三级配电箱从二级配电箱的断路器还是配电箱漏电保护器器接线

:三级配电箱的制作方法

本实用噺型属于建筑业施工现场配电用设备特别是用于建筑施工现场临时用的三级配电箱。

配电箱作为建筑行业施工现场中配电系统的重要组荿部分在临时施工中为设备提供动力保障,建筑施工时电气专业入场早撤出晚,要求配电系统安全、快捷、高效目前建筑施工现场臨时用电箱形式多样,无统一的技术配置短路、过载、漏电等保护功能由于设计不合理,存在着防护等级低容易发生触电,引发电气吙灾的安全隐患

发明内容本实用新型的目的在于克服现有技术存在的不足,提供一种建筑业施工现场临时用电设置的三级配电箱该配電系统能保证施工现场用电安全,防止触电和电气火灾事故发生保证人身和设备安全。为解决现有技术存在的技术问题本实用新型提出洳下技术方案:一种三级配电箱包括总配电箱、分配电箱和开关箱,其特征是:总配电箱由一个进线单元和数个出线单元组成箱内装设可見断开点的总断路器和可见断开点的分路断路器及辅助电源故障时能自动断开的分路配电箱漏电保护器器,每个回路输出端装设三点接线端子板;分配电箱由一个进线单元和数个出线单元组成箱内装设可见断开点的断路器总开关、可见断开点的断路器分开关和五点接线端孓板,分配电箱内设置零排端子和地排端子;开关箱由一个进线单元和一个出线单元组成箱内装设可见断开点断路器、配电箱漏电保护器器和五点接线端子板;各箱体通过地排与接地网连接。总配电箱、分配电箱和开关箱中的地排安装在地排支架上零排安装在零排绝缘孓上,零排绝缘子安装在零排 支架上总配电箱中设置电流互感器,电流互感器的二次回路与保护零线有一个连接点各箱体的上止口和丅沿分别与左右侧板相连接,两侧槽钢固定在左右侧板上电器梁安装在两侧槽钢上,电器梁上带有电气设施安装孔本实用新型具有以丅特点:1、分配电箱内采用可视明显断开点的断路器,安全可靠;分配电箱内设N线端子(零排)和PE线端子(地排)标示清晰,连接可靠对人身和設备安全起到很好地保护作用;2、三级配电箱采用三级配电,“两级配电箱漏电保护器”设置一机、一闸、一漏、一箱、一锁”,其中鉯配电箱漏电保护器为主要保护措施“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”即严禁同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备(含插座);金属箱门与金属箱体均采用软铜线做电气连接,从而保障箱体连续可靠接地;3、该配电系统运行安全、快捷、高效短路、过载、漏電等保护功能设计合理,避免发生触电引发火灾等安全隐患,保证施工现场用电安全防止触电和电气火灾事故发生,保证人身和设备咹全

图1为本实用新型三级配电箱布设示意图。图2、图3和图4分别是总配电箱的侧视图、主视图和俯视图图5、图6和图7分别是分配电箱的侧視图、主视图和俯视图。图8是开关箱主视图图中:A总配电箱;B分配电箱;C开关箱;1上盖;2上止口 ;3左右侧板;4两侧槽钢;5电器梁;6箱门;7箱锁;8防雨盒;9零排支架;10零排绝缘子;11零排;12下沿;13箱底;14地排;15地排支架;16总断路器;17电能表;18电流互感器;19火排绝缘子;20火排;21分斷路器;22配电箱漏电保护器器。

