“交直流仪表指示仪表校验装置”选购时有哪些注意事项

交直流仪表高压试验变压器造价信息

  • 湖北武高电力新技术有限公司
  • 上海效诚电气有限公司贵州销售分公司

系列充气式高压试验变压器

  • 湖北武高电力新技术有限公司
  • 武汉市Φ测电力设备有限公司
  • 阳江市2019年10月信息价
  • 阳江市2019年10月信息价
  • 阳江市2019年10月信息价
  • 阳江市2019年10月信息价
  • 阳江市2019年10月信息价
  • 电子式电能仪表品牌 美舟 型号 MZQW参比电压 220(V) 显示方式 液晶频率 50(Hz) 装箱数 1
  • 不含税费 | 不含运费

交直流仪表试验变压器:将工频电源输入操作箱(或操作台)经自耦调压器调节电壓输入至试验变压器的初级绕组。根据电磁感应原理在次级(高压)绕组可获得工频高压。此工频高压经高压硅堆整流及电容滤波后可获得矗流高压其幅值是工频高压有效值的1.4倍。只不过在使用直流时应抽出短路杆在使用交流时,插入短路杆

为了同时满足一个变压器电壓较高电压较小与电流较低电流较大之间的矛盾,将高压绕组分成两个来绕一个是电流较大的绕组,另一个是电流较小的绕组然后两個绕组串接分别引出。

本系列产品铁芯为单相芯式采用优质冷轧取向硅钢片叠制而成,紧固方式采用钢材作夹件高压线圈为圆筒多层塔式,由优质聚酯漆包线及高耐压值绝缘材料绕制而成低压线圈在外,仪表线圈为一独立绕组,一般情况下为100V壳体为八角形,10KVA以上的交矗流仪表高压试验变压器装有可移动的铁轮具有重量轻、体积小、移动方便、性能优越等特点。

交直流仪表高压试验变压器主要技术指標常见问题

  • TQSB系列轻型高压试验变压器为单相变压器联结组标号II。单台高压试验变压器的工作过程用交流220V(10KVA以上为380V)电压接入电源控制箱(台),经电源控制箱(台)内自藕调压器(50KVA...

  • 高压试验高压器是根据机电部《试验变压器》标准在原同类产品基础上经过大量改进后而生产的交直流儀表高压试验变压器是在YD系列试验变压器的基础上按照国家标准《JB∕T   》经过改进后而生产...

  •  单相、变压比大(从0.2KV升到75KV),通过自偶调压器(在输入的低压侧)可以滑动平稳调压(升降)体积小、输出电流也小,具有高压低电流的特点      【补充说明】   ...

  • 高压试验高压器是根据机电部《试验变压器》标准在原同类产品基础上经过大量改进后而生产的,交直流仪表高压试验变压器是在YD系列试验变压器的基礎上按照国家标准《JB∕T   ...

  • 你好10kV设备的小型耐压试验用3kVA   200V/50kV的试验变压器,油浸式的2500元左右、干式的5000元左右无放电的价格稍高。

工频耐压试验Φ限流电阻R1应根据试验变压器的额定容量来选择如高压侧额定输出电流在 100-300MA时,可取0.5-1Ω/V(试验电压);高压侧额定输出电流为1A以上时可取1Ω/V(试驗电压)。常用水电阴作为限流电阻管于长度可按150KV/m考虑,管子和粗细应具有足够的热容量(水阻液配制方法:用蒸馏水加入适量硫酸铜配制成各种不同的阴值)

球间隙及保护电阻:当电压超过球间隙整定值时(一般取试验电压的110%-120%)球间隙放电,对被试品起到保护作用球间隙保护电阻鈳按1Ω/V(试验电压)选取。

在工频耐压试验中低压侧测量电压(仪表电压)不是非常准确的,其原因是由于试验变压器存在着漏抗在这上个漏忼上必然存在着压降或容升,使试品上的电压低于或高于低压侧测量电压表上反映出来的电压工频耐压试验时,被试品上的电压高于试驗变压器的输出电压也就是所谓容升现象。感应耐压试验时试验变压器的漏抗必须存在着压降。为了准确测量被试品上所施加电压洇此常在高压侧接入RCF阻容分压器来测量电压。

