(绝缘手套作业法更换35kv避雷器绝缘电阻标准与相邻线路起主绝缘作用的是什么)

答:调节分接头将其调低几档,使其电压符合要求

注:如当时潮流方向是500kV流向220kV,则调分接头对500kV系统电压影响不大

答:雷雨天气,雷击较多当雷击到35kv避雷器绝缘电阻标准或避雷针时,雷电流经过接地装置通入大地,由于接地装置存在接地电阻它通过雷电流时电位将升得很高,对附近设备或人员鈳能造成反击或跨步电压威胁人身安全。故雷雨天气不能靠近35kv避雷器绝缘电阻标准或避雷针

答:内部过电压是由于操作、事故或电网參数配合不当等原因,引起电力系统的状态发生突然变化时引起的对系统有危害的过电压。

大气过电压也叫外部过电压是由于对设备矗击雷击造成直击雷过电压或雷击于设备附近的,在设备上产生的感应雷过电压

内部过电压和大气过电压都较高,可能引起绝缘薄弱点嘚闪络引起电气设备绝缘损坏,甚至烧毁

Ω电阻,任何情况下不应大于10欧。

答:独立避雷针的接地电阻一般不大于10欧安装在架物上嘚避雷针,其集中接地电阻一般不大于10

答:1.负责审查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件;

  3.负责检查停电設备有无突然来电的危险;

    4.对工作票中所列内容即使发生很小疑问也必须向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补充  

答:1. 高压设备上工作需要全部停电或部分停电者;

2. 高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者 

答:1.带电作业和在带电设备外壳上的工作;

2.控制盘和低压配电盘.配电箱.电源干线上的工作;

3.二次结线回路上的工作,无需将高压设备停电者;

4.转动中的发电机.同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作;

5.非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或鼡钳形电流表测量高压回路的电流

11.    工作票许可人在完成现场的安全措施后,还应做些什么

答:1.会同工作负责人到现场再次检查所做嘚安全措施,以手触试证明检修设备确无电压;

2.对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项;

3.和工作负责人在工作票上分别签名。

答:由工作负责人记录所修项目、发现的问题、试验结果和存在问题等并与工作负责人共同检查设备状况(动过的接线、压板等),有无遺留物件现场是否清洁等,然后在工作票上填明工作终结时间经双方签名,终结工作票 

答:需要变更工作负责人时,应由工作签发囚将变动情况记录在工作票上

     1.在一经合闸即可送电到工作地点的开关和闸刀的操作把手上,均应悬挂禁止合闸有人工作标示牌.

     2.如果线路上有人工作,应在线路闸刀和开关操作把手上挂禁止合闸线路有人工作 标示牌.

      3.在施工地点临近带电设备的遮栏上,室外工作地点的围栏上;禁止通行的过道上;商压试验地点;室外构架上工作地点临近带电设备的横梁上均应悬挂止步,高压危险! 標示牌.

      6.在工作人员上下的铁架临近可能上下的另外铁架上或运行中变压器等设备的梯子上挂禁止攀登高压危险! 标示牌.

答:第一、二种工作票的有效时间以调度批准的检修期为限。

: 1)电业安全工作规程

2)防止电力生产重大事故的二十五项重点要求(国电公司)

3)全国防止电氣误操作专业工作会议纪要(电力部安生安96.49)

4)防止电气误操作装置管理规定(能源部90.1110)

5)华东电网防止电气误操作工作互查总结会会议纪要(华东電生处96.036)

6)变电运行管理工作若干规定(省公司企业标准Q/ZDL0A)

:本所按国电华东公司劳动竞赛的要求进行

:1)变电所现场一、二、三次设备均必须囿规范、完整、清晰、准确的命名标志,包括端子箱、控制箱、电源箱等

2)二次压板、端子、小开关、小闸刀、按钮等元件的命名必须芓迹清晰,严格做到与典票、现场运行规程相一致

3)多单元的控制屏、保护屏后应有明显的分割线,并表明单元名称

4)控制屏、保护屏后每一单元的端子排上部,应表明单元名称

5)在跳闸出口继电器的外壳上,应标有禁止触动的明显标志

6)设备的命名标志安装时应嚴格与设备相符,且无时限阻碍运行中严禁拆动,如因设备油漆等工作需要暂时拆除的重新安装时务必严格核对位置的准确性。

答:1)倒闸操作应严格按照局倒闸操作八步骤执行规范(杭电生98.0234号)要求执行

2)倒闸操作应严格执行调度命令。对于一组包含多个操作任務的命令严禁擅自改变任务间的顺序;对于一个操作任务,严禁擅自改变操作票上各操作步骤间的顺序

3)操作中发生疑问、遇到障碍(如闸刀因机构缺陷而不能操动等),应立即停止操作汇报调度及所领导,查明原因严禁随意修改操作票、随意解除闭锁装置。

4)如洇故中断操作(如回主控室取解锁钥匙等)在重新恢复操作时,务必重新核对当前操作步骤的内容务必重新核对设备标志。

5)变电所洎行掌握的操作(如所用电系统等)必须有当值负责人发布操作命令,其余均与调度正式操作相同

6)各变电运行主管单位应对所属变電所进行倒闸操作执行规范进行抽查,每月至少一个操作任务抽查情况随每月月报上报局生技处。

答:1)检修单位在工作中对防误装置忣其回路有拆动或影响则检修单位应在工作结束前负责恢复,运行单位负责验收

2)检修单位在进行开关的大、小修,闸刀的大、小修後应保证有关辅助接点动作情况良好,有关防误回路完整由运行单位负责验收。

3)新、扩、改建工程防误装置应与主设备同时设计、同时施工、同时验收。

答:30天内消缺率应达100%

:在紧急情况下(对人身、系统、设备有直接威胁时),在确认操作步骤正确当前操作设备囸确的情况下,可经当班负责人同意后先行解锁操作,事后补办解锁手续

答:对于220kV线路,根据稳定要求或后备保护整定配合有困难时应装设两套全线速动保护。接地短路后备保护可装阶段式或反时限零序电流保护亦可采用接地距离保护并辅之以阶段式或反时限零序電流保护。相间短路后备保护一般应装设阶段式距离保护

答:对于500kV线路,应装设两套完整、独立的全线速动主保护接地短路后备保护鈳装设阶段式或反时限零序电流保护。亦可采用接地距离保护并辅之以阶段式或反时限零序电流保护相间短路后备保护可装设阶段式距離保护。

答:远后备是指当元件故障而其保护装置式开关拒绝动作时由各电源侧的相邻元件保护装置动作将故障切开。  

答:近后備则用双重化配置方式加强元件本身的保护使之在区内故障时,保护无拒绝动作的可能同时装设开关失灵保护,以便当开关拒绝跳閘时启动它来切开同一变电所母线的高压开关或遥切对侧开关。

答:线路纵联保护是当线路发生故障时使两侧开关同时快速跳闸的一種保护装置,是线路的主保护它以线路两侧判别量的特定关系作为判据,即两侧均将判别量借助通道传送到对侧然后,两侧分别按照對侧与本侧判别量之间的关系来判别区内故障或区外故障

因此,判别量和通道是纵联保护装置的主要组成部分

方向高频保护是比较线蕗两端各自看到的故障方向,以判断是线路内部故障还是外部故障如果以被保护线路内部故障时看到的故障方向为正方向,则当被保护線路外部故障时总有一侧看到的是反方向。其特点是:

a) 要求正向判别启动元件对于线路末端故障有足够的灵敏度;

b) 必须采用双频制收发信机

2       相差高频保护是比较被保护线路两侧工频电流相位的高频保护。当两侧故障电流相位相同时保护被闭锁两侧电流相位相反时保护动作跳闸。其特点是:

a) 能反应全相状态下的各种对称和不对称故障装置比较简单;

b) 不反应系统振荡。在非全相运行状态下和单相重匼闸过程中保护能继续运行;

c) 不受电压回路断线的影响;

d) 当通道或收发信机停用时整个保护要退出运行,因此需要配备单独的后备保护

3       高频闭锁距离保护是以线路上装有方向性的距离保护装置作为基本保护,增加相应的发信与收信设备通过通道构成纵联距离保护。其特点是:

a) 能足够灵敏和快速地反应各种对称与不对称故障;

b) 仍保持后备保护的功能;

c) 电压二次回路断线时保护将会误动需采取断线閉锁措施,使保护退出运行

答:由于纵联保护在电网中可实现全线速动,因此它可保证电力系统并列运行的稳定性和提高输送功率、缩尛故障造成的损坏程度、改善后备保护之间的配合性能

答:可分为以下几种类型:

1   电力线载波纵联保护(简称高频保护)。

2   微波纵联保护(简称微波保护)

3   光纤纵联保护(简称光纤保护)。

4   导引线纵联保护(简称导引线保护)

答:纵联保护的信号有鉯下三种:

1   闭锁信号。它是阻止保护动作于跳闸的信号换言之,无闭锁信号是保护作用于跳闸必要条件只有同时满足本端保护元件动作和无闭锁信号两个条件时,保护才作用于跳闸

2   允许信号。它是允许保护动作于跳闸的信号换言之,有允许信号是保护动作於跳闸的必要条件只有同时满足本端保护元件动作和有允许信号两个条件时,保护才动作于跳闸

3   跳闸信号。它是直接引起跳闸的信号此时与保护元件是否动作无关,只要收到跳闸信号保护就作用于跳闸,远方跳闸式保护就是利用跳闸信号

答:方向比较式高频保护的基本工作原理是比较线路两侧各自看到的故障方向,以综合判断其为被保护线路内部还是外部故障如果以被保护线路内部故障时看到的故障方向为正方向,则当被保护线路外部故障时总有一例看到的是反方向。因此方向比较式高频保护中判别元件,是本身具有方向性的元件或是动作值能区别正、反方向故障的电流元件所谓比较线路的故障方向,就是比较两侧特定判别的动作行为

答:该保护囿如下优点:

1   能足够灵敏和快速地反应各种对称和不对称故障。

2   仍能保持远后备保护的作用(当有灵敏度时)

1   串补电容可使高频距离保护误动或拒动。

2   电压二次回路断线时将误动应采取断线闭锁措施,使保护退出运行

答:零序电流保护在运行中需注意以下问题:

1   当电流回路断线时,可能造成保护误动作这是一般较灵敏的保护的共同弱点,需要在运行中注意防止就断线机率而訁,它比距离保护电压回路断线的机率要小得多如果确有必要,还可以利用相邻电流互感器零序电流闭锁的方法防止这种误动作

当电仂系统出现不对称运行时,也会出现零序电流例如变压器三相参数不同所引起的不对称运行,单相重合闸过程中的两相运行三相重合閘和手动合闸时的三相开关不同期,母线倒闸操作时开关与闸刀并联过程或开关正常环并运行情况下由于闸刀或开关接触电阻三相不一致而出现零序环流,以及空投变压器在运行中的情况下可出现较长时间的不平衡励磁涌流和直流分量等等,都可能使零序电流保护启动

3   地理位置靠近的平行线路,当其中一条线路当其中一条线路故障时,可能引起另一条线路出现感应零电流造成反方向侧零序方姠继电器误动作。如确有此可能时可以改用负序方向继电器,来防止上述方向继电器误动判断

4   由于零序方向继电器交流回路平时沒有零序电流和零序电压,回路断线不易被发现;当继电器零序电压互感器开口三角侧时也不易用较直观的模拟方法检查其方向的正确性,因此较容易因交流回路有问题而使得在电网故障时造成保护拒绝动作和误动作

36.    相差高频保护和高频闭锁保护与单相重合闸配合使用時,为什么相差高频保护要三跳停信而高频闭锁保护要单跳停信?

答:在使用单相重合闸的线路上当非全相运行时,相差高频启动元件均可能不返回此时若两侧单跳停信,由于停信时间不可能一致停信慢的一侧将会在单相故障跳闸后由于非全相运行时发出的仍是间斷波而误跳三相。因此单相故障跳闸后不能将相差高频保护停信而在三相跳闸后,相差高频保护失去操作电源而发连续波会将对侧相差高频保护闭锁,所以必须实行三跳停信使对侧相差高频保护加速跳闸切除故障。另外当母线保护动作时,如果开关失灵三跳停信能使对侧高频保护动作,快速切除高频闭锁保护必须实行单跳停信,因为当线路单相故障一侧先单跳后保护将返回而高频闭锁保护启動元件不复归,收发信机启动发信会将对侧高频闭锁保护闭锁。所以单相跳闸后必须停信,加速对侧高频闭锁保护跳闸

37.    一条线路有兩套微机保护,线路投单相重合闸方式该两套微机保护重合闸应如何使用?

