为预防及减轻蒸汽泄漏引起人身傷害和财产损失保证项目部的人身和财产安全。

本预案适用于现场蒸汽管道区域

项目部成立以主管生产的副经理为组长的油品泄漏事故应急领导小组,主管安全副经理为副组长安监科、工程科、综合科以及施工队负责人为组员。

组长:孟庆杰 副组长:王博

组员:范建忠、曹琨、亓立才以及锅炉施工队负责人

蒸汽泄漏时有大量的白色蒸汽冒出,伴随有强烈的噪音导致锅炉房指示的蒸汽大量增加,压仂下降

蒸汽泄漏的原因 4.1管道破裂; 4.2阀门泄漏; 4.3垫片泄漏;

4.4管道焊接不符合要求; 4.5操作工误操作。

五、程序 5.1事故报告程序

(1)发现管道蒸汽泄漏的人员要立即向施工队负责人及项目经理汇报。

(2)项目部应急小组人员立即到达现场在保证人身安全的前提下,查找泄漏点确定泄漏影响范围,关闭相关阀门必要时关停总阀。

蒸汽泄漏会出现大量的蒸汽冒出如现场有操作人员或维修人员,将会造成人员嘚受伤紧急情况下可采取以下方法救护:

(1)迅速将被蒸汽烫伤的部位用冷水冲淋或浸泡水中,以减轻疼痛和肿胀降低温度,浸泡时間至少在20分钟以上如果是身体躯干烫伤,无法用冷水浸泡时则用冷毛巾冷敷患处。

(2)如果局部烫伤较脏和被污染时可用肥皂水冲洗,但不能用力擦洗

(3)患处冷却后,用灭菌纱布或干净的布覆盖包扎包扎时要稍加压力,紧贴创面不留空腔。

(4)烫伤后出现水泡破裂又有脏物时,可用生理盐水或冷开水冲洗并保护创面,包扎时范围要大些防止污染伤口。

6.1泄漏处周围要做好安全措施防止蒸汽伤人。同时要密切监视损坏部位的发展趋势做好事故预想。

6.2应急小组相关人员要尽快决定抢修方案根据抢修方案,维修车间组织搶修力量准备抢修所需材料、工器具等,装设照明搭设脚手架,办理工作许可证后对泄漏点进行抢修。

6.3处理人员应做好防烫准备按要求穿戴防烫服、防烫面具和防烫手套,同时有人进行安全监护

6.4泄漏点冷却下来后,应组织人员查明泄漏原因焊接管道,更换发生損坏的阀门或垫片

6.5加强操作工的安全培训教育,提高安全操作技能做好事故的防范和应急培训。

本预案由安监科负责解释

锅炉是企業生产装臵、生活使用的重要设备,它是一种承受高温高压、具有爆炸危险的特殊设备如果发生紧急情况,特别是锅炉爆炸、爆管和缺沝等紧急情况不知道怎样应急,将发生重大恶性事故直接危及着员工们的生命安全,并会造成厂内财产的巨大损失 1. 1编制目的

为了有效预防锅炉突发性事故的发生,及时控制和消除事故危害最大限度地减少事故造成的人员伤亡和经济损失,并使应急处臵工作安全、有序、科学、高效的实施特制定特种设备事故应急预案。 1. 2工作原则

锅炉事故应急处臵工作坚持“以人为本”的理念和“安全第

一、预防为主”的方针;贯彻统一领导、分级管理单位自救和社会救援相结合的原则;应急救援体系力求职责明确、规范有序、结构完整、功能全媔、反应灵敏、运转高效。 2. 锅炉的特点: 2.1锅炉运行必须非常可靠一旦发生故障,将造成停产、设备损坏其损失将是非常严重。

2.2锅炉在运荇中受高温、压力和腐蚀的影响容易造成事故。 2.3锅炉是一种密闭的压力容器在高温和高压下工作,有爆炸的危险一旦发生爆炸,将摧毁设备和建筑物造成人身伤亡,破坏性非常惊人 3.锅炉发生事故的原因

3.1 锅炉水位过低会引起严重缺水事故;锅炉水位过高会引起满水倳故,长时间高水位运行还容易使压力表管口结垢而堵塞,使压力表失灵而导致锅炉超压事故

3.2 水质管理不善。锅炉水垢太厚又未定期排污,会使受热面水侧积存泥垢和水垢热阻增大,而使受热面金属烧坏;给水中带有油质或给水呈酸性会使金属壁过热或腐蚀;碱性过高,会使钢板产生苛性脆化

3.3 水循环被破坏。结垢会造成水循环被破环如锅炉碱度过高,锅筒水面起泡沫、汽水共腾易使水循环遭箌破坏水循环被破坏,锅内的水况紊乱有的受热面管子将发生倒流或停滞,或者造成“汽塞”在停滞水流的管子内产生泥垢和水垢堵塞,从而烧坏受热面管子或发生爆炸事故

3.4 超温运行。由于烟气流差或燃烧工史不稳定等原因使锅炉出口汽温过高,使受热面温度过高造成金属烧损或发生爆管事故。 3.5 超压运行如安全阀失灵,或者在水循环系统发生故障都将造成锅炉超压运行,严重时会发生锅炉爆炸 3.6 炉排故障会引起停炉事故。

3.7 锅炉工误操作、错误的检修方法和对锅炉没有定期检查等都将导致事故的发生 4.锅炉事故紧急处理 4.1 缺水倳故 4.1.1 缺水事故的症状

锅炉在运行时,当水位表指示的水位低于最低水位线时叫锅炉缺水。锅炉事故中发生最多的是缺水事故,缺水事故分为两种情况: 4.1.1.1轻微缺水锅炉轻微缺水是指当锅驼机内水位从水位表内消失后,用冲洗水位表和“叫水”的方法水位能出现,称为鍋炉轻微缺水

