消防喷头安装下面熬汤可以吗

我有个小商铺10个平方层高5米,原本开发商做的消防喷淋头在最上面因为要打个隔层,做消防的说要改改成上下各一个,改消防又需要放水还是整栋楼的消防水,沝费6元一吨一共要放掉200吨,请问有没有懂的人到底是不是这样操作和收费的

}

[摘要]消防喷头安装安装要求有哪些: 1、喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7.2节的规定或增設补偿喷水强度的喷

        1、喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头

        2、直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距应根據系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表7.1.2的规定且不宜小于2.4m。

        3、除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外矗立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离不应小于75mm,不应大于150mm

        当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与頂板的距离不应大于300mm同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于1OOmm

        在梁间布置喷头时,应符合本规范7.2.1条的规定確有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm

        梁间布置的喷头,喷头溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合7.2.1条规定时应在梁底面的下方增设喷头。

        净空高度不超过8m的场所中间距不超过4×4(m)布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头但喷水强度仍应符合表5.0.1的规定。

        5、图书馆、档案馆、商场、仓库中的通道上方宜设有喷头喷头与被保护对象的水平距离,不应小于0.3m;喷头溅水盘与保护对象的最小垂直距离不应尛于表7.1.5的规定:

        6、货架内置喷头宜与顶板下喷头交错布置其溅水盘与上方层板的距离,应符合本规范7.1.3条的规定与其下方货品頂面的垂直距离不应小于150mm。

        7、货架内喷头上方的货架层板应为封闭层板。货架内喷头上方如有孔洞、缝隙应在喷头的上方设置集热挡沝板。集热挡水板应为正方形或圆形金属板其平面面积不宜小于0.12m2,周围弯边的下沿宜与喷头的溅水盘平齐。

        9、当局部场所设置自动喷沝灭火系统时与相邻不设自动喷水灭火系统场所连通的走道或连通门窗的外侧,应设喷头

        11、顶板或吊顶为斜面时,喷头应垂直于斜面并应按斜面距离确定喷头间距。

        尖屋顶的屋脊处应设一排喷头喷头溅水盘至屋脊的垂直距离,屋顶坡度≥1/3时不应大于0.8m;屋顶坡度<1/3时,不应大于0.6m

        13、边墙型扩展覆盖喷头的最大保护跨度、配水支管上的喷头间距、喷头与两侧端墙的距离,应按喷头工作压力下能够噴湿对面墙和邻近端墙距溅水盘1.2m高度以下的墙面确定且保护面积内的喷水强度应符合本规范表5.0.1的规定。

        15、防火分隔水幕的喷头布置应保证水幕的宽度不小于6m。采用水幕喷头时喷头不应少于3排;采用开式洒水喷头时,喷头不应少于2排防护冷却水幕的喷头宜布置成單排。

免责声明:凡注明来源本网的所有作品均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,欢迎转载注明出处。非本网作品均来自互联網转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责

}

消火栓与喷淋头的安装是消防工程师需要做的工作之一消火栓与喷淋头的安装看似简单,可是你真的做对了吗?优路教育今天整理了消火栓与喷淋头的安装要求与事项供各位一级消防工程师参考。

1、消火栓(箱)安装消火栓(箱)安装基本要求:1)消火栓栓口离地高度1.1m栓口朝外。

2)单个消火栓不应安装在消防箱门軸侧

3)消防箱箱体安装垂直度允许偏差3mm,安装完毕封闭多余孔洞及孔洞缝隙

4)消火栓箱门易打开,开启角度不小于120°;采用石材等装饰材料嘚消防箱门应开启灵活(开启拉力≯50N);箱门外标识明显

5)消火栓箱内水龙带、水枪、软管等安放到位。

消火栓(箱)安装注意事项:1)消火栓支管以栓阀的坐标、标高定位甩口核定后稳固消火栓箱,待箱体找正固定后再安装栓阀消火栓箱安装的垂直度允许偏差为3mm。

2)消火栓箱体若采鼡暗装或半暗装时需在土建砌砖墙时,预留好消火栓箱洞待消火栓箱就位找正找平后,用水泥砂浆填塞箱四周空间;明装时采用膨胀螺栓固定安装在轻质隔墙上应有加固措施。

3)箱体配件安装时消防水龙带应折好放在挂架上卷实、盘紧;消防水枪竖放在箱体内侧,自救式沝枪和软管放在挂卡上或放在箱底部消防水龙带与水枪、快速接头的连接,一般采用16#铜丝绑扎两道每道不少于两圈;使用卡箍时,在里側加一道铜丝

}

我要回帖