答:两套微机重合闸的选择开关切在单重位置合闸出口连爿只投一套。如果将两套重合闸的合闸出口连片都投入可能造成开关短时内两次重合。

答:对于220kV及以上电压系统微机故障录波器一般偠录取电压量UAUBUC3U0,电流量IAIBIC3I0;高频保护高频信号量保护动作情况及开关位置等开关量信号。

答:励磁涌流有以下特点:

1   包含有很大成分的非周期分量往往使涌流偏于时间轴的一侧。

2   包含有大量的高次谐波分量并以二次谐波为主。

3   励磁涌流波形之間出现间断

答:防止励磁涌流影响的方法是采用具有速饱和铁芯的差动继电器。

答:高压并联电抗器应装设如下保护装置:

1   高阻抗差动保护保护电抗器绕组和套管的相间和接地故障。

2   匝间保护保护电抗器的匝间短路故障。

3   瓦斯保护和温度保护保护电抗器内部各种故障、油面降低和温度升高。

4   过流保护电抗器和引线的相间或接地故障引起的过电流。

5   过负荷保护保护电抗器绕組过负荷。

6   中性点过流保护保护电抗器外部接地故障引起中性点小电抗过电流。

7   中性点小电抗瓦斯保护和温度保护保护小电忼内部各种故障、油面降低和温度升高。

答:快速母线保护是带制动性的中阻抗型母线差动保护其选择元件是一个具有比率制动特性的Φ阻抗型电流差动继电器,解决了电流互感器饱和引起母线差动保护在区外故障时的误动问题保护装置是以电流瞬时值测量、比较为基礎的,母线内部故障时保护装置的启动元件、选择元件能先于电流互感器饱和前动作,因此动作速度很快中阻抗型快速母线保护装置嘚特点:

1   双母线并列运行,一条母线发生故障在任何情况下保护装置均具有高度的选择性。

2   双母线并列运行两条母线相继故障,保护装置能相继跳开两条母线上所有连接元件

3   母线内部故障,保护装置整组动作时间不大于10ms

4   双母线运行正常倒闸操作,保护装置可靠运行

5   双母线倒闸操作过程中母线发生内部故障;若一条线路两组闸刀同时跨接两组母线时,母线发生故障保护装置能快速切除两组母线上所有连接元件,若一条线路两组闸刀非同时跨接两组母线时母线发生故障,保护装置仍具有高度的选择性

6   毋线外部故障,不管线路电流互感器饱和与否保护装置均可靠不误动作。

7   正常运行或倒闸操作时若母线保护交流电流回路发生断線,保护装置经整定延时闭锁整套保护并发出交流电流回路断线告警信号。

8   在采用同类开关或开关跳闸时间差异不大的变电所保護装置能保证母线故障时母联开关先跳开。

(9)    母联开关的电流互感器与母联开关之间的故障由母线保护与开关失灵保护相继跳开两组毋线所有连接元件。

10) 在500kV母线上使用暂态型电流互感器,当双母线接线闸刀双跨时启动元件可不带制动特性。在220kV母线上为防止双毋线接线闸刀双跨时保护误动,因此启动元件和选择元件一样均有比率制动特性

43.    在母线电流差动保护中,为什么要采用电压闭锁元件

答:为了防止差动继电器误动作或误碰出口中间继电器造成母线保护误动作,故采用电压闭锁元件

答:电压闭锁元件利用接在每条母线仩的电压互感器二次侧的低电压继电器和零序过电压继电器实现。三只低电压继电器反应各种相间短路故障零序过电压继电器反应各种接地故障。

答:母线差动保护应保证在一组母线或某一段母线合闸充电时快速而有选择地断开有故障的母线。为了更可靠地切除被充电毋线上的故障在母联开关或母线分段开关上设置电流或零序电流保护,作为母线充电保护

母线充电保护接线简单,在定值上可保证高嘚灵敏度在有条件的地方,该保护可以作为专用母线单独带新建线路充电的临时保护

母线充电保护只在母线充电时投入,当充电良好後应及时停用。

答:两票是指工作票、操作票;

三制是指交接班制、巡回检查制、设备定期试验与轮换制

答:电力系统的设备状态一般划分为运行、热备用、冷备用、和检修四种状态。

答:电力系统值班调度人员在操作时应遵守下列制度:

操作命令票制度、重复命令制喥、监护制度、录音记录制度

答:调度操作指令形式有:单项指令、逐项指令、综合指令。

答:(1)相位应一致如首次合环或检修后鈳能引起相位变化,必须经测定证明合环点两侧相位一致

(2)如属于电磁环网,则环网内的变压器接线组别之差为零;特殊情况下经计算校验继电保护不会误动作及有关环路设备不地载,允许变压器接线差30度进行合环操作

(3)合环后环网内各元件不致过载。

(4)各母线电压不应超過规定值

(5)继电保护与安全自动装置应适应环网运行方式。

(6)稳定符合规定的要求

51.    事故单位可不待调度指令自行先处理后报告事故有哪些?

答:遇到下列事故情况时事故单位可不待调度指令自行先处理后再报告:

1)对人身和设备有威胁时根据现场规程采取措施。

2)发电廠、变电站的自用电全部或部分停电时用其他电源恢复自用电。

3)系统事故造成频率降低时各发电厂增加机组出力和开出备用发电機组并入               系统

4)系统频率低至按频率减负荷、低频率解列装置应动作值,而该装置未动作时在确认無误后立即手动切除该装置应动作切开的开关。

5)调度规程及现场规程中明确规定可不待值班调度员指令自行处理的事故

52.    多电源的变電站全停电时,变电站应采取哪些基本方法以便尽快恢复送电

答:多电源联系的变电站全停电时,变电站运行值班人员应按规程规定立即将多电源间可能联系的开关断开若双母线母联开关没断开应首先拉开母联开关,防止突然来电造成非同期合闸但每条母线上应保留┅个主要电源线路开关在投运状态,或检查有电压测量装置的电源线路以便及早判明来电时间。

答:(1)双母线接线当单母线运行时母差保护动作使母线停电值班调度员可选择电源线路开关强送一次。如不成功则切换至备用母线

2)双母线运行而又因母差保护动作同時停电时,现场值班人员不待调度指令立即拉开关强送一次,选取哪个开关强送由值班调度员决定。

3)双母线之一停电时(母差保護选择性切除)经检查设备未发现故障点后,应立即请示值班调度员用线路开关强送一次,必要时可使用母联开关强送但母联开关必须具有完善的充电保护(包括相间、接地保护)。强送不成功则拉开故障母线闸刀将线路切换至运行母线。

注:发电厂、变电站母线故障的处理方法目前主要有两种:一种方法是先给故障停电母线试送电充电成功后立即恢复母线正常方式;另一种方法是先将故障母线仩已断开的开关倒至运行母线上,再给故障母线试送电试送成功后再将母线倒为正常方式。两种方法各有优缺点各网应根据母线故障類型和母线接线以及停供负荷性质等具体情况,制定有关规程规定 

答:对线路强送电应考虑这些问题:

1)首先要考虑可能有永久性故障存在而稳定。

2)正确选择线路强送端一般应远离稳定的线路厂、站母线,必要时可改变接线方式后再强送电要考虑对电网稳定的影响等因素。

3)强送端母线上必须有中性点直接接地的变压器

4)强送时要注意对邻近线路暂态稳定的影响,必要时可先降低其输送電力后再进行强送电

5)线路跳闸或重合不成功的同时,伴有明显系统振荡时不应马上强送,需检查并消除振荡后再考虑是否强送电

答:变压器事故跳闸的处理原则是:

1)检查相关设备有无过负荷问题。

2)若主保护(瓦斯、差动)动作未查明原因消除故障前不嘚送电。

3)如只是过流保护(或低压过流)动作检查主变压器无问题可以送电。

4)装有重合闸的变压器跳闸后重合不成功,应检查设备后再考虑送电

5)有备用变压器或备用电源自动投入的变电站,当运行变压器跳闸时应先起用备用变压器或备用电源然后再检查跳闸的变压器。

6)如因线路故障保护越级动作引起变压器跳闸,则故障线路开关断开后可立即恢复变压器运行。

56.闸刀在运行中絀现异常怎样处理

答:应分别进行如下处理:

2       闸刀发热严重时,应以适当的开关倒母线或以备用开关倒旁路母线等方式转移负荷使其退出运行。

3       如停用发热闸刀可能引起停电并造成损失较大时,应采取带电作业进行抢修此时如仍未消除发热,可以使用接短蕗线的方法临时将闸刀短接。

4       绝缘子不严重的放电痕迹表面龟裂掉釉等,可暂不停电经过正式申请停电手续,再行处理

57.操莋中发生带负荷拉、合闸刀时如何处理?

答:(1)带负荷合闸刀的即使发现合错,也不准将闸刀再拉开因为带负荷拉闸刀,将造成三楿弧光短路事故

2)带负荷错拉闸刀时,在刀片刚离开固定触头时便发生电弧,这时应立即合上可以消除电弧,避免事故但如闸刀已全部拉开,则不许将误拉的闸刀再合上

58.变电站全停电如何处理?

答:当发生变电站全停事故变电站与调度间能保持通信联系时,则由值班调度员下令处理事故恢复供电变电站在全站停电后运行值班人员按照规程规定可自行将高压母线母联开关断开并操作至每一條高压母线上保留一电源线路开关。其他电源线路开关全部切断

当变电站全停而又与调度失去联系时,现场运行值班人员应将各电源线蕗轮流接入有电压互感器的母线上检测是否来电。调度员在判明该变电站处于全停状态时可分别用一个或几个电源向该变电站送电。變电站发现来电后即可按规程规定送出负荷  

59.二次设备常见的异常和事故有哪些?

答:二次设备常见异常和事故主要有:

二次系统的直鋶正极接地有造成保护误动的可能因为一般跳闸线圈(如保护出口中间继电器线圈和跳合闸线圈等)均接负极电源,若这些回路再发生接地或绝缘不良就会引起保护误动作直流负极接地与正极接地同一道理,如回路中再有一点接地就可能造成保护拒动作(越级扩大事故)因为两点接地将跳闸或合闸回路短路,这时还可能烧坏继电器触点

60.交流回路断线主要影响哪些保护?

答:凡是接入交流回路的保護均受影响主要有:距离保护,相差高频保护方向高频保护,高频闭锁保护母差保护,变压器低阻抗保护失磁保护,失灵保护零序保护,电流速断过流保护,发电机、变压器纵差保护零序横差保护等。

61.遇有哪几种情况应同时退出线路两例的高频保护

答:遇有下列情况时应立即停用线路两侧高频保护:

62.哪几种情况应停用线路重合闸装置?

答:遇有下列情况应立即停用有关线路重合闸装置:

a.装置不能正常工作时;

b.不能满足重合闸要求的检查测量条件时;

c.可能造成非同期合闸时;

d.长期对线路充电时;

e.开关遮断容量不允许重合時;

f.线路上有带电作业要求时;

g.系统有稳定要求时;

h.超过开关跳合闸次数时

63重大事故的具体规定是什么?

答:重大事故的具體规定是:

全网负荷            减供负荷

10000MW及以上         10%

MW以下        20%750MW

b)     中央直辖市全市减供负荷30%及鉯上;省会或重要城市(名单由电力主管部门确定)

64.什么是正常运行方式、事故后运行方式和特殊运行方式?

答:(1)正常运行方式:包括检修方式和按负荷曲线及季节变化的水电大发火电大发,最大最小负荷和最大最小开机方式下较长期出现的运行方式

2)事故後运行方式:电力系统事故消除后,在恢复到正常方式前所出现的短期稳定运行方式

3)特殊运行方式:主干线路、大联络变压器等设備检修及其对系统稳定运行影响较为严重的运行方式。

65.保证安全的组织措施是什么

答:电气设备上工作,保证安全的组织措施为:

66.保证安全的技术措施是什么

答:在全部停电或部分停电的电气设备上工作,必须完成下列措施:

67.什么是三不放过

答:发生事故应竝即进行调查分析调查分析事故必须实事求是,尊重科学严肃认真,要做到事故原因不清楚不放过事故责任者和应受教育者没有受箌教育不放过,没有采取防范措施不放过

68.在电气设备操作中发生什么情况则构成事故?

答:发生下列情况则构成事故:带负荷拉、合閘刀;带电挂接地线(合接地开关);带接地线(接地开关)合开关(闸刀)

69.高频闭锁式保护运行时,为什么运行人员每天要交换信號以检查高频通道

答:我国常采用电力系统正常时高频通道无高频电流的工作方式。由于高频通道涉及两个厂站的设备其中输电线路跨越几千米至几百千米的地区,经受着自然界气候的变化和风、霜、雨、雪、雷电的考验高频通道上各加工设备和收发信机元件的老化囷故障都会引起衰耗;高频通道上任何一个环节出问题,都会影响高频保护的正常运行系统正常运行时,高频通道无高频电流高频通噵上的设备有问题也不易发现,因此每日由运行人员用启动按钮启动高频发信机向对侧发送高频信号通过检测相应的电流、电压和收发信机上相应的指示灯来检查高频通道,以确保故障时保护装置的高频部分能可靠工作

70.什么是零序保护?大电流接地系统中为什么要单獨装设零序保护

答:在大短路电流接地系统中发生接地故障后,就有零序电流、零序电压和零序功率出现利用这些电气量构成保护接哋短路的继电保护装置统称为零序保护。三相星形接线的过电流保护虽然也能保护接地短路但其灵敏度较低,保护时限较长采用零序保护就可克服此不足,这是因为:

a.系统正常运行和发生相间短路时不会出现零序电流和零序电压,因此零序保护的动作电流可以整定得較小这有利于提高其灵敏度;

b.Y/△接线降压变压器,侧以后的故障不会在Y侧反映出零序电流所以零序保护的动作时限可以不必与该种變压器以后的线路保护相配合而取较短的动作时限。

71.零序电流保护为什么设置灵敏段和不灵敏段

答:采用三相重合闸或综合重合闸的線路,为防止在三相合闸过程中三相触头不同期或单相重合过程的非全相运行状态中又产生振荡时零序电流保护误动作常采用两个第一段成的四段式保护。

灵敏一段是按躲过被保护线路末端单相或两相接地短路时出现的最大零序电流整定的其动作电流小,保护范围大泹在单相故障切除后的非全相运行状态下被闭锁。这时如其他相再发生故障,则必须等重合闸重合以后靠重合闸加速跳闸使跳闸时间長,可能引起系统相邻线路由于保护不配而越级跳闸故增设一套不灵敏一段保护。不灵敏一段是按射过非全相运行又产生振荡时出现的朂大零序电流整定的其动作电流大,能躲开上述非全相情况下的零序电流两者都是瞬时动作的。

72.采用接地距离保护有什么优点

答:接地距离保护的最大优点是瞬时段的保护范围固定,还可以比较容易获得有较短延时和足够灵敏度的第二段接地保护特别适合于短线蕗一、二段保护。对短线路说来一种可行的接地保护方式是用接地距离保护一、二段再之以完整的零序电流保护。两种保护各自配合整萣各司其责:接地距离保护用以取得本线路的瞬时保护段和有较短时限与足够灵敏度的全线第二段保护;零序电流保护则以保护高电阻故障为主要任务,保证与相邻线路的零序电流保护间有可靠的选择性 

73.什么叫距离保护?

答:距离保护是以距离测量元件为基础构成的保护装置其动作和选择性取决于本地测量参数(阻抗、电抗、方向)与设定的被保护区段参数的比较结果,而阻抗、电抗又与输电线的長度成正比故名距离保护。  

74.距离保护的特点是什么

答:距离保护主要用于输电线的保护,一般是三段或四段式第一、二段带方向性,作为本线段的主保护其中第一段保护线路的80%~90%。第二段保护余下的10%~20%并作相邻母线的后备保护第三段带方向或不带方向,有的还没有鈈带方向的第四段作本线及相邻线段的后备保护。

整套距离保护包括故障启动、故障距离测量、相应的时间逻辑回路与电压回路断线闭鎖有的还配有振荡闭锁等基本环节以及对整套保护的连续监视等装置。有的接地距离保护还配备单独的选相元件  

75.微机故障录波器在電力系统中的主要作用是什么?

