你好,有北京福地家园二手房的(地上13层,地下一层,钢筋混凝土框支剪力墙)建施和结施吗

  • 所属考试一级建造师试题库
  • 试题題型【案例分析题】
  某房地产开发公司投资建造一大型商场该商场共6层,地上5层、地下1层总投资约6000万元人民币。该工程采用钢筋混凝土大空间结构设计项目已明确,功能布局及工程范围都已确定业主为缩短建设周期,尽快获得投资收益施工图设计未完成时就進行了招标,确定了恒阳建筑公司为中标单位
  业主与承包商签订施工合同时,由于设计未完成工程性质已明确但工程量还难以确萣,双方通过多次协商拟采用总价合同形式签订施工合同,以减少双方的风险
  (1)合同条款中有下列规定:
  ①本工程采用固萣价格合同,乙方在报价时已考虑了工程施工需要的各种措施费用与各种材料涨价等因素
  ②乙方不能将工程转包,为加快工程进度允许将工程主体结构的一部分分包给其他单位。
  ③付款方式:开工前预付款10%月进度款支付进度工程量80%,付至总价80%止付结算后支付至90%,剩余10%自竣工验收后两年一次性付清业主承担相应的利息。本工程目前正在施工
  (2)在工程实施过程中,发生如下事件:
  ①本工程由于业主未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件致使工程开工时间推迟了8天。承包商向业主提出顺延工期8天、窝工费5万え的报告
  ②钢材价格从报价时的2600元/t上涨到2800元/t,承包方向业主要求追加因钢材涨价增加的工程款
  ③施工中业主要求提前竣工,雙方协商一致后签订了提前竣工协议作为合同文件组成部分。
  1.在签订施工总承包合同时业主与施工单位选择总价合同是否妥当?为什么
  2.你认为可以选择何种计价方式的合同?为什么
  3.合同条款中有哪些不妥之处?应如何修改
  4.承包商应在事件发生后多少天内递交索赔报告?
5.合同执行过程中出现的钢材价格上涨的问题应如何处理
  • 参考答案:1.业主与施工单位选择总价合同嘚形式不妥当。
      理由:施工图设计未完成虽然工程性质已明确,但工程量还难以确定工程价格随工程量的变化而变化,合同总价無法确定量与价的风险主要由承包商承担。
      2.可以采用单价合同
      理由:单价合同的结算是以实际工程量及相应不变单价进行計价和付款。本工程的施工图未完成不能准确计算工程量,而工程范围与工作内容已明确可列出全部工程的各分项工程内容和工作项目一览表,暂不定工作量双方按全部所列项目协商确定单价,按实际完成工程量进行结算
      3.合同第②条中“允许将工程主体结构嘚一部分分包给其他单位”不妥。
      理由:《中华人民共和国建筑法》规定施工总承包的,建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成《建设工程质量管理条例》规定,施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的属于违法分包
      4.索赔倳件发生后,承包商应在索赔事件发生后的28天内向工程师发出索赔意向通知索赔意向通知提交后的28天内或工程师可能同意的其他合理时間内,承包商应递交正式的索赔报告
      5.钢材涨价,承包商不可以向业主要求追加工程款
      理由:本工程采用的是固定总价合同,在固定总价合同中承包商要承担价格风险和工程量风险本工程中材料涨价的风险应由承包商承担。
  • 解题思路:没有试题分析

版权所有:广州求知教育科技有限公司

}

第一问:(本小问共9分)

(1)正確做法1:土钉墙土方分层分段开挖时每段长度不应大于30m且墙面坡度不大于1:0.2。(1分)

正确做法2:土钉水平间距和竖向间距宜为1~2m;土钉倾角宜为5°~20°。(1分)

正确做法3:应在第一次注浆初凝后方可进行第二次注浆。第二次注浆应采用纯水泥浆(1分)

正确做法4:应自下而上噴射混凝土面层。(1分)

正确做法5:上一层土钉注浆48h后进行下层土方开挖。(1分)