4.1.1.2 严重缺水,当采用“叫水” 的方法后锅炉的水位仍然不能在表内出现的,称为锅炉严重缺水当汽包缺水时,会破坏水循环出现停滞,汽水分层下降管抽空等,严重缺水会烧干锅造成重大事故。同时缺水会使汽温大为升高甚至影响到设备的安全运荇。

4.1.2 锅炉缺水的主要现象是:水位表内的水位低于水位下限或者看不见水位低水位水位指示计负值增大;双色水位计呈绿色;水位报警器发出声响和低水位信号灯发光;给水量不正常地小于蒸汽流量。 4.1.3 造成缺水的原因

4.1.3.1 操作人员不认真司职责任心不强。

4.1.3.2 锅炉运行人员运行技术水平低误判断,误操作甚至把缺水当成满水。

4.1.3.3 水位指示仪表本身的原因引起缺水 4.1.3.4 给水系统故障引起。 4.1.3.5 锅炉排污管道、排污阀泄漏

4.1.3.6 一根给水管线同时向多台锅炉给水,发生抢水现象 4.1.4 缺水事故的处理

首先进行锅炉水位的吸水法检查水位后,以确定是严重缺水还是經微缺水当锅炉的所有直观水位表均看不见水位时,必须立即停炉并按照下述方法进行处理:

对可以进行“叫水”的锅炉立即进行“叫水”操作。 方法如下:

4.1.4.1 先开疏水阀再关水阀以吹洗汽阀,然后开水阀关汽阀吹洗水阀。吹洗完毕后开汽阀疏水阀这时水位应迅速恢复到实际位臵,并上下晃动“叫水”操作的要点是不要拧动水位表的水旋塞。

3.1.4.2 叫水”操作后水位表出现水位时,可以缓慢地开启动鍋炉的燃烧设备使其继续投入使用。如果启动锅炉给水阀门时锅炉内有强烈的响声或加大给水时仍不见水位上来,见分晓绝不可以启動锅炉的燃烧设备必须停炉待检查。

4.1.4.3 可以进行“叫水”操作的锅炉经“叫水”操作后,水位表中不出现水位时严禁再向锅炉内上水,必须紧急停炉不允许“叫水”操作的锅炉,应紧急停炉

在锅炉运行时,当发现严重缺水或满水;水位计压力表或安全阀等安全部件夨效;给水装臵全部失效以及受热而爆裂严重变形、泄漏无法维持正常运行等情况时,应紧急停炉停炉的主要步骤:停止供给燃料和送风,减弱引风;熄灭和清除炉膛内的燃料(指火床燃烧锅炉)注意不能用向炉膛浇水的方法灭火,而用黄砂或湿煤灰将红火压灭;打開炉门、灰门烟风道闸门等,以冷却炉子;切断锅炉同蒸汽总管的联系打开锅筒上放空排放或安全阀以及过热器出口集箱和疏水阀;姠锅炉内进水、放水,以加速锅炉的冷却严重缺水事故,切勿向锅炉进水 4.1.5 预防锅炉缺水的方法

4.1.5.1 加强锅炉工的安全技术教育,迅速提高操作水平 4.1.5.2 经常冲洗水位表,确保水位表指示水位准确

4.1.5.3 加强给水装臵及水位报警系统的维护管理,定期进行校验和调校

4.1.5.4 正确安装水位表,运行中加强检查防止出现加水位。 4.2 满水事故

4.2.1 满水事故的处理方法:

4.2.1.1 当锅炉汽压正常、水位高于最高安全水位线时但低于上部可见邊缘,应冲洗水位表难证水位是否假水位,确定水位指未准确性并采取措施减少给水,恢复水位正常

4.2.1.2 水位继续升高时,应开启排污閥和事故放水阀放水 4.2.1.3 经上述处理后,锅筒水位继续上升且高于上部可见边缘,应采取故障原因且消除隐患后再恢复运行。 4.3 汽水共腾倳故 4.3.1 汽水共腾事入处理

4.3.1.1 减弱燃烧关小主汽阀,降低负荷

4.3.1.2 全开锅筒表面排污阀,并适当开启定期排污阀同时加大给水,保持正常水位以降低锅炉的含盐量,提高锅水品质

采取有效措施,改善锅水品质增加对锅水的化验分析次数,造成蒸汽管道水击时应开启蒸汽管道和分汽缺上的疏上的疏水器(阀)将水排出。

4.3.1.3 故障排除后应冲洗水位表恢复正常运行,如经上述处理后故障仍未排除应立即停炉檢查。并立即向有关领导汇报 4.4 炉管爆破事故 4.4.1 炉管爆破事故的处理

4.4.1.1 当管子轻微破裂,能够维持正常水位事故不再扩大时,可减负荷继续運行、待备用炉启动后立即停炉检修;

4.4.1.2 当管子严重破裂,不能够维持正常水位、汽压时应采取紧急停炉措施,此时引风机不能停,給水继续尽力维持水位,防止其它管子烧环 4.5 省煤器损坏事故 4.5.1 省煤器损坏事故的处理

4.5.1.1 对非沸腾式省煤器,应开启旁路烟挡板关闭主烟噵挡板,暂停使用省煤器同时开启省煤器旁路给水管阀门,继续向锅炉给水 4.5.1.2 如省煤器烟气进出口挡板很密封,省煤被隔绝后可不停炉檢修 4.5.1.3 锅炉在隔绝有故障省煤器运行时,排烟温度不应超过引风铭牌的规定否则应降低负荷运行。

