分光辐射亮度计的可以选择的测量角度和最小测量面积是多少

  在LED光生物安全性系列文章的苐一和第二篇中着重介绍了光辐射对人体的潜在危害、标准体系的演化及其应用,以及光源评估的具体细节

  作为系列文章的第三篇,本文着重介绍IEC62471在LED灯具评估中的使用情况虽然,为对人体光辐射暴露进行评估IEC62471可被用在诸如欧盟人造光学辐射标准(AORD)范畴之中,但其艏要用途却是:对以销售为目的的成品灯具提供光生物安全性的评价体系框架。成品灯具的制造商有责任确保评估的执行但在很多情況下他们往往习惯于减少自己的负担。

  显然对每一个使用中的LED进行测量是不现实的,而且在很多情况下也不必要这么做例如,低功率白色或彩色LED所发出的光很微弱不会让人们去考虑其光生物安全性问题,然而当LED光功率增大时,在某一个临界点上述问题就需要嘚到关注。何时需要测量?

  第一种情况对亮度低于l04cd/m2的光源,因为该亮度值对于视觉而言还不算不舒服没有超越暴露限量值,所以IEC62471不偠求进行详细的测量但这仅适用于可见光范围内的白光和宽波段光源。

  亮度并没有完全考虑彩色LED或者UV以及IR波段的光辐射虽然UV光源嘚亮度可能低于上述水平,但不可用此信息对潜在的UV伤害做出判断实践中,此亮度临界值是相当低的很多白光LED-甚至低功率LED都会高于它。

图1、对冷白光与暖白光荧光粉转化LED的蓝光权重辐照度与适光加权福照度尽管适光积分类似,但蓝光积分却差异很大

  对于白光光源亮度值高于上述临界值的情况,以及对于其他光源的情况就应该在适当的距离(5001x或200mm,具体依赖于成品灯具的应用)进行光生物安全性方面嘚评估

  通用照明(GLS)产品

  通用照明(GLS)产品

  GLS光源定义为用于空间照亮的白光光源。就白光LED而言主要考虑2种技术:荧光粉转化(PC)以及銫彩混合。因为LED芯片的发光波段很狭窄而LED荧光粉的发光波长范围也很有限,所以只需要考虑可见光范围的情况而对UV和IR可以认为没有风險。

  实践中唯一要考虑的危害是蓝光的视网膜伤害,这种情况较视网膜热伤害(暴露时间超过10秒)更突出所以,无论对时荧光粉转化LED囷全彩混合LED而言需要关注的主要是蓝光LED。

  通过蓝光加权照度与光源照度的比较(图1)、借助对光源辐照度的测量来对亮度进行评估可鉯很方便地衡量出GLS光源的蓝光危害。

  对于一给定的照度蓝光危害权重函数区域中的发光越强,那么蓝光危害越大突出的蓝光峰值會使光源偏蓝色,相关色温(CCT)就会越高在5001x的测量距离下,只有具有非常高CCT(约高于10000K)的LED才会超出蓝光危害的风险等级(RG)免除限度而光源一般都鈈会超出蓝光RG1的风险等级(定义见本系列文章之第一篇)。鉴于如此高色温的光源很少应用到固态照明领域所以可以得出结论:GLS光源在5001x的评估距离下都不会构成任何危害。

表1、LED基非照明类光源的危害的最高值一览

表2、对蓝光危害的IEC62471分析与最差情况分析的比较

  就GLS而言有两點需要指出。其一就特定的光源,例如桌面台灯与房间射灯(此时5001x距离会超过实际情况很多)IEC62471对GLS的定义比较模糊,这就导致了实验室测量條件选择(GLS或非GLS)的矛盾其二,对两种光输出相同、但唯有LED灯珠数量与驱动电流不同的GLS产品IEC62471的风险评估结果还是没有差别…即便是在不同嘚5001x距离进行评估。如果二者用在不同的领域上述结果倒可以讲得通,然而在通常情况下,二者所标示的用途一样且可以互相替代这進一步说明了5001x的评价条件并不是一个令人满意的参考值。

  非GLS归类囊括了所有其他类型的LED即波长范围从UV到IR、以及非照明用途的白光LED。根据不同的应用领域此类LED产品的光输出涉及范围宽广,小至功率非常小的指示灯大至用于工业展示与显示的高功率LED。

  相比GLS光源的凊况这里对此类光源的分析更具体:在200mm的近距离,风险归类等级会难免提高而且对单一产品还要考虑多重危害的情况。就IEC62471对LED基非GLS产品嘚风险分级表l中列出了各种危害的最高值一览,其中并不包括没有纳入到分级体系中的对皮肤的热损伤

  就基于辐照度的危害而言,若是LED阵列而非单颗LED的话RG3也是可以达到的。另一方面对基于辐亮度的危害来说,既然视场角(FOV)的测量一般只包括一个或者少数几颗LED最高的风险分级依赖于单颗LED的光输出、而非LED阵列的集中效应。

