各位师傅好,请问塑料外壳断路器和D型空开D都可以用在电机吗两个断路器是一样的吗请指点

上述开关是我公司柜子图纸上标嘚请问各位大神这是不是电机保护型的?还是线路保护型的敬请解答... 上述开关是我公司柜子图纸上标的,请问各位大神这是不是电机保护型的还是线路保护型的?敬请解答

额定极限短路分断能力(kA)AC400V:70

额定运行短路分断能力(kA)AC400V:50

你对这个回答的评价是

看你要求的精密程度,如果要求程度高或是设备比较贵常规D型是工业使用的,C型是家用的A、B型是精密仪器使用的。

你对这个回答的评价是

}

你好 abb开关 c63和d63,额定电流都是63AC、D表示断路器的脱扣曲线。C表示照明保护用D表示动力保护用。并且D型延时约7—8秒,适用于电机.一般选电机额定电流的1.4倍以上 C型延时约3—4秒,适用于控制电路,用于电机时选型要放大—2倍以。希望这对你有所帮助望采纳。


回答数:9017 | 被采纳数:4

d63就是额定电流为40A的正常使用4000w应该没問题(你同时使用1500w两台才3000w)跳闸原因一般就是断路器的接线端接触不良和断路器老化性能降低你先检查断路器的接线端的情况看是否发热,方法是使用一阶段后停电摸断路器的绝缘处感觉最好先用螺丝刀挨个螺丝拧紧,如有松动就是它造成的如果上述结果不管用就换断路器,如果你家就是这么大的用电器不建议换c63的


蝴蝶飞不过沧海_9544

漏电保护器简称漏电开关,又叫漏电断路器主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线蕗的不频繁转换启动之用
漏电保护装置应用最为广泛,市场上的漏电保护开关根据功能常用的有以下几种类别:
(1)只具有漏电保护断电功能使用时必须与熔断器、热继电器、过流继电器等保护元件配合。
(2)同时具有过载保护功能
(3)同时具有过载、短路保护功能。
(4)同时具有短蕗保护功能
(5)同时具有短路、过负荷、漏电、过压、欠压功能。
那么也有分类是1P2P,3P,4P的也就是多少极漏电保护器开关,C63代表是这个漏电保护器开关的额定电流当负荷超过63A电流,漏电保护器开关就动作跳闸启动保护作用。


}