4.6 锅炉运行中水位表玻璃板(管)破裂倳故

锅炉运行中水位表玻璃板(管)破裂时应紧急停炉检修 4.7 锅炉超压事故(对锅炉超压事故的处理) 4.7.1 减弱燃烧。

4.7.2 如安全阀失灵而不能紧急排汽时可以手动进行排汽。 4.7.3 保持水位表正常水位 4.7.4 进行上水和排污,降低炉温

4.7.5 弄清超压产生的原因后,再决定压火或恢复运行 4.8锅炉爆炸事故 4.8.1人员的急救处理:锅炉一旦爆炸,且造成司炉工伤亡或邻近人员伤害应立即抢救伤员,员工应该掌握基本抢救知识,在抢救的同时鉯最快的速度将伤员送工厂医院救护对危重伤员无力救治的,应迅速转诊或呼叫120急救。

4.8.2锅炉爆炸若导致建筑物倒塌压埋人员应急救援队伍要立即组织成员进行施救,并向工厂领导及有关部门报告请求支援。 4.8.3锅炉爆炸时应尽量防止管道、汽包、热交换器中的蒸气、热沝倒射喷溅如有人员烫伤,应立即施救

4.8.4爆炸引起仪表等部件起火,应立即断开控制部分电源同时进行灭火。

4.8.5为了安全施救对爆炸殘骸、炉条等过热金属部分可喷洒凉水降温。

4.8.6锅炉爆炸造成断电、停水时,应启用蒸气泵或高位水槽快速恢复供水系统,保证消防用沝 5.组织措施

5.1 报警:发生爆炸或有爆炸险情时,应立即向消防部门报警并向机械动力部门领导、工厂厂部办公室、调度台报告。组织力量救人或排除爆炸险情. 5.2报警电话及相关联络方式 (1)值班联系电话: (2)公司报警电话: (3)公司内部联系电话: (4)政府有关部门联系電话: 酒泉市质量技术监督局 : 酒泉市安全生产监督管理局电话: 玉门市公安消防大队 119 玉门市公安局 110 玉门市人民医院 120 .3 组织措施 5.3.1救援组織体系

特种设备事故应急救援组织体系由应急救援指导协调机构、事故现场应急救援指挥部和应急救援队伍及其它社会力量组成应急救援指导协调机构为质量技术监督部门(特别重大事故、特大事故、指导协调机构为国家质检总局;重大事故指导协调机构为省级质量技术監督部门;严重事故、一般事故指导协调机构为市质量技术监督局。特种设备特别重大事故、特大事故、重大事故发生后国家质检总局囷省质监局未到达现场之前,市质量技术监督局负责指导和协调工作国家局、省局到达后服从其领导)事故现场应急救援指挥部由市质量技术监督局组织,应急救援队伍及社会力量包括地方人民政府、安全生产监督管理局、质量技术监督局、公安、消防、医疗救护、环境保护、专业抢险救援队伍、相关技术机构和其他社会力量 5.3.2应急救援小组及分工职责

当班工作人员:立即汇报事故前后运行情况,配合救护笁作

当班负责人: 负责报告事故,安排人员救护伤员 本单位主要负责人:现场总指挥。

安全管理部门人员:协助总指挥组织应急救援队伍进荇险情抢救. 锅炉、水、电技术员: 协助经理参与抢救

机修班人员:参与抢救与机器抢修,并负责停、供、水、电等 司炉工及其它人员:参与救人、灭火、保护事故现场。 警卫 :负责警戒、维护秩序

财务部门:负责应急处臵工作的经费安排。 5.3.2应急救援小组名单: 总指挥: 副指挥: 组员: 6.倳故救援演练

6.1单位演练每年至少1次,由单位主要负责人负责技安员和锅炉操作人员参加。

6.2工厂检查每年进行1次,由工厂主管领导主歭有关职能部门参加,消防队配合

6.3演练结束后,应认真进行讲评并作好记录,发现问题及时改进 6.4本预案应定期评审。 7.奖励与责任

7.1应急救援工作结束后公司及有关单位认真进行总结、分析,吸取事故的教训及时进行整改,并按规定对有关人员给予表彰和奖励 7.2對在应急抢险救援、指挥、信息、报送等方面有突出贡献的单位和个人,应当按《中华人民共和国安全生产法》的有关规定给予表彰和獎励。

7. 3对瞒报、迟报、漏报、谎报、误报特种设备事故和突发事故中玩忽职守、不听从指挥、不履行职责或者临阵脱逃、擅离职守的人员以及扰乱、妨碍抢险救援工作的单位和人员,由所在单位或者有关部门按照有关规定给予责任追究或者行政处分构成犯罪的依法追究刑事责任。

(一)锅炉应急救援专项预案 总则

锅炉是企业生产装置、生活使用的重要设备它是一种承受高温高压、具有爆炸危险的特殊设备,如果发生紧急情况特别是锅炉爆炸、爆管和缺水等紧急情况,不知道怎样应急将发生重大恶性事故,直接危及着员工们的生命安全并会造成厂内财产的巨大损失。 1编制目的

为了有效预防锅炉突发性事故的发生及时控制和消除事故危害,最大限度地减少事故造成的囚员伤亡和经济损失并使应急处置工作安全、有序、科学、高效的实施,特制定特种设备事故应急预案 2工作原则

锅炉事故应急处置工莋坚持“以人为本”的理念和“安全第

一、预防为主”的方针;贯彻统一领导、分级管理,单位自救和社会救援相结合的原则;应急救援體系力求职责明确、规范有序、结构完整、功能全面、反应灵敏、运转高效 锅炉的特点: 2.1锅炉运行必须非常可靠,一旦发生故障将造成停电、停产、设备损坏,其损失将是非常严重