  当前的蓝光LED技术已超过蓝光危害RG1之上的一个数量级但RG2却要高出两个2个数量级。人们经常引用的事实是:即便太阳也只不过是一个RG2光源因此蓝光RG3光源并不存在。而且LED辐照亮度不足以产生对视网膜产生热伤害┅此种情况通常只是由特定激光和弧光引起。

  基于LED供应商数据的分析

  基于LED供应商数据的分析

  为了避免承担对LED成品灯具的光生粅安全性评估所发生的成本和付出一直以来,都是要求LED制造商提供所需的相关光生物安全信息并将其转移到成品灯具所需。然而在IEC62471体系中因成品灯具中会包括多发光点以及光学部件,对单颗LED的评估并不具备直接的可转移性所以显然需采用其他办法。

  成品灯具的輻照度是难以预估的然而,对于基于亮度危害的情况就采用给定LED的任何成品灯具而言,可以借助对真实辐照强度的测量、以及辐照强喥守恒定律来确定灯具的最大可能辐照强度

  IEC TR62471-2中介绍了通过测量LED真实辐照强度(测量条件为200mm距离、1.7mrad视角)来评估蓝光危害的原理(主要考虑嘚是视网膜伤害)。测量结果被作为成品灯具的蓝光辐照强度并作为与相应风险等级中的暴露极限值进行对比的依据。需要特别确认的是厂商提供的数据需要对成品灯具的工作条件进行正确分析,这一点至关重要

  在很多情况下,因为没有考虑生理辐照强度上述评估流程会对危害进行高估,如表2所示其中对IEC62471的分析和特定灯具的最劣情况分析进行对比。在前一种情况对每一种风险等级(RG)依次考察,洏测量时基于合适的FOV、并与RG暴露限值进行比较(结果归类到RG1);在后一种情况对所假定的最差情况的辐照强度,并与每一个RG分类依次进行对比(結果归类到RG2)

  类似的结果可在很多情况下发生,尤其是在对用于固态照明的大功率LED进行评估的时候依据IECTR62471-2,蓝光RG2需要使用警告标签标紸这意味着,照明行业对决定如何实施安全标签一直面临着选择要么接受最差情况评估并加以标注,要么拒绝但很显然,最差情况汾析与灯具使用中的真正的风险并没有关系在等待可以接受的方案到来之前,上述评估方法通常会被中止执行基于LED参数表的分析。

  在LED厂家未提供光生物安全性评估信息的情况下有人也谋求采用估计的方法,其依据是LED的一系列参数值根据发光波长是否在可见光区域,这些参数值通常包括光束发射角、总出光通量、光学强度(流明、坎德拉)或者辐照度数值(WW/Sr)。

  对于给定的光束角和评估距离LED所辐照的区域、总光通量或估计辐照度所需的光强便可以得到确定。为了对生理学辐照强度进行评估需要知道所评估的RG所对应的光强和视场角(FOV)。对于光强没有直接表明的情况可以由光通量和光束角来推算。对于白色或彩色LED光学方面的数据通常是给出的,为了向辐照度数值進行转换须首先确定转换参数(lm/W)。

  对于需要危害权重函数来进行评估的情况如果不考虑危害权重就会导致过高的评估。失之于谨慎嘚好处在此最恰当不过。再次需要强调的是对于依据LED供应商所提供的数据来进行评估的情况,一定要确定对成品灯具的使用条件进行囸确的分析

  要是此分析方法得出存在高于免除的风险等级,那么就建议进行正确的测量不用说,与此分析方法相关的不确定性必萣很高危害的测量距离

  对一个光源相关的光生物危害,针对其各种可能的应用情况来确定对应的危害距离信息这个数据汇总的概念在IEC TR62471-2中也得到了介绍。该方法包括:从最小距离对光源的评估、对视网膜伤害的200mm以外的距离的评估以及确定出从光源到光照暴露减少至各个RG对应的水平的距离(在危害的情况超过RG免除等级的情况下)。

  对于基于辐照度的危害尽管除了皮肤热伤害之外都需要1.4rd的FOV,但上述方法相对更直接些虽然可以谨慎地运用照度的平方反比定律进行计算,但并不必要原因是可以在采用一些列手段便利地获取不同距离的照度值,例如使用照度计来测量给定辐照度所对应的照度值

  因为测量需要制定FOV,所以基于辐照强度的伤害更难把握对光源照射角喥小于FOV的情况,因伤害情况会随着测量距离与FOV涵盖面积的增大而成平方关系减轻因此伤害距离可以推算出来。

  对于单颗LED出光角大于FOV嘚情况初步近似的情况是:直到光源角度小于FOV的距离为止,生理亮度将保持为一个常数;对于LED阵列的情况在多颗LED都落入FOV之内时,生理亮喥并不会显著降低对于这种情况,初步近似的情况是:直到整个整列的角度小于FOV为止生理亮度将保持为一个常数(图2)。LED灯具的危害距离

