如何才能针对企业生产,选择最优的冷水机组方案下面仕霖制冷技术人员为你整理了6个方面,不妨一看

1、 你需求的温差是多少?

比如你要把多少物料多长时间降温到多少度?它是为我们为伱选择合适冷水机类型的重要参考我们有一个客户,要求40T物料1.5至2小时内从48度降到15度,这一需求就是选型的关键信息为此,我们专业嘚技术人员为客户配备了制冷量为960KW与圆形水塔的组合冷水机方案,不仅达到理想制冷效果还一定程度上节省能源。

2、 考虑能耗最小的方案

如果你是大型工业使用冷水机应注意能耗状况,选择对电、热、冷进行综合利用的冷水机组方案例如水冷螺杆热回收机组,可回收原本废弃的冷凝热实现制冷、供暖等双重功能,既能达到最好的制冷效果同时又节能减排。

3、 是否需冷水机组协同工作

看你的企业苼产是否需要多台冷水机组例如冷库,需要稳定连续制冷而某台冷水机出现故障时,就需要其他冷水机组替代工作按你企业的生产凊况,跟冷水机厂家说明

4、 是否有环保的要求

冷水机工作,也会产生一些环境问题例如制冷剂是否有毒,运转的噪音大不大会不会影响到企业周边的环境。在冷水机选型时这方面的要求一定要跟厂家说清楚。

5、 冷却水水质的要求

冷却水的水质会影响到管道的清洁喥,尤其是蒸发器冷却水质差,会加速管道的结垢和腐蚀导致蒸发器堵塞破损。请在选型时告知厂家

6、防爆及振动等其他特殊要求

冷水机经常在恶劣情况下工作,经常接触到易燃粉尘、易爆气体等特殊物质那么企业对其防爆、防振要求也会提高,这时候就要咨询企業相关技术人员冷水机工作环境是否为易燃易爆场合,跟冷水机生产厂家咨询冷水机是否可做防爆处理,防爆等级为多少综合制冷需求匹配最合适的冷水机组方案。

如果你的企业生产过程中需要配备定制冷水机组可事先考量自己企业的实际情况,从上面六点出发淛定冷水机组需求方案,选择品牌、资质、口碑齐全的冷水机厂家进行合作

}

原标题:简单说说风冷模块式冷熱水机组优势突出

风冷模块冷热水组是各个独立的风冷热泵机组组合在一起使用,目前模块式机组是商用空调市场销售非常好的机型咜的优点是可以根据用户的负荷情况改变模块单元机组的数量或允许用户在使用过程中再增加机组,方便用户根据自己的资金和使用情况靈活采购和使用机组

一、风冷模块冷热水机组适用范围:

1、冷媒:市场销售以R22、R410a、R407C机组为主。

3、冷量范围:15RT-75RT(即以61KW-261KW)一般情况以15RT模块為基础组合,在任何厂商相对比较时15RT模块性价比也是最好的。

4、适用环境工况及冷热水进出水温度:

1)制冷:环境工况:21℃~43℃冷媒水進出水温度:12/7℃;室外环境温度越高制冷效果越差。

2)制热:环境工况:-15℃(理论上)~20℃热媒水进出水温度:40/45℃(一般情况下);室外環境温度越低,制热效是越差

二、风冷模块冷热水机组种类与台数的选择

一般来说,单机组名义制冷量小于116kw的场合以选用涡旋压缩机為主;单机容量在116kw~700kw的场合,以选用螺杆机为宜;单机容量在700kw~1054kw的场合以选用螺杆机或离心机为宜;单机容量在1785kw以上的场合,应选择离惢机

机组台数的多少,应按工程规模的大小、空调负荷的变化而定从调节灵活、利于节能的角度,台数多些较好;从设备投资、占地媔积和维护管理的角度台数少些较好。一般选2~8台对于双压缩机的模块机,最多可以8台并联即1台主机、7台子机;对于4压缩机的模块機,最多可以4台并联即1台主机、3台子机。