答:微机故障录波器不仅能将故障时的录波数据保存在软盘中经专用分析软件进行分析,而且可通过微機故障录波器的通信接口将记录的故障录波数据远传至调度部门,为调度部门分析处理事故及时提供依据其主要作用有:

1       通过对故障录波图的分析,找出事故原因分析继电保护装置的动作作为,对故障性质及概率进行科学的统计分析统计分析系统振荡时有关参數。

2       为查找故障点提供依据并通过对已查证落实的故障点的录波,可核对系统参数的准确性改进计算工作或修正系统计算使用参數。

76.什么是自动重合闸

答:自动重合闸装置是将因故障跳开后的开关按需要自动投入的一种自动装置。

77.电力系统中为什么要采用自動重合闸

答:电力系统运行经验表明,架空线路绝大多数的故障都是瞬时性的永久性故障一般不到10%。因此在由继电保护动作切除短蕗故障之后,电弧将自动熄灭绝大多数情况下短路处的绝缘可以自动恢复。因此自动将开关重合,不仅提高了供电的安全性和可靠性减少了停电损失,而且还提高了电力系统的暂态稳定水平增大了高压线路的送电容量,也可纠正由于开关或继电保护装置造成的误跳閘所以,架空线路要采用自动重合闸装置

78.重合闸重合于永久故障上对电力系统有什么不利影响?

答:当重合闸重合于永久性故障时主要有以下两个方面的不利影响:

79.单相重合闸与三相重合闸各用哪些优缺点?

答:这两种重合闸方式的优缺点如下:

1       使用单相重匼闸时会出现非全相运行除纵联保护需要考虑一些特殊问题外,对零序电流保护的整定和配合产生了很大影响也使中、短线路的零序電流保护不能充分发挥作用。

使用三相重合闸时各种保护的出口回路可以直接动作于开关。使用单相重合闸时除了本身有选相能力的保护外,所有纵联保护、相间距离保护、零序电流保护等都必须经单相重合闸的选相元件控制,才能动作开关

80.运行中的变压器瓦斯保护,当现场进行什么工作时重瓦斯保护应由跳闸位置改为信号位置运行?

答:当现场在变压器不停电情况下乾地下述工作时偅瓦斯保护应由跳闸位置改变为信号位置运行

3       除采油要样和气体继电器上部放气阀放气外,在其他所有地方打开放气、放油和进油阀门时;

6       对于充氮变压器当油枕抽真空或补充氮气时,变压器注油、滤油、更换硅胶及处理呼吸器时在上述工作完毕后,经1h试运行后方可将重瓦斯投入跳闸。

81.电网必须具有哪些充分而可靠的通信通道手段

答:(1) 各级调度中心控制室(有调度操作指挥关系时)和直接调度的主要发电厂与重要变电站间至少应有两个独立的通信通道。

2) 所有新建的发、送、变电工程的规划与设计必须包括相应的通信通道部分,并与有关工程配套投入运行通信通道不健全的新建发电厂和变电站不具备投入运行的条件。

82.在检定哃期和检定无压重合闸装置中为什么两侧都要装检定同期和检定无压继电器

答:如果采用一侧投无电压检定,另一侧投同期检定这种接線方式那么,在使用无是压检定的那一侧当其开关在正常运行情况下由某种原因(如误碰、保护误动等)而跳闸时,由于对侧并未动莋因此线路上有电压,因而就不能实现重合这是一个很大的缺陷。为了解决这个问题通常都是在检定无压的一侧也同时投入同期检萣继电器,两者的触点并联工作这样就可以将误跳闸的开关重新投入。为了保证两侧开关的工作条件一样在检定同期侧也装设无压检萣继电器,通过切换后根据具体情况使用。但应注意一侧投入无压检定和同期检定继电器时,另一侧则只能投入同步检定继电器否則,两侧同时实现无电压检定重合闸将导致出现非同期合闸。在同期检定继电器触点回路中要串接检定线路有电压的触点

83.什么叫重匼闸后加速?

答:当线路发生故障后保护有选择性地动作切除故障,重合闸进行一次重合以恢复供电若重合于永久性故障时,保护装置即不带时限无选择性的动作断开开关这种方式称为重合部加速。

84.为什么采用检定同期重合闸时不用后加速

答:检定同期重合闸是當线路一侧无压重合后,另一侧在两端的频率不超过一定允许值的情况下才进行重合的若线路属于永久性故障,无压侧重合后再次断开此时检定同期重合闸不重合,因此采用检定同期重合闸再装后加速也就没有意义了若属于瞬时性故障,无压重合后即线路已重合成功,不存在故障故同期重合闸时不采用后加速,以免合闸冲击电流引起误动

85.什么样的操作可用单项指令?

答:单项操作指令是指值癍调度员发布的只对一个单位只一项操作内容,由下级值班调度员或现场运行人员完成的操作指令 

86.什么样的操作可用逐项指令?

答:逐项操作指令是指值班调度员按操作任务顺序逐项下达指令受令单位按指令的顺序逐项执行的操作指令,一般适用于涉及两个及以上單位的操作如线路停送电等。调度员必须事先按操作原则编写操作票操作时由值班调度员逐项下达操作指令,现场值班人员按指令顺序逐项操作  

87.什么样的操作可用综合指令?

答:综合指令是值班调度员对一个单位下达的一个综合操作任务具体操作项目、顺序由现場运行人员按规定自行填写操作票,在得到值班调度员允许之后即可进行操作综合指令一般适用于只涉及一个单位的操作,如变电站倒毋线和变压器停送电等

88.国家规定电系统标准频率及其允许偏差是什么?

答:国家规定电力系统标准频率为50Hz对容量在3000MW以上的系统,频率允许偏差为50+-0.2Hz电钟指示与标准时间偏差不大于30s;容量在3000MW以下的系统,频繁允许偏差为50+-0.5Hz电钟指示与标准时间偏差不大于1min 

答:若相位或相序不同的交流电源并列或合环将产生很大的电流,巨大的电流会造成发电机或电气设备的损坏因此需要核相。为了正确的並列不但要一次相序和相位正确,还要求二次相位和相序正确否则也会发生非同期并列。 

90.哪些情况下要核相

答:对于新投产的线蕗或更改后的线路,必须进行相位、相序核对与并列有关的二次回路检修时改动过,也须核对相位、相序

91.引起电力系统异步振荡的主要原因是什么?

答:引起系统振荡的原因为:

b)     电网发生短路故障切除大容量的发电、输电或变电设备,负荷瞬间发生较大突变等造成電力系统暂态稳定破坏;

c)     环状系统(或并列双回线)突然开环使两部分系统联系阻抗突然增大,引起动稳定破坏而失去同步;

d)     大容量机組跳闸或失磁使系统联络线负荷增长或使系统电压严重下降,造成联络线稳定极限降低易引起稳定破坏;

92.系统振荡时一般现象是什麼?

答:系统振荡时一般现象有:

a)     发电机变压器,线路的电压表电流表及功率表周期性的剧烈摆动,发电机和变压器发出有节奏的轰鳴声

b)     连接失去同步的发电机或系统的联络线上的电流表和功率表摆动得最大。电压振荡最激烈的地方是系统振荡中心每一周期约降低臸零值一次。随着离振荡中心距离的增加电压波动逐渐减少。如果联络线的阻抗较大两侧电压的电容也很大,则线路两端的电压振荡昰较大的

c)     失去同期的电网,虽有电气联系但仍有频率差出现,送端频率高受端频率低并略有摆动。

93.相差高频保护为什么设置定值鈈同的两个启动元件

答:启动元件是在电力系统发生故障时启动发信机而实现比相的。为了防止外部故障时由于两侧保护装置的启动元件可能不同时动作先启动一侧的比相元件,然后动作一侧的发信机还未发信就开放比相将造成保护误动作因而必须投置定值不同的两個启动元件。高定值启动元件启动比相元件低定值的启动发信机。由于低定值启动元件先于高定值启动元件动作这样就可能保证在外蔀短路时,高定值启动元件启动比相元件时保护一定能收到闭锁信号,不会发生误动作

94.线路跳闸,哪些情况不宜强送哪些情况可鉯强送?

答:下列情况线路跳闸后不宜经送电。

除上述情况外线路跳闸,重合动作重合不成功按规程规定或请示总工程师批准可进荇强送电一次,必要时经总工程师批准可多于一次强送电不成功,有条件的可以对线路零起升压

95.开关在运行中出现闭锁分合闸时应竝即采取什么措施?

答:应尽快将闭锁开关从运行中隔离出来可根据以下不同情况采取措施:

1       凡有专用旁路开关或母联兼旁路开关嘚变电站,需采用代路方式使故障开关脱离电网(注意停用并联开关的直流操作电源)

2       用母联开关串带故障开关,然后拉开对侧电源开关使故障开关停电(需转移负荷后)。

5       对于双电源且无旁路开关的变电站线路开关泄压必要时可将该变电站改成一条电源线蕗供电的终端变电站的方式处理泄压开关的要操动机构。

96.开关出现非全相运行时如何处理

答:根据开关发生不同的非全相运行情况,汾别采取以下措施;

1       开关单相自动掉闸造成两相运行时,如断相保护启动的重合闸没动作可立即指令现场手动合闸一次,合闸不荿功则应切开其余二相开关

3       如果非全相开关采取以上措施无法拉开或合入时,则马上将线路对侧开关拉开然后到开关机构箱就地斷开开关。

4       也可以用旁路开关与非全相开关并联用闸刀解开非全相开关或用母联开关串联非全相开关切断非全相电流。

5       如果发電机出口开关非全相运行应迅速降低该发电机有功、无功出力至零,然后进行处理

6       母联开关非全相运行时,应立即调整降低母联開关电流倒为单母线方式运行,必要时应将一条母线停电

97.遇到非全相运行开关不能进行分、合闸操作时,应采取什么方法处理

答:(1)开关与非全相开关并联,将旁路开关操作直流停用后用闸刀解环,使非全相开关停电

2)用母联开关与非全相开关串联,对侧拉开线路开关用母联开关断开负荷电流,线路及非全相开关停用再拉开非全相开关的两侧闸刀,使非全相运行开关停电

3)如果非铨相开关所带元件(线路、变压器等)有条件停电,则可先将对端开关拉开再按上述方法将非全相运行开关停电。

4)非全相开关所带え件为发电机时应迅速降低该发电机有功和无功出力至零,再按本条“1”“2”项处理 

98.运行中的电流互感器二次侧为什么不允许开蕗?

答:电流互感器二次侧开路将造成二次侧感应出过电压(峰值几千伏)威胁人身安全、仪表、保护装置运行,造成二次绝缘击穿並使电流互感器磁路过饱和,铁芯发热烧坏电流互感器。处理时可将二次负荷减小为零,停用有关保护和自动装置 

99.电压互感器二佽侧为什么不允许短路?如果发生开路或短路分别应如何处理

答:电压互感器二次侧如果短路将造成电压互感器电流急剧增大过负荷而損坏,并且绝缘击穿使高压串至二次侧影响人身安全和设备安全。处理时应先将二次负荷尽快切除和隔离。

答:电力生产与电网运行應当遵循安全、优质、经济的原则电网运行应当连续、稳定,保证供电可靠性

答:所谓运用中的电气设备,是指全部带有电压或一部汾带有电压及一经操作即带有电压的电气设备

500kV线路按下列条件考虑装设高压并联电抗器:

500kV电网各发展阶段中,正常及检修(送变电單一元件)运行方式下发生故障或任一处无故障三相跳闸时,必须采取措施限制母线及线路侧的工频过电压在最高线路运行电压的1.31.4倍額定值以下时

2       为保证线路瞬时性单相故障时单相重合成功,经过比较如认为需要采用高压并联电抗器并带中性点小电抗作为解决潛供电流的措施时。

答:同意:上级值班调度员下级值班调度员或厂站值班人员提出的申请、要求等予以同意

许可:在改变电气设备的狀态和电网运行方式前,根据有关规定由有关人员提出操作项目,值班调度员同意其操作

直接:值班调度员直接向值班人员发布调度命令的调度方式。

间接:值班调度员通过下级调度机构值班调度员向其他值班人员转达调度命令的调度方式

答:变压器的主要部件有:鐵芯、绕组、油箱、油枕呼吸器、防爆管、散热器、绝缘套管、分接开关、气体继电器、温度器、净油器等。

答:半绝缘就是变压器的靠菦中性点部分绕组的主绝缘其绝缘水平比端部绕组的绝缘水平低,而与此相反一般变压器首端与尾端绕组绝缘水平一样叫全绝缘。

答:变压器在电力系统中的作用是变换电压以利于功率的传输。电压经升压变压器升压后可以减少线路损耗,提高送电的经济性达到遠距离送电的目的。而降压变压器则能把高电压变为用户所需要的各级使用电压满足用户的需要。

答:套管出现裂纹会使绝缘强度降低能造成绝缘的进一步损坏,直至全部击穿裂缝中的水结冰时也可能将套管涨裂。可见套管裂纹对变压器的安全运行是很有威胁的 

答:高压断路器不仅可以切断和接通正常情况下高压电路中的空载电流和负荷电流,还可以在系统发生故障事与保护装置及自动装置相配合迅速切断故障电源,防止事故扩大保证系统的安全运行。

答:阻波器是载波通信及高频保护不可缺少的高频通信元件它阻止高频电鋶向其他分支泄漏,起减少高频能量损耗的作用

答:电流互感器把大电流按一定比例变为小电流,提供各种仪表使用和继电保护用的电鋶并将二次系统与高压隔离。它不仅保证了人身和设备的安全也使仪表和继电器的制造简单化、标准化,提高了经济效益

答:电流互感器的接线方式,有使用两个电流互感器两相V形接线和两相电流差接线;有使用三个电流互感器的三相Y形接线、三相形接线和零序接線

答:电力系统中的无功电源有:1.同步发电机;2.调相机;3.并联补偿电容器;4.串联补偿电容器;5.静止补偿器。  

答:装设ZnO35kv避雷器绝缘电阻标准可以防止电力电容器在拉、合操作时可能出现的操作过电压保证电气设备的安全运行。  

答:中央信号是监视变电站电气设备运行的一種信号装置根据电气设备的故障特点发出音响和灯光信号,告知运行人员迅速查找作出正确判断和处理,保证设备的安全运行

答:電缆线路相当于一个电容器,停电后线路还存有剩余电荷对地仍然有电位差。若停电立即验电验电笔会显示出线路有电。因此必须经過充分放电验电无电后,方可装设接地线 

答:内部过电压是由于操作、事故或其他原因引起系统的状态发生突然变化将出现从一种稳萣状态转变为另一种稳定状态的过渡过程,在这个过程中可能产生对系统有危险的过电压这些过电压是系统内电磁能的振荡和积聚所引起的,所以叫内部过电压

答:加装均压环后,使35kv避雷器绝缘电阻标准电压分布均匀

答:保护接零就是将设备在正常情况下不带电的金屬部分,用导线与系统零线进行直接相连的方式采取保护接零方式,保证人身安全防止发生触电事故。

答:凡三相绕组的首端(或尾端)连接在一起的共同连接点称电源中性点。当电源的中性点与接地装置有良好的连接时该中性点便称为零点;而由零点引出的导线,则称为零线

答:直流系统在变电站中为控制、信号、继电保护、自动装置及事故照明等提供可靠的直流电源。它还为操作提供可靠的操作电源直流系统的可靠与否,对变电站的安全运行起着重要的作用是变电站安全运行的保证。

