一级柜一般是在建筑的低压配电間或低压配电室内其作用是作为该建筑内低压配电的总电源,当然总电源的整定电流就比较大主要使用框架断路器(ACB)和塑壳断路器(MCCB),断路器的整定电流为千安培或百安培级别框架断路器一般具有长延时、短延时和瞬时保护功能,馈线的载流量一般都比较大有時候甚至要采用母线槽供电。
二级(箱)是建筑中的层配电柜(箱)这里的层一般指楼层,为了更好地说明它在低压配电系统中的位置起到承上启下的作用,通常放置于楼层的强电井内;按照航设院专家任元会的说法二级配电柜内的断路器或熔断器就是“中层干部”;在这里的断路器一般是塑壳断路器(MCCB)或熔断器,任老建议这里最好用熔断器他认为熔断器在这里是最经济和最有效的保护电器,一般在这里的断路器具有长延时和瞬时保护功能长延时整定电流一般在百安培级别,馈线的载流量比一级馈线的载流量小得多一般不会使用母线槽。
三级是低压系统中的末端配电箱一般放置于终端用户的房间内,如住宅户内配电箱从三级配电箱引出的馈线直接给终端電器设备供电,在三级配电箱内的断路器一般为微型断路器(MCB)长延时整定电流一般不超过63A;少数给水泵和风机供电的三级配电箱断路器为塑壳断路器(MCCB),长延时整定电流一般为百安培级别;不论是微断还是塑壳都应具有瞬时保护功能,在这里的断路器也可以由熔断器代替
以上三级配电的断路器还应严格注意级间配合的问题,也就是瞬时保护的动作顺序由于低压断路器的短路保护没有高压系统的繼电保护系统,完全是通过断路器本身具有的瞬时和短延时进行保护所以在选择断路器时要进行级间配合的校验。为什么任老提倡二级囷三级使用熔断器就是因为熔断器的级间保护的整定很好设置,不像断路器那么麻烦有时候断路器的级间保护设置不好,造成短路故障的扩大达不到配电系统稳定性的要求。
以上就是一级、二级和三级配电箱的由来和区别!这是从事供配电设计人员应该十分清楚的基夲功