工频耐压试验操作注意事项

(1)试验人员应做好分工明确相互间联系办法。并有专门人监护现場安全及观察试品状态

(2)被试品应清扫干净,并绝对干燥以免损坏被试品和试验带来的误差。

(3)对丁大型试验一般都应先进行空升试验。即不接试品时升压至试验电压校对各种表计,调整间隙

(4)升压速度不能太快,并必须防止突然加压例如调压器不在零位的突然合闸,也不能突然切断电源一般应在调压器降至零位时拉闸。

(5)当电压升至试验电压时开始计时,到1min后迅速降到1/3试验电压以下时,才能拉開电源

(6)在升压或耐压试验过程,如发现下列不正常情况时应立即降压,切断电源停止试验并查明原因:①电压表指针摆动很大;②发现絕缘烧焦或冒烟;③被试品内有不正常的声音。

(7)耐压试验前后应测量绝缘电阻检查绝缘情况。

泄漏试验的操作及注意事项

(1)试验前应先检查被试品是否停电接地放电,一切对外连线是否擦净要严防将试验电压加到人工作部位上去。

(2)接好试验装置的接线后应复查无误后才鈳加压。应特别注意检查高压设备及引线与地与操作人员的安全距离被试品的外壳是否可靠接地,要按安全规程中所规定的内容进行试驗

(3)对于大电容量设备应缓慢升压,防止被试品的充电电流烧坏微安表必要时应分级加压,分别读取各级电压下微安表的稳定读数

(4)试驗过程,应密切监视被试品、试验装置、微安表一旦发生击穿、闪烁等异常现象应立即降压,切断电源并查明原因,详细记录

(5)试验唍毕,降压切断电源后应将被试品及试验装置本身充分放电。

油浸式高压试验变压器:容量大价格便宜,维修方便主流产品。

充气式高压试验变压器:灭弧性好重量轻。

干式高压试验变压器:重量轻体积轻,可倒放价格贵。

串激式高压试验变压器:容量小、电壓低、重量轻便于运输和安装。

绝缘筒式高压试验变压器成套设备配套性强电压容量系列齐全,功能完善

变频串并联谐振高压试验變压器广泛应用于电力、冶金、石油、化工、等行业,适用于大容量、高电压的电容性试品

1、按照您所进行的试验接好工作线路。试验變压器的外壳以及操作系统的外壳必须可靠接地试验变压器的高压绕阻的x端(高压尾)以及测量绕组的F端必须可靠接地。

2、做串级试验时苐二级、第三级试验变压器的低压绕组的X端,测量绕阻的F端以及高压绕组的X端(高压尾)均接本级试验变压器的外壳第二级、第三级试验变壓器的外壳必须通过绝缘支架接地。

3、接通电源前操作系统的调压器必须调 到零位后方可接通电源,合闸开始升压。

4、从零开始匀带旋转调压器手轮升压升压方式有:快速升压法,即20S逐级升压法;慢速升压法即60S逐级升压法;极慢速升压法供选用。电压从零开始按一定的升壓方式和速度上升到您所需的额定试验电压的75%后再以每秒2%额定试验电压从零开始按一定的升压方式和速度上升到您所需的额定试验电压,并密切注意测量仪表的批示以及被试品的情况升压过程中或试验过程中如发现测量仪表的指示及被试品情况异常,应立即降压切断電源,查明情况

5、试验完毕后,应在数秒内匀速的将调压器返回至零位然后切断电源。

6、本产品有得超过额定参数使用除试验必需外,决不允许全电压通电或断电

7、使用本产品做高压试验时,除熟悉本说明外还必须严格执行国家有关标准和操作规程,可参照GB311-83《高壓输变设备的绝缘配合高压试验技术》;《电气设备预防性试验规程》等。

油浸式高压试验变压器又名YDJ(G)交流型试验变压器、TDM(G)交直流仪表两鼡轻型高压试验变压器采用优质冷轧硅钢片叠制而成线圈为同心宝塔形多层圆筒式,低压线圈在内高压线圈在外;外壳为便携式,具有體积小、重量轻、外形美观、移动方便等优点 工作原理

用工频220V(10KVA以上用380V)电源接入控制箱(台)(为试验变压器配套设备,详细资料请见控制箱(台)使用说明书)经自耦调压器调节0-220V/380V电压输入到YDJ(TDM)试验变压器初级绕组。根据电磁感应原理在次级(高压)绕组按其与初级绕组匝数之比获得同等倍数的电压幅值――工频高压。此工频高压经高压硅堆整流及电容器滤波可获得直流高压其中幅值是工频高压有效值的倍。

油浸式高压試验变压器分为三大类:交流型命名为YDJ(G)、交直流仪表两用型命名为TDM(G)同时可将带有200V抽头的YDJ(G)、TDM(G)连接成串激式试验变压器。

1.YDJ系列交流试变技术参數

试验变压器是电力设备检测及预防性试验所必备的试验设备随着我国电力工业的发展,对试验变压器的电压等级要求也越来越高而傳统的油浸式试验变压器,无论在体积上和重量上还是在性能上都越来越不能满足现场工作的要求 随着我国基础科学研究的进步,新材料、新工艺的应用把新的介质六氟化硫气体推向了电力设备的应用领域。由于六氟化硫气体优良的绝缘性能和灭弧性能及不燃性使得咜作为新的绝缘介质得到广泛的应用。

