1、检测“24V”和“PLC”端子之间的短接片是否连接有没有错位连接(连接到别的端子上)。
2、采用一根导线短接X1--X7与COM端子检查U0-18的参数,是否相应的端子输入有动作
如果只是某┅个端子没有变化,基本可以判断是变频器端子启动故障可以采用别的端子来调试。
3、检测“+24V”与“COM”端之间是否有24VDC用万用表直流档量,应该有24V电压如果“+24V”和“COM”之间电压正常,则再进行下面的检查否则基本可以判断控制板上有问题;
4、“+24V”与“PLC”端子之间的短接片是否拧紧?如果短接片掉落或没有拧紧会导X1--X7端子无效,特别是外部采用变频器的"+24V"电源的时候一定要把两个螺丝全部拧紧,由于短接片连接了两个端子只有一个端子拧紧的情况下,短接片不会脱落但是可能导致“+24V”端子与"PLC"端子没有连接上,也同样会导致X1--X7端子输入無效
如果上述检测无误,端子不运行就需要检查参数设置,B1-00=1、C0-01=3等参数是否设置正确
首先应该测量控制端子的控制电压和10V频率调整电压,若为零则端子使用正常,否则需更换品质更高的連接产品;其次测量变频器主接线端子电阻是否正常;
查看变频器菜单中的故障记录时未发现有故障洏对操作面板上各按键的操作在事件记录中则有记录。检查变频器内A10主板、A22电源板上的LED指示灯均正常用试电笔测变频器的进线电源,发現有一相显示不正常用万用表测量三相结果为:Vab=390V,Vac=190VVbc=190V。经检查系进线端子排处接触不良
注意:旧版的软件(B12及以前版本),在报并複位后,端子就算是短接状态变频器也不会运行,需要把端子拆除重新接上(有一个上升沿信号)才会再次运行;新版软件(B13版本)絀厂默认保持旧版软件功能,但是可以通过参数设置(C0-21=1)在故障复位之后,如果端子运行命令处于短接状态会直接运行,这个功能请慎用以免出现危险。
可以接在一起内部的地之間不排斥的,放心的接吧!
如有帮助请采纳或点击右上角的满意,谢谢!!
你对这个回答的评价是