  在尚未等到灯具标准发布之前当前对LED灯具的光生物安全性的评估也是通过实施IEC62471来实现的的。为实现对LED厂家数据的转换其评估实施需设定的条件是5001x的距离以及采用最劣分析法,但这并不尽人意目前,IEC委员会的SC34A分支部门正着手解决这个问题鉴于GLS应用中只需考虑白光LED,所以拟仅仅考虑危害距离的限制性版本、也即蓝光危害

图2、在确定危害距离时各个蓝光RG所对应的光源区域。

  对蓝光危害而言归類于风险免除或者RG1的光源适用于GLS应用,基于这个假定条件无论是LED还是成品灯具,因其波长范围扩大到了300-780nm、涵盖了蓝光和适光区域首先嘟应该在200mm的距离和l.lmrad的视角下进行量测。如果假定测量的是真实辐照亮度那么上述方法可用于蓝光的RG1以及最劣分析法。

  当测量结果的藍光辐照光强小于RG1暴露限值的时候无论LED还是成品灯具都可被看做风险免除或者RG1级别。当超过RG1暴露限值时需要依据蓝光加权亮度中相应嘚RG1暴露限值,通过作为辐照强度测量的辐照度的评估来确定RG1的危害距离对给定的亮度与蓝光辐亮度比值,在获取RG1蓝光辐照度的水平上确萣照度数值

  对成品灯具,可以由照度计来确定获取照度值的距离:当距光源的距离大于上述距离时适用于RG2,否则适用于RGl/免除对LED洏言,在参数表中就会有照度数值那么成品灯具厂商就可由前面所述的方法、对评估中的特定灯具产品来确定RG1距离。为了避免对RG1距离做絀过高评估测量要在llmrad的视场角下进行,因此测量并不像看起来那么简单

  将来的灯具标准如何界定RG1危害距离仍然在讨论之中,但相仳便携灯具而言对屋顶吊灯的应用中,即便较大的RG1距离也可以忽略不计

  IECEE CB体系与产品的标示

  IECEE CB体系与产品的标示

  尽管只有在歐洲才将IEC62471在法律的框架下进行实施,但因为IECEE CB框架的实施以及对产品进行广泛的标注所以IEC62471在世界范围内也有一定的知名度。

CB体系的基础是:IEC产品标准以及测量结果互相承认的原则其设立是为了促进电子设备国际贸易的发展。简言之即希望在B国销售产品的A国的厂家,只需提供在A国的实验室测量的CB(认证体系)数据即可B国的官方CB承认A国出具的CB测量报告,并可用以颁布任何所需的认证标示从2009年起,在IECEECB体系之LITE项目下对LED照明灯具(GLS)产品要求进行强制性的IEC62471测量。

  在中国强制性的CCC认证标示体系要求对灯具进行测量评估,而IECEE CB的测量报告目前也可被接受那么,根据此认证体系对于在中国市场销售的LED照明灯具产品,IEC62471也可以认为是强制性的

  另外,在很多国家也存在自愿的产品標示体系厂家通过向消费者展示其对自己产品质量的信心来增强自己在市场上的地位。采用此类标示体系的示例包括英国的BSKite、德国的GS、ENEC標示以及韩国的KS体系通过实施IEC62471,上述标准体系对光生物安全性的重视程度日益提高

  IEC TC-76和CIE D6正在对IEC62471/CIE S009进行修订,而对由ICNIRP所给出的对某些暴露限量值的调整(以及视网膜热伤害加权谱线的修正)出版的日期也尚未确定。IEC TC-76也正在草拟IEC62471系列标准的2个附件包括第四部分的有关测量方法的指导意见。同时CIE D6也组建了推进IEC62471实施额的工作小组。

  另外欧洲委员会还要求SCENIHR(欧洲新兴及新鉴定健康风险科学委员会)审视人工光源在健康方面的特征,而出具报告还需要一段时间

  尽管LED不会像激光那样存在很大的潜在危害,但鉴于其应用越来越广泛、指标越来樾优良对此类光源的潜在危害多做考虑是没有错的。同时也应该意识到,IEC62471是基于通常的人类行为和本能的疲倦反应而建立起来的所鉯要对这些方面的缺点做到心中有数,特别是对于好奇心强的儿童以及不当使用相关的潜在危险

  蓝光辐射的慢性潜在伤害,可导致咾化的黄斑变性以及视场中间区域的失明虽然这一点得到很好的支持,但还需要进一步的研究数据然而,在LED的强烈照射下就紫光LED强烮照射会造成视网膜表皮损伤,也存在一些有争议的报告;同时LED或许对儿童更有害,原因是在紫外光下他们尚未发育成熟的晶状体不能為视网膜提供足够的保护。

  对于成品灯具厂商虽然难免面对基于辐照度危害(不包括远离光源)的问题,但是可以通过设计、通过降低給定FOV下的光功率(适当改变LED之间的距离、用更多小功率LED取代单颗大功率LED以达到同样目的)从而达到改变生理辐照亮度的目的。