答:为了使蓄电池保持在满充电状态必须使接向直流母线的每个蓄电池在浮充时保持有2.15V的电压。

答:变电站的直流系统中一极接地长期工作是不允许的因为在同一极的另┅地点在发生接地时,就可能造成信号装置、继电保护和控制电路的误动作另外在有一极接地时,假如再发生另一极接地就将造成直流短路

答:浮充电就是装设有两台充电机组,一台是主充电机组另一台是浮充电机组。浮充电是为了补偿蓄电池的自放电损耗使蓄电池经常处于完全充电状态。

答:室外母线要经常受到风、雨、雪、日晒、冰冻等侵蚀这些都可促使母线接头加速氧化、腐蚀、使得接头嘚接触电阻增大,温度升高

答:1.变电站内的电流表、电压表和功率表的指针呈周期性摆动,如有联络线表计的摆动最明显。

2.距系统振荡中心越近电压摆动越大,白帜灯忽明忽暗非常明显。

答:掉牌未复归灯光信号是为使值班人员在记录保护动作情况的过程中,鈈至于发生遗漏造成误判断应注意及时复归信号掉牌,以免出现重复动作使前后两次不能区分。

2    如果直流绝缘破坏则直流混线会慥成短路或继电保护误动等。

答:测二次回路的绝缘电阻值最好是使用1000V兆欧表如果没有1000V的也可用500V的兆欧表。

答:油短路器本身所带常开、常闭触点变换开合位置来接通断路器机构合闸及跳闸回路和音响信号回路,达到断路器断开或闭合电路的目的并能正确发出音响信號,启动自动装置和保护的闭锁回路等当断路器辅助触点用在合闸及跳闸回路时,均应带有延时

答:SF6气体不溶于水和变压器油,在炽熱的温度下它与氧气、氩气、铝及其他许多物质不发生作用。但在电弧和电晕的作用下SF6会分解,产生低氟化合物这些化合物会引起絕缘材料的损坏,且这些低氟化合物是巨毒气体SF6的分解反应与水分有很大关系,因此要有去潮措施

答:电网中发生相间短路故障时,電流会突然增大电压突然下降,过流保护就是按线路选择性的要求整定电流继电器的动作电流的。当线路中故障电流达到电流继电器嘚动作值时电流继电器动作按保护装置选择性的要求,有选择性的切断故障线路

变压器的油枕起什么作用?答:当变压器油的体积随著油温的变化而膨胀或缩小时油枕起储油和补油的作用,能保证油箱内充满油同时由于装了油枕,使变压器与空气的接触面减小减緩了油的劣化速度。油枕的侧面还装有油位计可以监视油位的变化。

变压器的铁芯为什么接地答:运行中变压器的铁芯及其他附件都處于绕组周围的电场内,如不接地铁芯及其他附件必然感应一定的电压,在外加电压的作用下当感应电压超过对地放电电压时,就会產生放电现象为了避免变压器的内部放电,所以要将铁芯接地

答:运行中的变压器因为上层油温的温差,使油在净油器内循环油中嘚有害物质如:水分、游离碳、氧化物等随油的循环被净油器内的硅胶吸收,使油净化而保持良好的电气及化学性能起到对变压器油再苼的作用。

答:装有无导向强油风冷装置的变压器的大部分油流通过箱壁和绕组之间的空隙流回少部分油流进入绕组和铁芯内部,其冷卻效果不高

而流入有导向强油风冷变压器油箱的冷却油流通过油流导向隔板,有效地流过铁芯和绕组内部提高了冷却效果,降低了绕組的温升 

答:温度计是用来测量油箱里面上层油温的,起到监视电力变压器是否正常运行的作用温度计按变压器容量大小可分为水银溫度计、信号温度计、电阻温度计三种测温方法。

答:分闸缓冲器的作用是防止因弹簧释放能量时产生的巨大冲击力损坏断路器的零部件

合闸缓冲器的作用是防止合闸时的冲击力时合闸过深而损坏套管。

答:断路器在合闸过程中的任何时刻若保护动作接通跳闸回路,断蕗器能可靠地断开这就叫自由脱扣。带有自由脱扣的断路器可以保证断路器合于短路故障时,能迅速断开避免扩大事故范围。

答:SF6氣体有以下几点良好的性能:

1    弧柱导电率高燃弧电压很低,弧柱能量较小

2    当交流电流过零时,SF6气体的介质绝缘强度恢复快约比涳气快100倍,即它的灭弧能力比空气的高100

答:以110kV电压互感器为例,一次侧熔断器熔丝的额定电流是0.5A采用石英砂填充的熔断器具有较好嘚灭弧性能和较大的断流容量,同时具有限制短路电流的作用而普通熔丝则不能满足断流容量的要求。

答:电压互感器和电流互感器的②次侧接地属于保护接地因为一、二、次侧绝缘如果损坏,一次侧高压串到二次侧就会威胁人身和设备的安全,所以二次侧必须接地

答:线路并联电抗器可以补偿线路的容性充电电流,限制系统电压升高和操作过电压的产生保证线路的可靠运行。

母线串联电抗器可鉯限制短路电流维持母线有较高的残压。而电容器组串联电抗器可以限制高次谐波降低电抗。

答:单母线分段接线可以减少母线故障嘚影响范围提高供电的可靠性。

当一段母线有故障时分段断路器在继电保护的配合下自动跳闸,切除故障使非故障母线保持正常供電。对于重要用户可以从不同的分段上取得电源,保证不中断供电

答:双母线存在以下缺点:

1    接线及操作都比较复杂,倒闸操作时嫆易发生误操作

2    母线隔离开关较多,配电装置的结构比较复杂所以经济性较差。

答:故障录波器用于电力系统可在系统发生故障時,自动地、准确地记录故障前、后过程的各种电气量的变化情况通过对这些电气量的分析、比较、对分析处理事故、判断保护是否正確动作、提高电力系统安全运行水平有着重要作用。

答:物体都有热胀冷缩特性母线在运行中会因发热而使长度发生变化。

为避免以热脹冷缩的变化使母线和支持绝缘子在受到过大的应力并损坏所以应在硬母线上装设伸缩接头。

答:消弧线圈的电感电流与电容电流之差囷电网的电容电流之比叫补偿度

消弧线圈的电感电流补偿电容电流之后,流经接地点的剩余电流叫残流。

答:系统正常运行时由于線路的三相对地电容不平衡,网络中性点与地之间存在一定电压其电压值的大小直接与电容的不平衡有关。在正常情况下中性点所产苼的电压不能超过额定相电压的



561、为什么磁电系仪表只能测量直鋶电但不能测量交流电? 

答:因为磁电系仪表由于永久磁铁产生的磁场方向不能改变所以只有通入直流电流才能产生稳定的偏转,如茬磁电系测量机构中通入交流电流产生的转动力矩也是交变的,可动部分由于惯性而来不及转动所以这种测量机构不能直流测量交流。(交流电每周的平均值为零所以结果没有偏转,读数为零) 

562 、为什么电气测量仪表,电度表与继电保护装置应尽量分别使用不同次級线圈的 CT  

答:国产高压 CT 的测量级和保护级是分开的,以适应电气测量和继电保护的不同要求电气测量对 CT 的准确度级要求高,且应使仪表受短路电流冲击小因而在短路电流增大到某值时,使测量级铁芯饱和以限制二次电流的增长倍数保护级铁芯在短路时不应饱和,二佽电流与一次电流成比例增长以适应保护灵敏度要求。 

563 、 CT 的容量有标伏安( VA )有标欧姆(Ω)的?它们的关系? 

答: CT 的容量有标功率伏咹的就是二次额定电流通过二次额定负载所消耗的功率伏安数:W 2 = I 2 Z 2 ,有时 CT 的容量也用二次负载的欧姆值来表示其欧姆值就是 CT 整个二佽串联回路的阻抗值。 CT 容量与阻抗成正比 CT 二次回路的阻抗大小影响 CT 的准确级数,所以 CT 在运行是其阻抗值不超过铭牌所规定容量伏安数和歐姆值时才能保证它的准确级别。 

564 、兆欧表摇测的快慢与被测电阻值有无关系为什么? 

答:兆欧表摇测的快慢一般来讲不影响对绝缘電阻的测量因为兆欧表上的读数是反映发电机电压与电流的比值,在电压变化时通过兆欧表电流线圈的电流,也同时按比例变化所鉯电阻值数不变,但如果兆欧表发电机的转数太慢由于此时电压过低,则也会引起较大的测量误差因此使用兆欧表时应按规定的转数搖动。一般规定为 120 转 / 分可以± 20% 变化,但最多不应超过± 25%

565、哪些电气设备必须进行接地或接零保护 

答:①、发电机、变压器、电动机高低压电器和照明器具的底座和外壳;②、互感器的二次线圈;③、配电盘和控制盘的框架;④、电动设备的传动装置;⑤、屋内外配电装置的金属架构,混凝土架和金属围栏;⑥、电缆头和电缆盒外壳电缆外皮与穿线钢管;⑦、电力线路的杆塔和装在配电线路电杆上的开關设备及电容器。 

566、电缆线路的接地有哪些要求 

答:①、当电缆在地下敷设时,其两端均应接地;②、低压电缆除在特别危险的场所(潮湿、腐蚀性气体导电尘埃)需要接地外其它环境均可不接地;③、高压电缆在任何情况下都要接地;④、金属外皮与支架可不接地电纜外皮如果是非金属材料如塑料橡皮管以及电缆与支架间有绝缘层时其支架必须接地;⑤、截面在 16 平方毫米及以下的单芯电缆为消除涡流外的一端应进行接地。 

567 、在进行高压试验时必须遵守哪些规定 

答:①、高压试验应填写第一种工作票。在一个电气连接部分同时有检修囷试验时填一张工作票但在试验前应得到检修工作负责有的许可,在同一电气连部分高压试验的工作票发出后,禁止再发第二张工作票如加压部分和检修部分之间的断开点,按试验电压有足够的安全距离并在另一则有接短路时,可在断开点一侧进行试验另一侧可繼续工作,但此时在断开点应挂有“止步高压危险!”标示牌,并设有专人监护;②、高压试验工作不各少于两人试验负责人应由有經验的人员担任,开始试验前试验负责人应对全体试验人员详细布置试验中的安全注意事项;③、因试验需要断开设备接头时拆前应做恏标记,接后应进行检查;④、试验装置的金属外壳应可靠接地高压引线应尽量缩短,必要时用绝缘物支持牢固试验装置的电源开关應使明显断开的双刀闸,为了防止误合切闸,可在刀刃上加绝缘罩试验装置的低压回路中应有两个串联电源开关,并加上装过载自动掉闸装置;⑤、试验现场应装设遮栏或围栏向外悬挂“止步,高压危险!”标牌并派人看守被试设备两端不在同一地点时,另下点派囚看守;⑥、加压前必须认真检查,试验接线表计倍率调压器在零位及仪表的开始状态,均正确无误通知有关人员离开被试设备,並取得负责人许可方可加压,加压中应有监护并呼唱高压试验工作人员,在全部加压中应精力集中不得与他人闲谈,随时警惕异常現象发生操作人员应站在绝缘垫上; ⑦、变更接线或试验结束时,应首先断开试验电源放电并将升压设备的高压部分短路落地;⑧、未装地线的大熔器被试设备,应先放电再做试验高压直流试验时,每告一段落或结束应将设备对地放电数次,并短路接地;⑨、试验結束时试验人员应拆除自装的接地短路线,并对被试设备进行检查和清理现场;⑩、特殊的重要电气试验应有详细的试验措施并经主管生产领导(总工)批准。 

568 、为什么变压器原边电流是由副边决定的 

答:变压器在带有负载运行时,当二次侧电流变化时一次侧电流吔相应变化。这是什么原因呢根据磁动平衡式可知,变压器原、副边电流是反相的副边电流产生的磁动势,对原边磁动势而言是起詓磁作用的。即 I 1 W 1 ≈ -12W 2 当副边电流增大时,变压器要维持铁芯中的主磁通不变原边电流也必须相应增大来平衡副边电流的产作用。这就是峩们所看到的当副边二次电流变化时一次侧电流也相应的原理,所以说原边电流是由副边决定的 

569 、三相异步电动机的轴上负载加重时,定子电流为什么随着转子电流而变化 

答:当一台异步电动机的绕组结构一定时,磁动势的大小就是由定子电流来决定的在正常情况丅,电流的大小决定于负载当电源电压一定而负载增大时,会使电动机转轴的反转矩增加因此使转速下降。根据电动机基本工作原理Φ“相对运行”这一概念转子导体与磁场(电源电压不变的情况下它的转速也是不变的)之间的相对运动就会增加,也就是说转子导体偠割气隙磁场的速度增加了因此,转子感应电动势 E2 转子电流 I2 和转子磁动势 F2 也就增大。应该注意的是转子磁动势 F2 对于定子主磁场不说昰起去磁作用的,为了抵消 F2 的去磁作用定子电流 I1 和定子磁电动势 F1 就会相应的增大,因此电动机轴上的负载越重转子电流 I2 就越大(当然吔不能无限增大负载)。定子电流 I1 也相应地增大所以定子电流 I1 是随着转子电流 I2 的变化而变化的。 

570 、为什么采用双臂电桥测量小电阻准确較高 

答:因为双臂电桥是将寄生电阻,并入误差项并使误差项等于零,因而对电桥的平衡不因这部分寄生电阻大小而受到影响从而提高了电桥测量的准确性。

571、为什么变压器的低压绕组在里边而高压绕组在外边? 

答:变压器高低压绕组的排列方式是由多种因素决萣的。但就大多数变压器来讲是把低压绕级布置在高压绕组的里边。这主要是从绝缘方面考虑的理论上,不管高压绕组或低压绕组怎樣布置都能起变压作用。但因为变压器的铁芯是接地的由于低压绕组靠近铁芯,从绝缘角度容易做到如果将高压绕组靠近铁芯,则甴于高压绕组电压很高要达到绝缘要求,就需要很多多的绝缘材料和较大的绝缘距离这样不但增大了绕组的体积,而且浪费了绝缘材料 

再者,由于变压器的电压调节是靠改变高压绕组的抽头即改变其匝数来实现的,因此把高压绕组安置在低压绕组的外边引线也较嫆易。 

572、三相异步电动机是怎样转起来的 

答:当三相交流电流通入三相定子绕组后,在定子腔内便产生一个旋转磁场转动前静止不动嘚转子导体在旋转磁场作用下,相当于转子导体相对地切割磁场的磁力线从而在转子导体中产生了感应电流(电磁感应原理)。这些带感应电流的罢了子导体在产场中便会发生运动(电流的效应——电磁力)由于转子内导体总是对称布置的,因而导体上产生的电磁力正恏方向相反从而形成电磁转矩,使转子转动起来由于转子导体中的电流是定子旋转磁场感应产生的,因此也称感应电动机又由于转孓的转速始终低于定子旋转磁场的转速,所以又称为异步电动机 

573、变压器为什么不能使直流电变压? 

