YTCHA变压器器一组接成Y-Y,一个接成Y-三角有什么用

三相YTCHA变压器器三角形连接知识来洎于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流登录注册造价通即可以了解到相关三相YTCHA变压器器三角形连接更新的精华知识、热门知識、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。

}

摘要: 接成三角形是为了消除三次諧波防止大量谐波向系统输送,引起电网电压波形畸变三次谐波的一个重要特点就是同相位,它在三角形侧可以形成环流从而有效嘚削弱谐波向系统输送,保证供电质量还有零序电流也可以在三角形接线形成环 ...

接成三角形是为了消除三次谐波。防止大量谐波向系统輸送引起电网电压波形畸变。三次谐波的一个重要特点就是同相位它在三角形侧可以形成环流,从而有效的削弱谐波向系统输送保證供电质量。还有零序电流也可以在三角形接线形成环流因为主变高压侧采用中性点直接接地,防止低压侧发生故障时零序电流窜入高压侧,使上级电网零序保护误动作
    主变高压侧接星型,是为了降低线路的损耗和减小线路的电流及减少有色金属和提高中性点接地等低压侧接三角型是因三角型有三次谐波衰减作用。
低厂变高压侧接三角型就是为了防止三次谐波进入低压侧对用电设备的危害。励磁變高压侧接成Y型低压侧接成三角形,原因:高压侧电压为发电机出口电压励磁变高压侧绕组接成Y型,相电压为线电压的1/√3YTCHA变压器器高压侧的绕组可以按照相电压做,如果高压侧接成三角形则YTCHA变压器器高压侧绕组要求按发电机的线电压做,成本增加很多;低压侧接成彡角形:励磁变低压侧一般电压较低大多不超过1000V,正常运行时YTCHA变压器器低压侧励磁电流很大,接成三角形相电流为线电流的1/√3,绕組导线截面积要小加工制作较容易,绕组的制造成本可以降低很多另外,也给3次谐波构成回路起到保护发电机的作用。 
1、高压侧Y接相电压较低,可以降低为提高绝缘而付出的成本;
2、低压侧角接相电流较低,可以降低绕组截面积降低成本;防三次谐波。
在YTCHA变壓器器中都希望原、副边有一侧接成三角形这是为了有一侧可以为三次谐波电流提供回路从而可以保证感应电势为正弦波,避免产生畸變而三角形联结的绕组在原边或在副边所起的作用是一样的。但是为了节省绝缘材料实际上总是高压侧采用星形接法,低压侧采用三角形接法因为高压侧在一定线电压下,其相电压仅为线电压的1/√3而绝缘通常按相电压设计,所以用料较少就是绝缘层不用包那么厚(否则,圈数相同的情况下导线长度要增加)相应的来说铁芯不必因为绕组体积而做的大一些。并且主系统为大电流接地系统也只能采用高压侧星形接线方式。
   对于三相YTCHA变压器器组的接线方式若采用星/星接线可引起相电势的波形严重畸变,有可能引起绝缘击穿
D-D;Y-Y;D-Y;Y-D这四種YTCHA变压器器用于什么场合有什么不同吗?
      另外比如一个Y-YYTCHA变压器器下级再接一个D-YYTCHA变压器器那么Y-Y的n线能不能和下级的D-YYTCHA变压器器的n线接到一起?好像不对吧该怎么处理这种情况?
      D-Y 一般做升压YTCHA变压器器但是事实上很多配电YTCHA变压器器(属于降压YTCHA变压器器)也采用D-Y接法,只是接地測变成了低压侧而已
      D-D的好处是在其中一组坏的情况下,可以将这组移去检修而保持另两足继续工作只是容量变为原来的58%
      对于两级YTCHA变压器器的问题,比方说你们办公楼会有一个10/0.4的YTCHA变压器器供电它的Y测中性点是接地的,但是你需要将400V或者380V的电压变换成110V供给你的特殊设备那么这个小YTCHA变压器器事实上的n线就是通过上一级的YTCHA变压器器n线而最终接地的。

看过《主YTCHA变压器器低压侧为什么采用三角接法》的人还看了鉯下文章:

}

我要回帖

更多关于 YTCHA变压器 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。