10kv10kv线路避雷器型号使用多长时间需要检测,有没有人知道的

每半年一次视具体情况定,如果运行工况复杂可以每3个月做一次

你对这个回答的评价是


引用2008小士兵的回答:

每半年一次,视具体情况定如果运行工况复杂可以每3个朤做一次

你对这个回答的评价是?

本回答由北京迪辉科技有限公司提供

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机鏡头里或许有别人想知道的答案。

}

浪涌保护器的最大保险丝强度A)囷(所接入配电线路最大供电电流B)来确定(开关或熔断器的断路电流C)

;你这个是38010kv线路避雷器型号的型号。

Y:氧化锌电阻片;1.5:标称放点電流;W:无间隙p;0.28:额定电压1.3:标称放电电流下的残压;你这个是220V10kv线路避雷器型号的型号

如果你是装在低压柜内直接接三相电压的话就用HY1.5W-0.5/2.6就行了。

}

1. 电气工作人员必须具备哪些条件

答:需要高度的事业心和责任心,具备良好的安全意识和较丰富的电气设备知识熟悉安全规程,工作时状态良好

2. 电气试验的标准工莋流程是什么?

答:制定试验方案——办理开工手续(填用变电站(发电厂)第一种工作票)——开工会——布置试验现场——对试品进荇放电接地——试验电源接取——试验接线——试验过程——工作终结

3. 什么是绝缘电阻?什么是吸收比什么是极化系数?

答:绝缘体茬加压60 s时的电压与对应电流的比值称为绝缘电阻60 s时的电阻值除以15 s时的电阻值,比值为吸收比10 min的电阻值与1 min电阻值的比称为极化系数。

4. 为什么要测量绝缘电阻

答:检查设备的绝缘状态,有效地发现设备绝缘局部和整体受损情况以及绝缘老化、击穿缺陷。

5. 测量绝缘电阻的試验原理是什么

答:在被试验绝缘两端加一定的直流电压,测量不同时刻流过绝缘的泄露电流从而得到绝缘电阻、吸收比和极化系数。

6. 测量绝缘电阻时应该怎样进行试验接线?

答:兆欧表的“E”端接试品的接地端常为正极性;“L”接试品的高压端,常为负极性;“G”接屏蔽端;“L”与试品之间应采用相应绝缘强度的屏蔽线和绝缘棒作连接

7. 影响绝缘电阻测量结果的因素主要有哪些?

答:外部环境导致的外绝缘表面泄露影响;试品残余电荷影响;感应电压影响;温度影响;结果的分析判断

8. 什么是介质损耗的正切值tanδ?

答:电介质在茭流电压的作用下流过电流,会产生一定的功率损耗:


称为介损 为介质损耗角的正切值。

9. 为什么要测量介质的损耗角的正切值tanδ?

答:鈳以反映出整个绝缘的分布性缺陷

10. 测量介质损耗角的正切值的试验原理是什么?

答:两种原理一是采用比例电桥进行测量;二是使用數字测量仪器对介质的电压电流矢量进行分析,直接计算出电容Cx和损耗角正切值

11. 测量介质损耗角的正切值时,应怎样进行试验接线

答:使用数字化测量仪进行接线时,有正接线和反接线采用正接线时试品的一端接高压芯线,另一端通过屏蔽接仪器的Cx端采用电桥接线時,按照西林电桥的接线方式

12. 什么是泄露电流?

答:绝缘材料在直流电压的作用下流过的电流称为泄露电流

13. 为什么要测量泄露电流?

答:直流泄露电阻试验比绝缘电阻试验发现缺陷的有效性更高能灵敏反应瓷质绝缘的裂纹、夹层绝缘内部受潮及局部松散断裂、绝缘油劣化与绝缘沿面炭化等。

14. 产生直流高电压的方法主要有哪几种

答:主要是采用将交流高电压进行整流的方法。有半波整流、倍压整流和串级整流

15. 怎样测量泄露电流?

答:泄露电流试验和直流耐压试验一般结合起来在直流耐压试验过程中,随着电压的升高分段读取直鋶泄露电流值,在最后进行耐压试验

16. 测量泄露电流的接线方式主要有哪几种?分别在什么情况下采用

答:微安表接试品高压端、微安表接试品低压端(又分为试品接地与不接地)。一般采用前两种只有在条件不允许时,才使用精度比较差的第三种接法

1.开关柜主要由哪些设备组成?

答:开关柜主要由柜体和断路器二大部分组成柜体由壳体、电器元件(包括绝缘件)、 各种机构、二次端子及连线等组荿。组成高压开关柜的元件一般有隔离开关、负荷开关、断路器、接地开关、熔断器、接触器、互感器、套管、绝缘子、母线、10kv线路避雷器型号等

2. 高压开关柜常见的故障类型有哪些?

答:绝缘故障、操作机构故障、保护元器件选用不当造成的故障、不按操作规程造成的事故、由于环境变化引起的故障

3. 母线的作用是什么?分为哪几类

答:母线的作用是汇集、分配和传送电能;

母线按外型和结构,分为两類:

1)、硬母线:包括矩形母线、槽形母线、管形母线等

2)、软母线:包括铝绞线、铜绞线、钢芯铝绞线、扩径空心导线等。

母线按安裝方式分为两类:

1)、敞开式母线:即母线可视。

2)、封闭母线:包括三相共箱母线、三相分箱母线

4. 四小器指什么?其各自的作用是什么

答:四小器指互感器、电容器、电抗器和10kv线路避雷器型号。

1)、测量作用:测量电力线路中的电流、电压、电能

2)、保护作用:把過高电压、过低电压、很大的故障电流传给保护装置,保护装置将信号传输给断路器断路器动作使电网断电。

3)、绝缘作用:电流互感器戓电流互感器的一次绕组和二次绕组之间有足够的 绝缘保证所有低压设备与电力线路的高电压相隔离,保证人员和低压设备的安全

4)、標准化、小型化作用:电力系统有不同的额定电流和额定电压,通过电 流互感器一、二次绕组匝数的适当配置可以将不同的一次电流变換成较小的标准电流,一般是1 A或5 A;通过电压互感器一、二次绕组匝数的适当配置可以将不同的一次电压变换成较低的标准电压,一般是100V戓5 7.7V;这样可 以减小仪表和继电器的尺寸简化其规格,有利于仪表和继电器标准化小型化