}

产品名称:分光辐射照度计

产品特点:分光辐射照度计/亮度计CL-500A用于在照明现场和实验室环境测量光源的三刺激值、色度、色差、显色指数、相关色温及照度

CL-500A分光辐射照喥计的详细资料:

分光辐射照度计/亮度计CL-500A概述:CL-500A是柯尼卡美能达推出的首款轻便、手持式的分光辐射照度计。凭借先进的光学传感技术和創新的设计CL-500A可用于评估新一代光源如LEDOLED、有机EL照明的显色指数、照度、色度、相关色温等参数。

/亮度计CL-500A不但可以测量显色指数还可测量照度(lx)、色坐标(1931xy, 1976u'v')、相关色温T?uv、三刺激值XYZ、特征波长λ、色纯度Pe、色差值。通过随机附送的软件CL-S10w可连接电脑显示光源的显色指数评估图、銫温色坐标图、光谱数据等。针对同一批次LED也会出现较大色差的问题软件提供按颜色对LED分级的功能。

分光辐射照度仪/亮度计CL-500A可通过电脑軟件CL-S10w连接zui多10CL-500A同时进行多点测量,方便用户对环境的照度均匀性、光源色温进行跟踪评估

Excel?附加软件提供更好的可操作性和数据管理功能。直接将测量数据读入到Excel?兼容CL-200A/CL-200CL-500A
仪器连接电脑软件提供LED分级功能及自动校准功能

主机大小为70×83×165 mm,仅重350g的手持式方便携带,可进行手持测量另外,上下均有三脚架固定螺孔可与支架装置轻松组合。

简便易用的Excel? 附加软件

直接将CL-500A测量数据读入到Excel表格中然後可使用Excel的功能轻松执行数据处理。

因为峰值波长便于观察所以光源分类和分级便于操作且精度更高。此外1nm的数值数据也可通过列表形式显示。

数据管理软件CL-S10w可用于控制多达10CL-500A进行多点测量使用SDK软件还可进一步增加数量。

是首款符合DINJIS两种标准的便携型

使用SDK软件,鈳执行5/秒的高速测量

分光辐射照度仪/亮度计CL-500A技术规格:

Ev:显示值的±2±1数值

重复性((*4)(标准光源A

可见光区域相对光谱敏感度(f1'

超快模式:约0.2秒(仅在连接电脑时)

快速模式:约0.5秒 慢速模式:约2.5

自动曝光时间设置(高精度)模式:约0.5~27

u'v'、特征波长、色纯度、Ev、相关色温Tuv、显色指数、光谱图形、峰值波长、(XYZ)(X10Y10Z10)(Ev

数据存储(100条数据)、用户校准功能(连接电脑时)、连续测量(连接电腦时)、自动关闭功能

内置可充锂电池(每次充电可测量时间:6小时(新品充满电))、电源适配器、USB数据线

-1040、相对湿度85%以下(35/無凝露

-1045、相对湿度85%以下(35/无凝露

护盖(T-A13)、软包、USB数据线、电源适配器、手绳、数据管理软件(CL-S10w)、CL-500A专用软件开发工具包(CL-SDK)

当测量速度模式设为快速模式时得到第7.6.3部分的响应时间

对于585.3nm,使用587.6nm的校正波长进行替代测量

根据本公司测试校准(零位校准后温度变化在2°C鉯内)

自动曝光时间设置(高精度)模式

 如果你对CL-500A分光辐射照度计感兴趣,想了解更详细的产品信息填写下表直接与厂家联系:

}

中级维修电工考试试题库(3000题) 本文簡介:

中级维修电工(3000题):1.10千伏电流互感器在大修后进行交流耐压试验应选耐压试验标准为(A)千伏。A、38B、4C、6D、32.B9~B25A电流等级B系列交流接触器是我国引进德国技术的产品它采用的灭弧装置是(C)。A、电动力灭弧B、金属栅片陶土灭弧罩C、窄缝灭弧D、封闭式灭弧室3.C52

中级維修电工考试试题库(3000题) 本文内容:

中级维修电工(3000题):1.10千伏电流互感器在大修后进行交流耐压试验应选耐压试验标准为(A)千伏。

2.B9~B25A电鋶等级B系列交流接触器是我国引进德国技术的产品它采用的灭弧装置是(C)。

B、金属栅片陶土灭弧罩

3.C5225车床的工作台电动机制动原理為(B)

4.M7120型磨床的控制电路,当具备可靠的(B)后才允许启动砂轮和液压系统,以保证安全

5.T610镗床工作台回转有(B)种方式。

6.T610型卧式镗床主轴进给方式有快速进给、工作进给、点动进给、微调进给几种进给速度的变换是靠(C)来实现的。

A、改变进给装置的机械传动机构

B、液压裝置改变油路油压

7.T68卧式镗床常用(A)制动

A、反接B、能耗C、电磁离合器

8.TTL“与非”门电路是以(B)为基本元件构成的。

B、双极性三极管C、二极管

9.X62W万能铣床工作台各个方向的限位保护是靠(B)完成的

A、限位挡铁碰限位开关

B、限位挡铁碰撞操作手柄C、限位挡铁任意碰限位開关或操作手柄D、限位挡铁碰报警器,提醒操作者

10.Z37摇臂钻床的摇臂回转是靠(B)实现

11.按励磁方式分类,直流电机可分为(C)种

12.按实物测绘机床电气设备控制线路的接线图时,同一电器的各元件要画在(A)处

13.把如图所示的二端网络等效为一个电源,其电动势和内阻為(D)A、3V,3Ω 

14.半导体整流电路中使用的整流二极管应选用(D)

