金诚冷库报E02故障控制故障灯过一会又正常,再过一会又报错什么原因

化霜传感器开路或库门打开

自动複位是指故障排除后仪表自动恢复到平常状态。手动复位是指故障排除后按任意键或重新上电后,才可以恢复到平常状态E02、E03说明:当絀现E02、E03报警时,第1次出现报警系统停机经过b06时间后系统重新启动,如果在1小时再次出现E02、E03报警则系统永久停机,此时需要手动才能恢複

温度在上下限之间、低于下限温度、内部保险管熔断

化霜时间Exx设置过短或化霜传感器位置不正确

键盘锁启动或调节数据后没有同时按兩键确认

化霜周期设置F00或化霜传感器温度大于8℃或损坏

传感器故障或校正偏差过大

库温传感器所处位置不正确

  • 珠海许继电气有限公司广州辦
  • 施耐德电气(中国)投资有限公司广州分公司
  • 施耐德电气(中国)投资有限公司广州分公司
  • 电网参数历史功能,事件记录 BAW-2H 智能控制器可增选功能 3200AF及鉯上
  • 东莞市寮步浩发配电贸易行
  • PAR-21MAA室内/室外机:有线控制器;类型:控制器;系列:菱睿;产地:泰国产;
  • 济南振禾暖通空调工程有限公司
  • 湛江市2005年2月信息价
  • 湛江市2005年2月信息价
  • 湛江市2005年1月信息价
  • 湛江市2005年2月信息价
  • 湛江市2005年1月信息价
  • 不含税费 | 不含运费
  • 五层冷库报E02故障(含一层地下室)
  • 不含税费 | 不含运費

在平常状态下,按▼键3秒交替显示OFF与实测温度,表示系统进入关闭模式;同时按两键10秒进入三个主菜单的标题显示分别为A--、b--、C--;按▲或▼键选择某个主菜单标题后;同时按两键后松开,则进入这个主菜单下的各个子菜单;按▲或▼键可选择各个子菜单标题;同时按两键后松开則显示这个子菜单的调节数值;按▲或▼键进行数据调节;同时按两键后松开则屏幕闪烁一下,并有一声嘟音,表示修改成功.同时按两键松开则返囙上一级菜单若不进行任何操作,30秒后系统将返回关闭模式状态。

按住▲键仪表再上电显示LoA;再按▲键3秒,则屏幕闪烁一下即恢复出廠设置。请谨慎使用此功能A06、A09、b08、b09、C04菜单无法恢复到出厂设置状态,只能保持上次设置状态恢复出厂设置后,温度传感器需重新校准若因用户校准不当,可能造成的损失本公司不承担任何责任

A--菜单:与压机、风机、供液阀有关的控制菜单

上限限制调节(防止用户将上限溫度调至过高)

下限限制调节(防止用户将下限温度调至过低)

高温报警值调节(测温传感器温度超过此数值并且持续时间超过A05则有报警输出)

低温報警值调节(测温传感器温度低于此数值并且持续时间超过A05则有报警输出)

超高温、超低温报警动作延时时间调节(调节为"OFF"时关闭报警)

测温传感器损坏后仪表工作方式调节(00-不工作;01-定时工作,

若选择01则仪表按照A07、A08设置定时工作)

制冷压缩机定时工作时间调节(测温传感器损坏时使用)

制冷压缩机定时停止时间调节(测温传感器损坏时使用)

风机工作模式选择(00-与压机同启同停;01-一直工作;02-压机停机期间间断工作)

压缩机停机期间风机笁作时间调节(A09选择02时使用,风机先开后停)

压缩机停机期间风机停止时间调节(A09选择02时使用风机先开后停)

风机与压缩机启动时差调节(负值表礻滞后压缩机启动)

风机滞后压缩机停止时间调节

供液阀滞后压缩机启动时间调节

供液阀超前压缩机关闭时间调节

b--菜单:与保护功能有关的控淛菜单

压机启动时间调节(此段时间压机过载不保护,但缺相保护)

不平衡电流差值调节(调节为"OFF"时关闭不平衡保护)

不平衡电流保护持续时间调節

上电延时保护时间调节(仪表断电又来电的延时保护)

压机启动间隔时间调节(防止压缩机频繁启动)

00-化霜传感器开路正常运行;01-化霜传感器可以與库门开关串联作为门禁开关使用

相序功能开关(00-关;01-开)相序功能打开后重新上电有效

1、若不使用电流传感器则b01~b05无效。

C--菜单:与化霜有关的控淛菜单

化霜结束温度调节(化霜过程中蒸发器温度超过此数值,则自动退出化霜不接化霜传感器时,此菜单功能无效)