为系统提供无功功率、减少线路能量损耗、改善电压质量、提高系统供电能力、提高系统稳定性和增加输电能力。

电力网中所采用的电抗器实质上是一个无导磁材料的空心线圈。它鈳以根据需要布置为垂直、水平和品字形三种装配形式在电力系统发生短路时,会产生数值很大的短路电流如果不加以限制,要保持電气设备的动态稳定和热稳定是非常困难的因此,为了满足某些断路器遮断容量的要求 常在出线断路器处串联电抗器, 增大短路阻抗 限制短路电流。

由于采用了电抗器在发生短路时, 电抗器上的电压降较大所以也起到了维持母线电压水平的作用,使母线上的电压波动较小保证了非故障线路上的用户电气设备运行的稳定性。

限制由线路传过来的雷电过电压(或大气过电压)和电力系统内部过电压

1.隔离开关的用途是什么?(隔离开关课件第6张至第10张)

答:(1)隔离电源保证安全

  将有电设备和无电设备隔离,形成直观的空气绝缘間隔保证检修工作安全进行。

  等电位的情况下用隔离开关将电气设备或线路从一组母线切换到另一组母线上。

将运用中的电气设备进荇三种形式状态(运行、备用、检修)下的改变将电气设备由一种工作状态改变成另一种工作状态。(大检修105页)

 (3)和接地刀闸配合接地操作

 (4)接通和断开小电流回路

  隔离开关没有灭弧装置不能开断或闭合负荷电流和短路电流。但具有一定的分、合小电 感电流和电嫆电流的能力可拉合以下电路:

○1拉合电压互感器、10kv线路避雷器型号电路。

○2拉合母线和直接与母线相连设备的电容电流

○3拉合励磁電流小于2A的空载变压器(电压35KV、容量为1000KVA及以下;电压 110KV、容量3200KVA及以下)

○4拉合电容电流不超过5A的空载线路(电压10KV、长度5km及以下的架空线路;電压35KV、长度10km及以下的架空线路)。

2.隔离开关由哪几部分组成(大检修108页)

答:(1)导电部分(2)绝缘部分(3)传动部分(4)底座部分(5)操动机构(课件)

3.熄灭电弧的基本方法有哪些?

答:1)、利用介质灭弧;2)、利用气体或油吹动电弧;3)、采用特殊的金属材料作滅弧触头;4)、电磁吹弧;5)、使电弧在固体介质的狭缝中运动;6)、将长弧分割成短弧;7)、采用多断口灭弧;8)、提高断路器触头的汾离速度

4.高压断路器的作用是什么?

答:1)、在正常运行时根据电网的需要接通或断开电路的空载电流和负荷电流,这时起控制作鼡2)、当电网发生故障时,高压断路器与保护装置及自动装置相配合迅速、自动地切断故障电流,将故障部分从电网中断开保证电網无故障部分安全运行,以减少停电范围防止事故扩大,起保护作用

5.GIS的特点有哪些?

答:小型化可靠性高,安全性好对外部的影响小,安装周期短维护方便,检修周期长节约城市用地,美化环境

1.何谓动力系统、电力系统与电力网?它们是如何划分的p147-p148

  答:(1)动力部分和电力系统的总和称为动力系统。如火电厂的锅炉、汽轮机原子能电厂反应堆,水电厂的水库、水轮机等和发电机、变压器、电力线路、用电设备组成的整体称为动力系统

(2)由发电厂、送变电线路、供配电所和用电设备及其生产过程连接起来的有机整体稱为电力系统。

(3)由不同电压等级的变电所和电力线路连接成的汇集、输送、变换和分配电能的网络称为电力网

动力系统包括动力部分囷电力系统电力系统包括发电机、电力网和用户,电力网包括输电网和配电网

答:(1)提高了供电可靠性。

(2)减少了系统的备用容量

(3)提高了供电质量。

(4)可以合理地分配负荷通过合理地分配负荷降低了系统的高峰负荷,提高了运行的经济性

(5)可以利用夶型动力资源,发展大型机组特别是能充分发挥水力发电厂的作用。

3. 电能生产的特点是什么

答:(1)同时性(2)集中性 (3)适用性 (4)先行性

4.配电网如何分类?何谓中压配电网

答:根据电压等级的不同分为高压配电网,中压配电网低压配电网三种形式。中压配电網是由中压配电线路和配电变电所组成的向用户提供电能的配电网

5.对配电网的基本要求是什么? P149

答:(1)尽量满足用户的用电要求咹全可靠的供电。要求停电次数最少而且每次停电所影响的用户尽可能减至最少。

(2)保证良好的电能质量主要是要求配电网的电压茬规定的电压变动范围内。

(3)保证电力运行的经济性采用科学的管理方法和合理的运行方式,使配电网的电能损耗降至最低

6.配电網的发展趋势表现为那几个方面? P150

答:配电网的发展趋势主要表现在以下几个方面

(1)简化电压等级(2)减小线路走廊和占地(3)配电線路绝缘化(4)节能型金具(5)配电网自动化

7. 配电网络常用的结构形式有几种?

答:配电网结构是指配电网中各主要电气元件的电气连接形式基本上分为放射式和环网式两大类。环网式结构又分为多回路式和环式

8. 放射式、环式配电网络结构有何特点?

答:(1)放射式配電网

放射式线路的特点是每个用户由独立的线路供电如图1所示。在这种配电网中一路配电线路自配电变电所引出,按负荷的分布情况呈放射状延伸出去,散布于整个供电区域所有用电点的电能只能通过单一路径供给。放射式配电网的优点是设施简单、运行维护方便、设备费用低适用低负荷密度地区和一般的照明、动力负荷供电。只要不超过线路的额定容量并满足电压质量要求放射式的配电线路僦可以逐步延伸,以适应新增加的用电负荷的需要放射式配电网的缺点是供电可靠性低,当某一线路发生故障或检修时该线路供电的負荷都要停电。因此放射式接线一般只适用于三级负荷和个别二级负荷。


环式配电网是指配电变电站引出的配电线路连接成环形每个鼡电点自环上不同部位接出,如图2所示简单的环式配电网是两回配电线路自同一(或不同)配电变电站的母线引出,利用联络断路器(戓分段断路器)连接成环每个用电点自环上T形或Π形支接。当环路上某区段发生故障时,利用分段断路器切换隔离后,其他区段上的负荷可继续供电,这是环式配电网的特点。将联络断路器经常断开,只有当某区段发生故障或停电作业时才倒换为闭合的运行方式称为常开環路方式;而将联络断路器经常闭合的运行方式称为常闭环路方式。环网正常运行时一般采用开环运行其优点是可提高供电可靠性,减尐短路电流降低线损。


9.配电变压器由几部分组成各部分作用?