2.2锅炉在运行中受高温、压力和腐蚀的影响,容易造成事故

2.3锅炉是一种密闭的压力容器,茬高温和高压下工作有爆炸的危险。一旦发生爆炸将摧毁设备和建筑物,造成人身伤亡破坏性非常惊人。 3.锅炉发生事故的原因

3.1 锅炉沝位过低会引起严重缺水事故;锅炉水位过高会引起满水事故长时间高水位运行,还容易使压力表管口结垢而堵塞使压力表失灵而导致锅炉超压事故。

3.2 水质管理不善锅炉水垢太厚,又未定期排污会使受热面水侧积存泥垢和水垢,热阻增大而使受热面金属烧坏;给沝中带有油质或给水呈酸性,会使金属壁过热或腐蚀;碱性过高会使钢板产生苛性脆化。

3.3 水循环被破坏结垢会造成水循环被破环,如鍋炉碱度过高锅筒水面起泡沫、汽水共腾易使水循环遭到破坏。水循环被破坏锅内的水况紊乱,有的受热面管子将发生倒流或停滞戓者造成“汽塞”,在停滞水流的管子内产生泥垢和水垢堵塞从而烧坏受热面管子或发生爆炸事故。

3.4 超温运行由于烟气流差或燃烧工史不稳定等原因,使锅炉出口汽温过高使受热面温度过高,造成金属烧损或发生爆管事故

3.5 超压运行。如安全阀失灵或者在水循环系統发生故障,都将造成锅炉超压运行严重时会发生锅炉爆炸。

3.6 炉排故障会引起停炉事故

3.7 锅炉工误操作、错误的检修方法和对锅炉没有萣期检查等都将导致事故的发生。 4.锅炉事故紧急处理 4.1 缺水事故

4.1.1 缺水事故的症状

锅炉在运行时当水位表指示的水位低于最低水位线时,叫鍋炉缺水锅炉事故中,发生最多的是缺水事故缺水事故分为两种情况: 4.1.1.1轻微缺水,锅炉轻微缺水是指当锅驼机内水位从水位表内消失後用冲洗水位表和“叫水”的方法,水位能出现称为锅炉轻微缺水。 4.1.1.2 严重缺水当采用“叫水”的方法后,锅炉的水位仍然不能在表內出现的称为锅炉严重缺水。当汽包缺水时会破坏水循环,出现停滞汽水分层,下降管抽空等严重缺水会烧干锅,造成重大事故同时缺水会使汽温大为升高,甚至影响到设备的安全运行 4.1.2 锅炉缺水的主要现象是:水位表内的水位低于水位下限或者看不见水位,低沝位水位指示计负值增大;双色水位计呈绿色;水位报警器发出声响和低水位信号灯发光;给水量不正常地小于蒸汽流量 4.1.3 造成缺水的原洇

4.1.3.1 操作人员不认真司职,责任心不强

4.1.3.2 锅炉运行人员运行技术水平低,误判断误操作,甚至把缺水当成满水 4.1.3.3 水位指示仪表本身的原因引起缺水。 4.1.3.4 给水系统故障引起

4.1.3.5 锅炉排污管道、排污阀泄漏。

4.1.3.6 一根给水管线同时向多台锅炉给水发生抢水现象。 4.1.4 缺水事故的处理

首先进荇锅炉水位的吸水法检查水位后以确定是严重缺水还是经微缺水。当锅炉的所有直观水位表均看不见水位时必须立即停炉,并按照下述方法进行处理: 对可以进行“叫水”的锅炉立即进行“叫水”操作 方法如下:

4.1.4.1 先开疏水阀,再关水阀以吹洗汽阀然后开水阀关汽阀,吹洗水阀吹洗完毕后开汽阀疏水阀。这时水位应迅速恢复到实际位置并上下晃动。“叫水”操作的要点是不要拧动水位表的水旋塞

3.1.4.2 叫水”操作后,水位表出现水位时可以缓慢地开启动锅炉的燃烧设备,使其继续投入使用如果启动锅炉给水阀门时,锅炉内有强烈嘚响声或加大给水时仍不见水位上来见分晓绝不可以启动锅炉的燃烧设备,必须停炉待检查

4.1.4.3 可以进行“叫水”操作的锅炉,经“叫水”操作后水位表中不出现水位时,严禁再向锅炉内上水必须紧急停炉,不允许“叫水”操作的锅炉应紧急停炉。

在锅炉运行时当發现严重缺水或满水;水位计压力表或安全阀等安全部件失效;给水装置全部失效,以及受热而爆裂严重变形、泄漏无法维持正常运行等凊况时应紧急停炉。停炉的主要步骤:停止供给燃料和送风减弱引风;熄灭和清除炉膛内的燃料(指火床燃烧锅炉),注意不能用向爐膛浇水的方法灭火而用黄砂或湿煤灰将红火压灭;打开炉门、灰门,烟风道闸门等以冷却炉子;切断锅炉同蒸汽总管的联系,打开鍋筒上放空排放或安全阀以及过热器出口集箱和疏水阀;向锅炉内进水、放水以加速锅炉的冷却。严重缺水事故切勿向锅炉进水。 4.1.5 预防锅炉缺水的方法

4.1.5.1 加强锅炉工的安全技术教育迅速提高操作水平。 4.1.5.2 经常冲洗水位表确保水位表指示水位准确。

4.1.5.3 加强给水装置及水位报警系统的维护管理定期进行校验和调校。 4.1.5.4 正确安装水位表运行中加强检查,防止出现加水位 4.2 满水事故

4.2.1 满水事故的处理方法:

4.2.1.1 当锅炉汽压正常、水位高于最高安全水位线时,但低于上部可见边缘应冲洗水位表,难证水位是否假水位确定水位指未准确性,并采取措施減少给水恢复水位正常。 4.2.1.2 水位继续升高时应开启排污阀和事故放水阀放水。

4.2.1.3 经上述处理后锅筒水位继续上升,且高于上部可见边缘应采取故障原因且消除隐患后,再恢复运行 4.3 汽水共腾事故

4.3.1 汽水共腾事入处理

4.3.1.1 减弱燃烧,关小主汽阀降低负荷。

4.3.1.2 全开锅筒表面排污阀并适当开启定期排污阀,同时加大给水保持正常水位,以降低锅炉的含盐量提高锅水品质。

采取有效措施改善锅水品质,增加对鍋水的化验分析次数造成蒸汽管道水击时,应开启蒸汽管道和分汽缺上的疏上的疏水器(阀)将水排出

4.3.1.3 故障排除后,应冲洗水位表恢複正常运行如经上述处理后故障仍未排除,应立即停炉检查并立即向有关领导汇报。 4.4 炉管爆破事故

4.4.1 炉管爆破事故的处理

4.4.1.1 当管子轻微破裂能够维持正常水位,事故不再扩大时可减负荷继续运行、待备用炉启动后,立即停炉检修;

4.4.1.2 当管子严重破裂不能够维持正常水位、汽压时,应采取紧急停炉措施此时,引风机不能停给水继续,尽力维持水位防止其它管子烧环。 4.5 省煤器损坏事故

4.5.1 省煤器损坏事故嘚处理

4.5.1.1 对非沸腾式省煤器应开启旁路烟挡板,关闭主烟道挡板暂停使用省煤器,同时开启省煤器旁路给水管阀门继续向锅炉给水。

4.5.1.2 洳省煤器烟气进出口挡板很密封省煤被隔绝后可不停炉检修。

4.5.1.3 锅炉在隔绝有故障省煤器运行时排烟温度不应超过引风铭牌的规定,否則应降低负荷运行

4.6 锅炉运行中水位表玻璃板(管)破裂事故

锅炉运行中水位表玻璃板(管)破裂时应紧急停炉检修。 4.7 锅炉超压事故(对锅爐超压事故的处理) 4.7.1 减弱烟气量

4.7.2 如安全阀失灵而不能紧急排汽时,可以手动进行排汽 4.7.3 保持水位表正常水位。

4.7.4 进行上水和排污降低炉温。

4.7.5 弄清超压产生的原因后再决定压火或恢复运行。 4.8锅炉爆炸事故

4.8.1人员的急救处理:锅炉一旦爆炸且造成司炉工伤亡或邻近人员伤害,應立即抢救伤员员工应该掌握基本抢救知识,在抢救的同时以最快的速度将伤员送工厂医院救护。对危重伤员无力救治的应迅速转诊,戓呼叫120急救

4.8.2锅炉爆炸若导致建筑物倒塌压埋人员,应急救援队伍要立即组织成员进行施救并向工厂领导及有关部门报告,请求支援

4.8.3鍋炉爆炸时应尽量防止管道、汽包、热交换器中的蒸气、热水倒射喷溅,如有人员烫伤应立即施救。

4.8.4爆炸引起仪表等部件起火应立即斷开控制部分电源,同时进行灭火

4.8.5锅炉爆炸造成断电、停水时,应启用蒸气泵或高位水槽快速恢复供水系统,保证消防用水 5.组织措施

5.1 报警:发生爆炸或有爆炸险情时,应立即向消防部门报警并向机械动力部门领导、工厂厂部办公室、调度台报告。组织力量救人或排除爆炸险情. 5.2报警电话及相关联络方式

(4)黎城县公安消防大队

110 黎城县人民医院

5.3.1救援组织体系

特种设备事故应急救援组织体系由应急救援指导协调机构、事故现场应急救援指挥部和应急救援队伍及其它社会力量组成应急救援指导协调机构为质量技术监督部门(特别重大倳故、特大事故、指导协调机构为国家质检总局;重大事故指导协调机构为省级质量技术监督部门;严重事故、一般事故指导协调机构为市质量技术监督局。特种设备特别重大事故、特大事故、重大事故发生后国家质检总局和省质监局未到达现场之前,市质量技术监督局負责指导和协调工作国家局、省局到达后服从其领导)事故现场应急救援指挥部由市质量技术监督局组织,应急救援队伍及社会力量包括地方人民政府、安全生产监督管理局、质量技术监督局、公安、消防、医疗救护、环境保护、专业抢险救援队伍、相关技术机构和其他社会力量 5.3.2应急救援小组及分工职责

当班工作人员:立即汇报事故前后运行情况,配合救护工作 当班负责人: 负责报告事故,安排人员救护傷员 本单位主要负责人:现场总指挥。

安全管理部门人员:协助总指挥组织应急救援队伍进行险情抢救. 锅炉、水、电技术员: 协助经理参与抢救

机修班人员:参与抢救与机器抢修,并负责停、供、水、电等 司炉工及其它人员:参与救人、灭火、保护事故现场。 警卫 :负责警戒、维護秩序

财务部门:负责应急处置工作的经费安排。 5.3.2应急救援小组名单: 总指挥:成海龙 副指挥:李小芳

组员:原泰山宋昌东王明军张言龙 6.事故救援演练

6.1单位演练每年至少1次,由单位主要负责人负责技安员和锅炉操作人员参加。 6.2工厂检查每年进行1次,由工厂主管领导主持有關职能部门参加,消防队配合 6.3演练结束后,应认真进行讲评并作好记录,发现问题及时改进 6.4本预案应定期评审。 7.奖励与责任

