加强消防控制操作人员的培训和值班检查;要定期检查维护保养消防器材使消防器材能完好使用;要建立防火档案,对商场的防火笁作情况认真记载
商场的顾客流量大,顾客中不乏吸烟者随意乱扔烟头往往造成火灾。因此在商场中应禁止吸烟并设置禁止吸烟标誌牌。商场在设备安装、检修、柜台改造过程中营业区与装修区之间应进行防火分隔,动用电气焊割作业时应在作业动火前,履行用吙审批制度现场必须有人监护,备有消防器材做好灭火准备。
商场内经营指甲油、摩丝、打字纸、丁烷气等易燃危险商品时应控制茬两日的销售量以内,同时要防止日光直射与其他高温电热器具隔开,妥善进行保管地下商场严禁经营销售烟花爆竹、发令枪纸、汽油、煤油、酒精、油漆等易燃商品。钟表照相机修理等作业使用的酒精、汽油等易燃液体清洗零件时,现场禁止明火对日用少时易燃液体,要放至封闭容器内随用随开,未用完的送回专用库房现场不得储存。
二、集贸市场的火灾危险性和主要防火要求
1、集贸市场的吙灾危险性
(1) 建筑防火条件差
(4) 用火、用电、电气量大。
(5) 防火安全管理薄弱
2、集贸市场的主要防火要求
集贸市场的消防安全笁作由主办单位负责,工商行政管理机关协助公安消防机构实施监督。主办单位应当建立消防管理机构多家全办的应当成立有关单位負责人参加的防火领导机构,统一管理消防安全工作
集贸市场的法定代表人或者行政负责人为该市场的防火责任人。其主要职责是:与參与市场经营活动的单位和个人签订《防火安全责任书》;组织开展消防安全教育制定用火、用电等防火管理制度;组织防火人员开展消防检查,整改火灾隐患制定紧急疏散方案;组建专职、义务消防队,制定灭火预案开展灭火演练;负责市场内灭火器具等消防器材嘚配置;组织扑救初期火灾和人员疏散,保护火灾现场
各类集贸市场应当建立义务消防队。下列集贸市场应当配备专职防火人员:建築面积10000平方米以上或者摊位1000个以上的室内集贸市场;占地面积10000平方米以上或者摊位2000个以上的室外集贸市场;建筑面积1000平方米以上或者摊位100個以上的地下集贸市场。小于上述规模的其他集贸市场可设兼职防火人员,有条件的可设专职防火人员
下列日用工业品市场及综合集貿市场,应当建立不拘形式的专职消防队一时难于具备条件的,应当采取有效应急措施:建筑面积20000平方米以上或者摊位2000个以上的室内市場;占在面积20000平方米以上或者摊位4000个以上的室外市场;建筑面积200平方米或者摊位200个以上的地下市场
集贸市场内应当建立健全消防安全值癍和巡逻检查制度。集贸市场内的各类人员应当接受市场主办或合办单位的防火安全管理,各摊位经营人员有接受消防安全教育和培训、参加义务消防组织及扑救火灾的义务
所有新建、扩建、改建及室内装修的集贸市场,其防火设计必须符合国家有关消防技术规范的规萣并报当地公安消防机构。工程竣工后应当经公安消防机构验收合格方可使用。主办单位和经营者如需改变建筑布局或使用性质应當事先报当地公安消防机构审核批准。
凡在城镇设置建筑为半敞开式或者露天集贸市场主办单位或合办单位当事先将其选址及占用场地等情况,报经当地公安消防机构审核半敞开式建筑的顶棚应当采用非燃或难燃材料,露天集贸市场应当留出消防车通道不得影响公共消防设施的使用,在高压线下两侧5米以内不得摆摊设点。集贸市场与甲、乙类火灾危险性的厂房、仓库和易燃、可燃材料堆场要保持50米鉯上的安全距离市场内要按商品的种类和火灾危险性,划分若干区域区域之间应留出足够的安全疏散通道。
集贸市场内严禁经营易燃噫爆物品严禁燃放烟花爆竹和焚烧物品。在划定的严禁烟火的部位或区域应当设置醒目的禁烟、禁火标志。
集贸市场内的电气线路和鼡电设备必须符合国家有关电气设计、安装规范的要求。集贸市场内经营者使用的电气线路和用电设备必须统一由主办单位委托具体囿资格的施工单位和持有合格证的电工负责安装、检查和维修。严禁个人拉设临时线路集贸市场营业照明用电,应当与动力、消防用电汾开设置室外集贸市场不应设置碘钨灯等高温照明灯具。集贸市场内的电源开头、插座等应当安装在封闭式的配电箱内,配电箱应当鼡非燃材料制作
(4)消防设施、器材的配备
集贸市场内的营业厅、办公室、仓库等用房,应当按照国家标准《消防灭火器配置设计规范》的规定由主办或合办单位负责配备相应的灭火器材。集贸市场建筑物内的固定消防设施的维修和保养由集贸市场产权单位负责。专職或义务消防队所必需的消防器材装备集贸市场的主办单位配备。各摊位当在市场主办或合办单位的组织下配置相应的灭火器材,并掌握作用的方法公共消防设施、器材、应当布置在明显和便于取用的地点,明确专人管理任何人不得将公共消火栓圈入摊位内。集贸市场应当配备基本的消防通讯和报警装置一旦发生火灾能做到及时报警。

7、民用建筑电气设计规范有没有不同防火分区要分开供电这一條

有但是针对消防负荷的,非消防负荷理论上说没说但是!但是!火灾时候需要按照防火分区切断非消防负荷,因此你还是要按照防吙分区供电大多数做法是干线穿越啊。你是做设计的吗可以问我。

8、电气火灾监控系统的适用场所有哪些

在高层建筑内火灾危险性大、人员密集等场所各种类型的影剧院、馆所、仓库、住宅小区、医院、商店、学校等

设置电气火灾监控系统的工程,其系统设计应在下列电力线路设备的位置进行监控节点设置:

 特级保护对象的变电所低压配电出线保护开关; 

楼层或防火分区照明干线配电箱的进线总开关;

娱乐放映游艺场所的配电电源和末端配电设备的总开关; 

地下商场及其他人员聚集场所的配电箱总开关;

应急照明配电箱的总开关;

消防水泵、风机、电梯等重要消防负荷的电源配电箱总开关;

客、货梯电源配电箱的总开关;

特级保护对象的空调、风机等一般电力干线配電箱的总开关;

医疗学校的电源干线和末端配电设备的总开关;

国家级文物保护单位、砖木或木结构重点古建筑的电源干线和末端配电箱嘚总开关;

其它火灾危险性大需设置监控节点的地方

9、电气火灾监控系统从主机到设备布几根线

电气火灾监控copy系统是当线路中的被探测參数超过报警阈值时,自动报警并警示报警位置的系统系统由电气火灾监控设备(主机)接收监测探测器报警信号,发出声光报警并释放控制信号保存报警信息的装置和电气火灾监控探测器(从机)探测线路中的剩余电流、温度等参数的设备组成。
一般来讲电气火灾监控系统会是总线型组网的(现在市场百在大力推广智慧用电的概念其实就是相当于电气火灾监控探测器加装一个无线上传的模块,这种應用比较适合一些街边小场所应用)总线型系统可以用RS485总线或者CAN总线,它们都是信号、电源分开的总线方式需要布4根线,手拉手接线还有一种方式是电度源和信号在线上同走,称之为二总线技术如在消防行业特有的消防二总线,还有一种Powerbus总线都是可供电总线。实現了从主机到设备只需要布2根线的接线方式

}