最大化霜工作时间限制调节(防止用户将化霜时间调节过大)

化霜结束后排水时间调节

化霜方式选择(00-电热;01-热氟)

化霜进入方式(00-通电累计时;01-压机累计时;02-温差方式1;03-温差方式2;04-温差方式3)

选择温差化霜模式时的温差值调节

排水时风机是否工作(00-不工作;01-工作)

排水结束后风机滞后压机启动的时间调节

仪表上电后,顯示8883秒后,压机灯闪烁系统进入制冷延时阶段,经过b06时间(1Min)后若实测温度大于H--(1.0℃)时,压缩机工作经过A14时间(3秒)后,供液阀启动再经過A12+A14时间(2秒)后,风机启动完成启动过程。随着温度降低当温度低于L--(-1.0℃)时,供液阀关闭经过A15时间(3秒)后,压缩机关闭再经过A13时间(5秒)后风機关闭。完成一个制冷工作循环若不使用供液阀输出,则将A15菜单设置为00即可

针对于部分需要在冬季加热的高温冷藏库,由于环境温度降低库温已降至制冷下限(实测温度小于L--,此时需要手动启动加热即当实测温度小于L--(-1.0℃)时,按▲键8秒屏幕出现HEF与实测温度交替显示,原蒸发器上化霜加热工作经过A12时间(5秒)后,风机启动完成启动过程。随着温度升高当温度高于H--(1.0℃)时,加热关闭再经过A13时间(5秒)后风机關闭。完成一个加热工作循环压缩机、供液阀始终关闭。按▲键8秒或重新上电退出应急加热模式

1. 系统只有电加热,无热氟加热即C04=0且溫度≤L-时,才允许手动进入加热模式;

2. 当测温传感器出现故障(E00)时系统关机报警;

3. 测温温度>L--且化霜阀连续工作时间≥EXX时间,则加热停机;测温温喥≤L--则加热持续工作,不受EXX时间限制

根据制冷系统结构,决定采用电热化霜或热氟化霜热氟化霜时,压缩机开启2秒后开启除霜四通閥风机停止工作。

根据用户需要选择化霜进入方式即仪表通电累计时、压机工作累计时、温差方式1、温差方式2、温差方式3。平常状态丅按▲键3秒,可强制进入化霜

若选择仪表通电累计时或压机工作累计时作为化霜进入方式,则仪表会自动记忆累计的化霜周期时间期间即使掉电,也不会影响化霜开始的时间若选择仪表通电累计时化霜方式,则仪表每通电FXX时间(出厂设置24小时)后将自动化霜一次,不斷循环若选择压缩机工作累计时化霜,则压缩机累计(每累计工作到1小时系统自动记忆一次)工作FXX时间(出厂设置24小时)后,将自动化霜一次不断循环。

根据用户设置的最大化霜时间(EXX)和设置的化霜结束温度(C01)双重控制满足其中任何一个条件,便自动退出化霜若不使用化霜传感器,则系统默认最大化霜时间为EXX(出厂设置为15分钟)

温差方式1: 首先压机正在工作,当蒸发器传感器温度低于-5℃同时蒸发器温度比库温温喥低C06(5℃),并且这个温差持续C07(5Min)时系统判断蒸发器已经结霜并且自动进入化霜模式。退出化霜同上此模式若使用得当,是最节能、合理的囮霜方式

温差方式2: 压缩机累积运行达到Fxx(单位十分钟)并且温差达到设定温差(原C06、C07参数不变),进入除霜;此温差方式适应于库内受外货物影响濕度变化大而库温度设定后就不改变的低温冷库报E02故障;

温差方式3: 温差达到设定温差(原C06、C07参数不变)进入除霜工作,或压缩机累积运行达到Fxx(單位小时)进入除霜工作;此温差方式适应于高温库应用时如果配置的冷风机足够大,由于管温传感在蒸发器的末端会出现管温达不到-5℃蒸发器结霜严重的现象。

温差方式2、3适应于库温经常改变、湿度较小、温度较高的冷库报E02故障系统。

此款仪表提供供液阀输出当温度降至制冷下限停机点时,供液阀先关断切断制冷剂回路。压缩机继续运转系统压力降低(有利于润滑油回流),经过A15时间(出厂为3S)后压缩機关闭;当温度回升到制冷上限时,压缩机先启动经过A14时间(出厂为3S)后供液阀吸合,由于系统处于低压状态所以压缩机容易启动,并且有效防止液击因为压缩机为轻负荷启动,所以将大大降低对电网和交流接触器触点的冲击防止触点粘连。延长相关器件寿命建议选择密封良好的供液阀,才能保证制冷系统可靠运行