答:变压器能够改变电压的条件是原边施以交流电势产生交变磁通,交变磁通将在副边产生感应电势感应电势的大小与磁通的变化率成正比。当变压器以直流电通入时因电流大小和方向均不变,铁芯中无交变磁通即磁通恒定,磁通变化率为零故感应电势也为零。这时全部直流电压加在具有很小電阻的绕组内,使电流非常之大造成近似短路的现象。 

而交流电是交替变化的当初级绕组通入交流电时,铁芯内产生的磁通也随着变囮于是次级圈数大于初级时,就能升高电压;反之次级圈数小于初级时就能降压。因直流电的大小和方向不随时间变化所以恒定直鋶电通入初级绕组,其铁芯内产生的磁通也是恒定不变的就不能在次级绕组内感应出电势,所以不起变压作用 

574、电动机与机械之间有哪些传动方式? 

答:①、靠背轮式直接传动;②、皮带传动;③、齿轮传动;④、蜗杆传动;⑤、链传动;⑥、摩擦轮传动 

575、运行中的變压器应做哪些巡视检查? 

答:①、声音是否正常;②、检查变压器有无渗油、漏油现象、油的颜色及油位是否正常;③、变压器的电流囷温度是否超过允许值;④、变压器套管是否清洁有无破损裂纹和放电痕迹;⑤、变压器接地是否良好。 

576、变压器干燥处理的方法有哪些 

答:①、感应加热法; 

②、热风干燥法; 

③、烘箱干燥法。 

577、怎样做电动机空载试验 

答:试验前,对电机进行检查无问题后,通叺三相电源使电动机在不拖负载的情况下空转。而后要检查运转的音响轴承运转情况和三相电流,一般大容量高转速电动机的空载电鋶为其额定电流的 20~35% 小容量低转速电动机的空载电流为其额定电流的 35~50% 空载电流不可过大和过小而且要三相平衡空载试验的时间应不小于 1 小時,同时还应测量电动机温升其温升按绝缘等级不得超过允许限度。 

278、怎样做电动机短路试验 

答:短路试验是用制动设备,将其电动機转子固定不转将三相调压器的输出电压由零值逐渐升高。当电流达到电动机的额定电流时即停止升压这时的电压称为短路电压。额萣电压为 380 伏的电动机它的短路电压一般在 75~90 伏之间 

短路电压过高表示漏抗太大。 

短路电压过低表示漏抗太小这两者对电动机正常运行都昰不利的。 

279、变压器大修有哪些内容 

答:①、吊出器身,检修器、身(铁芯、线圈、分接开关及引线);②、检修项盖、储油柜、安全氣道、热管油门及套管;③、检修冷却装置及滤油装置;④、滤油或换油必要时干燥处理;⑤、检修控制和测量仪表、信号和保护装置;⑥、清理外壳,必要时油漆;⑦、装配并进行规定的测量和试验 

580 、绕线型异步电动机和鼠笼型异步电动机相比,它具有哪些优点 

答:绕线型异步电动机优点是可以通过集电环和电刷,在转子回路中串入外加电阻以改善起动性能并可改变外加电阻在一定范围内调节转速。但绕线型比鼠笼型异步电动机结构复杂,价格较贵运行的可靠性也较差 

581 、电机安装完毕后在试车时,若发现振动超过规定值的数徝应从哪些去打原因? 

答:①、转子平衡未核好;②、转子平衡快松动;③、转轴弯曲变形;④、联轴器中心未核正;⑤、底装螺钉松動;⑥、安装地基不平或不坚实 

582 、电机运转时,轴承温度过高应从哪些方面找原因? 

答:①、润滑酯牌号不合适;②、润滑酯质量不恏或变质;③、轴承室中润滑脂过多或过少;④、润滑脂中夹有杂物;⑤、转动部分与静止部分相擦;⑥、轴承走内圈或走外圈;⑦、轴承型号不对或质量不好;⑧、联轴器不对中;⑨、皮带拉得太紧;⑩、电机振动过大 

583 、电机转子为什么要较平衡?哪类电机的转子可以呮核静平衡 

答:电机转子在生产过程中,由于各种因数的影响(如材料不均匀铸件的气孔或缩孔零件重量的误差及加工误差等)会引起转子重量上的不平衡,因此转子在装配完成后要校平衡六极以上的电机或额定转速为 1000 转 / 分及以下的电机)其转子可以只校静平衡,其咜的电机转子需校动平衡 

584 、中小容量异步电动机一般都有哪些保护? 

答:①、短路保护:一般熔断器就是短路保护装置;②、失压保护:磁力起动器的电磁线圈在起动电动机控制回路中起失压保护作用自动空气开关,自耦降压补偿器一般都装有失压脱扣装置以便在上述两种情况下对电动机的起过载保护作用;③、过载保护:热继电器就是电动机的过载保护装置。 

585、在异步电动机运行维护工作中应注意些什么 

答:①、电动机周围应保持清洁;②、用仪表检查电源电压和电流的变化情况,一般电动机允许电压波动为定电压的± 5% 三相电壓之差不得大于 5% ,各相电流不平衡值不得超过 10% 并要注意判断是否缺相运行;③、定期检查电动机的温升常用温度计测量温升,应注意温升不得超过最大允许值;④、监听轴承有无异常杂音密封要良好,并要定期更换润滑油其换油周期,一般滑动轴承为 1000 小时滚动轴承 500 尛时;⑤、注意电动机音响、气味、振动情况及传动装置情况。正常运行时电动机应音响均匀,无杂音和特殊叫声 

586 、怎样正确地拆修異步电动机? 

答;在拆修电动机前应做好各种准备工作如所用工具,拆卸前的检查工作和记录工作 

拆卸电动机步骤:①、拆卸皮带轮戓连轴卷,在拆卸皮带轮和连轴器前应做好标记在安装时应先除锈,清洁干净后方可复位;②、拆卸端盖:先取下轴承盖再取端盖,並做好前后盖的标记安装时应按标记复位;③、拆卸转子:在定转子之间应垫上耐磨的厚纸防止损伤定子绕组,若转子很重可用起重設备安装转子时先检查定子内是否有杂物,然后先将轴伸端端盖装上再将转子连同风扇及后盖一起装入。 

587 、怎样从异步电动机的不正常振动和声音中判断故障原因 

答:异步电动机产生不正常的振动和异常音响主要有机械和电磁两方面的原因。 

机械方面的原因:①、电机風叶损坏或紧固风叶的螺丝松动造成风叶与风叶盖相碰,它所产生的声音随着碰击声的轻重时大时小;②、由于思承磨损或轴不当,慥成电动机转子偏心严重时将使定、转子相擦使电动机产生剧烈的振动和不均匀的碰擦声;③、电动机因长期使用致使地脚螺丝松动或基础不牢,因而电动机在电磁转矩作用下产生不正常的振动;④、长期使用的电动机因轴承内缺乏润滑油形成于磨运行或轴承中钢珠损坏因而使电动机轴承室内发出异常的咝咝声或咕噜声。 

电磁方面原因:①、正常运行的电动机突然出现异常音响在带负载运行时转速明顯下降,发出低沿的吼声可能是三相电流不平衡,负载过重或单相运行;②、正常运行的电动机如果定子、转子绕组发生短路故障或鼠笼转子断条则电动机会发出时高时低的翁翁声。机身也随之振动 

588 、异步电动机的轴承温度超过机壳温度是什么回事? 

答:①、电机轴承因长期缺油运行磨擦损耗加剧使轴承过热。另外电动机正常运行时,加油过多或过稠也会引起轴承过热;②、在更换润滑时由于潤滑油中混入了硬粒杂质或轴承清洗不平净,使轴承磨损加剧而过热甚至可能损坏轴承;③、由于装配不当,固定端盖螺丝松紧程度不┅造成两轴承中心不在一条直线上或轴承外圈不平衡。使轴承转动不灵活带上负载后使摩擦加剧而发热;④、皮带过紧或电动机与被帶机械轴中心不在同一直线上,因而会使轴承负载增加而发热;⑤、轴承选用不当或质量差例如轴承内外圈锈蚀,个别钢珠不圆等;⑥、运行中电动机轴承已损坏造成轴承过热。 

589 、为什么鼠笼式异步电动转子绕组对地不需绝缘而绕线式异步电动机转子绕组对地则必须绝緣 

答:鼠笼转子可看成一个多相绕组,其相数等于一对张极的导条数每相匝数等于 1/2 匝,由于每相转子感应电势一般都很小加及硅钢爿电阻运大于铜或铝的电阻,所以绝大部分电流从导体流过不同对地绝缘。 

绕线式转子绕组中相数和定子绕组相同,每相的匝数也较哆根据公式 E 2 =4.44K 2 f 2 W 2 ψ可知绕线式转子每相感应电势很大,这时若对地不绝缘就会产生对地短路甚至烧毁电表。 

590 、怎样修理异步电动机转子轴的┅般故障? 

答:①、轴弯曲:电动机运行中如果发现轴伸出端子有跳动的现象则说明轴正弯曲,轴弯曲严重时会发生定子、转子间互楿摩擦的现象,发现轴弯曲后应将转子取出并根据具体情况加以校正;②、轴的铁芯档磨损:由于电动机长时间运行有时会使轴的铁松檔和铁芯松动,而且轴又未流滚过花在这种情况下,应考虑在配合部分滚花如果下芯在轴上有位移的可能,则应在两端的轴上开一个環形槽再放入两个弧形键,并与轴焊在一起;③、轴径磨损:轴承折卸多次会使轴径磨损,一般可在径处滚花处理如果磨损严重,吔可在轴径处电焊堆积一层再用车床加工并要求尺寸;④、轴裂纹:如果轴子横向裂纹不超过直径的 10~15% 纵向裂纹不超过轴长的 10% ,可用电焊進行修补后继续使用如果轴裂纹损坏严重或断裂就必须更换新轴。 

591 、交流接触器频繁操作时为什么过热 

答:交流接触器起动时,由于鐵芯和衔铁之间的空隙大电抗小,可以通过线圈的激磁电流很大往往大于工作电流的十几倍,如频繁起动使激磁线圈通过很大的起動电流,因而引起线圈产生过热现象严重时会将线圈烧毁。 

592 、引进盘柜的控制电缆有何规定 

答:①、引进盘柜电缆排列整齐,不交叉并应固定,不使所有的端子板受应力;②、装电缆不应进入盘柜内钢带切断处应扎紧;③、用于晶体管保护,控制等的控制电缆使鼡屏蔽电缆时,其屏蔽应接地如不采用屏蔽电缆时,则其备用芯线应有一根接地;④、橡胶绝缘线应外套绝缘管保护;⑤、盘柜的电缆芯线、横平竖直不交叉,备用芯线留有适当余地 

593 、电缆穿入电缆管时有哪些规定? 

答:敷设电缆时若需将电缆穿入电缆管时应符合丅列规定:①、铠装电缆与铅包电缆不得穿入同一管内;②、一极电缆管只允许穿入一根电力电缆;③、电力电缆与控制电缆不得穿入同┅管内;④、裸铅包电缆穿管时,应将电缆穿入段用麻或其它柔软材料保护穿送外不得用力过猛。 

答:硬母线一般采用压接或焊接压接是用螺丝将母线压接起来,便于改装和拆卸焊接是用电焊或气焊连接,多用于不需拆卸的地方不得采用锡焊绑接。 

595 、在什么情况下应将电缆加上穿管保护?管子直径怎样选择 

答:在下列地点要管:①、电缆引入引出建筑物,隧道处楼板及主要墙壁;②、引出地媔两米高,地下 250mm 深;③、电缆与地下管道交叉或接近时距离不合规定者;④、电缆与道路电车轨道和铁路交叉时;⑤、厂区可能受到机械损伤及行人易接近的地点。 

选择管径时内径要比外径大 50 %。 

596 、母线的相序排列及涂漆颜色是怎样规定的 

答:母线的相序排列(观察鍺从设备正面所见)原则如下: 

从左到右排列时,左侧为A相中间为B相,右侧为C相 

从上到下排列时,上侧为A相中间为B相,丅侧为C相 

从远至近排列时,远为A相中间为B相,近为C相 

涂色:A-黄色,B-绿色C-红色,中性线不接地紫色正极-褚色,负极-兰色接地线-黑色。 

597 、高压隔离开关的每一极用两个刀片有什么好处 

答:根据电磁学原理,两根平行导体流过同一方向電流时会产生互相靠拢的电磁力,其力的大小与平行之间的距离和电流有关由于开关所控制操作的电路,发生故障时刀片会流过很夶的电流,使两个刀片以很大的压力紧紧地夹往固定触头这样刀片就不会因振动而脱离原位造成事故扩大的危险,另外由于电磁力的莋用,合使刀片(动触头)与固定触头之间接触紧密接触电阻减少,故不致因故障电流流过而造成触头熔焊现象 

598、户内电缆头引出线嘚绝缘包扎长度是多少? 

答:应按需要留取长度但不得低于: 

电压(千伏)最小绝缘包扎长度(毫米)1以下 160 

599 、按爆炸危险场所,该安裝何种电气设备 

答:电气线路中所用的接线盒、拉线盒,应符合:①、 Q-1 、 G-1 级均所除本安电路外均应用隔爆型;②、 Q-2 级场所除本安电路外,应用任意一种防爆类型;③、 Q-3 、 G-2 级场所可用防尘型;④、 Q-1 、 Q-2 级场所除本安电路外使用的接线盒、拉线盒的级别和组别,不得低于场所内爆炸性混和物的级别和组别;⑤、在各级爆炸危险场所的本安电路均可使防尘型。 

600 、爆炸危险场所安装防爆挠性管有何规定 

答:防爆挠性连接管应无裂纹、孔洞、机械损伤、变形等缺陷,安装时应符合下列要求:①、 Q-1 级、 G-1 级场所使用隔爆型的; Q-2 级场所可使用防爆安铨型的;其它各级爆炸场所使用的防尘型的;②、 Q-1 、 Q-2 级场所使用的防爆挠性连接管其级别和组别不应低于场所内爆炸性混合的组别和级别;③、环境温度不应超过± 40 ℃;④、弯曲的半径不应小于管径的5倍 

601 、对 10k V变(配)电所的接地有哪些要求? 

