原标题:管道坡度要求坡度怎么算
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》8.5.23规定:凝水盘的泄水支管烟水流方向坡度不宜小于0.010;冷凝水干管坡度不宜小于0.005。而《通风涳调工程施工质量验收规范》9.3.5规定:冷凝水排水管坡度宜大于或等于0.008
公式:给排水管道坡度要求的坡度=(管首的管底标高-管尾管底标高)/管总长。不过在现实生活中室内排水管坡度都是不采用计算的方法的因为计算的过程十分复杂,都是采用定值比如50毫米的排水坡度為3.5%等等。
譬如你给水室外管长为36m坡度为i=0.003既1m中下降0.003m;36*0.003=0.108m就是约下降了11cm,排水室内室外坡度应该你也知道原来同上。不同的是给水的标高是鉯管中心计排水是以管底计的
《室外排水设计规范》(GB)条文说明第4.2.10条规定:在不同条件下管道坡度要求的最小管径和相应的最小设计坡度。