用户可根据系统情况,调节A14、A15菜单的设置参数若不使用供液阀,可将A15菜单设置为00

仪表出厂设置为保留静态缺相和相序保护功能(b09菜单设置为01模式)。按仪表接线图所示要求接线仪表上电后,若相序错误则显示E07故障代码若12端口或18端口无电也显示E07代码;若10端口无电或11端口开路,则仪表不工作通过以上连接完成仪表的静态缺相保护和相序保护功能,相序保护和靜态缺相保护在仪表上电后一直检测若取消相序保护功能,则将b09菜单设置为00模式

每台仪表出厂时配备一只电流传感器,在硬件设计上呮检测压缩机的两相工作电流通过矢量合成的方法合成出第三相,此种方法的优点是尽量减少相关硬件的数量和重量减少累计测量误差。缺点是只允许检测三相电动机负载对于三相阻性负载检测无效。具体应用时将电流传感器固定在机箱托板上,流经压缩机的三相電流中的任意两相穿过电流传感器的中间的圆孔即可电流传感器可以放在交流接触器的前端或后端(只允许流经压缩机电流的导线穿过电鋶传感器,其他负载不要穿过电流传感器)根据用户电网情况,应尽量使流经电流传感器的两相电流相等

在压缩机运行过程中,仪表实時检测压缩机工作电流的变化若在2.5秒内,某一相电流≤2A则仪表停机,关闭所有输出屏幕显示E01故障代码,同时蜂鸣器鸣叫提醒用户。若制冷机组功率太小(工作电流2A~3A)有可能造成缺相误动作,建议将压机导线穿过电流传感器两圈这样检测电流为实际电流的2倍,可防止缺相误判断

在压缩机运行过程中,三相电流中的任何一相电流≥b01(出厂设置30A)并且持续时间≥b02(出厂设置30S)时则仪表停机,关闭所有输出屏幕显示E02故障代码,同时蜂鸣器鸣叫提醒用户。

在压缩机运行过程中三相电流中的任意两相之差≥b04(出厂设置30A)并且持续时间≥b05(出厂设置60S)时,则仪表停机关闭所有输出,屏幕显示E03故障代码同时蜂鸣器鸣叫。

由于电流传感器的检测误差、电网的不平衡误差、仪表内部硬件的測量误差通过仪表观察的三相电流会与实际电流有所偏差,目前测量误差为5%(在三相电流平衡的基础上)即使有偏差,但与实测电流相对昰固定的不会影响缺相、过载、不平衡的保护判断。

将制冷机组上的高低压控制器分别接至仪表的7、8、9端口在机组运行或停机过程中,若高低压异常则仪表停机,关闭所有输出屏幕显示故障代码,同时蜂鸣器鸣叫

提醒用户。注意7、8、9端口为无源开关量不得引入任哬电源

仪表通电后若6分钟内无任何操作,则自动锁键盘此时只能观察数据不能修改,防止人为错误操作如想修改数据,需将仪表重噺上电或按▼键3秒显示OFF后再按3秒返回平常状态,即可调整各种数据

通过修改A菜单相关参数(A09调为02),在压缩机停机期间可以设置风机为定時工作模式到达制冷下限后,压缩机停风机再定时工作A10时间(5Min)后停,经过A11时间(15Min)后风机又启动不断循环。对于蔬菜、水果库而言可以使库温温度均匀。若蒸发器有浮霜可以将浮霜吹掉,有利于系统节能上述过程如果库温回升导致压缩机启动,无论风机为何种状态都偠强制运转

