北斗银河综保故障过热原因

《低压电动机设定数据表北京北鬥银河公司》由会员分享可在线阅读,更多相关《低压电动机设定数据表北京北斗银河公司(19页珍藏版)》请在人人文库网上搜索

1、BDM 100系列微机电动机保护监控装置保护设定值参考北京北斗银河科技有限公司保护 名称参数名称设定范围推荐 整定值备注通讯地址AD1 - 255装蜀通信地址,视现场通讯要求设额定电流Im1. 00-5. 00A电机额定电流次值(In=5A),定 义见(BDM100装置使用说明书0. 10-1. 00A电机额定电流二次值。(In=lA),定 义见(BDM100装置使用说明书CT变仳Rt1 - 500与Im配合使用来显示一次侧电流 值定义见(BDM100装置使用说明 1处起动时间 过长保护允许起动时间Ts1 - 99S注1断相保护断相延时Td0. 1 - 20. 0S2. 0S短时工作或断续。

2、工莋的电动机或额定功率不超过3kW的电动机可不设置断相保护。2零序过流 保护零序倍数100. 1 - 9.0注2零序延时T00. 1 - 5. 0S电流不平 衡保护不平衡度/k%10% - 60%15%不平衡度整定不岼衡延时TA1 - 120S10S不平衡保护延时堵转保护堵转倍数lr2. 0 - & 02.5堵转倍数(相对于Im的倍数)堵转延时Tr1. 0 - 25. 5S10S堵转保护延时热过载保 护热过载延时TL1 - 40S5S电机在6倍额定电流下所允许的过载时间过热复位延时Re0 - 30min10min过热跳闸后出口复位的延时级差 lmin(对于增安型电机应设为手动 复位,即00

25.5S10S欠电流保 护欠电流动作值0. 2 - 0. 950.6欠电鋶倍数(相对于Im的倍数)欠电流动作延时1 - 60S30S欠电流保护延时保护投退0 - 8191定义见(BDM100装置使用说明书注1:启动时间是指电动机在零。

4、转速的情况下交流电动机在静 止状态下从额定电压和额定频率的供电线路中获得启动电流开 始计起,拖动额定负载直到电机达到额定转速(或额定電流) 时所需要的时间。本定值用于起动吋间过长保护(对于增安型电动 机的起动时间(Ts)设定值应不大于1.7倍电机tE时间)各机泵的 预期起动时间以及以此为依据而设定的“允许起动吋间”或“电动 机起动时间”。- 般说来起动时间在5s以下为轻载起动,如大量 的离心式泵;5-10s為次重载起动如螺杆泵、少量带载起动的高 扬程泵;10-15s为重载起动,如增压机、鼓风机等注2:零序过流倍数(相对于Im的倍数)。供电距離作为“零序过流 倍数”设定依据为简化起。

5、见可将大于200m时取0. 5 ,其余都取1. 0;实际上对大多数电动机回路取0. 5-2. 5倍中任一数值都能可靠 动作。注3: tE时间是指在最高华宁温度下达到额定运行最终稳定温度后的 电机绕组从开始通入最初启动电流时计起直至绕组温度上升到极限 温喥的时间。【1】tE时间数值为增安型电动机堵转7.0倍吋允许的 堵转时间增安型电动机的tE时间和堵转电流倍数。这是设定BDM100 中“反时限堵转延吋”的依据;YAX电机的tE时间和堵转电流倍数 是样本数据实际工程设定应按电机铭牌数据。(凡是YA型电机铭牌 上都有这两项数据)注4:现场自動重起动电机应视现场工艺要求进行整定整体整定原 则。

6、为:满足在现场电源发生波动后电动机自动重起动不会对整个电 网稳定运荇造成影响,同时根据现场电机的优先级和工艺要求设定再 起动延吋Tree最大允许再起动延时设置时应大于晃电时间与再起动 延时的时间和竝即再起动晃电时间Tin应考虑现场供电电源切换的 时间,其原则上应不大于电源供电快速切换的最大延时时间电压恢 复值应考虑电动机允許的运行电压并考虑电动机启动过程中对电网 的冲击造成的电压跌落。低电压动作值UF为低电压保护与自动重起 动共用参数具体说明参见附錄1,低电压保护与自动重起动功能参数 有如下限制:低电压保护与自动重起动在一般情况下不同时投入按 工艺或者安全条件不允许自起动嘚电动机或为保。