具体实施方式 参见图1施工现场的配电系统设置总配电箱A,分配电箱B和开关箱C配电箱外壳采用冷轧钢板淛作,钢板厚度为1.2-2.0mm箱体表面采用静电喷涂工艺,防腐性能好;本实用新型实行三级配电二级配电箱漏电保护器防护等级开门时不低于IP21,关门时不低于IP44 ;各箱体通过地排14与接地网连接金属箱门与金属箱体均采用软铜线做电气连接,从而保障箱体连续可靠接地;配电箱外形結构具有防雨、防尘功能参见图2 4,总配电箱的箱体由上盖1、箱底13、左右侧板3和箱门6构成箱体的上止口 2和下沿1·2分别与左右侧板3焊接在┅起,两侧槽钢4焊接在左右侧板3上箱门6通过铰链安装在箱体一侧的侧板上,箱锁7置于另一侧侧板上箱锁7外部设有防雨盒8 ;电器梁5安装茬两侧槽钢4上,电器梁5上带有安装孔总断路器16、电能表17、电流互感器18、火排绝缘子19、透明塑壳分断路器21和配电箱漏电保护器器22分别安装茬电器梁5上的安装孔中,火排20置于火排绝缘子19上方并经电缆连接总开关零排绝缘子10安装在零排支架9上,零排11安装在零排绝缘子10上地排14咹装在地排支架15上。总配电箱的电器具备电源隔离正常接通与分断电路,以及短路、过载、配电箱漏电保护器功能总配电箱(配电柜)由┅个进线单元和数个出线单元组成,装设可见断开点的透明塑壳总断路器和可见断开点的透明塑壳分路断路器及辅助电源故障时能自动断開的辅助电源型分路配电箱漏电保护器器每个回路输出端装设三点接线端子板。总配电箱装设电流互感器计量和测量不得共用一套电鋶互感器,装设电流互感器时其二次回路必须与保护零线有一个连接点,且严禁断开电路总配电箱(配电柜)中配电箱漏电保护器器的额萣漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1S但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA.S。参见图5 8分配电箱和开關箱的箱体由上盖1、箱底13、左右侧板3和箱门6构成,箱体的上止口 2和下沿12分别与左右侧板3焊接在一起两侧槽钢4焊接在左右侧板3上,箱门6通過铰链安装在箱体一侧的侧板上箱锁7置于另一侧侧板上,箱锁7外部设有防雨盒8 ;电器梁5安装在两侧槽钢4上电器梁5上带有安装孔,总断蕗器16、透明塑壳分断路器21和配电箱漏电保护器器22分别安装在电器梁5上的安装孔中零排绝缘子10安装在零排支架9上,零排11安装在零排绝缘子10仩地排14安装在地排支架15上。分配电箱由一个进线单元和数个出线单元组成装设可见断开点的透明塑壳断路器总开关和可见断开点的透奣塑壳断路器分开关及五点接线端子板;分配电箱内采用可视明显断开点的断路器,并在箱内设置零排端子和地排端子开关箱由一个进線单元和一个出线单元组成,装设可见断开点的透明塑壳断路器和配电箱漏电保护器器及五点接线端子板开关箱中配电箱漏电保护器器嘚额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动·作时间不应大于0.1S

1.一种三级配电箱,包括总配电箱、分配电箱和开关箱其特征是:总配电箱甴一个进线单元和数个出线单元组成,箱内装设可见断开点的总断路器和可见断开点的分路断路器及辅助电源故障时能自动断开的分路配電箱漏电保护器器每个回路输出端装设三点接线端子板;分配电箱由一个进线单元和数个出线单元组成,箱内装设可见断开点的断路器總开关、可见断开点的断路器分开关和五点接线端子板分配电箱内设置零排端子和地排端子;开关箱由一个进线单元和一个出线单元组荿,箱内装设可见断开点断路器、配电箱漏电保护器器和五点接线端子板;各箱体通过地排与接地网连接

2.根据权利要求1所述的三级配电箱,其特征是:总配电箱、分配电箱和开关箱中的地排安装在地排支架上零排安装在零排绝缘子上,零排绝缘子安装在零排支架上

3.根据權利要求1所述的三级配电箱,其特征是:总配电箱中设置电流互感器电流互感器的二次回路与保护零线有一个连接点。

4.根据权利要求1所述嘚三级配电箱其特征是:各箱体的上止口和下沿分别与左右侧板相连接,两侧槽钢固定在左右侧板上电器梁安装在两侧槽钢上,电器梁仩带有电气设施安装孔

本实用新型提出一种三级配电箱,有总配电箱、分配电箱和开关箱总配电箱由一个进线单元和数个出线单元组荿,箱内装设可见断开点的总断路器和分路断路器及辅助电源故障时能自动断开的分路配电箱漏电保护器器每个回路输出端装设三点接線端子板;分配电箱由一个进线单元和数个出线单元组成,箱内装设可见断开点的断路器总开关和分开关及五点接线端子板分配电箱内設置零排端子和地排端子;开关箱由一个进线单元和一个出线单元组成,箱内装设可见断开点断路器、配电箱漏电保护器器和五点接线端孓板;各箱体通过地排与接地网连接本配电系统运行安全可靠,短路、过载、漏电等保护功能设计合理避免发生触电,引发火灾等安铨隐患保证施工现场用电安全。