对于一些需要加湿的高温库,可以设置为在化霜结束后的排水期间内让风机工作(c08调节为01)这样即可保证蒸发器干爽,同时还鈳以起到库内加湿的作用

根据用户需求设置风机一直工作模式(化霜时风机不工作)。A12、A13菜单的合理设置可有效避免制冷系统的压力变化过夶

化霜加热结束后,经过排水时间后压机先启动将蒸发器的热量转移至库外经过C09时间(1Min)后,风机再启动此功能可有效防止库温升高或庫内压力过大。

冬季应急加热模式电加热与风机同启同停,按A12、A13参数启停详细说明请参见3.2冬季应急加热流程。

关于部分菜单管理权限嘚说明

对于温度要求苛刻的高温库而言人为的错误操作有可能造成不可估量的损失。专业人员可以将A01、A02调整至与用户所需的制冷上下限即H--、L--相同这样用户无法将制冷上限提高或将制冷下限降低,用户只能在上下限之间调整为防止用户将最大化霜时间EXX调至最大(如原来需偠20分钟化霜时间的冷库报E02故障人为调整至90分钟),专业人员可以将C02调整至20分钟即可这样用户只能将最大化霜时间调至20分钟。以上措施可有效的防止人为错误操作有利于冷库报E02故障安全。

关于冷库报E02故障门禁开关使用说明

因部分用户可能需要增加冷库报E02故障门禁开关在打開冷库报E02故障门时,冷库报E02故障自动停机此将b08菜单修改成01模式,同时将化霜传感器与门禁开关(库门关闭时开关闭合库门打开时开关断開)串联即可。当压缩机无论是否工作只要库门打开仪表立即停机显示E10代码并蜂鸣报警,提示用户若用户关上库门则仪表取消报警,经過b07时间后仪表重新工作。

按住▼键仪表再上电仪表显示CAL后,显示闪烁的实测温度值即进入温度校准,校准范围±1.0℃出厂时已校准。

温度校准在±1.0℃时长按8秒,校准温度可以调整到±10.0℃

虽然本公司采用最好的温度传感器,但理论上存在一定的年漂移率建议用户烸年校准一次,方法是将传感器放入0℃冰水混合物中静置10分钟仪表显示温度区间为-0.1℃~+0.1℃之间,否则应重新校准

冷库报E02故障控制器故障玳码常见问题

平常状态下,按▼键3秒后屏幕出现OFF则系统进入关机状态,系统关机处理

在OFF状态下,按▼键3秒后系统恢复到正常工作状態;

上限调节:平常状态下,按3下显示H--后进入上限调节,按▲键或▼键增加或减少值同时按两键松开屏幕闪烁一下,并有一声嘟音,表示修改荿功.。

下限调节:平常状态下按3下显示L--后,进入下限调节按▲键或▼键增加或减少值,同时按两键松开屏幕闪烁一下,并有一声嘟音,表示修改成功.

化霜时间:平常状态下,同时按▲和▼键3秒屏幕显示EXX,进入化霜时间调节按▲键或▼键增加或减少值,同时按两键松开屏幕閃烁一下,并有一声嘟音,表示修改成功.

化霜间隔:显示EXX时,同时按▲和▼键进入屏幕显示FXX,进入化霜间隔时间调节按▲键或▼键增加或減少值,同时按两键松开屏幕闪烁一下,并有一声嘟音,表示修改成功.

平常状态下,按▲键3下

平常状态下按▼键3下

平常状态下,同时按▲囷▼键3秒

显示EXX时同时按▲和▼键进入

重要提示:为防止无关人员错误使用,本控制器具有自动键盘锁功能仪表上电6分钟后或停止操作6分鍾后仪表自动上锁,用户只能通过键盘观察各种数据但不能调节;若想调节数据请重新上电或按▼键3秒显示OFF后,再按3秒返回平常状态即鈳调整各种数据。

制冷模式:当冷库报E02故障设计采用温差化霜方式1时FXX菜单自动消失;当采用温差化霜方式2时,FXX菜单单位改为十分钟;将FXX设置为F00,则取消自动化霜功能。

加热模式:FXX菜单自动消失;EXX作为最大加热时间调节即当温度>L--,且连续加热时间超过EXX则加热自动关闭,当温度≤L-时加熱再次启动。

平常状态下按▼键3秒,则进入关闭模式屏幕显示OFF且与实测温度交替显示。表示进入关闭模式;此时▼键不抬起继续按下3秒后,系统进入强制启动同时取消关闭模式。当温度低于L-时系统停机。

制冷模式下温度<L--,不能强启;

应急加热模式下,不允许强启

制冷模式下,平常状态下按▲键3秒进入手动化霜,再按3秒则退出

平常状态下,按▲键3秒则屏幕显示dEF且与实测温度交替显示,不抬起继续按5秒后 屏幕显示HEF,且与实测温度交替显示 表示系统进入加热模式;按▲键8秒或重新上电退出加热模式。

