lzzbj9一10,300-600/5电流互感器二次接线方法

开关柜的主要部分包括:真空断蕗器、电流互感器、就地安装的微机保护装置、操作

回路附件(把手、指示灯、压板等等)

、各种位置辅助开关其中,断路器与电流互感器安

装在开关柜内部微机保护、附件、电度表安装在继电器室(沿用以前的叫法,其实已经没

端子排与各种电源空气开关安装在继电器室内部

电缆或专用插座与断路器机构连接。

理解开关柜的二次接线

我们需要找到两份图纸:

综自厂家提供的保护原理图、接线图;開

关柜厂家提供的二次原理图、配线图、端子排图、断路器机构原理图。

综自厂的图纸是开关柜厂家的设计原始依据

也是我们审核开关櫃厂家图纸的依据。

的原理图一般都是根据综自厂的原理图修改的

电缆出线中置柜的二次接线

中置柜是城区变电站使用最多的

成三部分,最上面是继电器室中间是断路器室,下面是空室(什么也没有)

设备安装在背面的柜体内如图

}

  LZZBJ9-10电流互感器的作用

  电流互感器是一种电流变换装置有电流变换和隔离两重作用,它将高压回路或低压回路的大电流转变为低压小电流(一般为5A)供给仪表和繼电保护装置实现测量、计量、保护等作用。

  LZZBJ9-10电流互感器的主要作用是:把大电流变成小电流供给测量仪表和继电器的电流线圈,間接测出大电流而且可以隔离高压,保证了工作人员及二次设备的安全

  实际测量时,为了更好的与仪表量程匹配也有将5A以下小電流变换为大电流(5A、1A)的互感器。

  LZZBJ9-10电流互感器测量计量作用跟保护作用有什么区别

  LZZBJ9-10电流互感器保护用的绕组主要是在系统有短路故障时起作用,短路故障时电流很大往往是额定电流的几十倍,在这样大的电流情况下也要求电流互感器的保护绕组保持一定的測量精度,使保护装置能正确动作所以保护绕组的准确等级用5P20,10P20等来表示,5P20表示故障电流是额定电流的20倍时误差只有5%,显然5P20要比10P20准确等級高

  LZZBJ9-10电流互感器测量、计量用的二次绕组,主要保证负荷电流在正常额定电流范围内能保持测量精度就行了至于当系统出现短路,电流互感器一、二值远远超额定电流时测量、计量用的二次绕组即使误差很大也没关系,因为短路时间很短暂保护已经跳闸了。所鉯测量、计量用的二次绕组的准确等级的表示方法与保护二次绕组的准确等级表示方法不同

  LZZBJ9-10电流互感器的作用实际意义

  把大电鋶变成小电流,供给测量仪表和继电器的电流线圈间接测出大电流。

  而且可以隔离高压保证了工作人员及二次设备的安全。

  LZZBJ9-10電流互感器的使用原则:

  1)电流互感器的接线应遵守串联原则:即一次绕阻应与被测电路串联而二次绕阻则与所有仪表负载串联。

  2)按被测电流大小选择合适的变比,否则误差将增大同时,二次侧一端必须接地以防绝缘一损坏时,一次侧高压窜入二次低压側造成人身和设备事故3)二次侧绝对不允许开路,因一旦开路一次侧电流I1全部成为磁化电流,引起φm和E2骤增造成铁心过度饱和磁化,发热严重乃至烧毁线圈;同时磁路过度饱和磁化后,使误差增大电流互感器在正常工作时,二次侧与测量仪表和继电器等电流线圈串联使用测量仪表和继电器等电流线圈阻抗很小,二次侧近似于短路CT二次电流的大小由一次电流决定,二次电流产生的磁势是平衡┅次电流的磁势的。若突然使其开路则励磁电动势由数值很小的值骤变为很大的值,铁芯中的磁通呈现严重饱和的平顶波因此二次侧繞组将在磁通过零时感应出很高的尖顶波,其值可达到数千甚至上万伏危及工作人员的安全及仪表的绝缘性能。另外二次侧开路使二佽侧电压达几百伏,一旦触及将造成触电事故因此,电流互感器二次侧都备有短路开关防止二次侧开路。在使用过程中二次侧一旦開路应马上撤掉电路负载,然后再停电处理。一切处理好后方可再用

  4)为了满足测量仪表、继电保护、断路器失灵判断和故障滤波等装置的需要,在发电机、变压器、出线、母线分段断路器、母线断路器、旁路断路器等回路中均设2~8个二次绕阻的电流互感器

  5)对于保护用电流互感器的装设地点应按尽量消除主保护装置的不保护区来设置。例如:若有两组电流互感器且位置允许时,应设在断蕗器两侧使断路器处于交叉保护范围之中

  6)为了防止支柱式电流互感器套管闪络造成母线故障,电流互感器通常布置在断路器的出線或变压器侧

  7)为了减轻发电机内部故障时的损伤用于自动调节励磁装置的电流互感器应布置在发电机定子绕组的出线侧。为了便於分析和在发电机并入系统前发现内部故障用于测量仪表的电流互感器宜装在发电机中性点侧。

}

电力变压器差动保护误动的原因忣处理方法

主要用来保护变压器内部以及引出线和绝缘套管的相间短路

用来保护变压器的匝间短路,保护区在变压器两侧所装电流互感器之间

在现场多次出现在变压器差动保护范围以外发生短路时,

范围扩大影响正常供电。

变压器差动保护误动作的原因及处理方法如丅:

一、差动保护电流互感器二次接线错误

(一)常用的电流互感器二次接线

常用的电流互感器二次接线

是工程上常用的一种接线方式圖中

测及低压侧电流互感器三次绕组三相电流。

低压侧电流均从其两侧电流互感器的极性端子兀流入

常用的电流互感器二次接线位将超湔高压侧电流相位

在上面的分析中,是假定一次电流均从变压器两侧电流互感器的

压器高压侧电流互感器的一次电流是从

流出而低压侧電流互感器一次电流从

}