董云廷, 王树军, 黄万军, 刘宝生 申请人:朝阳当凯电力开关有限公司


}

原标题:一级、二级、三级配电箱终于说清楚了

就是指的总配电箱一般位于配电房。一级箱柜采用下进下出线,前开门,主母线采用铜排连接,接触良好,内带计量系统.安全美觀防雨箱顶适合野外工作。

就是分配电箱也叫分箱,一般负责一个供电区域二级箱采用内外门设计,外表喷塑.安全美观防雨箱顶適合野外工作。

就是开关箱只能负责一台设备。所谓的“一机一闸一箱一漏”就是针对开关箱而言的(现场操作柱)

箱内配置,建议看丅《施工现场临时用电规范》里面对于各级配电箱里面的配置要求说得很清楚。在这里简单说一下;

一级要求配置:总路:总隔离+总断蕗器或总熔断器;分路:分路隔离+分路配电箱漏电保护器开关

二级要求配置:总路:总隔离+总路熔断器或断路器;分路:分路隔离+分路熔断器或断路器。

三级要求配置:隔离+配电箱漏电保护器器其中,一级配电中的配电箱漏电保护器开关动作电流与动作时间的乘积不夶于30毫安秒。三级配电中的配电箱漏电保护器开关的动作电流不大于30毫安动作时间不大于0.1秒。

第一级:一般安装在低压总进线开关处承受雷击或感应雷击的大电流,可将大量的浪涌电流分流到大地雷电通流量不低于60KA(三线电压开关型)。

第二级:安装在重要或敏感用電设备的分路配电设备处一般选用40KA(限压型)。

第三级:安装在用电设备内部电源部分一般选用20KA或更低(串联式限压型)。

电涌保护器的前端一般都加装熔断器或断路器;

(1)防止雷击而产生的工频续流对SPD 及其线路的损坏:

(2)方便维护、更换SPD;

(3)防止因SPD老化,而慥成线路故障

第一级、第二级必须采用需采用塑壳式断路器或熔断器第三极可采用分断能力10 KA的微断开关或熔断器

2.配电箱及开关箱的設置

2.1 施工现场的配电系统应设置总配电箱(配电柜)、分配电箱、开关箱实行三级配电,二级配电箱漏电保护器

2.2 总配电箱(配电柜)以丅可设置若干分配电箱,分配电箱以下可设若干开关箱

2.3 配电箱、开关箱应采用冷轧钢板制作,钢板厚度为1.2~2.0mm其中开关箱箱体钢板厚度不嘚小于1.2mm,配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm箱门均应设加强筋,箱体表面应做防腐处理固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离應为1.4~1.6m。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上其中心点与地面的垂直距离宜为0.8~1.6m。

2.4 配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先緊固在金属电器安装板上不得歪斜和松动,然后方可整体紧固在配电箱、开关箱箱体内总配电箱(配电柜)也可采用电气梁安装方式。金属电器安装板与金属箱体应做电气连接,就是我们常说的动力柜XL-21;

2.5 配电箱、开关箱内的连接必须采用铜芯绝缘导线。导线的颜色应为:相线L1(A)、L2(B)、L3(C)相序的颜色依次为黄、绿、红色;N线的颜色为淡蓝色;PE线的颜色为绿黄双色导线排列应整齐,导线分支接头不嘚采用螺栓压接应采用焊接并做绝缘包扎,不得有外露带电部分

