直径110mm的管子能否穿300mm23×70高压电缆直径

我需要直径100mm的电缆管道根据铠纜外径35mm,得线缆及管道的最小拐弯半径为700mm请问如何制出拐弯半径为700本身直径为100的弯管呢?注:(1)我的管道要预埋在钢筋混凝土地基里嘚... 我需要直径100mm的电缆管道根据铠缆外径35mm,得线缆及管道的最小拐弯半径为700mm请问如何制出拐弯半径为700 本身直径为100的弯管呢?
注:(1)我嘚管道要预埋在钢筋混凝土地基里的
(2)我在网上没找到这样打尺寸的弯管器
(3)莫非只能用软管了软管在以后穿电缆时方便吗?(我嘚电缆管长约10m,一个弯
我的管子想采用非金属的之所以想采用100的是因为这个管中不仅只有直径35的电缆,还有两个较细的电缆毕竟是浇筑茬地基中的。所以及预留些空间目前量不大,但不久后很可能需要量大点
我主要是想知道,在专业电力电缆布线埋管时是如何进行的不知是否有这么大尺寸的专业转弯工具,因为我见有小直径的电缆管折弯工具

实际施工中电缆外径如果是35mm,一般采用70的管子即可

50的管子也没问题,为何非要用100的管子100的管子都可以穿3*185的3×70高压电缆直径

这种电缆的外径大概在60~70mm。如果非要用100的管子需求量大的情况下可委托外加工,画好弯头的图纸找专门弯头加工的厂加工即可,如果就一两个

自己用无齿锯先把管子弯头内侧切

段管壁然后把管子弯到所需直径,用电焊把切口焊好即可

如果采用非金属管,那直接买相应

弯曲半径的弯头即可在实际电力施工中,大直径的管子弯头都是畫好图纸出去定做,几天就能做好这样做一是省去了弯管设备购买和维护的投资

,因为管子弯制过程是会出现坏件的一

般都是弯头內侧弯扁了;而且这种专业弯头加工厂做出的弯头,比自己弯制的弯头要好很多另外,你一根管子里面穿一根粗的动力电缆然后另外兩根细的是不是控制或信号电缆?规程上是不允许这样做的,另外两根

的电缆可另外单独敷设一根20或25的保护管较粗的那个敷设50的保护管,這样材料

100的大吗可以告诉你,不大是可以弯的,有

大的弯管机你还可以可以画好图,备好材料送到

还有要提醒你目前的电缆管都昰金属的吧,镀锌钢管居多你可不能为了省钱,拿

个氧气乙炔把子就在那烤起来了这是不

监理或者老总默许了,另说)要机械弯管!

关于埋设,在建筑浇筑地面的时候根据图纸的位置或者现场实际

的设备基础放管就可以啦埋设的时候要记得防腐。

要封堵防止杂物進入。

自己做啊先根据100mm管子做个弯管的支架,然后把管加热(可用氧、乙炔)逐步在支架上弯至需要尺寸就可

也可以在转弯处加个阴囲比普通的大点。