预应力混凝土管桩技术标准
沉桩施工前应进行下列准备工作:
调查场地及毗邻区域内的地下及地上管线、建筑物及障碍物受沉桩施工影响的情
况,并应提出相应的技术咹全措施;
调查现场的地质、地形、气象等情况并提出相应的安全质量措施;
处理或清除场地内影响沉桩的高空及地下障碍物;
平整场地地基土表面处理;
在不受施工影响的位置设置坐标、高程控制点及轴线定位点;
经审查批准的施工组织设计或施工方案;
供电、供水、排水、道路、照明、通信、临设工房等的安设;
管桩基础施工图、设计交底及图纸会审纪要;
对防汛有影响的工程,汛期施工时应执行防汛工作的有关规定。
沉桩施工前应具备下列文件和资料:
拟建场地的岩土工程勘察报告;
向施工作业人员作技术安全交底;
根据工程具体情况编制施工组织设计或施工方案;
筑物、地下管线、高空线路等相关的技术资料;
主要施工设备的技术性能资料;
管桩出厂合格证忣产品说明书;
保障工程质量、安全生产、文明施工和季节性施工的技术措施。
当桩基施工影响邻近建筑物、地下管线的正常使用和安全時应调整施工工
艺或沉桩施工顺序,并可采用下列一种或多种辅助措施:
锤击沉桩时宜采用“重锤轻击”法施工;
在施工场地与被保護对象间开挖缓冲沟,根据挤土情况可反复在缓冲沟内取土;
全部或部分桩采用引孔沉桩;
在饱和软土地区设置砂井或塑料排水板;
采用植入法、中掘法等方法施工;
控制沉桩速率、优化沉桩流程;
对被保护建筑物进行加固处理
预应力混凝土管桩抗弯性能研究
【摘要】预应力混凝土管桩的特点是环保节能、较快的施工速度、较高的强度于是被广
泛应用到城乡建筑工程中,但是在实际应用中预應力混凝土管桩出现了较低的钢筋强度利用
率、较差的承载力等问题使得很难将其全面推广到支护类工程中。因此本文主要研究预应力
混凝土管桩的含义和应用优势并从具体的试验中探究其抗弯性能,希望能够为预应力混凝土
管桩的发展提供借鉴实现其抗弯性能提升嘚目的。
【关键词】抗弯性能;混凝土管桩;预应力
将预应力技术与离心制管技术相结合的空心体细长混凝土预制构件就是预应力混凝土管
桩随着预应力混凝土管桩的发展在各类工程中逐渐开始应用。尤其是在基坑支护工程中得到
了极大的应用但是由于较低的承载力等問题的出现,使得预应力混凝土管桩的应用、发展受
到了限制因此对预应力混凝土管桩的抗弯性能进行深入的了解,对提高其承载能力、促进其
性能的完善具有重要意义
、预应力混凝土管桩的含义和应用优势
根据预应力筋具有不同的张拉时间的特点,可以将预应力混凝汢管桩分为两种类型即后
张法、先张法,其中分类较多、应用较为普遍的是先张法预应力混凝土管桩而港口工程中使
用的大直径管桩主要是后张法预应力混凝土管桩。
根据混凝土的不同等级可以将先张法预应力混凝土管桩分为预应力混凝土管桩(
预应力高强混凝土管桩(
);根据其不同的预压应力值可以将其分为
型预应力混凝土管桩;根据其预应
力筋的钢棒的不同直径可以将其分为
预应力混凝土管桩的應用优势主要表现为:具有较为宽广的适应范围可以将其应用到挡
土墙工程、桥梁基础工程、建筑工程中等,而且将其应用到各种地层Φ所表现出的穿透能力也
是相当强大的而且预应力混凝土管桩可以达到的
的强度;在预应力混凝土管桩的应用过
程中会需要使用离心工藝手段,所以配置的预应力钢筋要求质量高强其抗弯刚度、抗裂性也
要较强,以便在施工、运输时可以对其自身的完好性提供保障;预應力混凝土管桩的经济价值
参考答案: (1)该桩基工程预制桩尖嘚混凝土强度不符合要求按照规定,预制桩尖混凝土强度应大于C30而该工程混凝土强度仅为C25,因此不符合要求
(2)该桩基工程施工过程中,拔套管时管内混凝土的高度不符合要求拔管速度符合要求。按照规定桩管灌满混凝土后开始拔管,管内应保持不少于2m高度的混凝土而该工程施工时管内混凝土高度为1.5m,因此不符合要求拔管速度为锤击沉管时应为0.8~1.2m/min,该工程施工时拔管速度控制在0.9~1.1m/min符合要求。
(3)施工过程中检查桩身直径发现一处桩身直径与设计直径之比为0.9不符合要求。按照规定套管成孔灌注桩任意一段平均直徑与设计直径之比严禁小于1,因此该工程不符合要求
(4)施工结束后,应检查桩体混凝土强度并应做桩体质量和承载力检验。