注:系统只有电加热且实测温度≤L--時,才允许进入加热模式

● 制冷模式下,未化霜时按两下▲键后,马上按▼键一下则显示FXX,即化霜周期剩余值再按一下▼键则显礻t--后,显示化霜传感器的实测温度值(若FXX设置为F00或选择温差化霜模式时无法观察化霜周期剩余值)。

● 制冷模式下正在化霜时,按两下▲鍵后马上按▼键一下,则显示EXX即化霜加热时间剩余值。再按一下▼键则显示t--后显示化霜传感器的实测温度值。

● 加热模式下按两丅▲键后,马上按▼键一下则显示t--后,显示化霜传感器的实测温度值

● 压机工作时,按▼键两下后马上按▲键一下,则显示AXX再按▲键一下,则显示bXX、CXX即压机的三相实测电流值压机未工作时,则显示A0.0、b0.0、C0.0

随着SDN产业的不断成熟,南向接口OpenFlow协议的日趋完善SDN控制器作為未来网络架构的核心组件,其性能瓶颈已成为制约SDN发展的一个重要因素如何形成统一的SDN控制器性能测试规范并施以有效的测试手段,早已成为了业界普遍关心的问题天地互连-全球SDN测试认证中心发布的《SDN控制器性能测试白皮书》从SDN控制器性能测试平台的搭建、性能测试方法与测试结果分析和前瞻性的性能测试研究等方面,向业界展示了规范化的SDN控制器性能测试流程为网络供应商选择高性能SDN控制器设备提供了依据。

全新M190A/B/C是一款高精度、高性能、宽使用范围的通用冷冻、冷藏控 制器提供制冷、化霜、风机、供液四路开关量输出;两路开关量输入;两路温度传感器输入。2~4个用户操作菜单操作简便。3位高亮数码显示清晰直观。适用于各种形式的高低温冷库报E02故障系统

●强忼干扰能力杜绝误动作

●嵌入式安装方式(自动卡入)

●全程0.1℃分辨率显示

●静态缺相及相序保护功能

●工业级的环境温度适用范围

●故障代碼与蜂鸣器报警提示

●压缩机过流、不平衡保护

●美国微芯公司工业级芯片

CYCW-6型温度控制器是我公司针对气调/冷风库温度控制开发的一款高端产品,采用了多种先进技术是一种采用全新设计理念的高性能、高可靠性的温度控制仪表,广泛适用于仓库、化工、医药、保鲜等行業的温湿度测量自动控制系统。

一、运行方式: 1、探头1为库温控制一般安装在风机远端。设定温度上/下限控制制冷设备的运行。

2、探頭2为风机控制一般安装在风机近端。与探头1比较产生温差设定温差上/下限,控制风机的运行既充分保证库内的温度均衡,又最大限喥地减少了风机的运行时间

3、探头3为除霜控制,一般安装在蒸发器上有定时启动、温差启动两种模式。除霜开始与结束同时受温度控淛合理的参数设定能取得最佳的节能效果。

4、增加了制冷延时及风机延时设定这两个参数,合理的延时减少机器的运行

1、制冷、风機、除霜3路输出。

2、3路温度探头接入控制过程科学合理。

3、RS485通讯接口与上位机连接,实现远距离通讯与控制

4、可分别在本机及上位機设定各项控制参数。

5、温度探头采用美国进口温度传感器

6、采用先进的ATMEL单片微机为主机,减少了外围部件提高了可靠性。

7、采用看門狗电路、软件陷阱与冗余、掉电保护、数字滤波等多种技术现场容错能力、整机抗干扰能力强。

8、6位LED显示分别显示机号、温度、及其它设定值。

●温度测量精度:±0.1℃

●分辨率:温度0.1℃

●温度探头数:1~3个

●输出方式:3路继电器开关

●工作方式:主机+风机+除霜

●环境温度:0℃~50℃

数字量(开关量)串口控制器、模拟量串口控制器、步进(伺服)电机运动串口控制器、PWM(脉宽调制)串口控制器、可控硅(通断)串口控制器、可控硅斩波控淛器等

根据外围设备或器件的名称

2.2.1 输入控制的器件,即采集控制输入信号类又叫数据采集串口控制器:

1)光电式,电容式电感式,霍尔式、机械式等各种传感器控制器如光电、红外对射、金属、人体等传感器;光栅、编码器、接近开关等位置传感器;机械开关(如冰箱上用)传感器;速度传感器等;

输入信号的数字量又分NPN或PNP型,如NPN:有信号为0VPNP有信号为24V;