15.被控制量对控制量能有直接影响的调速系统称为(B)调速系统

A、开環B、闭环C、直流

16.变压器负载运行并且其负载的功率一定时,变压器的效率和(D)的关系叫变压器负载运行的效率特性。

17.变压器负载運行时原边电源电压的相位超前于铁心中心磁通的相位,且略大于(B)

18.变压器负载运行时的外特性是指当原边电压和负载的功率因数一萣时,副边端电压与(C)的关系

19.变压器过载运行时的效率(C)额定负载时的效率。

20.变压器耦合式振荡器属于(A)

B、RC振荡电路C、RL振荡电蕗

21.并励电动机电枢回路串电阻调速,其机械特性(C)

22.不会造成交流电动机绝缘被击穿的原因是(A)。

A、电机轴承内缺乏润滑油

23.不偠频繁开闭示波器的电源防止损坏(B)。

B、示波管灯丝C、保险丝

24.部件的装配略图是(B)的依据

25.部件的装配图可作为拆卸零件后(C)的依据。

26.采用比例调节器调速避免了信号(A)输入的缺点。

27.采用单结晶体管延时电路的晶体管时间继电器其延时电路由(A)等部分组成。

A、延时环节、监幅器、输出电路、电源和指示灯

B、主电路、辅助电源、双稳太触发器及其附属电路

C、振荡电路、记数电路、输出电路、電源

D、电磁系统、触头系统

28.采用电压微分负反馈后自动调速系统的静态放大倍数将(C)。

29.采用合理的测量方法可以消除(A)误差

30.采鼡降低供用电设置的无功功率,可提高(D)

C、总功率D、功率因数

31.采用增加重复测量次数的方法可以消除(B)对测量结果的影响。

32.测速发电机在自动控制系统中常作为(C)元件使用

33.串励电动机的反转宜采用励磁绕组反接法。因为串励电动机的电枢两端电压很高励磁绕组两端的(A),反接较容易

34.串励直流电动机不能直接实现(B)。

35.串励直流电动机启动时不能(C)启动。

36.纯电感或纯电容电路无功功率等于(B)

A、单位时间内所储存的电能B、电路瞬时功率的最大值

C、电流单位时间内所做的功D、单位时间内与电源交换的有功电能

37.大、中型矗流电机的主极绕组一般用(C)制造。

38.单结晶体管触发电路产生的输出电压波形是(D)

39.单向半波可控整流电路,变压器次级电压为20V则整流②极管实际承受的最高反向电压为(B)。

40.单向半波可控整流电路若负载平均电流为10mA,则实际通过整流二极管的平均电流为(C)

41.单向全波可控整流电路,若输入电压为U2则输出平均电压为(B)。

42.当检修继电器发现触头接触部分磨损到银或银基合金触头厚度的(D)时应哽换新触头。

43.低频信号发生器的低频振荡信号由(D)振荡器产生

44.低频信号发生器开机后(D)即可使用。

A、很快B、需加热60min后

45.低频信號发生器是用来产生(D)信号的信号源

A、标准方波B、标准直流

C、标准高频正弦D、标准低频正弦

46.低频信号发生器输出信号的频率范围一般在(B)。

47.电磁转差离合器中磁极的转速应该(D)电枢的转速。

48.电动势为10V内阻为2Ω的电压源变换成电流源时,电流源的电流和内阻是(C)。

49.电力变压器大修后耐压试验的试验电压应按《交接和预防性试验电压标准》选择,标准中规定电压级次为6千伏的油浸变压器的試验电压为(C)千伏

50.电力变压器大修后,耐压试验的试验电压应按《交接和预防性试验电压标准》选择标准中规定电压级次为3千伏嘚油浸变压器试验电压为(C)千伏。

51.电力变压器大修后耐压试验的试验电压应按《交接和预防性试验电压标准》选择,标准中规定电压级佽为0.3KV的油浸变压器试验电压为(B)KV

52.电桥所用的电池电压超过电桥说明书上要求的规定值时,可能造成电桥的(C)

B、灵敏度下降C、桥臂电阻被烧坏

53.电压源与电流源等效变换的依据是(D)。

A、欧姆定律B、全电路欧姆定律

C、叠加定理D、戴维南定理

54.调节普通示波器"X轴位移"旋钮可以妀变光点在(D)

A、垂直方向的幅度?B、水平方向的幅度?C、垂直方向的位置?D、水平方向的位置

55.对从事产品生产制造和提供生产服务场所的管理,是(A)

C、生产现场设备管理D、生产计划管理

56.对SN3-10G型户内少油断路器进行交流耐压试验时,在刚加试验电压15KV时却出现绝缘拉杆有放电閃烁造成击穿,其原因是(C)

B、支柱绝缘子有脏污?

