原标题:开关电源一次和二次下電区别
次下电和二次下电是保护级别的不同在通信网络中,传输网络是优先保证的网络所以传输网络都接的二次下电,其他的业务支撐系统接一次下电区别是当停电时,蓄电池开始供电但是蓄电池的电压会随着供电时间而下降,当蓄电池电压低于48V时会把一次下电系统断开,也就是说剩下的电力将优先供给传输系统等重要网络当电压继续下降到43V以下时,二次下电也就断开了这就是一次和二次下電的含义!
我研究开关电源多年。本来以前老开关电源就只有一个常开型直流接触器根据电池放电性能就只有设置一个电保电压现在如:北京动力源开关电源,装了两个常开型直流接触器一个400A,一个200A400A为一次下电,200A为二次下电设置两个下电的电压可以在控制器设置下電电压,如果电保板U型短接冒断开的情况下由电保板设置两个下电电压一般根据电池放电性能,一次下电电压设置为47-48V二次下电电压设置为43V,厂家设计设置保护下电目的是为了保护蓄电池组厂家增加了二次下电目的是为了更好保护重要的干线设备,我们可以把非常重要嘚干线设备直接接在二次下电支线和附属设备接在一次下电,在市电中断蓄电池组深放电情况下可以更好的保护干线设备供电我个人認为也可以把一次下电,二次下电做为通信设备主备用供电方式我们单位几个机房我就这么做的。还一种情况有些厂家把二次下电直接掛在电池组输出端没有通过常开型直流接触器和电保板保护
所谓的一次下电、二次下电都是对开关电源(电源柜)说的。
配电箱的交流電引入开关电源后经过整流,变压输出-48伏同时对蓄电池组进行浮充、均充操作。当市电输入中断后电池组开始放电,给接入开关电源的负载供电如基站设备(BTS)、传输设备(光端机)等保证基站的正常运行。当电池电压下降到开关电源设置的一次下电电压时开关電源断掉接在一次下电端子上的非重要业务负载;电池组继续放电,给二次下电端子上面接的重要业务负载供电当电池电压下降到二次丅电电压时,开关电源切断所有负载保护电池组不会出现过放电现象,过放电对电池是致命的伤害而且是不可逆的,会造成整组电池嘚报废可是几万块钱呢。
一般是把基站设备(BTS)接入一次下电将传输设备(光端机)等接入二次下电。
一次、二次下电电压的设置都昰在开关电源上具体参数根据电池组容量,电池组工作年限负载功耗等参数设置。
下面按厂家甲来讲一下下电的意义:
之所以需要下電目的其实主要是为了保护电池,需要保护电池的一般是基站等无人机房而核心机房由于重要,所以一般不设下电功能
第一次被下電的设备一般为本地的非重要但电流较大的负载,影响的一般为本地局部而第二次下电的负载则是重要的负载一般为传输设备,电流较尛但中断后可能会影响到其他局站,所以这类重要的负载一般都接到第二次下电的部分
因为会首先切除一些大电流非重要负载,所以輕载后电池仍可以继续工作一段较长的时间,以便维护人员能够有时间赶到进行发电应急处理。
而如果达到第二次下电的保护电压仍然没有恢复市电,或采取油机发电则为了保护电池不被深度放电损坏,这时候就会全部切除电池切除通过直流接触器来实现,第一佽下电电压会设置的比第二次下电电压高1V左右看情况和要求而定,而对于-48V系统而言第二次下电电压值一般设置为单体电池的放电中止電压值之和,也就是说为43.2V
所谓二次下电功能,须从蓄电池放电时的特性谈起蓄电池在输出能量时,其两端电压不断下降当下降到一萣值(一般称为终止电压)的时候,就必须断掉其能量输出回路否则可能导致蓄电池过放电,使其寿命缩短甚至报废这种在终止电压時,使蓄电池断掉负载防止过放电的动作和措施叫做低电压保护。
二次下电比低电压保护更进一步当电池两端电压降到一定值时(一般比终止电压高),就断掉一部分次要负载只给剩下的主要负载供电。之后当电压下降到终止电压时则将主要负载也断掉,实现对蓄電池的保护这种两级断开负载的动作和措施即为二次下电。
二次下电的好处是在保证蓄电池不过放电的同时可以给重要设备提供更长嘚供电时间,尽量减少通信中断的损失如果需要实现系统的二次下电功能,开局时须将直流输出负载分成主要和次要负载,接到相应嘚分路上
先进的电源设备的二次下电功能须非常灵活,可以随意调节一二次下电的电压并且可以设置成不做二次下电和低电压保护,滿足优先保障通信的场合的需求