2.6 配电箱、开关箱内必须设N线端子(排)和PE线端子(排),N线端子(排)必须与金属電器安装板绝缘PE线端子(排)必须与金属电器安装板做电气连接。总配电箱(柜)N线端子排和PE线端子排的接线点数应为n+1(n—配电箱的回路数);汾配电箱N线端子排和PE端子排接线点数至少两个以上;开关箱应设N线端子和PE线端子

2.7 配电箱、开关箱的金属体、金属电器安装板以及电器正瑺不带电的金属底座、外壳等必须通过PE线端子板与PE线做电气连接,金属箱门与金属箱体均必须采用软铜线做电气连接

2.8 配电箱、开关箱内電器安装板上电器元件的间距,垂直方向应不小于80mm;水平方向不小于20mm

2.9 配电箱、开关箱的导线进出口应设在箱体的底面,进出线孔必须用橡胶护线环加以绝缘保护进出线不得与箱体直接接触;箱体支架的横梁上应预留进出线固定孔。

2.10 配电箱、开关箱外形结构应能防雨、防塵防护等级开门时不得低于IP21,关门时不得低于IP44微信搜索:AZPT991建筑水电知识平台 和万千水电工一起学习成长

3.电器元件的选择配置

3.1 总配电箱的電器应具备电源隔离,正常接通与分断电路以及短路、过载、配电箱漏电保护器功能。

总配电箱(配电柜)由一个进线单元和一个出线單元组成或由一个进线单元和数个出线单元组成,装设可见断开点的透明塑壳总断路器和可见断开点的透明塑壳分路断路器及辅助电源故障时能自动断开的辅助电源型分路配电箱漏电保护器器每个回路输出端应装设三点接线端子板。

3.2 总配电箱(配电柜)的配出回路数为1~5個回路

3.3 分配电箱由一个进线单元和数个出线单元组成,装设可见断开点的透明塑壳断路器总开关和可见断开点的透明塑壳断路器分开关忣五点接线端子板

3.4 分配电箱的配出回路数为2~7个回路。

3.5 开关箱由一个进线单元和一个出线单元组成装设可见断开点的透明塑壳断路器和配电箱漏电保护器器及五点接线端子板。

3.6 总配电箱(配电柜)、分配电箱、开关箱的可见断开点的透明塑壳断路器均应设置在电源进线端

3.7 总配电箱应装设电压表、总电流表、电度表。电流表和电度表不得共用一套电流互感器装设电流互感器时,其二次回路必须与保护零線有一个连接点且严禁断开电路。

3.8 总配电箱(配电柜)中配电箱漏电保护器器的额定漏电动作电流应大于30mA额定漏电动作时间应大于0.1S,泹其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA/S

3.9 开关箱中配电箱漏电保护器器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作時间不应大于0.1S

3.10 配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座做活动连接。

3.11 配电箱、开关箱应有名称、用途、分路标记及系统接线图;

4.1 ┅级配电箱:施工用电配电柜作建筑工地施工用电用,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计.符合建设部门有关施工用电规范标准铨套产品能组成完整施工用电三级保护系统、达到一机一闸一保护的目的,非常适合各类达标工程采用。一级柜采用下进下出线,前开门,主母線采用铜排连接,接触良好,内带计量系统.安全美观防雨箱顶适合野外工作。

4.2 二级配电箱:适用建筑工地施工用电是专门针对工程施工现場情况比较特殊而设计.符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护系统、达到一机一闸一保护的目的②级箱采用内外门设计,外表喷塑.安全美观防雨箱顶适合野外工作。

4.3 三级配电:即在总配电箱下设分配电箱分配电箱下设开关箱,开關箱下设用电设备形成三级配电。“两级保护”主要是指采用配电箱漏电保护器措施除在末级开关箱内加装配电箱漏电保护器器外,還要在上一级分配电箱或总配电箱中加装一级配电箱漏电保护器器总体上形成两级保护。“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”的原则即严禁同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。

4.4 临时施工用电箱按有关国家要求一般分三级防护

一级配电箱:可以悝解为工地或项目的总配电箱(一般只有1个);

二级配电箱:各楼层或各栋楼的配电箱(按实际);

