11kw和13kw的三相电机绕组轴一样粗吗

就是知道三相电机绕组的功率或鍺其他参数就能知道三相电机绕组主轴的直径等参数谢谢

你对这个回答的评价是?

本回答由广州电缆集团有限公司提供

下载百度知道APP搶鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

变频器为三相380V可不可以用于控淛三相220V三相电机绕组,功率为11KW谢谢!!!


可以啊,把基频设在87HZ基频对应电压为380V,最高输出电压限制在220V变频器用19KW以上的

另一种方法把彡相电机绕组定子绕组拆掉重算匝数,改为380V电源的

历史总积分:72847

2018春节活动(三)

2010年论坛优秀版主

理论上把变频器的输出电压调成50HZ时为220V是可鉯用的但为安全起见,三相220V三相电机绕组如果不能改为三相380V的三相电机绕组还是用三相220V的变频器驱动比较好;

历史总积分:46848

2010年论坛优秀版主

不错,2楼的“活学活用”招法挺好耳目一新。不过我觉得(只是觉得)问题并不复杂对于有些变频器,只要是设置三相电机绕組的额定电压和限幅电压就可以了当然我并没有使用过。因为我认为将AC380V的标成电压向下调节应该是可以的,直接设置三相电机绕组参數的额定值与限幅值就可以用了比如:西门子的MM440就可以。其他品牌的功能我不太清楚

我也想了一下,觉得2楼的说得很对380V往下调是没問题,关键是变频器的额定电流应大于三相电机绕组的额定电流所以三相电机绕组功率应大于19KW。

将变频器最高输出频率对应电压设为220v

彡相220v输入变频器,一般功率较小

类似这种情况,最好的办法还是改三相电机绕组绕组有些设备涉及到诸多机械问题,换380V的新三相电机繞组很麻烦其实11KW的三相电机绕组重修一次不过500元,匝数的计算也不复杂电工基础上有专门的推导工式,记不清了其本质是保证磁通量不变即N*I不变(N为每槽匝数I为电流),可自已推出来改过以后的三相电机绕组和原三相电机绕组除了电压不同,其它不会有任何差别11KW嘚三相电机绕组多为48槽如果是4极的,下线方式为交叉式绕组不复杂可,自已玩玩

可以啊把基频设在87HZ,基频对应电压为380V最高输出电压限制在220V,变频器用19KW以上的
另一种方法把三相电机绕组定子绕组拆掉重算匝数改为380V电源的

为什么要必基频为87?

沧浪之水清兮,可以濯我缨.
沧浪之水浊兮,可以濯我足.

}

你对这个回答的评价是