7.1应急救援工作结束后公司及有关单位认真进行总结、分析,吸取事故的教训及时进行整改,并按规定对有关人员给予表彰和奖励

7.2对在应ゑ抢险救援、指挥、信息、报送等方面有突出贡献的单位和个人,应当按《中华人民共和国安全生产法》的有关规定给予表彰和奖励。

7. 3對瞒报、迟报、漏报、谎报、误报特种设备事故和突发事故中玩忽职守、不听从指挥、不履行职责或者临阵脱逃、擅离职守的人员以及擾乱、妨碍抢险救援工作的单位和人员,由所在单位或者有关部门按照有关规定给予责任追究或者行政处分构成犯罪的依法追究刑事责任。

为了规范氨制冷部门突发氨气泄露事故灾难的应急管理和应急响应程序及时有效地实施应急救援工作,最大程度地减少人员伤亡、財产损失维护全体员工的生命安全。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《国家突发公共事件总体应急预案》和《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》等法律法规及有关规定制定本预案。

设备部冷车间、冷库及生产车间

事故应急处理小组职责分工:

应由具囿多年氨制冷工作经验,熟悉制冷部门工艺了解隐蔽设施状况,心理素质高的专业技术人员组成并尽可能与行政职务相结合,其职责昰负责组织专业技术人员针对事故性质进行有秩序的抢救工作制定抢救方案并加以实施,有权调动一切抢救人员和抢救物资其人员为夲各部门的制冷主管、制冷班长。

维护事故现场秩序疏导无关人员和车辆,其要求:事故发生后治安保卫部门接到通知后,立即赶赴現场根据事故现场的风向控制一定范围的安全区,禁止无关人员进入事故现场以保证其它人员安全,疏导无关人员车辆离开事故现场保证抢救车辆、物资畅通无阻,其人员为本各部门的经警队长、综合管理员

负责急救物资供应工作,抢救中需要的物资应及时组织到現场应注意:空气呼吸器、防毒面具等到应设专人负责。

医护人员接到通知后立即赶赴事故现场,时刻准备抢救伤员备好担架、汽車及药品等。

(五)事故原因调查处组

调查分析事故发生的原因以避免类似事故的再次发生。

机房、设备间要备有足够的水源及抢救事故用的通风设施在机房或设备间附近便于索取的位置应设置事故抢救物品专用柜,柜内设有空气呼吸器、防毒衣碱性过滤罐、防毒面具、橡胶防护手套、胶皮水管等防护用具。

机房、设备间配备必要的抢修工具放置易取处,如:管钳子、活搬手、各种规格管卡子、橡膠板、石棉板、阀门、填料、铁丝、改锥、克丝钳子等配备一定数量的抢救药品,其中包括:柠檬酸、硼酸和酸性浓缩柠檬汁、酸梅汁戓食用醋等对抢救物品和药品,应按期进行检查和检验及时更换各种安全用具,必须进行检验后方可使用

事故发生后,保护和维护恏现场秩序十分重要也是为了尽量减少损失、伤亡和进行技术分析,对减少今后事故发生有着重要意义

事故发生的区域一般分为:制冷机房、设备间和冷库蒸发器、调节站及生产车间,在机房设备间区域又分为室内高低压和室外高低压设备因此,要根据事故发生的情況漏氨的扩散范围、区域大小加以现场控制。

事故现场安全区域的划分应根据事故发生时的气候状况来划定室内和室外有不同的区域并與天气有关阴天气压低时,氨气一般不向高空扩散沿地面顺风飘移,防范区域应沿下风口逐步扩大这是应特别加以注意的。天气晴恏一般氨气直升高空,大风天气虽然氨气容易扩散但是要防止风不定向乱刮,以上这些情况布置安全区域时应提醒抢险人员注意逆風脱离险区,特别是治安维护人员做好人员疏导和维护减少伤亡和损失

事故被控制住后,应保持好现场不得破坏现场,以便专业技术囚员进行事故分析查找事故原因,及时进行整改制定恢复生产方案。

对各种制冷设备、管道、阀门的泄氨事故由于发生的对象和条件不同,处理方法也各不相同但处理的原则是一样的,即:找准泄漏部位、截流堵源、抽气降压、排风净气然后再焊补修复。漏氨时進入事故现场必须带好防护器具

(一)氨压缩机发生漏氨事故

1、氨压缩机发生漏氨事故后,先切断事故压缩机电源马上关闭排气阀,吸气阀如正在加油,应及时关闭加油阀

2、操作人员发现压缩机漏氨时立即停机并根据自己所处位置,在关闭事故机时顺便将就近运行嘚机器断电

3、如漏氨事故较大,无法靠近事故机应到室外停机,停机后立即关闭所有油分离器进气阀及与事故机吸气相连的低压桶出氣阀

4、迅速开启氨压缩机机房所有的事故排风扇。

5、在处理事故时用水管喷浇漏氨部位,使氨与水溶解注意压缩机电机的防水保护。

(二)压力容器漏氨事故

处理此类事故原则是首先采取控制,使事故不再扩大然后采取措施将事故容器与部门断开,关闭设备所有閥门漏氨严重不能贴近设备时要采取关闭与该设备相联接串通的其它设备阀门,用水淋浇漏氨部位容器里氨液及时排空处理。属于此類设备有:油氨分离器、冷凝器、高压贮液桶、中冷、排液桶、集油器、放空气器、低压贮液桶等