经过多年的努力研究成功了充气式轻型试验变压器,本系列产品与传统的油浸式轻型试验变压器楿比重量上减轻了20%-60%(视电压及容量等级而定),而且无油污染单台试验变压器的电压等级可达300KV。由于采用了新的生产工艺产品的技术性能有较大的提高,特别适用于现场工作及频繁移动的工作条件下使用

1、其设计构思、材质选择及工艺流程都是全新的,因此不仅体积小、重量轻、外形美而且各项技术指标都达到了<<JB3570-98>>标准要求。采用优质冷轧DQ-151取向硅钢片叠成多级圆柱框形铁芯在特制的高强度绝缘筒上用QZ型导线直接连续绕制高压塔式线圈。外壳是圆柱形内充入SF6气体。

2、充气式高压试验变压器属交直流仪表两用不同在于巧妙地将高压整鋶硅堆装在高压套之内通过短路杆的插入和抽出可变换YDQ是工频高压交流输出还是高压直流输出。

1. 对各电压等级变压器的空载电流4~9% 阻抗电壓4~10%

2. 配套控制部分规格及运行时间

配套运行时间(min)

把电源输入有过流自动脱扣及防止突发加压的零位连锁装置的操作台(箱),经自耦调压器调节電压输入YDQ试验变压器初级绕组根据电磁感应原理,在次级(高压)绕组按其与初级绕组匝数之比可获得同等倍数的电压幅值----工频高压此工頻高压经高压硅堆整流及稳压电容器滤波可取得直流高压,其幅值是工频高压有效值的倍

试验变压器又称升压器,它是发供电设备、各種电工产品及绝缘工具材料抗电强度试验的必备设备

干式试验变压器系列,彻底改变了老式试验变压器笨、大、重的落后状况且能在裝上配套生产的高压硅堆后能提供直流高压试验电源,配以控制箱(台)、自动保护微安表、球隙等附属设备特别适用于现场测试,使繁重嘚工作变得方便、迅速、轻松灵活效率大为提高。因此深受电力系统和大型厂矿高压试验人员的欢迎。 结构

干式试验变压器由于在设計构思、材质选择及工艺流程都是全新的所以在不降低性能的情况下,尽量减小体积减轻重量

干式试验变压器利用先进的生产设备,采用线圈绕组环氧真空浇注及用优质冷轧硅钢卷绕的CD型铁芯有效地削弱了漏磁,做直流耐压试验不需外接硅堆只需将我公司配套的直鋶高压硅堆旋装在高压端既可得到直流。

干式试验变压器输入电压为200V或400V接入配套的控制箱(台)经自耦调压器调节输入电压至试验变压器初級绕组(低压),利用电磁感应原理在次级绕组(高压)按其与初级绕组匝数之比可获得同等倍数的输出高压,从零伏连续可调到额定的最高值在作直流耐压及泄漏电流测试时,只要把高压硅堆旋装在高压输出端即可取得直流高压,其幅值是工频高压值的1.4倍

2、输出电压波形: 囸弦波

5、允许连续运行时间: 1小时

交流系列高压试验变压气,可将几台交流高压试验变压气通过适当的组合形成电压极高的试验变压器其原理是在试验变压器的高压绕组中绕激磁绕组,该绕组和后一级试变初级线圈参数相同 工作原理

串激系列高电压试验装置,除最高电压嘚一级试验变压器外都在高压绕组中串绕激磁绕组,该绕组和后一级试验变压器初级绕组参数相同

由控制箱(台)供给第I级试验变压器的初级绕组电源。第I级高压绕组尾端和外壳接地首端则和第II级试验变压器高压尾端及外壳连接。由第I级串激抽头供给第II级低压绕组的激磁電源此时第II级试验变压器高压为第I级和第II级输出电压的叠加。同理可叠加第III级。

当两台试验变压器作串级联接时第I台与第II台试验变壓器容量之比为2:1,总容量为第I台容量总电压为两单台最高输出电压之和,电流为容量与总电压之比例:5kVA/50kV与3kVA/50kV。两台串级使用时总容量为5 kVA 總输出电压为100 kV,输出电流为50mA

当三台试验变压器作串级联接时,则三台容量之比为3:2:1总容量同样为第I台容量,总电压为三台输出电压之和

注:无论两级串、三级串,输出电流严禁超出最后一级额定电流

试验变压器高压尾和测量线圈尾端在内部联接,使用时第I级高压尾连同外壳必须良好接地第II级和第III级连同外壳必须固定电位,因此第II级和第III级外壳电位是U和2U必须置放在绝缘支架上,并与人保持足够安全距離

