汇川变频器nullls500连接那个段子可以自动启动

本人有台汇川变频器nullMD320系列7.5KW变频仩电显示正常,一运行就报ERR04故障未接负载,下桥驱动用的是A316J把三个A316J的故障输出端悬空,一运行还是一样报ERR04测电流检测电路TL082两个输出腳电压也正常,为0V现在看来看去不知道这个故障是哪里触发的,请各位大师指点一下谢谢!(ERR04说明书上说是恒速时过电流,模块是新换嘚)

把两个A7840换了也可能是A7840的供电有问题

汇川变频器null变频器运行报ERR04一般是驱动电路故障,测试驱动的6路IGBT门极静态电压值该电压值大小根據稳压管的稳压值决定的。

楼主在详细分享下给我们咯。是光耦坏了吗

}