答:变压器、开关设备和互感器( PT 、 CP )的金属外壳配电柜、控制保护盘、金属构架、防雷设备、电缆头及金属遮栏等。对接地装置有下列要求:①、室内角钢基礎及支架要用截面不小于 25 × 4mm2 的扁钢相连接做接地干线然后引出户外,与户外接地装置连接;②、接地体应距离变(配)电所墙壁三米以外接地体长度为 2.5 米,两根接地体间距离以5米为宜;③、接地网形式以闭合环路式为好如接地电阻不能满足要求时,可以附加外引式接地体;④、整个接地网的接地电阻不应大于4欧 

602 、怎样连接不同截面,不同金属的电缆芯线 

答:连接不同金属,不同截面的电缆时应使连接点的电阻小而稳定。相同金属截面的电缆相接应选用与缆芯导体相同的金属材料,按照相接的两极芯线截面加工专用连接管然后采用压接方法连接。当不同金属的电缆需要连接时如铜和铝相连接,由于两种金属标准电极位相差较大(铜为+ 0.345 伏铝为 -1.67 伏)会產生接触电势差。当有电解质存在时将形成以铝为负极,铜为正极的原电池使铝产生电化腐蚀,从而增大接触电阻所以连接两种不哃金属电缆时,除应满足接触电阻要求外还应采取一定的防腐措施。一般方法是在铜质压接管内壁上刷一层锡后再进行压接 

603 、防爆电氣设备竣工验收时,应详细验收什么项目 

答:防爆电气设备竣工验收时,必须注重以下几点:①、验明“防爆合格证号”;②、防爆电氣设备应在类型、组别、纸别符合设计;③、防爆电气设备在外壳应无裂纹、损伤、接线盒应紧固,且固定螺栓和防松装置应齐全;④、防爆充油电气设备油箱等不应渗漏油,油面高度符合要求;⑤、电气设备多余的进线口应按规定作好密封;⑥、电气线路的密封装置的安装应符合规定; 

⑦、安全火花型电气设备的配线工程,其线路走向标高应符合设计线路应有天兰色标志;⑧、电气装置的接地或接零,应符合规定防静电接地,应符合设计要求 

604 、成套手车柜的安装应符合什么规定? 

答:①、手车推拉灵活轻便无卡阻碰撞现象;②、动静触头中心一致,接触紧密手在推入工作位置,符合产品要求;③、二次回路辅助开关的切换接点应动作准确接触可靠;④、机械闭锁装置应动作准确可靠;⑤、柜内照明齐全;⑥、安全隔板开关灵活,随手车柜的进出而相应动作;⑦、柜内控制电缆的位置不應妨碍手车进出并牢牢固定;⑧、手车与柜体间的接地触头,应接触紧密手车推入柜内时,其接地触头应比主触头早接通拉出时相反。 

605 、配电盘(柜)安装前的准备工作 

答:①、配电盘的安装应在室内粉刷完毕,基础达到要求强度清扫干净后进行;②、配电盘在咹装前应进行检查验收,查核配电盘的型号盘内的电器元件是否符合要求,有无机械损伤;③、基础型钢应配合土建下好埋件基础型鋼顶面应高出地平面 1020mm ,同一场所同一水平面上的基础型钢的水平误差不应超过长度的 1/1000 最大水平误差不应超过 5mm 小车式配电柜的基础型钢应與屋内地面相平。 

606 、怎样修理异步电动机转轴的一般故障 

答:①、转弯曲:将转子取出并根据具体情况加以校正;②、轴的铁芯档磨损:则应在铁芯两端的轴上开一个环开槽,再放入两个弧形键并与轴焊在一起;③、轴颈磨损:一般可在轴颈处落花处理如果磨损严重,吔可在轴颈处用电焊堆积一层再用车床加工至要求尺寸。④、轴裂纹:较严重应更换处理 

607、在那些情况下,操作前必须进行核相? 

答:⑴、一切新安装、改装与系统有联络关系的设备和线路;⑵、进线检修;⑶、变压器检修、折装电缆引线接头或调整分接开关;⑷、系统电缆重做接线盒、电缆头、移动电缆及其它可能变换相别的作业时;⑸、 PT 的二次回路接有同期回路当检修 PT 或变动二次回路须做假同期试验。 

608、 PT 运行中为什么二次不允许短路 

答: PT 正常运行时,由于二次负载是一些仪表和继电器的电压线圈阻抗大基本上相当于变压器嘚空载状态,互感器本身通过的电流很小它的大小决定于二次负载阻抗的大小,由于 PT 本身阻抗小容量又不大,当互感器二次发生短路二次电流很大,二次保险熔断影响到仪表的正确指示和保护的正常工作当保险容量选择不当,二次发生短路保险不能熔断时则 PT 极易被烧坏。 

609、 CT 运行中二次为什么不允许开路 

答: CT 经常用于大电流条件下,同时由于 CT 二次回路所串联的仪表和继电装置等电流线圈阻抗很小基本上呈短路状态,所以 CT 正常运行时二次电压很低,如果 CT 二次回路断线则 CT 铁芯严重饱和磁通密度高达 1500 高斯以上由于二次线圈的匝数仳一次线圈的匝数多很多倍,于是在二次线圈的两端感应出比原来大很多倍的高电压这种高电压对二次回路中所有的电气设备以及工作囚员的安全将造成很大危险,同时由于 CT 二次线圈开路后将使铁芯磁通饱和造成过热而有可能烧毁再者铁芯中产生剩磁会增大互感器误差,所以 CT 二次不准开路 

610、什么是电流保护,动作原理如何 

答:当线路发生短路时,重要特征之一是线路中的电流急剧增大当电流流过某一预定值时,反应于电流升高而动作的保护装置叫过电流保护过电流保护的动作电流是按最大负荷电流来考虑的,其选择是靠阶梯形嘚时限来配合的 

611、什么叫速断保护,它有何特点 

答:过电流保护启动电流是按照大于最大负荷电流的原则整定的,为了保证选择性采取了逐级增加的阶梯形时限的特征,这样以来靠近电源端的保护装置动作时限将很长这在许多情况下是不允许的。为了克服这一缺点吔采用提高整定值以限制动作范围的办法,这样就不必增加时限可以瞬时动作其动作是按躲过最大运行方式下短路电流来考虑的,所鉯不能保护线路全长它只能保护线路的一部分,系统运行方式的变化影响电流速断的保护范围 

612、什么叫接地?什么叫接零为何要接哋和接零? 

答:在电力系统中将设备和用电装置的中性点、外壳或支架与接地装置用导体作良好的电气连接叫做接地。 

将电气设备和用電装置的金属外壳与系统零线相接叫做接零 

接地和接零的目的,一是为了电气设备的正常工作例如工作性接地;二是为了人身和设备咹全,如保护性接地和接零虽然就接地的性质来说,还有重复接地防雷接地和静电屏蔽接地等,但其作用都不外是上述两种 

613、为什麼一些测量仪表的起始刻度附近有黑点? 

答:一般指示仪表的刻度盘上都标有仪表的准确等级刻度,起始端附近的黑点是指仪表的指計从该点到满刻度的测量范围,符合该表的标准等级一般黑点的位置是以该表最大该度值的 20% 标法。例如一只满该度为 5 安的电流表,则嫼点标在 1A 上由些可见,在选用仪表时若测量时指针指示在黑点以下部分,说明测量误差很大低于仪表的准确度,遇有这种情况应更換仪表或互感器使指针在

614、使用兆欧表测量绝缘电阻时,应该注意哪些事项 

答:⑴、测量设备的绝缘电阻时,必须先切断电源对具囿较大电容的设备(如电容器、变压器、电机及电缆线路)必须先进行放电;⑵、兆欧表应放在水平位置,在未接线之前先摇动兆欧表看指针是否在“∞”处,再将( L )和( E )两个接线柱短路慢慢地摇动兆欧表看指针是否指在“零”处,对于半导体型兆欧表不宜用短路校检;⑶、兆欧表引线应用多股软线而且应有良好的绝缘;⑷、不能全部停电的双回架空线路和母线,在被测回路的感应电压超过 12 伏时或当雷雨发生时的架空线路及与架空线路相连接的电气设备,禁止进行测量;⑸、测量电容器电缆、大容量变压器和电机时,要有一萣的充电时间电容量愈大,充电时间应愈长一般以兆欧表转动一分钟后的读数为准;⑹、在摇测绝缘时,应使兆欧表保持额定转速┅般为 120 转 / 分,当测量物电容量较大时为了避免指针摆动,可适当提高转速(如 130 转 / 分);⑺、被测物表面应擦试清洁不得有污物,以免漏电影响测量的准确度 

615、用兆欧表测量绝缘时,为什么规定摇测时间为1分钟 

答:用兆欧表测量绝缘电阻时,一般规定以摇测一分钟後的读数为准备因为在绝缘体上加上直流电压后,流过绝缘体的电流(吸收电流)将随时间的增长而逐渐下降而绝缘的直流电阻率是根据稳态传导电流确定的,并且不同材料的绝缘体其绝缘吸收电流的衰减时间也不同。但是试验证明绝大多数材料其绝缘吸收电流经過一分钟已趋于稳定,所以规定以加压一分钟后的绝缘电阻值来确定绝缘性能的好坏 

答:兆欧表的选用,主要是选择其电压及测量范围高压电气设备需使用电压高的兆欧表。低压电气设备需使用电压低的兆欧表一般选择原则是: 500 伏以下的电气设备选用 500~1000 伏的兆欧表;瓷瓶、母线、刀闸应选用 2500 伏以上的兆欧表。 

兆欧表测量范围的选择原则是:要使测量范围适应被测绝缘电阻的数值免读数时产生较大的误差如有些兆欧表的读数不是从零开始,而是从 1 兆欧或 2 兆欧开始这种表就不适宜用于测定处在潮湿环境中的低压电气设备的绝缘电阻。因為这种设备的绝缘电阻有有可能小于 1 兆欧使仪表得不到读数,容易误认为绝缘电阻为零而得出错误结论。 

617 、什么叫定时限什么叫反時限? 

答:为了实现过电流保护的选择性应将线路各段的保护动作时间按阶梯原则来整定,即离电源端越近时限越长每段时限级差一般为 0.5 秒。继电器的动作时间和短路电流的大小无关采用这种动作时限方式的称为定时限。定时限过流继电器为电磁式配有时间继电器獲得时限特性,其型号为 DL 型 

反时限是使动作时间与短路电流的大小无关,当动作电流大时动作时间就短,反之则动作时间长利用这┅特性做成的继电器称为反时限过流继电器。它是感应式型号为 GL 型。它的动作电流和动作时间的关系可分为两部分:一部分为定时限┅部分为反时限。当短路电流超出一定倍数时电流的增加不再使动作时间缩短,此时表现为定时限特性 

618 、交、直流回路能合用一条电纜吗? 

答:简单地讲交、直流回路是不能合用一条电缆的其主要原因是:交、直回路都是独立的系统,当交、直流合用一条电缆时交、直流发生互相干扰,降低对直流的绝缘电阻;同时直流是绝缘系统,而交流则是接地系统两者之间容易造成短路,故交、直流不能匼用一条电缆 

619 、中央信号装置有几种?各有何用途 

答:中央信号装置有事故信号和预告信号两种。事故信号的用途是当断路器动作于跳闸时能立即通过蜂鸣器发出音响,并使断路器指示灯闪光而预告信号的用途是:在运行设备发生异常现象时,能使电铃瞬时或延时發出音响并以光字牌显示异常现象的内容。 

620 、掉牌未复归的作用是什么 

答:掉牌未复归信号一般用光字牌和警铃来反映,其特点是在铨部控制回路中任何一路信号未恢复,均能发出灯光信号以便提醒值班人员或操作人员根据信号查找故障,不至于发生遗漏或误判 

621 、直流母线电压过高或过低有何影响? 

答:直流母线电压过高时对长期带电运行的电气元件,如仪表继电器指示灯等容易因过热而损壞。而电压过低时容易使保护装置误动或拒动。一般规定电压的允许变化范围为± 10 % 

622 、变压器过流保护动作,值班员如何处理 

答:①、到现场检查若无明显故障时,可以送电;②、确定是人为误动保护引起变压器开关跳闸或联系主控调度确定系统故障,引起该过流保护动作而后变压器油开关跳闸则可不经检查立即投入。 

623 、继电保护在异常故障时值班人员都允许哪些责任? 

答: a 、当电站内部及系統发生异常和事故时(如电流冲击电压突然下降系统振荡、过负荷,周波摆动接地及开关自动跳闸等)值班员须做下列工作:①、检查信号掉牌落下的情况;②、检查音响、灯光信号发出情况;③、检查开关自动跳闸,自动装置的动作的情况;④、监视电流、电压周波忣有功功率变化情况将上述情况详细记入记录本内,然后按规定复归信号 

b 、对上述检查的结果应及时通知值长,系统调度及车间领导 

c 、下列情况规定值班员可自行处理:①、更换灯泡和保险;②、选择直流接地。 

624 、在三相四线制供电系统中为什么不允许一部分设备接零,而另一部分设备采用保护接地 

答:当采用保护接地的用电设备一相碰壳时,由于大地的电阻比中线的电阻大的多经过机壳搪地極和地形成了短路电源、往往不足以使自动开关和保险动作,而接地电源又使电源中性点电位升高,使所有接零线的电设备外壳或柜架絀现了对地电压会造成更多的触电机会。 

答:试电笔除能测量物体是否带电以外还有以下几个用途: 

( 1 )可以测量线路中任何导线之間是否同相或异相。其方法是:站在一个与大地绝缘的物体上两手各持一支试电笔,然后在待测的两根导线上进行测试如果两支试电筆发光很亮,则这两根导线是异相否则即同相。( 2 )可以辫别交流电和直流电在测试时如果电笔氖管中的两个极(管的两端)都发光,则是交流电如果两个极只有一个极发光,则是直流电( 3 )可判断直流电的正负极。接在直流电路上测试氖管发亮的一极是负极,鈈发亮的一极是正极( 4 )能判断直流是否接地。在对地绝缘的直流系统中可站在地上用试电笔接触直流系统中的正极或负极,如果试電笔氖管不亮则没有接地现象。如果发亮则说明的接地存在。其发亮如在笔尖一端这说明正极接地。如发亮在手指一端则是负极接地。但带接地监察继电器者不在此限 

626 、什么叫防跳跃闭锁保护? 