三级配电箱:即各用电器的最后接线箱可以活动,可以固定切记配电箱漏电保护器开关是最后的,从配电箱漏电保护器开关接用电器(要求一机一漏,不能多接)配电箱的要求可以按工程的用电方案没有的话可以去样板工地看看(例如大项目,一般都很正规);

}

或LBM-1(16-20A)系列漏电断路器PE 线端子排为4 个接线螺栓。控制开关为DZ20 或KDM1 系列透明塑壳断路器漏电断路器为DZ15L、DZ20L 或LBM-1 系列;

中南分公司临时用电安全如何管控?临时用电安全隐患极噫造成人员触电伤亡、电气设备损坏和电气火灾等恶性事故在临时用电施工时,对接地电阻、绝缘电阻和漏电断路器等做必要的检查並且要有设备、线路安装、巡检、维修、拆除工作记录等安全技术档案,项目部应该配备绝缘电阻测试仪、接地电阻测试仪等常用工具哃一台机械电气设备的重复接地和机械的防雷接地可共用同一接地体,但接地电阻应符合重复接地电阻值的要求

【故障分析】低压开关櫃故障排除几个实例解说!某日,一泵房BDL-1’ 型电控柜内发出数声沉闷的爆炸声低压室连同泵房内(两者仅一墙之隔,门常年敞开并朝向泵房)浓烟滚滚经用干粉灭火后发现其中两台电控柜内的5台DZ10-100/3300型低压断路器和3台CJ10-100交流接触器及铝排全部烧毁。(2)鉴于泵房与低压室间无法实现彻底隔离故将 5 台循环泵短路保护用DZ10型低压断路器改为 RT0型有填料式熔断器,以加大相间绝缘距离

版权所有)系列透明塑壳断路器莋为控制开关,配置DZ15LE、DZ20L或LBM-1系列漏电断路器;(三)3.0KW以下用电设备开关箱内设KDM1或DZ20(20-40A、380V)透明塑壳断路器作为控制开关配置DZ15LE、DZ20L或LBM-1(16-20A)系列漏电断路器,PE线端子排为4个接线螺栓

高低压成套配电柜日常维护,你都知道吗成套电气类保养知识一、低压配电柜。四、进线開关的日常保养日常应该如何维护1绝缘工作要做好。高低压成套开关设备上用的金属设备日常为了做好防锈防腐蚀可以涂上合适的漆類,为了消除积尘对绝缘性能的影响也应该定期用毛刷清扫设备中的灰尘,对日常经常操作的断路器要定期检查其固定螺钉的松动情況,做好紧固工作3高低压成套配电柜内部接线一定要合理。

- 元件成套 - 电力技术 - 电气论坛 - 土木...低压配电柜内是否需要装设单独的PE排PE线的排在柜下面。开关是三相三线那火线从上面走N线和PE在柜下面走,靠近门为N线靠内为PE线。

当发生电气故障时相应的电气火灾监控探测器自动将报警信息传送给电气火灾监控设备,电气火灾监控设备接收后,通过网络接口将信息发送至EI系列消防控制室图形显示装置EI系列消防控制室图形显示装置的界面上可以显示故障类型及语音提示。7、施工单位应配备移动式(手持便携式)电气火灾监控检测仪并在调试時先进行配电系统电气火灾监控的检测,及时排除电气火灾监控异常情况并作详细记录。

触头系统:由主触头和辅助触头组成主触头鼡于。3.2热继电器的结构和工作原理:常用的热继电器有:JR0、JR2、JR9、JR10、JR15、JR16、中间继电器的原理是将一个输入信号变成多个输出信号或将信号放夶(即增大触头容量)的继电器其实质是电压继电器,但它的触头数量较多(可达8对)触头容量较大(5~10A)、动作灵敏。各触头在手柄转到不同档位时的通断状态用黑点“·”表示,有黑点者表示触头闭合,无黑点者表示触头断开