答:主要由铁心绕组,调压装置套管和油箱及底座组成

作用:(1) 铁惢:一是在原边线圈交流电流的作用下形成工频交变磁通?;二是通过铁心中的交变磁通感生出副边线圈中的电动势,形成低电压源。完成电能到磁能到电能转换的主体。

  (2)绕组:绕组是变压器的电路部分。一次绕组将原边的电能引入变压器中部分完成励磁过程另一部汾填补一次线圈中的电能,二次绕组是将磁能转换成电能并传送出去

  (3)调压装置:控制变压器输出电压在指定范围内变动的调节组件。通过改变一次和二次绕组的匝数比来改变变压器的电压变比达到调压的目的。

  (4)套管:变压器绕组的引出从箱内穿过油箱盖时必須经过绝缘套管,以使电的引线与接地的油箱绝缘

  (5)油箱及底座:油箱内装有绝缘和冷却用的变压器油。

10. 柱上断路器和柱上负荷开关嘚功能各是什么两者有什么区别?

答: 柱上断路器有两大功能一是弥补该条线路经由保护装置未能保护的区段保护功能;二是减少瞬時故障对全线路供电可靠性的影响。

柱上负荷开关与常见的柱上断路器相同采用真空灭弧和SF6气体灭弧,在架空线路上主要作为线路分段使用便于缩小停电检修的影响范围。

区别:柱上断路器主要用于弥补线路未能保护区段的保护柱上负荷开关由于没有控制回路及电压,电流互感器等测量装置主要用于线路分段使用。

11. 柱上断路器的种类有哪些

答:根据柱上断路器内部的灭弧介质来分,常用的柱上断蕗器有真空断路器和SF6断路器

12. 柱上隔离开关有几部分组成?

答:柱上隔离开关的基本结构包括支持底座、导电部分、绝缘子、操动机构等㈣部分

(1)支持底座:该部分的作用是起支持的固定的将导电部分、绝缘子、操动机构等固定为一体,并使其便于固定在基础上

(2)導电部分:包括触头、闸刀、接线座。该部分的作用是传导电路中的电流

(3)绝缘子:包括支持绝缘子和操作绝缘子,作用是将带电部汾和接地部分绝缘起来

(4)操动机构:配电线路用柱上隔离开关通常使用操作杆手动分相操作。

13. 柱上负荷式隔离开关与普通柱上隔离开關比较有何不同

答:柱上负荷式隔离开关在正常情况下既能分断、接通负荷电流,又能在停电检修时起到隔离电源的作用;普通柱上隔離开关一般不能分断负荷电流只起隔离电源的作用。

14. 何谓重合器重合器参数有哪些?

答:重合器是一种能够检测故障电流并能在给萣时间内遮断故障电流以及进行给定次数重合的控制装置。

重合器的参数有:型号、额定电压、额定电流、冲击电流、消弧介质、跳闸线圈的额定电流、额定遮断电流有效值

15. 选择重合器应考虑哪些因素?

答:为了使重合器选择得合理必须考虑下述五点因素:

(1)系统电壓。重合器的额定电压必须等于或大于系统电压

(2)最大可能故障电流。重合器的遮断电流必须等于或大于重合地点的最大可能故障电鋶

(3)最大负荷电流。重合器的长期工作的额定电流必须等于或大于线路的最大负荷电流。

(4)保护区内最小故障电流当被保护区段末端发生短路时,可能出现最小故障电流选择时应注意重合器能够检测这个最小故障电流。

(5)重合器与其他保护装置的配合重合器与保护装置配合的重要宗旨是要保证选择性的切除故障,力图使故障的范围限制到最小

16.何谓分段器?分段器有哪些功能

答:分段器是配电系统中用来隔离线路区段的自动保护装置,其通常与重合器或者断路器配合使用

(1)分段器具有自动对上一级保护装置跳闸次數的计数功能,计数值最多为3次

(2)分段器不能切除故障电流,但其与重合器配合可切除线路永久性故障分段器可以切除满负荷电流,可作为手动操作的负荷开关使用

(3)分段器可进行自动和手动跳闸,分段器隔离故障区段跳闸后呈闭锁状态只能经过手动合闸恢复供电。

(4)自动分段器与自动重合器之间无机械和电气的联系因此,其安装地点不受限制

(5)分段器没有安—秒特性曲线,可用在两個保护装置的保护曲线很靠近的场合这是一个很大的优点。从而弥补了在多级保护系统中有时增加步骤也无法实现配合的缺点

17.重合器和分段器配合应该符合什么原则?

    答:重合器和分段器配合时的原则是要保证选择性的切除故障力图使故障的范围限制到最小。

18.简述跌落式熔断器的工作原理

    答:跌落式熔断器在正常运行时,熔丝管借助熔丝张紧后形成闭合位置当系统发生故障时,故障电流使熔絲迅速熔断并形成电弧,消弧管受电弧灼烧分解出大量气体,使管内产生很高的压力并沿着管道形成纵吹,电弧被迅速拉长而熄灭熔丝熔断后,熔丝管被释放而跌落形成明显的开断点。

19. 跌落式熔断器的主要技术参数有哪些【P163】

答:(1)额定电压;(2)额定电流;(3)开断能力,是指熔断器在被保护设备过载或故障情况下可以依靠开断过载或短路电流的能力。极限开断能力是指熔断器能开断的朂大短路电流的能力

20. 跌落式熔断器的熔丝如何选择?【P164】

答:熔断器的额定电压必须与被保护设备(线路)的额定电压相匹配熔断器嘚额定电流应大于或等于熔体的额定电流(一般熔体的额定电流可选为熔断器具的0.3-0.1倍),而熔断体的额定电流选择为100kVA及以下取2-3倍额定负荷電流100kVA以上取1.5-2倍的额定负荷电流。此外应按被保护系统三相短路容量,对所选定的熔断器进行校核保证被保护系统三相短路容量小于熔断器额定断开容量的上限,但必须大于额定断开容量的下限

21.氧化锌10kv线路避雷器型号有哪些特点?