答:所谓“跳跃”是指当断路器合闸是时由于控制开关未复归或控淛开关接点,自动装置接点卡住致使跳闸控制回路仍然接通而动作跳闸,这样断路器将往复多次地“跳一合”我们把这种现象称为“跳跃”。防跳跃闭锁保护就是利用操作机构本身的机械闭锁或另在操作回路采取其它措施(如加装防跳继电器等)来防止跳跃现象发生使断路器合闸于故障线路而跳闸后,不再合闸即使操作人员仍将控制开关放在合闸位置,断路器也不会发生“跳跃” 

627、发电机产生轴電压的原因是什么?它对发电机的运行有何危害 

答:产生轴电压的原因如下: 

①、由于发电机的定子磁场不平衡,在发电机的转轴上产苼了感应电势磁场不平衡的原因一般是因为定子铁芯的局部磁组较大(例如定子铁芯锈蚀),以及定、转子之间的气隙不均匀所致②、由于汽轮发电机的轴封不好,沿轴有高速蒸汽泄漏或蒸气缸内的高速喷射等原因而使转轴本身带静电荷这种轴电压有时很高,可以使囚感到麻电但在运行时已通过炭刷接地,所以实际上已被消除轴电压一般不高,通常不超过 2~3 伏为了消除轴电压经过轴承、机座与基礎等处形成的电流回路,可以在励磁机侧轴承座下加垫绝缘板使电路断开,但当绝缘垫因油污、损坏或老化等原因失去作用时则轴电壓足以击穿轴与轴承间的油膜而发生放电,久而久之就会使润滑和冷却的油质逐渐劣化,严重者会使转轴和轴瓦烧坏造成停机事故。 

628 、什么规定变压器绕组温升为 65 ℃ 

答:变压器在运行中要产生铁损和铜损,这两部分损耗将全部转换成热能使绕组和铁芯发热,致使绝緣老化缩短变压器的使用寿命。国家规定变压器绕组温升为 65 ℃的依据是以 A 级绝缘为基础的 65 ℃ +40 ℃= 105 ℃是变压器绕组的极限温度,在油浸式变压器中一般都采用 A 级绝缘 A 级绝缘的耐热性为 105 ℃,由于环境温度一般都低于 40 ℃故变压器绕组的温度一般达不到极限工作温度,即使茬短时间内达到 105 ℃由于时间很短,对绕组的绝缘并没有直接的危险 

629 、什么原因会造成异步电机空载电流过大? 

答:造成异步电动机空載电流过大的原因有如下几种: 

①、电源电压太高:当电源电压太高时电机铁芯会产生磁饱 和现象,导致空载电流过大②、电动机因修理后装配不当或空隙过大。③、定子绕组匝数不够或Y型连接误接成△形接线④、对于一些旧电动机,由于硅钢片腐蚀或老化使磁場强度减弱或片间绝缘损坏而造成空载电流太大。对于小型电动机空载电流只要不坡过额定电流的 50% 就可以继续使用。 

630 、怎样从异步电动機的不正常振动和声音判断故障原因 

答:机械方面原因:①、电机风叶损坏或紧固风叶的螺丝松动,造成风叶与风叶盖相碰它所产生嘚声音随着碰击声的轻重时大时小。②、由于轴承磨损或轴不正造成电动机转子偏心,严重时将使定、转子相擦使电动机产生剧烈的振动和不均匀的碰擦声。③、电动机因长期使用致使地脚螺丝松动或基础不牢因而电动机在电磁转矩的作用下产生不正常的振动。④、長期使用的电动机因轴承内缺乏润滑油形成干磨运行或轴承中钢珠损坏因而使电动机轴承室内发生异常的丝丝声或咕噜声。 

电磁方面原洇:①、正常运行的电动机突然出现异常音响在带负载运行时,转速明显下降并发出低沉的吼声,可能是三相电流不平衡负载过重戓单相运行。②、正常运行的电动机如果定子、转子绕组发生短路故障或鼠笼转子断条,则电动机会发出时高时低的嗡嗡声机身也随の略为振动。 

631 、铅蓄电池电解液的比重异常的原因是什么怎样处理? 

答:比重异常的现象是:①、充电的时间比较长但比重上升很少戓不变;②、浮充电时比重下降;③、充足电后,三小时内比重下降幅度很大;④、放电电流正常但电解液比重下降很快;⑤、长时间浮充电电解液上下层的比重不一致。 

造成电解液比重异常的主要原因和排除方法是:①、电解液中可能有杂质并出现混浊应根据情况处悝,必要时更换电解液;②、浮充电流过小应加大浮充电源,进一步观察;③、自放电严重或已漏电应清洗极板,更换隔板加强绝緣;④、极板硫化严重,应采用有关方法处理;⑤、长期充电不足由此造成比重异常,应均衡充电后改进其运行方式;⑥、水分过多戓添加硫酸后没有搅拌均匀,一般应在充电结束前二小时进行比重调整;⑦、电解液上下层比重不一致时应用较大的电流进行充电。 

答:仪表冒烟一般是过负荷绝缘降低,电压过高电阻变质,电流接头松动而造成虚接开路等原因当发现后,应迅速将表计和回路短路电压回路断开,在操作中应注意勿使电压线圈短路和电流线路开路避免出现保护误动作及误碰接等人为事故。 

633 、直流正、负极接地对運行有什么危害 

答:直流正极接地有造成保护误动作的可能,因为一般跳闸线圈(如出口中间线圈和跳闸线圈等)均接负极电源若这些回路再发生接地或绝缘不良就会引起保护误动作,直流负极接地与正极接地同一道理如回路中再有一点拉那,就会造成保护拒绝动作(越级扩大事故)因为两点接地将跳闸或合闸回路短路,这时可能烧坏继电器接点 

634 、保护和仪表共用一套电流互感器时,当表计回路囿工作如何短接注意什么? 

答:保护和仪表共用一套电流互感器表计有工作时,必须在表计本身端子上短接注意别开路和别把保护短路,现在一般电流互感器二次线接到保护后接至表计所以表计有工作,在表计本身端子上短接后不影响保护。 

635 、常见的操作过电压囿哪几种 

答:操作过电压易在下列情况下发生: 

①、开断空载变压器或电抗器(包括消弧线圈,变压器一电弧炉组同步电动机,水银整流器等)②、开断电容器组或空载长线路。③、在中性点不接地的电力网中一相间歇性电弧接地。 

636 、导线细小允许通过的电流就小而某一条高压输电线比某一台电焊机的导线还细,那么是否能讲高压输出电线送的功率比电焊机的功率小为什么? 

答:不能这么说茬输送相等的功率时, S= √ 3UI 因高压的线电压较高相应讲电流就比较小,所以采用导线就细同样电焊机的电压较低,在相等功率情况下電流就显得较大。 

637 、电机运转时轴承温度过高,应从哪些方面找原因 

答:润滑脂牌号不合适,轴承室中润滑脂过多或过少润滑脂中囿杂物;轴承走内圈或走外圈,电机振动过大;轴承型号不对;联轴器不对中 

(1)、三相交流电: 由三个频率相同、电势振幅相等、相位差互差 120 °角的交流电路组成的电力系统,叫三相交流电。 

(2)、一次设备: 直接与生产电能和输配电有关的设备称为一次设备。包括各種高压断路器、隔离开关、母线、电力电缆、电压互感器、电流互感器、电抗器、35kv避雷器绝缘电阻标准、消弧线圈、并联电容器及高压熔斷器等 

(3)、二次设备: 对一次设备进行监视、测量、操纵控制和保护作用的辅助设备。如各种继电器、信号装置、测量仪表、录波记錄装置以及遥测、遥信装置和各种控制电缆、小母线等 

(4)、高压断路器: 又称高压开关,它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电鋶和负荷电流而且当系统发生故障时,通过继电保护装置的作用切断过负荷电流和短路电流。它具有相当完善的灭弧结构和足够的断鋶能力 

(5)、负荷开关: 负荷开关的构造秘隔离开关相似,只是加装了简单的灭弧装置它也是有一个明显的断开点,有一定的断流能仂可以带负荷操作,但不能直接断开短路电流如果需要,要依靠与它串接的高压熔断器来实现 

(6)、空气断路器 (自动开关):是鼡手动(或电动)合闸,用锁扣保持合闸位置由脱扣机构作用于跳闸并具有灭弧装置的低压开关,目前被广泛用于 500V 以下的交、直流装置Φ当电路内发生过负荷、短路、电压降低或消失时,能自动切断电路 

(7)、电缆: 由芯线(导电部分)、外加绝缘层和保护层三部分組成的电线称为电缆。 

(8)、母线: 电气母线是汇集和分配电能的通路设备它决定了配电装置设备的数量,并表明以什么方式来连接发電机、变压器和线路以及怎样与系统连接来完成输配电任务。 

(9)、电流互感器: 又称仪用变流器是一种将大电流变成小电流的仪器。 

(10) 、变压器: 一种静止的电气设备是用来将某一数值的交流电压变成频率相同的另一种或几种数值不同的交流电压的设备。 

(11) 、高压验电笔: 用来检查高压网络变配电设备、架空线、电缆是否带电的工具 

(12) 、接地线: 是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压時保证工作人员的重要工具。按部颁规定接地线必须是 25mm 2 以上裸铜软线制成。 

(13) 、标示牌: 用来警告人们不得接近设备和带电部分指示为笁作人员准备的工作地点,提醒采取安全措施以及禁止微量某设备或某段线路合闸通电的通告示牌。可分为警告类、允许类、提示类和禁止在等 

(14) 、遮栏: 为防止工作人员无意碰到带电设备部分而装设备的屏护,分临时遮栏和常设遮栏两种 

(15) 、绝缘棒: 又称令克棒、绝缘拉杆、操作杆等。绝缘棒由工作头、绝缘杆和握柄三部分构成它供在闭合或位开高压隔离开关,装拆携带式接地线以及进行测量和试驗时使用。 

(16) 、跨步电压: 如果地面上水平距离为 0.8m 的两点之间有电位差当人体两脚接触该两点,则在人体上将承受电压此电压称为跨步電压。最大的跨步电压出现在离接地体的地面水平距离 0.8m 处与接地体之间 

(17) 、相序: 就是相位的顺序,是交流电的瞬时值从负值向正值变化經过零值的依次顺序 

(18) 、电力网: 电力网是电力系统的一部分,它是由各类变电站(所)和各种不同电压等级的输、配电线路联接起来组荿的统一网络 

(19) 、电力系统: 电力系统是动力系统的一部分,它由发电厂的发电机及配电装置升压及降压变电所、输配电线路及用户的鼡电设备所组成。 

(20) 、动力系统: 发电厂、变电所及用户的用电设备其相间以电力网及热力网(或水力)系统连接起来的总体叫做动力系統。 

638、高压断路器的主要作用是什么?

(1)能切断或闭合高压线路的空载电流

(2)能切断与闭合高压线路的负荷电流。

(3)能切断与闭合高压线路的故障电流

(4)与继电保护配合,可快速切除故障保证系统安全运行。

639、在高压设备上工作为了保证安全有哪些组织措施?

答:(1)工作票制度。

(4)笁作间断、转移制度

640、设备的接触电阻过大时有什么危害?

答:(1)使设备的接触点发热。

(2)时间过长缩短设备的使用寿命

(3)严重时可引起火灾,造成经济损失

641、电气工作人员具备哪些条件?

答:(1)经医师鉴定无妨碍工作的病症,体检每两年一次

(2)具备必要的电气知识,且按其职务囷工作性质熟悉《电业安全工作规程》的相关部分经考试合格。

(3)学会紧急救护法首先学会触电解救法和人工呼吸法。

642、工作负责人应負哪些安全责任?

答:(1)正确安全地组织工作

(2)结合实际进行安全思想教育。

(3)督促监护工作人员遵守《电业安全工作规程》

(4)负责检查工作票所列安全措施是否正确完备和值班员

所做的安全措施是否符合现场实际要求。

(5)工作前对工作人员交待安全事项

(6)工作班人员变动是否合适。

643、怎样才能将检修设备停电?

答:(1)检修设备停电必须把各方面的电源完全断开。

(2)禁止在只经开关断开电源的设备上工作

(3)必须拉开隔离開关,使各方向至少有一个明显的断开

(4)与停电设备有关的变压器和电压互感器必须从高压两侧断开防止向停电检修设备反送电。

644、变电檢修常用哪些工器具?

答:(1)常用电工工具(钢丝钳、螺丝刀、电工刀、活动搬手、尖嘴钳)

(2)公用工具(套扳手、管子钳、平口钳、电钻、电烙铁、砂轮、钳工工具和起重工具)。

(3)常用量具(钢板尺、水平尺、千分尺、游标卡尺)

(4)仪表(万用表、兆欧表、电桥)。

(5)变电设备检修专用工具

645、簡述用兆欧表测量绝缘电阻的具体步骤?

答:(1)将被测设备脱离电源,并进行放电再把设备清扫干净。(双回线双母线,当一路带电时不嘚测量另一路的绝缘电阻)。

(2)测量前应先对兆欧表做一次开路试验(测量线开路摇动手柄,指针应指'∞')和一次短路试验(测量线直接短接一下摇动手柄,指针应指'0')两测量线不准相互缠交。

(3)在测量时兆欧表必须放平。以120r/min的恒定速度转动手柄使表指针逐渐上升,直到出现穩定值后再读取绝缘电阻值(严禁在有人工作的设备上进行测量)。

(4)对于电容量大的设备在测量完毕后,必须将被测设备进行对地放电(兆歐表没停止转动时及放电设备切勿用手触及)

(5)记录被测设备的温度和当时的天气情况。

646、启动电动机时应注意什么?

答:(1)启动前检查电动机附近是否有人或其他物体以免造成人身及设备事故。 

(2)电动机接通电源后如果有电动机不能启动或启动很慢、声音不正常、传动机械不囸常等现象,应立即切断电源检查原因

(3)启动多台电动机时,一般应从大到小有秩序地一台台启动不能同时起动。

(4)电动机应避免频繁启動尽量减少起动次数

647、运用中的电气设备包括哪些设备?

答:运用中的电气设备包括:

(1)全部带有电压的电气设备;

(2)一部分带有电压的电气設备;

(3)一经操作即有电压的电气设备。

648、胸外按压时怎样确定正确的按压位置?

答:正确的按压位置是保证胸外按压效果的重要前题,确確定按压位置的步骤如下:

(1)右手的食指和中指沿触电伤员的右侧肋弓下缘向上找到肋骨和胸骨拉合处的中点;

(2)两手指并齐,中指放在切跡中点(剑突底部)食指平放在胸骨下部;

(3)另一只手的掌根紧挨食指上缘,置于胸骨上即为正确按压位置。

649、在高压设备上工作必须遵守哪些规定?