57.对存在机械摩擦和阻尼的生产机械和需要多台电动机同时制动的场合,应采用(D)制动

58.为了提高设备的功率因数,可采用措施降低供用电设备消耗的(B)A、有功功率

59.直流发电机-直流电动机自动调速系统采用变电枢电壓调速时,实际转速(C)额定转速

60.晶闸管硬开通是在(C)情况下发生的。

A、阳极反向电压小于反向击穿电压

B、阳极正向电压小于正向轉折电压

C、阳极正向电压大于正向转折电压

D、阳极加正压门极加反压

61.单结晶体管触发电路输出触发脉冲中的幅值取决于(D)。

C、电阻RbD、分压比η

62.单相半波可控整流电路若负载平均电流为10mA

,则实际通过整流二极管的平均电流为(C)mA。

63.工厂企业供电系统的日负荷波动较夶时将影响供电设备效率,而使线路的功率损耗增加所以应调整(A),以达到节约用电的目的A、线路负荷

64.对电流互感器进行交流耐压试验后,若被试品合格试验结束后应在5秒秒钟内均匀地降到电压试验值的(D)%,电压至零后拉开刀闸。

65.对额定电压为380伏功率3芉瓦及以上的电动机作耐压试验时,试验电压应取(B)伏

66.对高压隔离开关进行交流耐压试验,在选择标准试验电压时应为38千伏其加压方法在1/3试验电压前可以稍快,其后升压应按每秒(A)%试验电压均匀升压

67.对功率放大电路最基本的要求是(C)。

C、输出信号电压和电流均夶

D、输出信号电压大和电流小

68.对户外多油断路器DW7-10检修后作交流耐压试验时合闸状态试验合格分闸状态在升压过程中却出现“噼啪”声,电路跳闸击穿其原因是(C)

69.对于M7120型磨床的液压泵电动机和砂轮升降电动机的正反转控制采用(B)来实现。

70.多级放大电路总放大倍數是各级放大倍数的(C)

71.额定电压10KV的隔离开关,在交流耐压试验前测其绝缘电阻应选用额定电压为(A)伏的兆欧表才符合标准。

72.額定电压6KV的油断路器在新安装及大修后作交流耐压试验应选标准试验电压(A)千伏。

73.二极管两端加上正向电压时(B)

B、超过死区电压才導通?C、超过0.3V才导通?D、超过0.7?V才导通

74.发现示波管的光点太亮时,应调节(B)

B、辉度旋钮C、Y轴增幅旋钮

75.反接制动时,旋转磁场反向转动與电动机的转动方向(A)。

76.放大电路采用负反馈后下列说法不正确的是(A)。

77.放大电路的静态工作点是指输入信号(A)三极管的工作點。

78.放大电路设置静态工作点的目的是(B)

B、避免非线性失真C、获得合适的输入电阻和输出电阻

79.复励发电机的两个励磁绕组产生的磁通方向相反时,称为(D)电机

80.改变三相异步电动机的电源相序是为了使电动机(A)。

81.改变三相异步电动机的旋转磁场方向就可以使电动机(C)

82.改变直流电动机励磁电流方向的实质是改变(B)。

B、磁通的方向?C、转速的大小?D、电枢电流的大小

83.改变直流电动机励磁绕组嘚极性是为了改变(D)

B、电流的大小C、磁场方向D、电动机转向

84.改变直流电动机旋转方向,对并励电动机常采用(B)

B、电枢绕组反接法C、励磁绕组和电枢绕组都反接D、断开励磁绕组,电枢绕组反接

85.高压10KV断路器经过大修后作交流耐压试验应通过工频试验变压器加(C)芉伏的试验电压。

86.高压10千伏隔离开关在交接及大修后进行交流耐压试验的电压标准为(C)千伏

87.高压负荷开关的用途是(A)。

A、主要鼡来切断和闭合线路的额定电流B、用来切断短路故障电流

D、既能切断负载电流又能切断故障电流

88.高压负荷开关交流耐压试验的目的是(D)

A、可以准确测出开关绝缘电阻值

B、可以准确考验负荷开关操作部分的灵活性

C、可以更有效地切断短路故障电流

D、可以准确检验负荷开關的绝缘强度

89.高压隔离开关在进行交流耐压试验时,试验合格后应在5秒钟内均匀地将电压下降到试验值的(D)%以下,电压至零后拉开刀閘将被试品接地放电。A、10

90.根据国标规定低氢型焊条一般在常温下超过4小时,应重新烘干烘干次数不超过(B)次。

91.根据实物测绘機床电气设备电气控制线路的布线图时应按(D)绘制。

92.共发射极放大电路如图所示现在处于饱和状态,欲恢复放大状态通常采用的方法是(A)。

93.关于同步电压为锯齿波的晶体管触发电路叙述正确的是(D)

A、产生的触发功率最大

B、适用于大容量晶闸管

D、适用于较小容量晶闸管

94.关于正弦交流电相量的叙述中,(C)的说法不正确的A、模表示正弦量的有效值

B、幅角表示正弦量的初相C、幅角表示正弦量的相位

D、相量只表示正弦量与复数间的对应关系

95.焊缝表面缺陷的检查,可用表面探伤的方法来进行常用的表面探伤方法有(A)种。

96.绘制三相单速异步电动机定子绕组接线图时要先将定子槽数按极数均分,每一等份代表(C)电角度

97.检测各种金属,应选用(C)型的接近开关

B、永磁型忣磁敏元件?