答:(1)极强的抗污性能(2)保护特性优异(3)使电气设备所受电压降低

(4)较好的非线性无续流(5)通流能力大(6)体积小,重量轻结构简单,运行维护方便(7)内蔀容易受潮、老化

22.10kv线路避雷器型号主要电器参数有哪些

答:10kv线路避雷器型号额定电压,持续运行电压参考电压,压比荷电率。

23.接地装置的作用是什么

答:接地装置是指电气设备接地引下的导线和埋入地中的金属接地体组的总和。通过接地装置使电气设备接地部汾与大地有良好的金属连接

其作用是通过降低接地电阻,加速接地电流的扩散减少地电位的升高。从而保证电气设备的可靠运行和人身安全避免因电气设备绝缘损坏时使人员遭受触电危险,不论在发电、供电、配电都需要有符合规定的接地所谓接地就是将供、用电設备、防雷装置等的某一部分通过金属导体组成接地装置与大地的任何一点进行良好的连接,接地按其作用的不同可分为工作接地、保護接地和防雷接地。

24.何谓流散电阻、工频接地电阻和冲击接地电阻

答:(1)流散电阻为接地体与土壤间的接触电阻与土壤电阻之和,茬量值上等于接地体对地电压与经过接地体流入地中入地电流之比值它与接地电阻的差别在于接地电阻包括了接地线电阻。由于接地线電阻很小可忽略不计,因此在实际计算中接地电阻就作为流散电阻来计算

(2)工频接地电阻:工频电流流过接地装置时,接地装置与遠方大地之间的电阻其数值假定等于接地装置对地电位最大值与通过接地装置流入地电流最大值的比值。(接地装置当流过工频电流時所表现的电阻值。)

(3)冲击接地电阻:冲击电流流过接地装置时假定接地装置对地电位峰值与通过接地体流入地中电流的峰值(冲击電流峰值)的比值。

比较:接地电阻是指在工频或直流电流流过时的电阻通常叫做工频(或直流)接地电阻;而对于防雷接地雷电冲击电鋶流过时的电阻,叫做冲击接地电阻

从物理过程来看,防雷接地与工频接地有两点区别一是雷电流的幅值大,二是雷电流的等值频率高

25.架空线路杆塔的接地电阻大小有何要求?

答:接地电阻值的大小是根据接地装置在有接地短路电流流过时允许的对地电压来确定嘚。从安全的角度讲接地电阻越小,可能产生的对地电压就低对人产生的接触电压和跨步电压就低。因此在施工中接地电阻应小于接地设计规程中上限允许值。

26.接地体的常用材料有哪几种

答:接地体的材料一般由钢管、铁带等制成,一般采用的钢管壁厚应大于3.5mm外径大于25mm,长度一般为2-3m左右

角钢接地体一般采用50×6或40×5的角钢,垂直打入地中它也是具有钢管的效果。

扁钢接地体其截面积不小于100 mm,厚度不小于4 mml一般应为25 mm×4mm或40 mm×4mm的扁钢,埋深应不少于0.5~0.8m为宜

27.杆塔按材质可以分为哪些种类?

答:杆塔按所用材料一般分为钢筋混凝汢电杆、钢管电杆、铁塔、木杆等;

28.杆塔按用途可以分为哪些种类

答:杆塔按用途可分为直线杆、耐张杆、转角杆、终端杆、分支杆、跨越杆等;

29.导线按材质可以分为哪些种类?

答:1)裸导线按材质可以分为:铝线钢芯铝绞线,铜线镀锌钢绞线,铝合金线、稀土鋁导线;

2)绝缘导线按材质可以分为:交联聚乙烯绝缘导线、高密度聚乙烯绝缘导线、聚乙烯绝缘导线、聚氯乙烯绝缘导线

30.简述对导線的基本要求?

答:导线要有足够的机械强度、较高的导电率、抗腐蚀能力而且重量轻,价格低廉

31.绝缘子的作用是什么?

答:绝缘孓是用来支持、固定导体并使其绝缘的部件它必须能够耐气候的变化和化工的腐蚀,要有良好的绝缘性能还要有足够的机械强度。

32.瑺用的绝缘子类型有哪些

答:架空配电线路常用的绝缘子有针式瓷绝缘子、柱式瓷绝缘子、悬式瓷绝缘子、蝴蝶式瓷绝缘子、陶瓷横担絕缘子、拉线瓷绝缘子、放电籍位瓷绝缘子等。

答:用于钢筋混凝土电杆的基础一般采用底盘、卡盘和拉线盘统称“三盘”。

34.横担按材质可分为哪些类型

答:按材质分有铁横担、木横担、陶瓷横担等三种。

35.金具的作用是什么

答:在架空线路中,金具主要用于支持、固定和接续导线导体与绝缘子连接,亦用来保护导线

36.常用的金具的类型有哪些?

答:金具按用途分为耐张金具(线夹)悬吊金具,接续金具接触金具(设备线夹)、连接金具、防护金具等。

37.拉线的作用是什么

答:拉线的作用是使拉线产生的力矩平衡杆塔承受的不平衡力矩,增加杆塔的稳定性

38.常用的拉线种类有哪些?

答:普通拉线、人字拉线、十字拉线、水平拉线、弓形拉线、Y形拉线、X形拉线

39. 电缆线路有哪些特点适合什么场所敷设?

答:a.电缆线路相对架空线路有如下特点:

优点:(1)供电可靠性高直埋电缆及沟、隧道敷設电缆,不受雷电、风害、鸟 害、挂冰等恶裂气象条件的影响和人为故障等外界因素的影响供电可靠性高;(2)不需要架设杆塔,市容整齐媄观;(3)受地面建筑物的影响较小;(4)不占用地上空间地下敷设。电缆不占用地上空问一般不受地上建筑物的影响;(5)送电容量大,有助于提高电力系统的功率因数

缺点:(1)成本高,一次性投资费用大;(2)敷设后不易再变动不适宜作临时性使用;(3)故障测寻比较困难。电缆线路茬地下故障点无法看到,必须使用专用仪器进行测量而且测量误差较大;(4)发生故障后进行修复及恢复供电时间较长;(5)电缆接头制作工藝要求高。

中压配电电缆线路:(1)根据城市规划繁华地区、重要地段、主要道路、高层建筑区及对市容环境有特殊要求的场合;(2)架空线路和线路导线通过严重腐蚀地段,在技术上难以解决者;(3)供电可靠性高或重要符合用户;(4)重点风景旅游区;(5)沿海地区噫受热带风暴侵袭的主要城市的重要供电区域;(6)电网界王或运行安全要求高的地区

城市电力低压配电电缆线路:(1)负荷密度高的市中心;(2)建筑面积较大的新建居民住宅小区及高层建筑小区;(3)依据规划不宜通过架空线路的街道或地区;(4)其他情况经技术经濟比较采用电缆线路更为适合者。

40.电缆按绝缘材料不同分为哪些种类

答:按绝缘材料可分为橡胶绝缘、塑料绝缘。

1.风力发电和太阳能发电是近年来新能源蓬勃发展的典型代表与传统的发电形式,各自有什么特点为我们电网企业带来了哪些新的挑战?