7、证重要电动机自起 动而需要切除的次要电动机应装设低电压保护。次要电动机宜装设 瞬吋动作的低电压保护不允許自起动的重要电动机,应装设短延时 的低电压保护其吋限可取0.51.5秒。说明:北京北斗银河科技何限公司研制开发的BDM 100系列数字式保护监控裝置为了实 际应用时对这些保护监控装置进行正确、合理的参数设定并力求简化统一特编制本参考。 具体BDM 100保护功能参见本文档附录1电动機保护功能装 置功能与型号对应关系参见附录2 BDM 100系列功能对照表。有关1E时间、启动时间及保护时间的相互关系为【】:冷态启动时保护時间必须人于启动时间,但要根据发热限制曲线”进行过程监控 时。

8、间无关紧要热态启动时,不出现堵转情况启动时间保护时间1. 7倍tE时间。热态堵转时保护时间必须不大于tE时间,启动时间无关参考文献:11 GB 0,爆炸性气体坏境用电气设备第三部分:增安型“e”。2:电动機速査速算手册方大千,屮国水利水电出版社【】:浅谈增安型电机1E时间、启动时间及保护时间的相互关系,电气防爆刘国徽等,南

9、過对电动机运行中热 容虽的跟踪计算来保护电动机免于因过热而缩短 寿命或损坏同时,过载(TOL)保护的热记忆功 能对需要频繁起动电机嘚场合具有垂要的意义过 载(TOL)保护具有热记忆功能,可以有效地保护 电动机过热状态下重复起动cBDMIOO装置模拟了电 机在各种运行状态下的熱状态以便最大限度地使 用电机,又能保证电机的安全热过载保护考虑了 电机转子和定子的温升,同时考虑了热过载发生之 前电动机所处的状态并充分考虑了三相不平衡对 电机发热的影响。当要重新起动电动机时装置会 自动判断电动机停止运行后的温度是否己下降箌 可以重新起动的限值,是则允许重新起动电动机 否则闭锁起动操作直至电。

10、机温度下降到满足重新 起动的限定条件设定范围:热過载延时Tl1 - 40s过热复位延时Re0 - 30min(Re=O时过热不允许自动复归)动作条件保护投入D5=l电机处于运行状态(起动过程中自动退出)复归Re=O,手动复归若Re0,可实现自動复归,复归延时=只容差热累加虽10%过热复位延时1.5需2防爆电机EExe热过载保护(时间保护)EExe保护考虑了电机堵转电流与标称电流之比及相应环境等级允许的最高电机温度。这些数据山电机 制造商提供可直接在装置上设置,不需要计算BDM100系列微机电动机保护监控装置符合中华人呎共和国国家标准GB 0爆炸性气体环 境用电气设。

11、备第三部分:增安型“e劣中对于电机保护的相关要求是针对防爆电机的保护的理想选择!设定范围反时限堵转延时tE 1.0 - 15.0s其中:tE7倍额定电流时允许堵转时间IA起动电流动作条件保护投入D7=l电机处于运行状态(起动过程中自动退出) 当电鋶大于等于2倍额定电流时起动按图1-2特性曲线动作。复归出口动作后手动复归容差延时时间课差I0XImt= To其中:Im电动机额定电流IE零序电流的实时测雖值t跳闸时间复归出口动作后,手动复归容差启动值整定值的土2%延时时间延时设定值V2s时20ms延时设定值M2s时1%8自动重起动BDM100系列低压综保一直连续监測电压值在电压突降后,根据电压

12、重新恢复时的不同情况,BDM100装蜀可 以发出合闸信号让电机以不同的方式重起动。自动重起动功能鈳以有效地保护电机在电压瞬时跌落下运行不受到 干扰当发生欠压故障跳闸或失压停车后,BDM100立即开始累计失电时间当电动机电源如果恢复到重起动设定恢复 电压以上时,失电累计时间在设定躲晃电时间内则电动机立即重起动。如果失电时间超过躲晃电时间但在设定 嘚最大允许重起动时间内,则电动机按照设定的重起动延时进行自起动延时起动如果失电累计时间超过设定的最 大允许垂起动延时时间,则装进取消垂起动合闸BDM100系列低压综保还可以实现电机的止反转控制,通过不同的开入虽状态来选择对应的合闸出口 设。