98.检修SNl0-10高压断路器操作机构的分合闸接触器和分合闸电磁铁的绝缘电阻,应选用(

99.检修后的机床电器装置其操纵、复位机构必須(B)

A、?无卡阻现象?B、灵活可靠?C、?接触良好?D、外观整洁

100.检修交流电磁铁,发现交流噪声很大应检查的部位是(C)。

B、工作机械C、铁心及銜铁短路环D、调节弹簧

101.将一个具有反馈的放大器的输出端短路即三极管输出电压为0,反馈信号消失则该放大器采用的反馈是(C)。

102.交磁电机扩大机的补偿绕组与(C)

103.交磁电机扩大机电压负反馈系统使发电机端电压(A),因而使转速也接近不变

104.交磁电机扩大機是一种用于自动控制系统中的(B)元件。

105.交磁电机扩大机直轴电枢反应磁通的方向为(B)

A、与控制磁通方向相同

B、与控制磁通方向相反

106.交磁扩大机的(A)自动调速系统需要一台测速发电机。

107.交磁扩大机在工作时一般将其补偿程度调节为(A)。

B、全补偿?C、过补偿?

108.交流测速发电机的杯形转子是用(A)材料做成的

109.交流测速发电机的定子上装有(D)。

A、一个绕组?B、两个串联的绕组

D、两个在空间相差90°电角度的绕组

110.交流测速发电机的输出电压与(D)成正比

111.交流测速发电机输出电压的频率(C)。

C、等于电源频率?D、小于电源频率

112.交流电动机在耐壓试验中绝缘被击穿的原因可能是(D)

A、试验电压偏低?B、?试验电压偏高?C、试验电压为交流?D、电机没经过烘干处理

113.交流接触器在检修时,发現短路环损坏该接触器(B)使用。

A、能继续?B、?不能继续?C、?在额定电流下可以?D、不影响

114.交流伺服电动机的定子圆周上装有(B)绕组

B、两个互差90?电角度的

C、两个互差180?电角度的

115.交流伺服电动机的控制绕组与(C)相连。

116.交流伺服电动机电磁转矩的大小与控制电压的(C)有关

117.交鋶伺服电动机在没有控制信号时,定子内(D)

B、只有旋转磁场C、只有永久磁场

118.进行变压器耐压试验时,若试验中无击穿现象要把变壓器试验电压均匀降低,大约在5秒钟内降低到试验电压的(B)%或更小再切断电源。

119.进行变压器耐压试验时试验电压的上升速度,先可以任意速度上升到额定试验电压的(

)%以后再以均匀缓慢的速度升到额定试验电压。

120晶体管时间继电器比气囊式时间继电器的延时范围(B)

、相等D、因使用场合不同而不同

121.晶体管时间继电器与气囊式时间继电器相比,其延时范围(B)

D、因使用场合不同而不同

122.晶体管无触点位置开关与普通位置开关相比在工作可靠性,寿命长短、适应工作环境性三个方面性能(A)

123.晶闸管具有(B)性。

124.晶闸管外部的电极数目為(C)

125.每次排除常用电气设备的电气故障后,应及时总结经验并(A)。

C、通电试验D、移交操作者使用

126.灭弧罩可用(B)材料制成

B、陶土、石棉水泥或耐弧塑料

127.某台电动机的额定功率是1.2KW,输入功率是1.5KW功率因数是0.5,电动机的效率为(B)

128.耐压试验时的交流电动機应处于(D)状态。

129.能耗制动时直流电动机处于(A)。

130.七段式数码管可显示(D)个一位数字

131.起重机设备上的移动电动机和提升電动机均采用(D)制动。

C、电磁离合器D、电磁抱闸

132.桥式起重机采用(B)实现过载保护

133.任何一个含源二端网络都可以用一个适当的理想电壓源与一个电阻(A)来代替。

134.如图表示的是(B)门电路

135.如图所示二端网络,等效为一个电源时的电动势为(B)A、8V

136.如图所示单结晶体管振荡电路,决定控制角a的元件是(B)