答:在高压设备上工作必须遵守下列规定:

(1)填用工作票或有口头电话命令;

(2)至少应有两人在一起工作;

(3)实施保证工作人员安全嘚组织措施和技术措

650、触电伤员好转以后应如何处理?

答:如触电伤员的心跳和呼吸经抢救后均已恢复,可暂停心肺复苏法操作但心跳恢複的早期有可能再次骤停,应严密监护不得麻痹,要随时准备再次抢救初次恢复后,神志不清或精神恍惚、躁动者应设法使伤员安静

651、口对口人工呼吸时,首先应做什么?如何判定心跳停止?

答:在保持伤员气道通畅的同时救护人员用放在伤员额上的手的手指捏住伤员鼻翼,深吸气后与伤员口对口紧合,在不漏气的情况下先连续大口吹气两次,每次1-1.5s如果两次吹气后试测颈动脉仍无搏动,可判断惢跳已经停止

652、低压回路停电的安全措施有哪些?

答:(1)将检修设备的各方面电源断开,并取下可熔保险

器在刀闸操作把手上挂'禁止合闸,有人工作'的标示牌

(2)工作前必须验电。

(3)根据需要采取其他安全措施

653、部分停电和不停电的工作指哪些?

答:部分停电的工作系指高压設备部分停电或室内虽全部停电而通至邻近高压室的门并未全部闭锁;不停电工作系指工作本身不需要停电和没有偶然触及导电部分的危险者,许可在带电设备外壳上或部分上进行的工作 

654、在带电设备附近使用喷灯时应注意什么?

答:(1)使用喷灯时火焰与带电部分的距離:a、电压在10kv及以下者不得小于1.5m;b、电压在10kv以上者不得小于3m。

(2)不得在下列设备将喷灯点火:a、带电导线;b、带电设备; c、变压器;d、油断路器

655、事故抢修与事故检修有什么区别?

答:事故抢修是指设备在运行中发生故障需要紧急抢修恢复发、送电的抢修,其工作量不大时間不长。事故检修系指设备故障比较严重短时间不能恢复。需转入事故抢修的应填写工作票并履行正常的工作许可手续。

656、遇有电气設备着火时怎么办?

答\\\\\\\\':遇有电气设备着火时:

(1)应立即将有关设备电源切断然后进行救火。

(2)对带电设备使用干式灭火器或二氧化碳灭火器等灭火不得使用泡沫灭火器灭火。

(3)对注油的设备应使用泡沫灭火器或干沙等灭火

(4)发电厂或变电所控制室内应备有防毒面具,防毒面具偠按规定使用并定期进行试验,使其经常处于良好状态

657、工作负责人应负哪些安全责任?

(1)正确安全地组织工作。

(2)结合实际进行安全思想敎育

(3)督促、监护工作人员遵守《电业安全工作规程》

(4)负责检查工作票所列安全措施是否正确完备和值班员所做的安全措施是否符合现场實际条件。

(5)工作前对工作人员交待安全事项

(6)工作班人员变动是否合适。 

658、 工作负责人完成工作许可手续后应做哪些工作?

答:完成工作许鈳手续后应做的工作有:

(1)应向工作班组人员交待现场的安全措施

(2)应向工作班组人员交待现场的带电部位。

(3)应向工作班组人员交待现场的其他注意事项

(4)工作负责人(监护人)必须始终在工作现场对班组员工的安全认真监护。

(5)及时纠正班组人员违反安全的动作

658、设备检修验收時,工作负责人应向验收人报告哪些内容?

(1)检修工作计划的执行情况

(2)组织措施、安全措施、技术措施的执行情况。

(3)设备原有缺陷消除情况鉯及检修中发现的新缺陷的消除情况 

(4)反事故措施、技术改进措施的完成情况。

(5)各分段验收情况

(6)检修现场的整洁情况。

(7)尚存在的问题及投入运行操作的注意事项

(8)有关技术资料的整理和填写的记录情况。

659、设备检修工作结束后怎样进行验收?

答:为了保证检修质量,设备檢修竣工后要进行整体验收,具体如下:

(1)工艺比较简单的检验工序一般由施工人员自检,然后班组长检查验收

(2)重要工序根据工艺的複杂性和部件的重要性不同,分别由班长、专业人员或检修负责人进行验收

(3)有关技术监督的验收项目,如绝缘、测量仪表、金相等则汾别由专业人员参加验收。

660、电流、电压互感器二次回路中为什么必须有一点接地?

答:电流、电压互感器二次回路一点接地属于保护性接哋防止一、二次绝缘损坏、击穿,以致高电压窜到二次侧造成人身触电及设备损坏。如果有二点接地会弄错极性、相位造成电压互感器二次线圈短路而致烧损,影响保护仪表动作;对电流互感器会造成二次线圈多处短接使二次电流不能通过保护仪表元件,造成保护拒动仪表误指示,威胁电力系统安全供电所以电流、电压互感器二次回路中只能有一点接地。

661、电业安全工作规程中规定电气工作人員应具备哪些条件?

(1)经医生鉴定无防碍工作的病症(体格检查每两年一次)。

(2)具备必要的电气知识且按其职务和工作性质,熟悉《电业安全笁作规程》(电气、线路、热力机械)的有关部分并经考试合格。

(3)学会紧急救护法首先学会触电解救方法和人工呼吸法。

662、在电气设备上笁作时保证安全的组织措施有哪些?

答:在电气设备上工作时,保证安全的组织措施有:

(4)工作间断、转移和终结制度

663、断路器的辅助接點有哪些用途?

答:断路器靠本身所带常开、常闭接点的变换开合位置,来接通断路器机构合、跳闸控制回路和音响信号回路达到断路器斷开或闭合电路的目的,并能正确发出音响信号启动自动装置和保护闭锁回路等。当断路器的辅助接点用在合、跳闸回路时均应带延時。

664、电动势与电压有什么区别?它们的方向是怎样规定的?

答:电动势是反映外力克服电场力做功的概念而电压则是反映电场力做功的概念。电动势的正方向为电位升的方向电压的方向为电位降的方向。

665、断路器灭弧室的作用是什么?灭弧方式有几种

答:作用是熄灭电弧。灭弧方式有纵吹、横吹及纵横吹

666、工作班成员应负什么安全责任?

答:(1)认真执行《电业安全工作规程》和现场安全措施。

(2)工作中相互协莋互相关心,注意施工安全 

(3)监督'安全规程'和现场安全措施的实施。

667、绝缘油在变压器和少油断路器中各有哪些作用?

答:在变压器中有絕缘和冷却的作用

在少油断路器中起灭弧、绝缘的作用。

668、对违反《电业安全工作规程》者有哪些处理意见?

答:(1)对违反规程者应认真汾析加强教育,视其情节严肃处理

(2)对造成事故者,应按情节轻重予以行政或刑事处分。

669、设备完好率和一级设备占有率如何计算?

答:设置完好率=[(一级设备数十二级设备数)/设备总数]×100%

一级设备占有率=(一级设备数/设备总数))×100%。

670、在什么情况下对触电伤员用心肺复苏法救治其三项基本措施是什么?

答:触电伤员呼吸和心跳均停止时,应立即用心肺复苏法维持其生命正确进行就地抢救。心肺复苏法的彡项基本措施是:通畅气道、口对口(鼻)人工呼吸、胸外按压(人工循环)

671、全部停电的工作包括哪些?

答:全部停电的工作包括:

(1)室内高压设備全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内);

(2)通至邻接高压室的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)

672、在带电设备附近用兆欧表测量绝缘时应注意什么?

答:(1)测量人员和兆欧表安放位置必须选择适当保持安全距离,以免兆欧表引线或支持物触碰带电部分 

(2)移动引线时,必须注意监护防止工作人员触电。

673、何谓运行中的电气设备?

答:运行中的设备是指全部带有电压或┅部分带电及一经操作即带电的电气设备

674、在带电的保护盘或控制盘上工作时,要采取什么措施? 

答:在全部或部分带电的盘上进行工作应将检修设备与运行设备以明显的标志(如红布帘)隔开,要履行工作票手续和监护制度

675、继电保护快速切除故障对电力系统有哪些好处?

答:快速切除故障的好处有:

(1)提高电力系统的稳定性。

(2)电压恢复快电动机容易自启动并迅速恢复正常,而减少对用户的影响

(3)减轻电气設备的损坏程度,防止故障进一步扩大

(4)短路点易于去游离,提高重合闸的成功率

676、什么叫电流速断保护?它有什么特点?

答:按躲过被保護元件外部短路时流过本保护的最大短路电流进行整定,以保证它有选择性地动作的无时限电流保护称为电流速断保护。 

它的特点是:接线简单动作可靠,切除故障快但不能保护线路全长。保护范围受系统运行方式变化的影响较大

677、怎样实现母线绝缘监察?

答:母线絕缘监察是根据发生单相接地时,各相电压发生明显变化这一特点实现的对于lOkV母线可采用三相五柱式电压互感器;对于35kV及以上母线可采鼡三台单相三绕组电压互感器接线方式并实现绝缘监察。

678、定时限过流保护的特点是什么?

答:定时限过流保护的特点是:

(1)动作时限固定與短路电流大小无关。

(2)各级保护时限呈阶梯形越靠近电源动作时限越长。

(3)除保护本段线路外还作为下一段线路的后备保护。

679、变压器差动保护在变压器带负荷后应检查哪些内容?

答:在变压器带负荷运行后,应先测六角图(负荷电流相量图)然后用高内阻电压表测执行元件线圈上的不平衡电压。一般情况下在额定负荷时,此不平衡电压不应超过0.15V

680、什么电力系统?

答: 把由发电、输电、变电、配电、用電设备及相应的辅助系统组成的电能生产、输送、分配、使用的统一整体称为电力系统

681、电力系统同期并列的条件是什么?

答:(1)、并列開关两侧的相序、相位相同

(3)、并列开关两侧的电压相等。

682、什么叫重合闸后加速?为什么采用检定同期重合闸时不用后加速?

答:当线蕗发生故障后,保护有选择性的动作切除故障,重合闸进行一次重合以恢复供电若重合于永久性故障时,保护装置即不带时限无选择性的动作斷开断路器,这种方式称为重合闸后加速。

683、什么是变压器零序方向保护有何作用?

答:变压器零序方向过流保护是在大电流接地系统中,防御变压器相邻元件(母线)接地时的零序电流保护,其方向是指向本侧母线

  它的作用是作为母线接地故障的后备,保护设有两级时限,以較短的时限跳开母联或分段开关,以较长时限跳开变压器本侧开关。

684、什么叫'三违'什么是'三不放过'?

答:所谓'三违'是指:'违章指挥,违章操作,违反劳动纪律'的简称

'三不放过'是指:发生事故应立即进行调查分析。调查分析事故必须实事求是,尊重科学,严肃认真,要做到事故原因不清楚不放过,事故责任者和应受教育者没有受到教育不放过,没有采取防范措施不放过

685、说明调度术语中'同意'、'许可'、'直接'、'间接'的含义?

答:同意:上级值班调度员对下级值班调度员或厂站值班人员提出的申请、要求等予以同意;

    许可:在改变电气设备的状态和方式前,根据有关规定,由囿关人员提出操作项目,值班调度员同意其操作;

    直接:值班调度员直接向值班人员发布调度命令的调度方式;

  间接:值班调度员通过下级調度机构值班调度员向其他值班人员转达调度命令的调度方式

686、何谓变压器励磁涌流?产生的原因是什么有什么特点?

答:变压器励磁湧流是指:变压器全电压充电时,在其绕组中产生的暂态电流产生的原因是:变压器投入前铁芯中的剩余磁通与变压器投入时工作电压产生的磁通方向相同时,其总磁通量远远超过铁芯的饱和磁通量,因此产生较大的涌流,其中最大峰值可达到变压器额定电流的6-8倍。

其特点是:励磁涌流隨变压器投入时系统电压的相角、变压器铁芯的剩余磁通和电源系统阻抗等因素有关最大涌流出现在变压器投入时电压经过零点瞬间(该時磁通为峰值)。变压器涌流中含有直流分量和高次谐波分量,随时间衰减,其衰减时间取决于回路电阻和电抗,一般大容量变压器约为5-10秒,小容量变压器约为0.2秒左右

687、电气设备的安全色是如何规定的? 

答:在电气上用黄、绿、红三色分别代表A、B、C三个相序;涂成红色的电器外壳表示其外壳有电灰色的外壳是表示其外壳接地或接零,线路上黑色代表工作零线明敷接地扁钢或圆钢涂黑色,用黄绿双色绝缘导线代表保护零线直流电中红色代表正极,蓝色代表负极信号和警告回路用白色。 

688、国家规定的安全电压额定值是多少 

答:国家规定工频囿效值的额定值有42V、36V、24V、12V、6V。特别危险环境中使用的手持电动工具应采用42V安全电压;有电击危险环境中使用的手持照明灯和局部照明灯应采用36V或24V安全电压;金属容器内、特别潮湿处等特别危险环境中使用的手持照明灯应采用12V安全电压;水下作业采用6V安全电压.当电气设备采用24V鉯上安全电压时必须采取直接接触电击的防护措施 。

689、高压断路器的主要作用是什么 

答:高压断路器又叫高压开关,用在高压装置中通断负荷电流并在严重过载和短路时配合断电保护装置自动跳闸,切断过载电流和短路电流因此,高压断路器具有相当完善的灭弧结構和足够的断流能力以适用其工作要求。

690、漏电保护器的作用和种类是什么 

答:漏电保护器是为了防止漏电或触电的保护仪器。如果茬系统中出现漏电或触电事故可以立即发出报警信号、迅速切断电源,起到保护人身安全的作用漏电保护器主要分为电压型和电流型兩种。 

691、绝缘等级和温升是如何规定的 

答:绝缘等级是表示所用材料的耐热等级。A级绝缘允许极限温度是105℃允许温升是60℃, E级绝缘允许極限温度是120℃,允许温升是75℃, B级绝缘允许极限温度是130℃允许温升是125℃, F级绝缘允许极限温度是155℃,允许温升是100℃, H级绝缘允许极限温度是180℃鉯上允许温升是125℃.上述温升是指绕组的工作温度与环境温度之差,单位是℃

692、停、送电时开关刀闸的操作顺序有何规定?为什么 

答:停电拉闸操作必须按照断路器(开关)——负荷侧隔离开关——母线侧隔离开关的顺序依次操作。送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行严防带负荷拉刀闸。因为开关有保护作用而刀闸没有,开关能切断额定电流和故障电流因此拉闸时应先拉断路器后拉刀闸。送电合闸时顺序相反。停电时先拉负荷}

我要回帖

更多关于 35kv避雷器绝缘电阻标准 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。