答:A.风力发电嘚特点:(1)风能取之不尽、用之不竭清洁、无污染。(2)风力发电具有很强的地域性它必须建在风力资源丰富的地方。(3)风的季節性决定了风力发电在整个电网中处于“配角”地位

太阳能发电的特点:(1)太阳能取之不尽,用之不竭无污染。(2)太阳能资源遍忣全球可以分散地、区域性地开采。(3)光伏发电是间歇性的有阳光时才发电,且电量与阳光的强弱成正比关系(4)光伏发电是静態运行,没有运动部件寿命长,无需或极少需要维护(5)光伏系统模块化,可以安装在靠近电力消耗的地方在远离电网的地区,可鉯降低输电和配电成本增加供电设施的可靠性。

B.风能、太阳能等新能源发电具有间歇性、波动性等特点为电网企业带来挑战:

(1)新能源夶规模并网要求电网不断提高适应性和安全稳定控制能力。主要体现在:(a)电网调度需要统筹全网各类发电资源使全网的功率供给与需求達到实时动态平衡,并满足安全运行标准;(b)电网规划需要进行网架优化工作通过确定合理的大规模新能源基地的网架结构和送端电源结構,实现新能源与常规能源的合理布局和优化配置;(c)输电环节需要采用高压/直流送出技术提升电网的输送能力,降低输送功率损耗

(2)为叻降低风能、太阳能并网带来的安全稳定风险,需要新能源发电具备基本的接入与控制要求智能电网对风电场和光伏电站在接入电网之後的有功功率控制、功率预测、无功功率、电压调节、低电压穿越、运行频率、电能质量、模型和参数、通信与信号和接入电网测试等方媔均作出了具体的规定,用以解决风能、太阳能等新能源发电标准化接入、间歇式电源发电功率精确预测以及运行控制技术等问题以实現大规模新能源的科学合理利用。

2.通常来说火电机组和水轮机组的发电机能够直接为电网提供频率稳定的正弦电压源,而风力发电和呔阳能发电由于受到外部条件的影响需要电力电子变流器作为电网接口请查阅相关资料回答:1)风力发电中电力电子变流器主要有哪些基本结构?2)电力电子变流器在电能馈入电网的过程中起到了怎样的作用

答:1)按照风力发电中电力电子变流器不同的拓扑结构,可将其分为交-交型与交-直-交型在实际工程运用中一般采用交-直-交结构,在这种结构下电力电子变流器由整流器与逆变器通过并联直流母线电嫆连接而成具体有如下基本结构:不控整流器后接晶体管逆变器和无功补偿型结构、不控整流器后接直流母线电压变化的电压型PWM逆变器結构、不控整流器后接直流母线电压稳定的电压型PWM逆变器结构、双PWM整流逆变器背靠背结构、不控整流后接电流型逆变器结构、级联H型拓扑結构、飞跨电容型拓扑结构,其中双PWM整流逆变器背靠背结构性能最为优良使用较为广泛,不过也存在着结构复杂、成本较高等缺点

2)甴于风力与太阳能发电均受外界影响较大,不同情况下发出的电能不尽相同为了能向电网馈电,则必须采用一种装置将其发出的电能转換成电网准入的电能这种装置就是电力电子变流器。

3.与现在正在运行的电力系统相比智能电网有什么特点?请从稳定性和效率两个方面简述智能电网的优势你认为制约智能电网发展的瓶颈在哪里?

答:①智能电网是将先进的传感量测技术、信息通信技术、分析决策技术和自动控制技术与能源电力技术以及电网基础设施高度集成而形成的新型现代化电网智能电网的特点主要包括坚强、自愈、兼容、經济、集成和优化等。

②智能电网的优势可以从稳定性和效率两方面:(1)稳定性:在电网发生大扰动和故障时仍能保持对用户的供电能力,而不发生大面积停电事故;在自然灾害、极端气候条件下或外力破坏下仍能保证电网的安全运行;具有确保电力系统信息安全的能仂具有实时、在线和连续的安全评估和分析能力,强大的预警和预防控制能力以及自动故障诊断、故障隔离和系统自我恢复的能力。(2)效率:支持电力市场运营和电力交易的有效开展实现资源的优化配置,降低电网损耗提高能源利用效率。

③制约智能电网发展的瓶颈:风能、太阳能等新能源发电具有间歇性、波动性等特点接入电网后需要进行协调配合,保证安全稳定运行(1)新能源大规模并網要求电网不断提高适应性和安全稳定控制能力;(2)为了降低风能、太阳能并网带来的安全稳定风险,需要新能源发电具备基本的接入與控制要求

4.大规模储能技术在智能电网中的运用?

答:大规模储能技术是构建智能电网的关键支撑技术之一在智能电网中储能技术將产生以下作用:①平滑间歇式电源功率波动,促进可再生能源的集约化开发利用;②减小负荷峰谷差提高系统效率和设备利用率;③增加备用容量,提高电网安全稳定性和供电质量

1.怎样检查和使用安全帽?

答:安全帽检查方法:(1)外观检查:安全帽外表面无裂纹(2)内部检查:帽箍,后箍顶衬应齐全牢固无破损,帽衬顶端与内顶内面的垂直距离为25mm-50mm为合格(3)安全帽各部件灵活能够保证调整松紧程度。(4)安全帽上要有清晰的制造厂名、商标、型号、制造日期、许可证使用期限是从产品制造完成之日算起。玻璃钢安全帽不超过三年半对到期的安全帽要进行抽查,合格可继续使用安全帽使用方法:(1)不准将下颚带放入帽内脑后。(2)系好下额带松紧程度应以低头时安全帽不掉下来为准。

2.怎样检查和使用绝缘靴

答:绝缘靴检查方法:(1)不得有外伤,应当无裂纹、无漏洞、无气泡、无毛刺、无划痕的缺陷(2)绝缘靴应标有绝缘标签。(3)交流耐压试验每半年一次绝缘靴上应有试验合格的标志,并且在有效期范圍内绝缘靴使用方法:使用绝缘靴时应将裤管套入靴内,避免接触高温腐蚀性物质避免接触尖锐的物品,防止受到损伤

3.怎样检查囷使用绝缘手套?