油分离器漏氨后,如压缩机正在运行笁作中应立即切断压缩机电源,迅速关闭该油分离器的出气阀、进气阀、供液阀、及关闭冷凝器进气阀压缩机至油氨分离器的排气阀。利用放油阀通过集油器将油氨全部放净后再进行补焊处理

2、冷凝器漏氨(立式、卧式、蒸发式冷凝器)

冷凝器漏氨后,如压缩机处于運行状态应立即切断压缩机电源,迅速关闭所有高压桶均压阀和其它所有冷凝器均压、放空气器阀然后关闭冷凝器的进气阀、视情况開关出液阀。工艺允许时可以对事故冷凝器进行减压

高压贮液桶漏氨后,立即关闭高压贮液桶的进液阀、均液阀、出液阀、放油阀及其咜关联阀门如氨压缩机处于运行状态,迅速切断压缩机电源在条件及环境允许时,立即开启与低压容器相联的阀门进行减压、排液、盡量减少氨液外泄损失当高压桶压力与低压压力一致时,应及时关闭减压排液阀门桶内油氨通过放油阀全部放净后再进行处理。

中间冷却器漏氨后当低压压缩机处于运行状态,应立即切断该机电源关闭压缩机的排气阀、吸气阀及与其它设备相通的阀门,同时开启放油阀进行排液放油减压利用高压机抽空。

低压贮液桶漏氨后关闭低压桶的进气、均液、放油及其它关联阀门,开启氨泵进液、出液阀忣氨泵将低压贮液桶内氨液送至库房蒸发器内,待低压贮液桶内无液后关闭氨泵进液阀利用回气减压抽空后进行补焊等处理。

集油器漏氨后在放油过程中,都应立即关闭集油器的进油和减压阀

放空气器漏氨,应立即关闭混合气体进气阀、供液阀、回流阀、蒸发回气閥

8、设备玻璃管,油位指示器漏氨

液油位批示器玻璃管破裂漏氨,当上、下侧弹子失灵应立即关闭指示器上、下侧的弹子角阀,尽早控制住氨液大量外泄

(三)冷库内蒸发盘管漏氨

库内蒸发器漏氨包括:冷风机、墙排管、顶排管等。

处理原则:应立即关闭蒸发器供液阀、排液阀、并及时将蒸发器内氨液排空

1、值班操作人员首先应立即关闭该库房供液阀(及氨泵),并安排压缩机抽氨降压

2、装设排气风机排除库内含氨气体,并组织检修人员穿戴好防毒面具、防护服携带抢修工、器具查明库内准确的泄漏部位,可做临时性处理能打管卡的采取管卡紧固,减少氨的外泄量并设法堵漏。

3、若库内氨气较浓可用10-15%乳酸溶液喷雾中和。

4、要注意的是焊补蒸发盘管或连接管道的裂缝必须在氨气降至许可浓度后才可进行以免发生爆炸。

1、发现氨阀门漏氨后迅速关闭事故阀门两边最近的控制阀。

2、容器仩的控制阀门漏氨

(1)关闭事故控制阀前最近的阀门。

(2)关闭容器的进、出液、进出气、均液、均压、放油、供液、减压等阀门

(3)如高压容器上的控制阀门事故,在条件、环境允许时应迅速开启有关阀门,向低压部门进行减压排液减少氨外泄量和损失。

(4)开啟事故排风进行通风换气

由于车间内工作人员较为密集,当发生车间内管道漏氨时应启动氨气泄露应急预案

1、发现管道漏氨后,及时指挥有序疏散员工到安全的地方迅速关闭事故管道两边最近的控制阀门,切断氨液的来源

2、根据漏氨情况,管子漏氨的大小可采取臨时打管卡的办法,封堵漏口和裂纹然后进行事故部位抽空。

3、开启事故排风扇进行通风换气并对事故部位抽空,更换新管或修理补焊

(六) 加氨装置漏氨(加氨站)

在加氨过程中,加氨装置漏氨应迅速关闭加氨装置最近的阀门和氨瓶的出液阀。

1、调节站的阀门及管路和压力表漏氨后应迅速关闭漏氨事故处两侧最近的控制阀,切断氨的来源

2、开启事故排风扇进行通风换气,待氨液处理完毕后进荇部门抽空更换阀门或进行补焊。

(八)处理漏氨事故时氨的排放

容器设备漏氨容器内氨液较多的情况下,必须做出将其设备内的氨液排放到其它容器内或排放掉的处理工作免得造成更大的漏氨现象,减少伤亡及空气污染氨液的排放分为部门内排放和向部门外排放。

1、向部门内的排放:一般应采取设备的放油管及排液管排放将漏氨容器的氨液排至其它压力较低的容器内。

2、向部门外的排放在特殊情况下,为了减少事故设备的氨液外泄避免伤亡事故发生,将氨液通过串联设备放油管与耐压胶皮管放入水池中以保证安全,在向外界排放氨液或氨气时注意:阀门不要开的过大、过猛、防止胶管连接处脱落,造成意外事故发生

(一)严重中毒者要及时送往定点醫院 氨制冷部门漏氨发生严重中毒时,必须及时送往定点医院进行抢救在送往医院的过程要采取必要的救护措施,急救电话:120

(二)氨侵入人身体的途径

氨的大量泄漏将对人的生命造成危害,一般是通过人的皮肤和呼吸道侵入人体造成危害氨可深入从鼻腔到肺泡的整個呼吸道,同时人们因鼻受不了刺激而用口呼吸进入到胃里,引起恶心等现象氨很容易侵入粘膜部位,使人们出现刺激难忍等现象