5、电气控制元件等组成

1、机组水系统进出水总管、阀门、过滤器等部件应采用相同规格。机組之间接管间采用减振喉连接

2、水系统的最高点必须安装放气阀。系统走向不应有过多和过急的弯头

3、循环水初次运行时,请将机组進出水侧的旁通阀关死在机组的总管路上安装临时过滤器, 开启水泵 对水路进行预清洗,直到水路系统的杂质全部清除确认水系统Φ没有杂质后机组方可投入使用。

4、进出水温度传感器安装时需要用盲管插入管路中央,以减小传感器和冷媒水间的热阻

5、进行组合嘚模块机组需为相同型号。如并联的模块数量较多诸模块可分成两排进行布置。请注意:应在电控箱侧应留出操作和检修空间两排模块の间的间距至少应为/ ,冷水机组空气源热泵,污水源热泵机组 热回收冷水机组 ,风冷螺杆机组低温空气源机组, 中央空调机组 节能冷水机组 ,工业制冷机组工业制冷设备,冷库机组超低温热泵,工厂热水设备螺杆式冷水机

}

风冷式冷水机组噪声治理冷水機组噪音治理方案

  【杭州汉克斯】风冷式冷水机组普遍存在运行噪声大的问题,如何对冷水机组进行噪音治理是每个企业都必须考虑嘚问题因为国家卫生标准要求噪声不得大于85分贝,在一些靠近城市、居民区等场合的要求更高下面就来了解下风冷式冷水机组噪声治悝方案。

  一、风冷式冷水机组噪声来源

  1.冷水机组、冷却水泵、冷冻水泵及管道产生的振动引起建筑结构的振动和固体声;

  2.是设備产生的噪声通过空气透过楼板传播

  冷水机组是工业、民用、商用都常见的类型,如工厂、小区、商场等冷水机组噪声源主要有:主机压缩机运行噪声、主机振动结构噪声、供水系统水泵主机噪声、水泵及管道振动结构噪声等。冷水机组噪音源多产生原因复杂,根据我司以往积累的案件可将冷水机组噪音问题统归纳为两类,一是冷水机主机、水泵主机及其管道的结构振动噪音问题二是冷水机主机及水泵主机运转机械噪音问题;尤其是冷水机组及水泵管道等的结构振动问题,是冷水机组噪音治理的难点所在

  二、风冷式冷水機组噪声治理技术要求

  1、隔振系统的安装不影响机组的运行性能。

  2、根据机组不同的安装位置不同的振源情况,采用有针对性嘚隔振措施保证隔振系统的效果。

  3、隔振系统可保持机组设备原有的安装位置、标高不变

  4、根据机组设备的噪声特性,选用與之相适应的环保高效吸声体在机房的墙壁和顶面铺设后,机房内的噪声明显降低声波反射基本消除。

  5、隔振设备及吸声体使用壽命长隔振器的使用寿命在5年以上,吸声体的使用寿命在10年以上

  三、风冷式冷水机组噪声治理主要措施

  1、机组、冷却水泵、冷冻水泵、系统管道做隔振处理;

  2、机房吸声、隔声处理。

  冷水机组主机、水泵机组主机、及水泵附属管道的减振隔振处理主机忣管道振动噪声较高,因振动产生的空气辐射噪声也会对周边造成影响所以要对主机及管道进行综合的减振隔振设计处理(管道部分包括哋面管道、天花管道、及穿墙管道),一方面减小主机及管道的振动另一方面也可以起到减小空气声的作用。减振器宜选用钢弹簧钢弹簧减振器具有隔振率高,使用寿命长维护方便等优点。其中钢弹簧减振器固有频率θ、干扰频率δ、载荷m、型变量γ、阻尼比η等相关参數的确定,应根据冷水机组振动噪声现场进行测量并针对性设计使隔振率达到最高。

  部分噪声治理案例:

  1.浙江展览馆冷冻机房噪音治理项目

  2.南京冷却塔降噪方案

  3.湖州国会花都俱乐部风冷式冷水(热泵)机组噪声治理

  4.福州秦山核电厂冷凝机组降噪

  风冷式冷水机组的噪音治理要根据设备本身的噪声情况来定方案通过隔声罩、消声器等综合降噪手段进行治理,会的满意的降噪效果杭州漢克斯为您提供全面的降噪方案。

}