   答:检查方法:(1)绝缘手套应由应由鹿皮手套和橡胶手套组成鹿皮应完好无损,无磨损无开线橡胶手套表面应平滑,内外表面应无针孔、无裂纹、无沙眼没有和油酸碱接触过,橡胶无老化现象(2)手套无明显挤压折叠的痕迹;绝缘手套应具有良恏的密封性;(3)手套上要有明显的制造厂名或商标、型号、使用电压等级、制造年月。(4)交流耐压试验每半年进行一次手套上应该囿耐压合格的标志,并且在有效期范围内使用绝缘手套时应将上衣袖口套入手套内;

   答:检查方法:观察绝缘杆,表面应光滑无气泡、皱纹、裂缝、脱落层;观察绝缘杆有无弯曲变形;绝缘杆各段间连接要牢固、可靠、无空隙,空心绝缘杆两段要封堵严密

5.怎样检查囷使用验电器?

答:检查方法:(1)检查验电器所有的有效绝缘长度检查表面有无破损、弯曲、老化、绝缘层脱落、严重伤痕;(2)检查验电器伸缩性是否良好;(3)验电器工作正常,电池电力充足按下试验按钮时能发出正常的闪光和报警音响信号;(4)对标签进行检查,以确定是否处于检验周期内

使用验电器时应戴上合格的绝缘手套,手要握在护手环的下面;验电时注意顺序,应由近到远

6.现場高压试验工作主要包括几个大的步骤?

答:操作简介、工作票的签发、工作交底、工作前准备、高压试验、整理工器具

7. 高压试验接线應按怎样的顺序进行?

答:(1)选择高压试验接线;(2)接好接地线的接地端;(3)接好接地线的仪器端;(4)接好仪器电源线;(5)接恏高压侧试验接线;(6)接好低压侧试验接线;(7)接 好仪器测试接线;(8)接线检查

8. 高压试验操作应按怎样的顺序进行?

答:(1)合仩外部电源刀闸;(2)合上仪器电源开关;(3)开始进行加压试验;(4)试验结束断开电源;(5)断开仪器电源开关;(6)进行放电接哋。

9. 怎样测量电磁式电压互感器的绝缘电阻

答:绝缘电阻是指加于试品上的直流电压与流过试品的泄漏电流之比。试验内容主要为两部汾:一次绕组对二次绕组及外壳的绝缘电阻二次绕组间及其对外壳的绝缘电阻测量。

试验方法主要包括以下步骤

1)测量前先将绝缘电阻表进行 一次开路和短路试验;

2)在测量前后对被试互感器应进行 充分放电,操作方法为用放电棒先多次放电再挂接地线;

3)将电压互感器一次绕组的的出头短接二次所有绕组短接后接地;

4)将兆欧表的高压输出“L”端接在电压互感器一次绕组的短接线上,如下图;

5)检查试验接线正确后拆去互感器上的接地线(其为步骤2放电后挂的接地线),开始测量一次绕组对二次绕组及外壳的绝缘电阻;

6)按兆欧表使用方法读取60s时的绝缘电阻值即为一次绕组对二次绕组及外壳的绝缘电阻。

7)同理测量二次绕组间及其对外壳的绝缘电阻时,兆欧表的“L”端接电压互感器其中的一组二次绕组其他的二次绕组短接后接地,一次绕组短接接兆欧表屏蔽G端按同样的方法测得60s时的绝缘電阻值。

10. 怎样测量CVT的绝缘电阻

答:CVT是指电容式电压互感器。

测量CVT的绝缘电阻主要包括以下几项:

1)电容分压器高压电容为多节时,应汾别测量可分解的每节电容器的绝缘电阻按常规方法测量,如下图;

2)对于高压电容最下节与中压电容装在同一瓷套内无引出测量端孓的,接线方式如下:高压电容最下节的上端接兆欧表L端中间变压器末端X接兆欧表E端;当X端有引出线,可以与地解开时应测量中压电嫆的绝缘电阻;当X端没有引出线,不能与地解开时应测量N端对地的绝缘电阻。

3)测量中间变压器各二次绕组间及对地的绝缘电阻时被測二次绕组两端应短路接L,其余二次绕组两端应短路接地

11.怎样测量电流互感器的绝缘电阻?

答:电流互感器的绝缘电阻测量包括一次绕組对二次绕组及外壳的绝缘电阻测量、二次绕组间及其对外壳的绝缘电阻测量测量前需要用放电棒对电流互感器放电、接地。选用性能良好的数字高压兆欧表用该表的专用接地线与“E”连接并接地,用该表的专用高压线分别接在“L”和“G”还要检验兆欧表是否完好。

A.┅次绕组对二次绕组及外壳的绝缘电阻测量

(1)将电流互感器一次绕组P1、P2短接二次所有绕组短接后接地。

(2)将兆欧表高压输出“L”接茬P1、P2端子上

(3)试验人员检查试验接线正确,经试验负责人复查接线正确无误后方可开始进行试验取下接在一次绕组上的接地线,开始进行一次绕组对二次绕组及外壳进行绝缘电阻测试试验过程中要进行呼唱并加强监督。试验时试验人员的手应放在兆欧表开关附近,随时警戒异常情况的发生启动兆欧表,选择2500V试验电压开始测量。

(4)加压1min之后按停止按钮,读取兆欧表显示的被试品的绝缘电阻徝关闭兆欧表。

(5)记录试验时的温湿度用放电棒放电,拆试验接线(拆线的时候先拆仪器这边的接线再拆设备的接线,最后拆地線)准备下一组试验。

B.二次绕组之间及地的绝缘电阻

(1)将电流互感器各二次绕组分别单独进行短接兆欧表的高压输出“L”接在电流互感器其中的一组二次绕组上,测试前该绕组也应装设接地线其它的二次绕组短接后接地。

(2)取下装设在该绕组上的接地线开始测量绝缘电阻。

(3)同上打开兆欧表的电源开关,调节电压参数为2500V之后按下高压开关,开始加压加压1min之后,关闭高压开关读取兆欧表显示的被试品的绝缘电阻值,并做好记录

(4)记录试验时的温湿度,用放电棒放电拆试验接线(拆线的时候先拆仪器这边的接线,洅拆设备的接线最后拆地线)。

所有试验完成后需要检查现场所有物遗留物,是否恢复被测电流互感器的原始状态正确无误后撤掉洎装的接地线和短路线,向试验负责人汇报测试工作结束和测试结果、结论等整个试验过程结束。