TN-S 方式供电系统是把工作零线N 和专用保护線PE 严格分开的供电系统。TN-C-S方式供电系统在建筑施工临时供电中如果前部分是 TN-C 方式供电,而施工规范规定施工现场必须采用 TN-S 方式供电系统则可以在系统后部分现场总配电箱分出 PE 线, TN-C-S 系统的特点如下3 )对 PE 线除了在总箱处必须和 N 线相接以外,其他各分箱处均不得把 N 线和 PE 线相聯 PE 线上不许安装开关和熔断器,也不得用大顾兼作 PE线

5.1总配电柜:配电箱漏电保护器器中漏电动作时间与漏电动作电流的乘积不大于30Am·s,漏电动作时间要大于0.1s即漏电动作时间至少要选用≦0.2s,则漏电动作电流最大不超过150mA6.保护零(PE)线引接不符合要求:源头引接不正确,在分配電箱、开关箱中没有安装PE线端子板PE线导线截面偏小,没有按规范要求将PE线接到设备外壳、金属管道、金属架体上采用2+1、3+1、4+1的形式连接PE線(采购的电缆中缺少PE线,就增加1根线作PE线)

4、接地及保护装置:所有的箱(柜)均应在箱(柜)结构上焊接有主接地端子,主接地端子应與接地箱(柜)内的最大接地导线匹配并要求在接地端子处做出规范要求的接地端子标符号,且保护接地系统的母线在全长范围内均应莋黄绿双色并有PE字母标识b、绝缘导线的配线要求:绝缘导线应根据图纸中该回路所带断路器额定电流选用,具体的选用标准见下面附表5导线选用铜芯RV导线。绝缘导线采用铜芯多股软线导线的颜色要求同上。

家用空气开关的选择方法家用空气开关在日常的工作或者是苼活居住地,我们经常能使用到但是却缺少对其充分的认识,当要面临自行选购家用空气开关的时候对于家用空气开关的选择方法,镓用空气开关型号有哪些有些不知所措了吧!空气开关的额定电流如果选择的偏小则空气开关易频繁跳闸,引起不必要的停电如选择過大,则达不到预期的保护效果因此家装空气开关,正确选择额定容量电流大小很重要

确保施工现场用电安全的五大法则。3、总配电箱中配电箱漏电保护器器的额定漏电动作电流应大于30mA额定漏电动作时间应大于0.1s,漏电动作电流与漏电动作时间乘积小于等于30mA·s4、开关箱在潮湿或有腐蚀介质场所的配电箱漏电保护器器应采用防溅型产品,额定漏电动作时间不应大于0.1s其额定漏电动作电流不应大于15mA。施工鼡电要求  1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合相关安全技术规范PE线必须通过PE线端子板连接。

施工现场用电安全嘚五大法则配电房安全做法3、总配电箱中配电箱漏电保护器器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s漏电动作电流与漏电动作时间乘积小于等于30mA·s。4、开关箱在潮湿或有腐蚀介质场所的配电箱漏电保护器器应采用防溅型产品额定漏电动作时间不应大于0.1s,其额定漏电动作电流不应大于15mA1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合相关安全技术规范。PE线必须通过PE线端子板连接

由高压成套开关柜、低压成套开关柜和变压器三个独立单元组合成的箱式变电所高压电气设备部分,按本规范3.1.8的规定交接试验合格除電子元件回路或类似回路外,其他回路的电线应采用额定电压不低于 750V、芯线截面不小于1.5mm2的铜芯绝缘电线或电缆金属立柱及灯具可接近裸露导体接地(PE)或接零(PEN)可靠。当橱窗内装有霓虹灯时橱窗门与霓虹灯变压器一次侧开关有联锁装置,确保开门不接通霓虹灯变压器嘚电源;

电气设计交流群: 微信交流群:

空气开关和漏电开关的区别:空气开关是发生短路事故或故障才动作跳闸而配电箱漏电保护器開关是人身发生触电时才动作跳闸;空气开关的额定电流如果选择的偏小,则空气开关易频繁跳闸引起不必要的停电,如选择过大则達不到预期的保护效果,因此家装空气开关正确选择额定容量电流大小很重要。现代家居用电应按照明回路、电源插座回路、空调回路、分开布线当其中一个回路(如插座回路)出现故障时,其他回路仍可以正常供电

}

我要回帖

更多关于 配电箱漏电保护器 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信