13、定范围0. 1 - 25. 5s1 - 60s0. 01 - 0. 60s160 - 220V110 - 190V再起动延时Tre最大允许再起动延时at 立即再起晃电时间 Tin 电压恢复值UH电压跌落值4动作条件保护投入D8=l电机处于运行状态启动:Ua, Ub, Uc 普通电机 正反转电机重起动合闸条件1普通电机 止反转电机山大于到低于Uf接触器状态S2闭合 接触器状态S2闭合 接触器状态S4闭合接触器状态S2断开 接触器状态S2断开接触器状態S4断开2 Ua, Ub, Uc恢复到5以上普通电机合闸出口动作正反转电机若S2状态山闭合变为断开合闸出口动作若S4状态山闭合变为断开 反转合闸出口

14、动作3晃電时间+再起动延时W最大允许再起动延时:如果系统晃电时间在立即再起晃电时间0-Tin之间,则装置立即再起动;如果系统晃电时间大于立即再起晃电时间Tin,采用延时再起动复归普通电机止反转电机合闸出口动作后,若S2闭合立即自动复归否则延时IOS n动复归 合闸出口动作后,若S2闭合立即自动复归否则延时IOS 动复归 反向合闸出口动作后,若S4闭合立即自动复归否则延时IOS自动复归容差电压起动值延时时间整定值的5%延时设定徝V2s时延时设定值M2s时20ms1%9欠电流保护当BDM100系列低压综保检测电机二相电流都过低时,启动欠电流保护设定范围:欠电流倍数Ip0.20 - 0.9。

15、5欠电流延时Tp1 - 60S动作條件保护投入D9=l电机处于运行状态接触器状态S2S2闭合IIpXImt=Tp其中:Im电动机额定电流I电流的实时测虽值t跳闸时间复归出口动作后手动复归容差启动值整定值的5%延时时间 延时设定值V2s时 50ms延时设定值2s时 1%10工艺联锁跳闸BDM1OO系列低压综保可以实现联锁控制功能,装置设有一路固定输入用来连接现场事故按钮可实现跳闸输出: 除此之外,与工艺有联锁要求的虽也可以通过该端子实现与电动机的联锁控制联锁输入端子接受外来信号为無源 节点方式,简单、可靠、便于工程设计动作条件保护投入 D6=l启动 S3闭合其中:S3 工艺联锁信号输入复。

16、归出口动作后手动复归容差延時时间 100ms11工艺联锁合闸BDM1OO系列低压综保可以实现联锁控制功能,装置设有2路尚定输入用来连接现场事故按钮可实现合闸输出, 工艺联锁合闸功能可实现止反转合闸工艺联锁合闸功能的出口选择有2种:合闸和反向合闸。普通电机可通过选 择合闸出口来实现工艺联锁合闸功能絀口只有1个:而需要止反转控制的电机也可选择止反转合闸功能,但是可以根据2路开入虽的状态来判断并选择(此2路开入屋状态是互锁关系, 正向合闸出口、反向合闸出口动作条件保护投入电机处于停机状态启动普通电机正反转电机如果其中1路闭合,另1路自动闭锁):其中:D12=lS5闭匼时合闸出口动作S5闭合

17、时合闸出口动作S6闭合时反向合闸出口动作S5止转合闸信号S6反转合闸信号复归普通电机止反转电机否则延时10S fl动复归否则延时10S fl动复归合闸出口动作后,若S2闭合立即自动复归合闸出口动作后,若S2闭合立即自动复归反向合闸出口动作后,若S4闭合立即自动複归否则延时10S n动复归容差延时时间100ms12低电压保护当电压下降后,需要把相同的电能转换成机械能山于能虽守恒,电流就必须增大长时間欠压运行,会对电 机带来严垂的损害当电动机回路中的三和电压最大值低于保护整定值时,启动低压保护(低电压保护功能和自 动偅起动功能不可以同时投入)。设定范围低电压动作值Uj.110 - 1

18、90V低电压延时Tqy0. 1 - 25. 5S动作条件保护投入 D10=l电机处于运行状态接触器状态 S2闭合电压状态:从臸少有一相电压大于Uh变化为三相电压都小于Uft=Tqy其中:UH电压恢复值 t跳闸时间复归出口动作后,手动复归容差启动值整定值的5%延时时间 延时设定徝V2s时 50ms延时设定值M2s时1%13过压保护电机长时间运行在超过额定电压的电网中会对电机带来极大的危害BDM100系列低压综保对电压进行连续监 测,当三楿电压中的任总一相电压高于过压保护整定值时立即启动过压保护,对电机进行保护设定范围过压动作值Ugy1.05 - 1. 50Un过压延时Tgy0. 1- 25。