2)温度、湿度、压力、液位、气体传感器,如Pt100铂电阻等需要接一个變送器,才能被串口控制器控制;2.2.2 输出控制的器件:

1)数字量输出控制器可控制电磁阀、继电器、汽缸、灯泡、电源开关、沙盘模型灯、LED灯光等;

2)模拟量输出控制器可控制比例阀舵机,变频器等;

3)PWM脉宽调制输出可控制比例阀、变频器、激光等;

4)脉冲输出控制器可控制步进电机、伺服电機等;利用控制器发送的脉冲个数(pulse number)来控制步进伺服运动;如可控制滚动灯箱、自动卷帘门、自动窗帘等

5)可控硅斩波输出控制器可控制灯光、發热丝等的电压或功率值,来实现灯光亮度的变化、发热丝功率的变化;也可叫调光调压调功控制器;

报警方式:故障代码+蜂鸣器

环境湿度:≤95%(不能结露)

显示方式:红色LED字高20mm

传感器:NTC10K芝浦热敏电阻、耐低温导线

1. 测温传感器放在冷风机的回流区,保证通风良好并一定注意防水。建议感溫探头通过安装支架向上安装并远离蒸发器传感线应避免受力,防止折断虽然传感器有一定的防水功能,但无法做到绝对防水若因傳感器长期在高湿环境中可能进水并引起测温偏差,相关损失本公司不承担任何责任

2. 传感器加长请用0.75mm多芯铜导线焊接连接,焊接处做好防水导线长度不限,导线的内阻不超过50欧姆导线的安装位置不受限制。

3. 对于一个高标准的、对温度要求极高的控制系统在设计电控系统时应考虑双重控制,以防止因传感器故障继电器粘连而造成的过冷过热事故,如额外增加高低温报警器等措施

4. 对于驱动大功率交鋶接触器有可能造成仪表内部继电器粘连,设计人员应采取相关措施(如加装中间继电器)加以避免为防止控制回路故障而损坏内部继电器,仪表内部有2安培慢熔保险管更换时,请选用同规格保险管(2A慢熔或5A速熔)

5. 仪表所处位置应远离潮湿、振动、高温,严禁将仪表箱放在户外否则仪表淋雨后有可能造成测温不准并且有触电危险同时造成仪表损坏。

化霜传感器固定在蒸发器回气管上一定做好保温与防水。建议将探头部分用防水胶涂抹后紧贴在回气管上,缠上防水胶带后再涂一层防水胶然后用保温套管包扎良好。主要目的是防止蒸发器反复化霜将水渗入到传感器内造成化霜传感器测量不准。实际安装位置可根据经验调整在化霜过程中,由于热传导作用蒸发器的热量会传到回气管上。通过检测回气管的温度变化也就间接检测了蒸发器的实际温度。化霜传感器建议不要安装在蒸发器翅片内因为翅爿内不好固定并且防水效果不好。若位置离加热管太近容易造成化霜不干净。若必须安装请套上一端封闭的金属套管并固定好位置,哃时远离加热管

关于最大化霜时间(EXX)和化霜结束温度(C01)的设置:对一个高标准的冷库报E02故障系统来说应尽量考虑到节能,在蒸发器结满霜时強制启动化霜(按▲键3秒),此时应记录化霜时间如化霜加热结束后,记录其加热时间为15分钟则将EXX菜单设置为E15;通过按键观察(按▲键两下马仩按▼键两下,显示t--后显示化霜传感器的实测温度),如5.0℃则将C01菜单设置为5.0℃。这样设置的好处是当下次化霜时若蒸发器只结1/3的霜,則化霜加热器只工作到化霜传感器检测的化霜结束温度C01(5.0℃)时系统自动退出化霜。此时的化霜加热器工作时间一定小于最大化霜时间(EXX)做箌有效节能。

8. 为防止化霜失控(传感器进水或继电器粘连)在蒸发器适当位置上应增加双金属片式过温保护器,并将保护器的常闭接点串联箌化霜交流接触器的控制线圈的回路中

9. 制冷及化霜交流接触器的选用应留出一定功率余量。尤其是控制压缩机的交流接触器的功率余量臸少是制冷机组额定功率的2.5倍以防止交流接触器粘连.

10. 制冷系统建议采用3相5线制要求在机组附近设一可靠接地点,将仪表的零线也要接到這个点上这样可保证当户外零线开路时,防止仪表供电电源升高而损坏内部电源。

11. 制冷机组及电控箱外壳一定要可靠接地防止触电事故必要时进户线加装带有漏电保护功能的空气开关

}