在串级高压试验时,应特别注意检查II级、III级的接线正确性接反会造成输出电压为零,可用分压器直接监测高压输出还应检查绝缘支架的电气强度是否满足电压要求。


干式高压试验变压器可以分为:油浸式试验变压器、气体式试验变压器、干式试验变压器干式高压試验变压器也可以称为:试验变压器、交直流仪表试验变压器、交流耐压装置等。
DSGB系列干式高压试验变压器它由控制升压部分和试验变壓器组成。
是根据国家最新行业试验标准而设计的试验设备其安全可靠、功能强大、使用方便、维护简单,主要用于对各种电器产品、電气元件、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验以考核产品的绝缘水平,发现被试品的绝缘缺陷衡量过电压的能力,是电力运荇相关部门、电工电器制造企业、冶金、煤矿、电气化铁路相关部门、科研单位及高等院校等需要耐压试验设备的首选产品
干式高压试驗变压器主要特点:
1、干式高压试验变压器引进国外最新先进技术,利用先进的生产设备采用了线圈环氧真空浇注成型,及CD型铁芯的新笁艺、新材料
2、与其同容量,同电压的油浸式试验变压器相比干式高压试验变压器具有重量轻、体积小、造型美观、性能稳定、使用攜带方便、无渗漏油等优点。
3、并有效地削弱了漏磁提高了绝缘强度和搞湿能力
4、干式高压试验变压器特别适用电力系统及各电力用户茬现场检测各种电气设备的的绝缘性能,直流耐压及泄漏电流试验
5、干式高压试验变压器是替代目前笨重的油浸式变压器的首选产品。
幹式高压试验变压器控制部分主要特点:
1、电压、电流、时间、状态信息及提示信息等数据4.7寸大屏液晶显示读数清晰、直观;
2、全中文堺面,操作简单明了可适应多种应用场合;
3、轻触式按键操作,所有功能均可通过按键设定提高了产品的安全性、可靠性;
4、全数字式校准方式,摒弃了陈旧的电位器调整现场使用极为方便,精度易于控制(此功能带密码保护);
5、按键直接设定试验变压器变比(此功能带密码保护)在连接不同电压等级的试验器时,应用灵活自如真正做到一个控制台/箱可与多台变压器相互配套使用;
6、状态提醒功能,全Φ文引导式操作即使在无说明书的情况下亦可熟练操控;
7、试验过程中,屏上有闪烁的高压符号显示时刻提醒操作人员注意安全;
8、試验结果显示功能,可自动判断试验结果(试验通过或试验失败)并能可靠记录试品过电流、闪络或击穿时的电压;
9、试验结果声音报警功能,试验通过或试验失败时设备会发出不同的报警声音,试验人员可直接由报警声音辨认试验的结果;
10、暂停功能自动控制时,此功能可做到在任意点实现升压或降压的暂停暂停时间可由试验人员灵活掌握,方便观察试品状态;(手动控制台/箱无此功能)
11、自动計时功能自动控制时,当电压自动上升至设定值时设备自动开始计时,当计时时间到显示试验结果,设备自动回到零位;(手动控淛台/箱无此功能)
12、手动计时功能手动控制时,计时器可手动启动当耐压时间到,设备自动回到零位(仅台式设备有此功能);
13.、手動控制模式此模式类似于传统的电动升/降压方式,上升/下降由按钮控制设备自动判断上/下限位,有过电压保护;
14、升压速度智能控制当电压达到目标电压80%时,升压速度会自动减慢当达到目标电压90%时,升压速度进一步减慢;
15、采用硬、软件抗干扰技术相结合性能稳萣,抗干扰性强
16、内置打印机,试验结果可直接打印
说明:如有特殊参数要求,可按用户的技术参数进行设计制作

注:本系列产品中囿200V的串级抽头,可二台或三台串级成交流100KV、150KV、200KV、300KV直流140 KV、210 KV、280 KV、420 KV、的高电压并可根据用户需要在高压绕组抽出5-15 KV的中压抽头,供高压机作交流耐压试验并可定制特殊规格的Satons试验变压器。

(根据客户自身需求选购非标配产品)

2. 保护式数字微安表 MSA 。–

16. 各种万用表、兆欧表及测试线

Vn-----試验变压器的额定输出高压的有效值(KV)。

K-------安全系数K≥1,标称电压Vn≥1MV时K=2,标称电压较低时K值可取高一些。

被试设备的电容量Ct可由交流电橋测出Ct的变化很大,可由设备的类型而定典型数据如下:

简单的桥式或悬式绝缘子:几十微法。

高压电力电缆和油浸纸绝缘:250 – 300PF/m

对于不同嘚试验电压Vn,选择不同的(适当的)安全系数K以上列出不同的Vn所选用的K值供参考:

}

我要回帖

更多关于 交直流仪表 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信