介绍JB QG GST5000 火灾报警控制器和联动型(联动型)

构其最大容量可扩展到20个242地址編码点的回路,其功能操作显示面板与JB-QB-GST500型控制器相同主要特点如下:(1

制器采用柜式结构,各信号总线回路板采用拔插式设计系统容量扩充简单、方便;(2)进一步加强了控制器的消防联动控制功能,可配置多块手动消防启动盘完成对总线制外控设备的手动控制,并鈳配置多块14路多线制控制盘完成对消防控制系统中重要设备的控制;(3)控制器可加配联

动控制用电源系统,标准电源盘可提供DC24V、6A电源②总线;(4)控制器容量内的任一地址编码点可由编码火灾探测器占用

,也可由编码模块占用;(5)控制器可扩充消防广播控制盘和消防电话控制盘组成消防广播和消防电话系统;(6)包括JB-QB-GST500型控制器

部功能。2主要技术指标(1)液晶屏规格:320×240图形点阵可显示12行汉字信息(2)控制器容量:a.最多可带20个242地址编码点回路,最大容量为4840个地址编码点b.可外接64台火灾显示盘;支持多级联网每级最多可接32台其它类型控制器c.多线制控制点及直接手动操作总线制控制点可按要

置(3)线制:与JB-QB-GST500型控制器相同(4)使用环境:温度:0℃~+40℃相对湿度≤95%,鈈结露(5)电源

}

海湾安全技术有限公司生产的JB-QG/QT-GST5000火災报警控制器和联动型(联动型)联动公式里的#号代表什么

#是通配符,代表等号前后的条件一致时才会执行比如 ##1***03 X ##1***03 X +##1***11= ##1***13 00 代表1区本层任意两个煙感+任意一个手报报警的时候联动本层的声光。 前后数字必须对应如果一个1层、一个2层的烟感报警,那就不联动了明白了吗?

}