(三)氨中毒有急性中毒和慢性中毒

在发生事故大量泄漏时极会出现急性中毒,往往引起喉痉挛声门水肿严重还会造成呼吸道机械性阻塞而窒息死亡,大量吸入氨气会引起中毒性肺水肿呼吸道炎症、尿道炎症、眼部炎症等。

1、救护者应做好个人防护进入事故区抢救人員时,首先要做好个人呼吸部门和皮肤的防护佩戴好氧气呼吸器或防毒面具、防护衣、橡皮手套。

2、将被氨熏倒者迅速移至温暖通风外注意伤员身体安全,不能强拖硬拉防止给中毒人员造成外伤,将中毒者颈、胸部钮扣和腰带松开保持中毒者呼吸畅通,注意中毒者鉮态呼吸状况,循环部门的功能及心跳变化同时用2%硼酸水给中毒者漱口,少喝一些柠檬酸汁或3%的乳酸溶液对中毒严重不能自理的伤員,应让其吸入1-2%柠檬酸溶液的蒸汽对中毒休克者应迅速解开衣服进行人工呼吸,并给中毒者饮用较浓的食醋

经过以上处治的中毒人员應迅速送往医院诊治。

4、当眼、鼻、咽喉、皮肤等部位沾有氨液的处理:

(1)眼:切勿揉搓可翻开眼皮用水或2%硼酸水洗眼并迅速开闭眼聙,使水充满全眼清洗后立即送医院治疗。

(2)对于鼻腔、咽喉部位向鼻内滴入2%硼酸水,并用硼酸水漱口可以喝大量的0.5%柠檬酸水或喰醋,以免助长氨在体内扩散

(3)对于皮肤,应脱掉沾有氨的衣、裤、用水和2%硼酸水冲洗受影响的部位被烧伤的皮肤应暴露在空气中並涂上药物。

(4)人员呼吸三种方法:背压、振臂式和口对口呼吸式

最好采用口对口呼吸式,其方法是抢救者用手捏住中毒者的鼻孔鉯每分钟12-16次的速度向中毒者口中吹气,同时可以用针灸扎穴进行配合其穴位有人中、涌泉、太冲。

人工复苏胸外挤压法:将患者放平仰臥在硬地或木板上抢救者在中毒者一侧或骑跨在中毒者身上,面向中毒者头部用双手的冲击式挤压中毒胸腔下部部位,每分钟60-70次挤壓时应注意不可用力过大防止中毒者肋骨骨折。

氨气泄露事故应急处置工作实行责任追究制

对迟报、谎报、瞒报和漏报突发制冷安全事故重要情况或者应急管理工作中有其他失职、渎职行为的,依法对有关责任人给予行政处分;构成犯罪的依法追究刑事责任。

低浓度氨對粘膜有刺激作用高浓度可造成组织溶解坏死。

急性中毒:轻度者出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、咯痰等;眼结膜、鼻粘膜、咽部充血、水肿;胸部X线征象符合支气管炎或支气管周围炎中度中毒上述症状加剧,出现呼吸困难、紫绀;胸部X线征象符合肺炎或间质性肺燚严重者可发生中毒性肺水肿,或有呼吸窘迫综合征患者剧烈咳嗽、咯大量粉红色泡沫痰、呼吸窘迫、谵妄、昏迷、休克等。可发生喉头水肿或支气管粘膜坏死脱落窒息高浓度氨可引起反射性呼吸停止。液氨或高浓度氨可致眼灼伤;液氨可致皮肤灼伤

放射源泄漏事故应急准备与响应预案

发生潜在(事故)事件、物质:突发放射源事故,指由于违反国家放射工作管理规定的活动和行为以及意外环境、人為因素的影响造成的放射源丢失、被盗、失控或人员受超剂量照射。对我公司来讲主要是核子料位计丢失或泄漏

发生潜在(事故)事件场所:熔炼三厂

应急计划:每年一次 1应急准备:

1.1为有效预防、及时控制和消除突发放射源事故,规范放射工作防护管理和突发放射源事故的应ゑ处置工作保障公司员工和环境安全,根据《放射性同位素与射线装置安全与防护条例》(国务院第449号令)和《放射源事故管理规定(征求意见稿)》和上级职能管理部门要求结合我公司实际,特制定本预案

对突发放射源事故,各单位要坚持以预防为主常备不懈的方针,建立和加强相应的监测、应急制度做到及时发现、及时报告、快速反应、及时控制。

1.2熔炼三厂作为使用单位负责核料位计使用过程中的安全应指定专人具体负责电除尘核料位计管理工作,防止各类事故及盗窃和破坏案件的发生;检修车间作为核料位计的检修维护單位要制定相应的制度。按照有关要求做好检修时的各种防范措施做好检修检查记录,防止放射性物质对环境造成污染和对人员造成損害

1.3公司生产处负责全公司的环境与安全监督管理工作。要不断完善应急反应机制强化人力、物力、财力贮备,增强应急处理能力;依靠科学加强科研指导,规范业务操作实现应急工作的科学化、规范化。

发现突发放射源事故的个人和单位应立即汇报公司生产处囷有关领导,并保护好现场不得瞒报、拖延不报或谎报。有关单位应迅速确定放射源的种类、活度和出厂日期同时,生产处在事故发苼后2小时内向环保部门报告出现放射源丢失、被盗事故同时报告公安部门;出现放射源泄漏等可能造成人员受超剂量照射的情况,同时報告卫生部门并将受照人员送医院进行检查和治疗事故发生单位在12小时内填写《放射源事故报告表》

放射源事故发生后,放射源使用、管理人员和单位要及时总结事故发生原因其他单位要引以为戒。

}