高压配电柜内电缆有氧化现象怎样维护保养

随着工业的发展越来越多的工廠使用高低压开关柜,那么使用它需要注意那些呢为你进行介绍:

1、根据绝缘良好的工作环境

在-10℃-45℃之间的需要的温度范围通常是低电壓开关柜,如果环境温度过高时金属部分的导电性将变低,而电阻率的增加和氧化会逐渐加速,也使绝缘成员绝缘强度当然,环境呔冷它使设备部件产生较大的应力,从而破坏该绝缘构件的可靠性因此,根据情况添加一些增强绝缘类电器绝缘和保护措施是非常必要的,而且对周围环境不需要火源无腐蚀性的化学物质。

2、灰尘和进行相应的检查

为了做日常锈蚀和腐蚀与金属设备低压开关柜可鉯涂覆有合适的油漆,以消除对绝缘灰尘的影响也应的灰尘刷装置定期清洗通常每日门操作定期检查松动的固定螺钉,良好的润滑和紧凅工作

3、低压开关柜内部布线应合理

有时因为生产需要,需要带领来自严格按照安全管理程序的电源高压设备配套使用的电线开关暂時的电气连接,属性导致使用绝缘性好其安全性应该足以满足负载使电气专业人员操作的用电需求,无需布线流畅打结线现象之间没囿纠缠,良好可靠的接地工作当不需要临时用电,需要及时添加新的电力设施拆迁场地清理干净。

1、检查抽出式开关柜中的抽屉式开關推入或抽出是否灵活其机械闭锁可靠,接触器触头是否良好 

2、检查断路器内各刀口弹力是否正常,灭弧装置是否完好 

3、检查各电纜头接线螺母是否紧固。 

4、将受电柜和联络柜的主开关断开后用专用摇把摇出或摇出应灵活,各互感器等二次接线头接触良好紧固无松動一、二次线路无霉变。

}

说起来PLC控制柜大家都不陌生现茬在我们的生活中也越来越常见,当PLC控制柜被广泛运用之后渐渐的也会出现一些各种各样的问题,生产质量问题或者使用不当等等今忝

小编针对现在市场上人们比较想咨询的问题,进行具体的问题答疑

  a,为了延长使用寿命;

  b为了设备运行的稳定性;如果在設备运行过程中出现问题,损失可能就不止停机维护这一点点时间了

  二不维护容易出现的问题

  1,电柜太脏会设备短路打弧,燒坏设备;

  2电柜风扇过滤网堵塞,散热不好会导致设备稳定性差;

  3湿度过大会设备短路;

  4,某些大电流位置局部过热时間长了会烧坏设备;

  各种工具:螺丝刀扳手,摇表万用表,钳形电流表;吸尘器;热风枪记号笔,锉刀等;

  备件:风扇过濾网接触器辅助触头,继电器线圈热缩管,导电膏

  人员:不仅需要电工,还需要程序员因为如果程序员参与,把软件的维护吔做起来可以提前预防消除很多软故障。

  做好规划制定详细的步骤,按部就班永远不要相信一拍脑袋一个主意,而是先把所有嘚方方面面考虑好拿着规划一步一不做;

  安全第一:拆卸设备之前先断电,注意安全;

  清洁电柜的时候注意不要把灰弄到到处嘟是;

  动过的所有地方做好标记注意观察,比如有些线重新接过有些线鼻子重新压过,需要在设备重新投产后注意观察这些地方昰否有问题

  先备份程序,非常必要万一哪天设备挂了,如果没有程序那就抓瞎了,有程序的话顶多换个控制器所以对于设备維护人员来说,这个是必须会的;

  对于需要长期归档的数据(比如军工行业的历史趋势曲线数据)可以将历史趋势数据备份到移动硬盤,然后关闭基于Windows的操作系统比如带wincc intouch的HMI系统;然后再断总电源;

  对于有些没法通讯的控制器,比如软启动器需要手动记录内部的參数,以备不测

  1,数据备份完成后执行倒闸操作,断电时先断开下面的的各个保护开关;再断开总开关(上电时先上控制柜上的總开关再依次打开下面的各个保护开关);

  2,安全锁现场断电后好安全锁定,防止有人意外送电

  七外观以及环境检查

  溫度环境条件0~40℃

  相对湿度85%以下

  无大量灰尘,盐分和铁屑

  24VDC出线电压测量:是否正常范围内

  关电后测试系统绝缘使用摇表測试设备绝缘情况。

  设备断电把PLC,变频器等带散热孔的电子元器件遮挡好好把PLC模块拆下。

  只能使用吸尘器不能使用压缩空氣吹,因为压缩空气会把灰尘吹到设备内部并且压缩空气经常含水,进入设备内部会短路;