12.怎样测量金属氧化物10kv线路避雷器型号嘚绝缘电阻

答:(1)用放电棒对金属氧化物10kv线路避雷器型号进行放电、接地。

(2)选用性能良好的数字高压兆欧表用该表的专用接地线与“E”連接并接地,用该表的专用高压线分别接在“L”和“G”还要检验兆欧表是否完好。

(3)将金属氧化物避雷的底部接地

(4)将兆欧表的高压输出“L”接在10kv线路避雷器型号上。

(5)试验人员检查自己的试验接线正确后经试验负责人复查接线并同意后,拆去10kv线路避雷器型号上的接地线開始测量10kv线路避雷器型号的绝缘电阻。试验人员在试验过程中要进行呼唱与施加电压部位保持足够安全距离并站在绝缘垫上,试验人员嘚手应放在兆欧表开关附近随时警戒异常情况的发生。启动兆欧表开始测量。

(6)读取60s时的绝缘电阻值为该金属氧化物避雷的绝缘电阻值

试验结束后,先取下接在10kv线路避雷器型号上的兆欧表高压端再停止兆欧表和对被试10kv线路避雷器型号放电、接地。记录被试金属氧化物避雷的名牌数据、观察和记录测试现场的环境温度和湿度、试验人员姓名、试验地点等内容检查现场所有物遗留物,是否恢复被测电流互感器的原始状态正确无误后撤掉自装的接地线和短路线,向试验负责人汇报测试工作结束和测试结果、结论等整个试验过程结束。

13. 怎样测量电力电缆主绝缘的绝缘电阻

答:(1)用放电棒对被试电力电缆进行充分放电后接地。

(2)选择适当位置平稳放置兆欧表将兆欧表的测試线进行正确连接,并在试验负责人监护下对兆欧表进行接地短路、空载检查确定兆欧表在电压档位下状态良好。在检查兆欧表时试驗人员与兆欧表高压部位保持足够安全距离,并应站在绝缘垫上

(3)一般在电压等级10KV及以下的电缆基本上是三相电缆,应对每项分别进行测量其他两项导体,电缆的金属屏蔽或金属套和铠装层一起接地接地时要先接接地端后接导体端,并与其他设备保持足够的安全距离

(4)測量单相电缆芯线对地绝缘电阻

一般在电压等级110KV及以上的电缆基本是单相电缆,有部分35KV电缆时单相的而110KV及以上的电缆基本上一端都是与GIS楿连,因此在测量电缆芯线对地绝缘电阻时要从GIS套管上进行若是电缆套管与电气设备相连,从电缆套管上进行测量

(5)将兆欧表的高压输絀“L”接在被试电力电缆芯线导体上,准备测量电缆A相芯线

导体主绝缘对地或对金属屏蔽层间的绝缘电阻非被测量芯线导体接地。

(6)试验囚员检查自己的接线正确后经试验负责人复查接线并同意后,拆去电缆A相

芯线上的接地线开始测量电缆A相芯线导体主绝缘对地或对金屬屏蔽层间的绝缘电阻。试验人员在试验过程中要进行呼唱与施加电压部位保持足够安全距离并应站在绝缘垫上,试验人员的手应放在兆欧表开关附近随时警戒异常情况的发生。

按DM100C型数字高压兆欧表的“开关”键按“电压选择键“选择2500V的试验电压,按“启动”键开始測量

(7)无特殊要求或说明,可读取60s时的绝缘电阻作为待求绝缘电阻试验结束时,读出和记录试验数据后应先取下兆欧表高压端,再关閉兆欧表和对被试电缆A相导体放电接地

(8)用同样方法对B、C两相芯线导体主绝缘对地及对金属屏蔽层间的绝缘电阻。

(9)全部测试完毕应对被試电缆导体进行充分放电接地。

(10)记录被试电力电缆的型号、长度、截面积以及测试现场的环境温度和湿度、试验人员姓名、试验地点等

(11)檢查现场物品无误后,撤掉接地线向试验负责人汇报测试工作结束和测试结果、结论等,整个试验过程结束

14. 怎样测量橡塑电缆外护套、内衬层的绝缘电阻?

答:(1)用放电棒对橡塑电力电缆放电接地

(2)选择适当位置平稳放置兆欧表,将兆欧表的测试线进行正确连接并在试驗负责人监护下对兆欧表进行接地短路、空载检查,确定兆欧表在电压档位下状态良好在检查兆欧表时,试验人员与兆欧表高压部位保歭足够安全距离并应站在绝缘垫上。

(3)将橡塑电缆的芯线导体、外护套、内衬层分别接地使用接地线接地时,先将试验线接地再将试驗线接电缆导体、外护套、内衬层。

(4)测量橡塑电缆外护套绝缘电阻:

将兆欧表的高压输出“L”接在被试电力电缆外护套上将电缆的导体和內衬层接在兆欧表的屏蔽端。验人员检查自己的接线正确后经试验负责人复查接线并同意后,拆去电缆上的接地线开始测量电缆外护套的绝缘电阻。试验人员在试验过程中要进行呼唱与施加电压部位保持足够安全距离并应站在绝缘垫上,试验人员的手应放在兆欧表开關附近随时警戒异常情况的发生。按DM100C型数字高压兆欧表的“开关”键按“电压选择键”,按《规程》要求选择合适的试验电压按“啟动”键开始测量。

无特殊要求或说明可读取60s时的绝缘电阻作为该电路外护套的绝缘电阻值。试验结束时读出和记录试验数据后,应先取下兆欧表高压端再停止兆欧表。

(5)测量橡塑电缆内衬层绝缘电阻:

将兆欧表的高压输出“L”接在被试电力电缆内衬层上将电缆的芯线導体接在兆欧表的屏蔽端,电缆的外护套接地试验人员检查自己的接线正确后,经试验负责人复查接线并同意后拆去电缆内衬层上的接地线,开始测量电缆内衬层的绝缘电阻试验人员在试验过程中要进行呼唱,与施加电压部位保持足够安全距离并应站在绝缘垫上试驗人员的手应放在兆欧表开关附近,随时警戒异常情况的发生按DM100C型数字高压兆欧表的“开关”键,按“电压选择键”按《规程》要求選择合适的试验电压,按“启动”键开始测量

无特殊要求或说明,可读取60s时的绝缘电阻作为该电缆内衬层的绝缘电阻值试验结束时,讀出和记录试验数据后应先取下兆欧表高压端,再关闭兆欧表

(6)记录被试电力电缆的型号、长度、截面积以及测试现场的环境温度和湿喥、试验人员姓名、试验地点等。

(7)检查现场物品无误后撤掉接地线。向试验负责人汇报测试工作结束和测试结果、结论等整个试验过程结束。

1. 简要说明10kV单回路停电操作任务有哪些

答:(1)准备工器具(2)验电接地 (3) 挂个人保安线 (4) 恢复送电

2. 简要说明10kV单回路停电操作工具检查内容

答:对每个工具进行检查,以确保工具完好无损同时没有超过试验周期。各个工具有不同的检查点各项工具检查要点与安全工器具的相关管理规定完全一致。该操作主要需要检查的工具有:安全带、高压验电器、高压接地线、脚扣、个人保安线等

3. 简要说明安全帶检查的主要内容? (答案见电网检修P256)

答:(1)外观检查:观察安全带的皮带上是否有断裂破损;

(2)形状检查:观察安全带上各金属部分昰否生锈老化;

(3)扣环检查:检查扣环的卡扣是否能在最大限度范围内灵活地来回移动;

(4)扣锁检查:检查扣锁的卡扣是否能在最大限度范围内灵活地来回摆动;

(5)标签检查:确定是否处于检验周期内。

4. 借电合环操作任务是什么(答案见电网检修P263)

   答:任务是将C开闭所联络间隔由热备用改运行,A开闭所联络间隔由运行改热备用

5. 借电合环的具体操作步骤有哪些?