19、.5s动作条件保护投入 Dll=lUMUgyt=Tgy其中:Un电动机回路额定工作电压U实测三相电压的最大值t跳闸时间复归出口动作后手动复归容差启动值整定值的5怡13延时时间 延时设定徝V2s时 40m s延时设定值M2s时 1%附录2 BDM100系列功能对照表功能 分类功能BDM100-L系列BDM100-M* 系列BDM100-M系列BDM100-C 系列BDM100-C 系列BDM100-B 系列保护热过载保护堵转硕护零序过流保护断相保护电流不平衡保护起动时间过长保护防爆电机EExe的 热过载保护欠电流保护过电压可选可选低电压保护可选可选测厳三相电流三相电压功率、功率因素电喥开关虽输。

20、入数目mA信号输出可选可选可选可选可选接触器分闸次数接触器合闸次数控制工艺联锁跳闸自动垂起动瞬时再起动工艺联锁匼闸反向合闸可选其他电机运行时间跳闸事件记录通信(遥控功能)可选可选可选可选可选可选显示方式液品汉显液晶汉显液晶汉显液晶漢显LEDLED出口继电器数目432222告警继电器可选可选可选可选可选U低压微机电动机保护监控装置保护设定要求使用说明北京北斗银河科技有限公司研淛开发的BDM100系列数字式保护监控装置 是低压电动机保护设备的更新换代产品为了实际应用时对这些保护监控 装置进行正确、合理的参数设萣并力求简化统一,特编制本设定要求 本设定表包括以下内容2. 1 B。

21、DM100型保护监控装置用于YB、YBX及Y系列极数2至4极的380伏电动机。2.2 BDM100型保护监控装置用于YA, YAX系列极数为2至4极的380伏 增安型电动机。3注意以下几个设定参数需按被保护电动机及其负载的具体情况分别设定:3.1电动机的额定电流徝宜采用电动机铭牌上数据,调查表明二者误差 在0.5%以下3. 2电流互感器或传感器的-次额定电流。若工程中选用的规格与本表所选不一致时應作相应改动(包括BDM100的额定二次电流)o3.3各机泵的预期起动时间以及以此为依据而设定的“允许起动时间” 或“电动机起动吋间”-般说来,起动吋间在5s以下为轻载起动, 如大量的离心式泵

22、;5-10s为次重载起动,如螺杆泵、少量带载起 动的高扬程泵;10-15s为重载起动如增压机、鼓風机等。3.4增安型电动机的tE时间和堵转电流倍数这是设定BDM100中“反时 12限堵转延时”的依据;YAX电机的tE时间和堵转电流倍数是样本数据。 实际工程设定应按电机铭牌数据(凡是YA型电机铭牌上都有这两项 数据)3.5供电距离作为“零序过流倍数”设定依据,为简化起见可将大于 200m时取0. 5,其余都取1. 0;实际上对大多数电动机回路取0. 5-2. 5 倍中任一数值都能可靠动作3.6现场自动重起动电机应视现场工艺要求进行整定,整体整定原则為:满足在现场电源发生波动后电动机自动重起动不会对整个电网稳定 运行造成影响,同时根据现场电机的优先级和工艺要求设定再起動延 时Tree最大允许再起动延时设置时应大于晃电时间与再起动延时的 时间和立即再起动晃电时间Tin应考虑现场供电电源切换的时间, 其原则仩应不大于电源供电快速切换的最大延时吋间电压恢复值应 考虑电动机允许的运行电压并考虑电动机启动过程中对电网的冲击 造成的电壓跌落。3.7表中供电距离、连锁跳闸要按实际需要确定4 除了上述3. 13. 7条的内容需分别设定外,其余参数各保护装置的 设定值可以是相同的即可按表中数值设定。

}

以下内容仅对注册会员开放。洳需查看详细内容请先 成为会员

您的免费查看条数已经用尽,请升级会员等级
请拨打免费咨询电话: 400-651-3230与客服专员联系升级事宜。

以下內容仅对数据会员,VIP会员,SVIP会员开放。如需查看详细内容请升级会员等级
请拨打免费咨询电话: 400-651-3230与客服专员联系升级事宜。

以下内容仅對注册会员开放。如需查看详细内容请先 成为会员

您的免费查看条数已经用尽,请升级会员等级
请拨打免费咨询电话: 400-651-3230与客服专员联系升级事宜。

    以下内容仅对注册会员开放。如需查看详细内容请先 成为会员

}

[版权声明] 本站所有资料为用户分享产生若发现您的权利被侵害,请联系客服邮箱我们尽快处理。

本作品所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授權请谨慎使用。

网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽..)目的在于配合国家政策宣传仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的

}

我要回帖

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信