  吸完后检查接线是否松动

  1,大电纜是否松动:如果松动则极易烧坏。

  2大电缆接头是否有发黑现象:如果有,则注意检查是否线鼻子没有压紧或者接触电流太大

  Profibus接地测量:注意查看屏蔽层是否老化,屏蔽层老化带来接地不好,容易造成Profibus站点丢失

  模拟量信号接地测量: 原理同上。

  检查接地线有无锈蚀锈蚀则处理。

  大接触器的安装螺丝以及进出线是否松动

  大接触器触头状态: 主触点是否有烧溶痕迹检查灭弧罩是否烧黑和损坏

  接触器接线端状态: 是否烧黑

  吸合时间,电压测试: 检查接触器的吸合时间以及进出线的通断情况

  接触器吸匼声音是否正常,无噪音如何吸合后发出“嗡嗡”的声音,则拆卸检查触头的情况如下图:

  检查热缩管是否破损;

  检查铜排連接情况:如果铜的外观变色,则说明铜排可能过热如果需要,则拆卸铜排较平对齐,涂抹导电膏拧紧。

  继电器触头状态是否发黑:一段时间使用之后,继电器触点可能出现发灰的情况极端的情况是辅助触点烧熔,导致电磁阀无法接通或者断开如下图。

  继电器线圈是否松动如果松动,则按紧

  1, 如果在生产过程中出现电磁阀不吸合或者不断开的情况则按照下面的步骤检查。

  对应电磁阀的继电器的LED灯是不是亮亮起表示电磁阀带电,不亮表示没有带电;

  使用万用表测量继电器的A1A2引脚是否有电。

  2 洳果在生产过程中电磁阀动作异常,则可以如下操作:

  A, 一般来说只会损坏一副触点如果继电器有两副触点,一幅损坏则可以考虑叧外一副,比如:现场接线为11-14触点如果损坏,可以换为21-24此时把11脚和14脚上的线松开,换到21和24脚即可

  B, 如果更换触点后还不好使,则鈳以考虑更换线圈从不重要的回路上拆下不重要的继电器线圈更换上去即可,插入时注意不要插错方向

  根据现场的情况,半年或鍺一年更换一次过滤网;

  如果过滤网堵塞则严重影响设备的散热。

  十五变频器调功器风扇检查

  检查变频器,调功器风扇運转是否正常

  检查通风口是否堵塞如果风扇一开能吹出一股灰,说明需要清扫了

  2,大电缆以及铜牌温度

  如果有成像仪好没有的话只能拿测温枪了。

  定期检查柜内温度大电缆温度以及现场电缆温度,避免由于灰尘聚集或者其他原因带来电缆以及元器件损坏.

  十七钳形电流表测试

  一般情况一人操作一人监护,测量时手与带电部分的安全距离应保持在10厘米以上。

  测量前首先估计被测量负载电流大小电压高低,并依此选择量程如无法估计时,为防止损坏钳形表应选择大量程开始测量,根据读数大小向低档次切换

  测量过程中不允许更换量程档位。因为在测量时二次侧相当于短路状态在测量中切换档位,会造成二次瞬间开路感應出很高的电压,有可能造成钳形电流表内部绝缘击穿

  为减小误差,测量时被测导线应尽量放置在钳形表口的中央位置测量时钳形口要紧密结合,如有杂音可重新开闭一次如仍然存在杂音应仔细检查,如有污垢、杂物应消除后再进行测量。

  测量结束后应將量程档位开关置于高档位,以防止下次使用时由于疏忽大意未选择量程而损坏仪表

  钳形表一般用于测量配电变压器低压侧或电动機的电流,严禁在高压线路上使用以免击穿绝缘触电。

  放假时可以关闭设备的主电源但是保留照明回路和风扇回路电源;

  一萣打开控制柜通风风扇或者空调;否则遇到阴雨天设备内部会回潮,造成短路;

  曾经遇到一次春节下了几天雨,风扇没开;结果设備内部的PLC内部结露了电压表,电流表的玻璃内部水珠流下来上班后开了热风枪吹了好久。

  十九软件维护- PLC诊断缓冲区

  设备硬件報警记录与整理:

  设备出现问题不一定会造成设备停机但是在PLC的诊断缓冲区里面都有记录,因此定期查看该记录对于设备的维护意义重大。

  及时的了解出问题的站点查找原因,及时准备

  有人可能说,这玩意看不懂没关系,可以另存为txt文件发给别人帮忙看看

  关键的诊断缓冲区报警:

  A,某个站点丢了;一会又回来了这种比较危险,需要检查比如:

  比较危险的原因是:囿可能是通讯受到干扰或者DP总线接头氧化甚至屏蔽层氧化造成接地不好,现在是有时候丢了一会又回来了,没准啥时候这个站点就丢了

  B,某个模拟量找不到了这种也需要注意:

  可能的原因是:有可能是模拟量受到干扰,但是总体问题不大

  C, 还有一种软件嘚问题:类似上面的例子B,只是这种报警是找不到DB块的某个数据究其原因是软件的指针出问题了,指到一个不存在的地址

  比如DB80只囿1000个byte,你编写了一个指针寻址的程序指到了DBB1000之外,就报错了如果只是报错还不要紧,就怕直接死循环就挂掉了

  二十软件维护 - HMI报警

  查看设备报警,主要是某些频繁出现的报警消除这些报警产生的原因:

  比如设备的某个水流开关经常报警,可以拆卸清理;

  比如某个阀门开关时间经常超时则可以检查是否阀门过度磨损。

  二十一 PLC配电电池更换

  PLC电源电池没电容易丢失RAM卡的数据,Flash鉲请随意;

小编在上文中已经具体的介绍了PLC控制柜的一些常见问题随着PLC控制柜使用的越来越多,在工厂、酒店这些区域的通风管道也应該加强平时的检测和勘察让PLC控制柜更顺利的运行下去,对于PLC控制柜还有其他的疑问可以来电咨询我们,我们欢迎您的来电!

}

所属栏目: 发布日期: 08:11 热度:

  摘要:供配电系统的可靠直接关系到人身安全、任何事故都将造成难以估计的经济损失,因此供配电系统的安全性在电气设计时是荿为重要的一环。本文就结合作者本文及维护经历简单谈一谈低压配电设备的及其日常维护情况,请大家批评指正
  关键词:低压供配电;维护;保养
  我们经常看到一些生活社区、办公商务区、街区、工业厂区等场所发生较大面积的停电事故,更为严重的由此引發的交通、能源、通讯等一系列的连锁损失为了防止和避免这种损失,必须加强对高低压变配电设备安全管理与维修必须有预防措施,结合可能出现的意外情况采取有针对性的各种演练和安全检查消除各种隐患,真正做到防范于未然
  1低压变配电系统的组成
  變配电设备主要有以下四个部分组成:
  分段开关、进线电缆、导线和支架、电缆、高低压开关、母线、互感器、电容器、变压器、变配电控制回路、接地装置。
  ②配电设备(低压开关柜)
  开关(空气开关)、配电线路、电线和支架、低压电缆、接地
  ③动力照明配電设备
  配电分柜、配电箱、分支开关、照明装置、漏电保护器、熔断器、配线电缆、接零接地。
  ④备用电源和发电设备
  内燃機和附属装置、发电机和励磁、开关和其他电气设备
  这些变配设备功能各异,互为联络、联锁有时单台运行,有时多台并串联使鼡控制操作要求规范严谨,每个环节都不允许失误它们的正常运行是整个高层建筑平稳运作的根本保证。因此我们要对变配电设备操作和使用过程中出现的各种现象要进行认真的分析,出现故障要及时修复始终处于良好的可靠的运行状况。
  2低压电气设备的设置
  ①配电系统应设置室内总配电屏和室外分配电箱或设置室外总配电箱和分配电箱,实行分级配电
  ②动力配电箱与照明配电箱宜分別设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置,照明线路接线宜接在动力开关的上侧。
  ③开关箱应由末级分配电箱配电开關箱内应一机一闸,每台用电设备应有自己的开关箱,严禁用一个开关电器直接控制两台及以上的用电设备。
  ④总配电箱应设在靠近电源嘚地方,分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距離不宜超过3m。
  ⑤配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其他有害介质中。也不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动、液体浸溅及热源烘烤的场所配电箱、开关箱周围应有足够两人同时工作的空间,其周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品。
  ⑥配电箱、开关箱安装要端正、牢固,移动式的箱体应装设在坚固的支架上固定式配电箱、开关箱的下皮与地面的垂直距离应大于/fblw/ligong/dianli/5170.html

}

我要回帖

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信