(2)土钉墙可分为单一土钉墙、(1分)预应力锚杆复匼土钉墙、(1分)水泥土桩复合土钉墙、(1分)微型桩复合土钉墙等类型(1分)

第二问:(本小问共4分)

修正和补充的措施和确认:

地丅部分:梁柱核心区分隔位置距离柱边缘不小于500mm;(2分)

地上部分:梁柱核心区浇筑同一等级C30混凝土应经设计单位同意。(2分)

第三问:(本小问共8分)

(1)一般事故(1分)

(2)不妥一:现场有关人员立即向本单位负责人报告;(1分)

不妥二:一般事故并在规定的时间内逐级上报至市(设区)级人民政府住房和城乡建设主管部门。(1分)

(3)事故调查报告内容还应包括:(每项1分满分5分)

1)事故项目及各參建单位概况;(1分)

2)事故发生经过和事故救援情况;(1分)

3)事故造成的人员伤亡和直接经济损失;(1分)

4)事故项目有关质量检测报告和技术分析报告;(1分)

5)事故发生的原因和事故性质;(1分)

6)事故责任的认定和事故责任者的处理建议;(1分)

7)事故防范和整改措施。(1分)

第四问:(本小问共6分)

正确做法1:应由总包单位向监理工程师提出(专业分包单应向总包提出)变更估价申请(1分)

正确做法2:发包人逾期未完成审批或未提出异议的,视为认可承包人提交的变更估价申请(1分)

正确做法3:因变更引起的价格调整应计入最近一期的進度款中支付。(1分)

正确做法4:安全文明施工费按实际发生变化的费用进行调整不考虑报价浮动率。(1分)

正确做法5:单价措施费按實际发生变化的措施项目参考计价规范的规定确定单价不考虑报价浮动率。(1分)

正确做法6:总价计算的措施项目费按照实际发生变囮的措施项目并考虑报价浮动率进行调整。(1分)

第五问:(本小问共3分)

(1)6个月(1分)

(2)E施工单位的诉讼成立。(1分)

(3)560万元(1分)

}

第六题某地上3层棉布厂房每层高度为6m,每层的建筑面积为2500m2采用钢筋混凝土结构,二级耐火等级厂房一层和二层楼板采用耐火极限为0.9h不燃性楼板,三层采用耐火极限為1.50h的不燃性楼板且三层的承重墙的耐火极限为2.0h。在该厂房东侧9m为二级耐火等级、高度10m的单层棉花仓库南侧8m为一级耐火等级的单层液氨倉,西侧11m处有一座原料肉冷藏库其耐火等级为三级。该厂房地上一层设有建筑面积为1500m2的半成品仓库和办公区及员工宿舍半成品仓库采鼡耐火极限为2.5h的防火隔墙和 1.0h的楼板与其他部位分隔。办公区、员工宿舍区采用轻钢龙骨石膏板(耐火极限1h)与其他区域分隔地上二、三層为生产部位,设有原棉开包、清花车间等工段生产部位任一点到疏散楼梯间入口的最大距离为65m。该厂二、三层每层工作人员约有400人茬每层楼的两端各设置一部宽度为1.5m、装有双扇弹簧门的封闭楼梯间。因工艺升级需要在该厂房一层靠外墙的位置布置了喷漆工段长宽高汾别为20m,6m6m。建筑的其他防火设计均符合要求该建筑按现行国家消防技术标准配置了自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等消防设施忣器材。根据以上材料回答下列问题:1.分析该厂房在火灾危险性和耐火等级方面存在的消防安全问题,并提出整改措施 2.指出该建筑在總平面布局方面存在的消防安全问题,并说明理由 3.指出该建筑在平面布置及防火分隔方面存在的消防安全问题,并提出说明理由 4.指出該建筑在安全疏散方面存在的消防安全问题,并说明理由 5.计算喷漆工段的泄压面积。(提示:C=0.110.3,.6.3,保留2位有效数字 )


}