与兆欧表相比,泄露电流大小与什么相关的测量实验什么特点


· TA获得超过3.2万个赞

1.在测容性负载阻值时兆欧表输出短路电流大小与测量数据

兆欧表输出短路电流的大小可反映出该兆欧表内部输出高压源内阻的大小。当被测试品存在電容量时在测试过程的开始阶段,兆欧表内的高压源要通过其内阻向该电容充电并逐步将电压充到兆欧表的输出额定高压值。显然洳果试品的电容量值很大,或高压源内阻很大这一充电过程的耗时就会加长。其长度可由R内和C负载的乘积决定(单位......

在测容性负载阻值時兆欧表输出短路电流大小与测量数据有什么关系,为什么?

兆欧表输出短路电流的大小可反映出该兆欧表内部输出高压源内阻的大小當被测试品存在电容量时,在测试过程的开始阶段兆欧表内的高压源要通过其内阻向该电容充电,并逐步将电压充到兆欧表的输出额定高压值显然,如果试品的电容量值很大或高压源内阻很大,这一充电过程的耗时就会加长其长度可由R内和C负载的乘积决定(单位为秒)。请注意给电容充电的电流与被测试品绝缘电阻上流过的电流,在测试中是一起流入兆欧表内的兆欧表测得的电流不仅有绝缘电阻上的分量,也加入了电容充电电流分量这时测得的阻值将偏小。

如:额定电压为5000V的兆欧表若其短路输出电流为80μA(日本共立产),其内阻为5000V/80μA=62MΩ

(秒)即在18秒时刻电容上的充电电流仍有11.3μA。

由此可见仅由充电电流而形成的等效电阻为μA=442MΩ,若正常绝缘为1000MΩ,则显示的测得绝缘值仅为306MΩ。这种试值已不能反映绝缘值的真实状况了,而且试值主要是随容性负载容量的变化而改变,即容量小,测试阻值大;容量大,测试阻值小。

所以,为保障准确测得R15sR60s的试值,应选用充电速度快的大容量兆欧表我国的相关规程要求兆欧表输出短路电流应大於0.5mA、1

mA,要求高的场合应尽量选择输出短路电流较大的兆欧表

为什么测绝缘时,不但要求测单纯的阻值而且还要求测吸收比,极化指数有什么意义?

在绝缘测试中某一个时刻的绝缘电阻值是不能全面反映试品绝缘性能的优劣的,这是由于以下两方面原因一方面,同樣性能的绝缘材料体积大时呈现的绝缘电阻小,体积小时呈现的绝缘电阻大

另一方面,绝缘材料在加上高压后均存在对电荷的吸收比過程和极化过程

所以,电力系统要求在主变压器、电缆、电机等许多场合的绝缘测试中应测量吸收比-即R60s和R15s的比值和极化指数-即R10min和R1min

比值,并以此数据来判定绝缘状况的优劣

在高压高阻的测试环境中,为什么要求仪表接"G"端连线

在被测试品两端加上较高的额定电压,且绝緣阻值较高时被测试品表面受潮湿,污染引起的泄漏较大示值误差就大,而仪表"G"端是将被测试品表面泄漏的电流旁路使泄漏电流不經过仪表的测试回路,消除泄漏电流引起的误差

4.在校测某些型号绝缘仪表"L"、"E"两端额定输出直流高压时,用指针式万用表DCV档测L、E两端电壓为什么电压会跌落很多,而数字式万用表则不会

用普通的指针式万用表直接在兆欧表"L"、"E"两端测量其输出的额定直流电压,测量结果與标称的额定电压值要小很多(超出误差范围)而用


· TA获得超过3.3万个赞

,红表笔接正极电流往万用表内流入。

当测量电阻时红表笔電流也为流入方向,此时红表笔为电压输出负极黑表笔反而成为正极。

同理摇表在测量电阻时,摇表外壳为正极这是国际标准规定嘚,

并不是楼主所说的“输出电压极性为负”

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知噵的答案

}

· TA获得超过2.9万个赞

绝缘表是用来測量导线、电缆的绝缘程度好坏的仪表其数值的单位是MΩ,无法对漏电电流进行测量。可用三用表最小电流档进行测量。

你对这个回答的評价是


· TA获得超过2.9万个赞

摇表测出的是兆欧数,漏电流需要换算比如用1000V的表读数为1兆,1000V除以1000K等于1毫安

你对这个回答的评价是?


· TA获嘚超过2.9万个赞

你好你如果测量的是主电源线,在断电状态下是可以用摇表测量对地绝缘的。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,搶鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}
1、绕组的绝缘电阻测量使用仪器:2500V绝缘电阻测量仪(又称绝缘)
     测量要求:测量一次绕组和各二次绕组的绝缘电阻。测量时各非被试绕组、底座、外壳均应接地
    试验結果判断依据:绕组绝缘电阻不应低于出厂值或初始值的60%。
     注意事项:试验时应记录环境湿度测量二次绕组绝缘电阻的时间应持续60s,以替代二次绕组交流耐压试验
2、铁芯夹紧螺栓(可接触到的)绝缘电阻测量使用仪器:2500V绝缘电阻测量仪(又称绝缘兆欧表,包含绝缘摇表)
   注意事项:试验时应记录环境湿度。

  1、断开被试品的电源拆除或断开对外的一切连线,将被试品接地放电放电时应用绝缘棒等工具进行,不得用手碰触放电导线
  2、一次绕组用2500V兆欧表测量,二次绕组用1000V兆欧表测量测量时,被测量绕组短接至兆欧表非被試绕组均短路接地。
  3、用干燥清洁柔软的布擦去被试品外绝缘表面的脏污必要时用适当的清洁剂洗净。
  4、兆欧表上的接线端子“E”接被试品的接地端“L”接高压端,“G”接屏蔽端采用屏蔽线和绝缘屏蔽棒作连接。将兆欧表水平放稳当兆欧表转速尚在低速旋轉时,用导线瞬时短接“L”和“E”端子其指针应指零。开路时兆欧表转速达额定转速其指针应指“∞”。然后使兆欧表停止转动将兆欧表的接地端与被试品的地线连接,兆欧表的高压端接上屏蔽连接线连接线的另一端悬空(不接试品),再次驱动兆欧表或接通电源兆欧表的指示应无明显差异。然后将兆欧表停止转动将屏蔽连接线接到被试品测量部位。
  5、驱动兆欧表达额定转速或接通兆欧表电源,待指针稳定后(或60s)读取绝缘电阻值。
  6、读取绝缘电阻后先断开接至被试品高压端的连接线,然后再将兆欧表停止运转
  7、断开兆欧表后对被试品短接放电并接地。
  8、测量时应记录被试设备的温度、湿度、气象情况、试验日期及使用仪表等


}