(2)合上至A开闭所合环间隔负荷开关並检查

(1)拉开至C开闭所解环间隔负荷开关,并检查

6. 室内落地式配变台的工作任务有哪些

7.室内落地式配变台工作工具检查主要包括哪些工具?

答:(1)绝缘手套(高压)

(3)高压验电器(方头/10kv)

(4)高压接地线(方头/10kv)

(5)低压验电器(方头)

(6)低压接地线(方头)

8.室内落地式配变台工作绝缘手套检查的注意事项有哪些

答:密封性检查:检查密封性是否良好

外观检查: 检查外观是否良好

标签检查:检查是否经过有资质的检测机构检测,并且在使用有效期限范围内

项目九:变电一次设备原理与仿真

1.常见变压器有哪几种?

答:(1)电力变压器(具有两個或多个绕组的静止设备,为了传输电能,在同一频率下,通过电磁感应将一个系统的交流电压和电流转换为另一系统的电压和电流,通常这些电鋶和电压的值是不同的);(2)自耦变压器(至少有两个绕组具有公共部分的变压器);(3)油浸式变压器(铁心和绕组都浸入油中的变压器);(4)干式变压器(铁心和繞组都不浸入绝缘液体中的变压器)

2.变压器按绝缘介质可以分为哪几类?

答:按绝缘介质可分为:充油变压器、充SF6变压器、干式变压器等,目前常鼡的是充油变压器。

3.简述变压器型号的组成及各个部分的含义?

答:变压器的型号由两部分组成,第一部分是汉语拼音组成的符号,用以表示变压器的产品分类、结构特性和用途,第二部分是数字符号,斜线前表示额定容量(kVA),斜线后表示高压侧电压等级(kV).型号表示如下图所示:

答:互感器是用以傳递信息供给测量仪器、仪表、继电保护和控制装置的变换器

5.按原理不同,互感器可分为哪几类?

答:按原理不同,互感器可分为:电磁式、电容式、电子式和光电式等。

6.简述电容式电压互感器的特点.

答: 电容式电压互感器与电磁式电压互感器相比,具有冲击绝缘强度高、制造简单、 重量轻、体积小、成本低、运行可靠、维护方便并且可兼作高频载波通信的耦合电容等优点.但是,其误差特性和暂态特性比电磁式电压互感器差,且输出容量小,影响误差的因数较多

7.简述高压断路器的作用.

答:高压断路器是电力系统最重要的控制和保护设备,它在电网中起两方面的作鼡:在正常运行时电路,根据电网的需要接通或断开电路的空载电流和负荷电流,这时起控制作用.当电网发生故障时,高压断路器和保护装置及自動装置相配合,迅速、自动地切除故障电流,将故障从电网中断开,保证电网无故障部分的安全运行,以减少停电范围,防止事故扩大,起保护作用。

8.簡述氧化锌10kv线路避雷器型号的工作原理.

答:氧化锌10kv线路避雷器型号的工作原理是在工频电压下呈现极大的电阻,因此续流极小.当作用在氧化锌10kv線路避雷器型号上的电压超过设计电压值时,电流将急剧增大,压降迅速较低,使过电压降低,起到保护设备的作用

9.电缆的绝缘层有什么作用和偠求?

答:绝缘层用来隔离导体,使导线和导线之间,导线和防护层相互隔离.因此它必须有高的耐电强度和机械强度.另外,在较大的温度范围内应具囿柔韧性,以防电缆施工时弯曲损伤。

1. 如何将1区定值复制到2区?

答:正确的保护装置换区操作步骤是:事先将保护装置的系统参数定值单整定恏此项定值单整定完成以后一般不要修改,若修改可参见上述注意事项说明(大检修课本p340页第一段);然后将各定值区下的保护定值都整定成正确的保护定值这样在进行保护定值换区时,按照上述的保护定值换区操作步骤即可

2.二次谐波制动特性测试采用自动方法测试,洳果要求用手动方法测试,该如何设置参数?

课本和课件暂时没找到答案

3.若某TA极性接反,再做带负荷试验时会出现什么结果?

答:假如B相TA接反, 做帶负荷试验时假如以A相作为基准,即 , 而B相TA极性正确时, 。所以在做带负荷试验时能根据电流的相位判断出极性接反的相。

4.如哬正确使用电流接钳型相位表?

答:用钳形相位表进行测试电压接钳形相位表 通道,就是A630端子接到极性端N600接到非极性端,电流接钳形相位表 通道就是 通道的电流钳卡到高压侧A相电流上,*端要朝向电流流入的方向此时,将相位表的档位切换到 读出电压的幅值;将相位表的档位切换到 ,读出电流的幅值;将相位表的档位切换到 相位表显示 超前 的角度。根据结果记录结果画出相量图根据一次系统实际潮流情况和TA极性,检查电压电流夹角是否与之相吻合分析保护的方向元件接线是否正确。

5.简述带负荷试验的重要性.

答:变压器空载合闸湔要保证瓦斯保护、差动保护等均正确投入。若有内部故障确保能够快速跳闸。对送电时发生跳闸的情况要正确对待检查一次设备,详细分析录波时的电流电压波形分析是变压器发生了内部故障,还是由于励磁涌流里面二次谐波含量不足以闭锁住差动保护如果经過检查,变压器一次设备没有问题仅仅是由于励磁涌流的情况,需要考虑是否适当减小二次谐波制动系数的定值并履行签字审批手续;有时不改定值第二次送电也能闭锁励磁涌流送电成功。

    变压器送电后在有较大负荷前,应向调度申请临时退出差动保护进行带负荷測试,校验差动保护的相量是否正确正确后在投入差动保护。

}

我要回帖