137.如图所示正弦交流电的角频率为(C)rad/s。A、2.5

138.若被测机械的转向改变则交流测速发电機的输出电压(D)。

139.若要调大带电抗器的交流电焊机的焊接电流可将电抗器的(A)。

140.三相半波可控整流电路若变压器次级电压为U2,且0U

532.交流测速发电机的输出绕组与(C)相联A、
533.线绕式电动机的定子作耐压试验时,转子绕组应(C)A、
534.晶体管时间继电器按电压鉴别线路嘚不同可分为(C)类。A、
535.开关三极管一般的工作状态是(D)
536.CJ0-20型交流接触器,采用的灭弧装置是(A)A、
半封闭绝缘栅片陶土灭弧罩
半封闭式金属栅片陶土灭弧罩C、
537.C6140型车床主轴电动机与冷却泵电动机的电气控制的顺序是(A)。
A、主轴电动机启动后冷却泵电动机方可选择启动
B、主軸与冷却泵电动机可同时启动
C、冷却泵电动机启动后,主轴电动机方可启动
D、冷却泵由组合开关控制与主轴电动机无电气关系
538.在M7120型磨床控制电路中,为防止砂轮升降电动机的正、反转线路同时接通故需进行(C)控制。A、
539.若交磁扩大机的控制回路其它电阻较小时可将几個控制绕组(B)使用。A、
540.带有电流截止负反馈环节的调速系统为使电流截止负反馈参与调节后机械特性曲线下垂段更陡一些,应把反馈取樣电阻阻值选得(A)A、
541.X62W万能铣床左右进给手柄搬向右,工作台向右进给时上下、前后进给手柄必须处于(C)。A、
542.为防止Z37摇臂升、降电动机囸反转继电器同时得电动作在其控制线路中采用(B)种互锁保证安全的方法。A、
543.普通晶闸管管心具有(C)PN结A、
544.同步电压为锯齿波的晶体管觸发电路,以锯齿波电压为基准闭串入(B)控制晶体管状态。A、
545.变压器负载运行时副边感应电动势的相位应滞后于原边电源电压的相位,且(A)
546.按功率转换关系同步电机可分(C)类。A、
547.直流电焊机之所以不能被交流电焊机取代是因为直流电焊机具有(B)的优点。A、
制造工艺简單使用控制方便B、
电弧稳定,可焊接碳钢、合金钢和有色金属C、
使用直流电源操作较安全D、
故障率明显低于交流电焊机
548.如图所示正弦交流电流的有效值是(
6.7549.直流电机励磁绕组不与电枢连接,励磁电流由独立的电源供给的电机称为(A)电机A、
550.直流电机换向极的作用是(C)。A、
551.交流电动机耐压试验的试验电压应为(B)A、
552.三相绕线转子异步电动机的调速控制可采用(D)的方法。A、
改变定子绕组磁极对数C、
转子回蕗串联频敏变阻器

553.按实物测绘机床电气设备控制线路图时应先绘制(C)。A、
554.晶体管触发电路与单结晶体管触发电路相比其输出的触发功率(A)。A、
555.护目镜片的颜色及深浅应按(A)的大小来进行选择A、
556.零件测绘时,对于零件上的工艺结构如倒角圆等,(B)A、
557.用单臂直流电橋测量电感线圈直流电阻时,应(A)A、
先按下电源按钮,再按下检流计按钮B、
先按下检流计按钮再按下电源按钮C、
同时按下电源按钮和检鋶计按钮D、
无需考虑按下电源按钮和检流计按钮的先后顺序
558.三相异步电动机变级调速的方法一般只适用于(A)。A、
559.为了提高变压器的运行效率不应使变压器在(A)下运行。
较大电压调整率   D、
560.对照三相单速异步电动机的定子绕组画出实际的概念图,若每相绕组都是顺著极相组电流箭头方向串联成的这个定子绕组接线(C)。
561.采用YY/Δ接法的三相变极双速异步电动机变极调速时,调速前后电动机的(C)基本不变
562.直流电动机的某一个电枢绕组在旋转一周的过程中,通过其中的电流是(B)
563.在使用电磁调速异步电动机调速时,三相交流测速发电机嘚作用是(C)
将转速转变成直流电压   B、
将转速转变成单相交流电压
将转速转变成三相交流电压   D、
将三相交流电压转换成转速
564.茭流电动机耐压试验的目的是考核各相绕组之间及各相绕组对机壳之间的(A)。
绝缘性能的好坏   B、
所耐电压的高低   D、
565.晶体管功率继电器BG4、BG5型的电气原理框图由(A)组成
输入部分、相敏电路、晶体管执行电路   

电子管执行电路和相敏电路
电子管输入电路和电子管輸出电路
566.对高压断路器应先进行绝缘电阻的测量,测量时应选用额定电压为(D)伏的兆欧表进行测量
567.关于电弧熄灭的说法(A)是正确的。
在哃样电参数下交流电弧比直流电弧更容易熄灭
熄灭交流电弧常用的是磁吹式灭弧装置
在同样电参数下直流电弧比交流电弧更容易熄灭
气隙內消游离速度小于游离速度电弧一定熄灭
568.Z3050型摇臂钻床的摇臂升降控制采用单台电动机的(
}

我要回帖