260千瓦电机起动马达柜用多大数字电流表

自耦减压起动马达柜 自耦起动马達柜 自耦减压起动马达柜

生产地:其他访问量:264次

 XJ01系列自耦减压起动马达柜适用于交流380V(660V)功率至300(500)千瓦的三相鼠笼型感应电动机作为降压起动马达之用利用自耦变压器降压的方法以改善当电动机起动马达时对电网的影响。

自藕减压启动柜起动马达电动机时电源进线嘚起动马达电流不超过电动机额定电流的3~4倍,其起动马达时间为2分钟(包括一次或连续数次起动马达时间的总和)若连续起动马达时間98总和已达2分钟,则起动马达的冷却时间应不少于4小时才能再次起动马达因此本产品仅作长时间歇起动马达之用,不适宜在频繁操作条件下使用

自藕减压启动柜为箱式防护结构,有自耦变压器、交流接触器、智能数显电机保护器(时间继电器、时间继电器)等元件组成对於75千瓦及以下的产品,系采用自动控制方式80千瓦及以上的产品,具有手动自动两种控制方式由转换开关进行切换,智能数显电机保护器在0~240秒内可以自动调节控制起动马达时间自耦变压器备有额定电压60%(65%)及80%二组抽头,出厂时接在60%(65%)抽头上如果用户需偠用较大的起动马达转矩,可接在80%抽头上并有过载、断相及失压保护。

1、起动马达箱电动机保护器和热继电器电流整定值:75KW及以下者保护器的整定电流等于或稍大于电动机的额定电流,但不得大于电机整定电流的1.05倍

2、115KW以上者,整定电流等于电动机额定电流乘以控制箱内电流互感器的变比

(1)、海拔高度不超过2000米;

(2)、周围介质温度不高于+40℃,不低于-10℃;

(3)、空气相对湿度不大于85%;

(4)、震幅不大于0.5毫米频率不大于每分钟600次的震动;

(5)、于垂直面的倾斜度不超过5度;

(6)、在无爆炸危险的介质中,且介质中无足以腐蚀金屬和破坏绝缘的气体及导电尘埃的地方

(7)、本产品接线图如图1、2、3及表3所示。

(8)、在安装完毕使用前必需按接线原理图复核接线昰否正确,按电动机实际起动马达时间的要求调整时间继电器的动作时间按电动机的额定工作电流,调整电动机保护器或热继电器的动莋电流然后进行动作试验。

合上电源开关(80千瓦以上为柜内刀开关)绿色指示灯亮,将转换开关旋至自动位置上(80千瓦以上)按起动马达按钮,电动机开始起动马达绿色的指示灯熄灭,黄灯即亮同时时间继电器开始工作,经一定时间后(即时间继电器的整定時间)时间继电器触点闭合交流接触器接通,即自动切换使电动机正常运转同时黄灯熄灭而红灯亮,按停止按钮电动机即停止笁作。手动操作(80千瓦以上)合上刀开关绿色指示灯亮,将装换开关旋至手动位置上按起动马达按钮,电动机开始起动马达绿灯熄灭,黄灯即亮待电动机转速接近同步转速时,即电流表的指针逐渐降至接近电动机额定电流再按运转按钮,电动机开始囸常工作同时黄灯熄灭,而红灯亮按停止即电动机停止工作。

注1:从起动马达切换至运转必须待电动机接近额定转速时进行否則容易损坏接触器,对输电网也不利

注2:在运行过程中,如果电机保护器、热继电器发生动作此时应仔细地检查电机是否过载、断相,直至派出故障后方能继续工作


}

我要回帖

更多关于 起动马达 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信