三相四线漏电保护器不接零线可鉯用 1.单相的不接零线不行,三相的不接零线是一样的可以用的,负载不需要零线为什么还要去接零线呢(如三相电动机).你说的后面如果发生接地,假如是其中一相接地,三相线电流这和就不等于0了,就会出现零序电流,只要零序电流达到了开关的整定值就会跳闸. 很多情况下电网的确是没有哋线,机器也没有接地线.他们是在变压器低压侧的中性点直接接地,配电箱的中性线也是接地的,机器接地是机器的导电
直接通过大地或人体漏電,电流流回中性线而没有经过漏电开关,漏电开关就会检测到这个漏电流便动作跳闸.所以漏电开关不装零线或地线也一样能保护跳闸.
从师范学校毕业后一直在现在单位工作
两个漏电不可以把两火线一零线分两路走,如果那样接线肯定跳闸正确接线如图:
漏电是电器外壳和市电火线间由于某种原因连通后和地之间有一定的电位差产生的。检测漏电的最好方法就是用电笔接触带电体如果氖泡亮一下立刻就熄灭,证明带电体带的就是静电;如果长亮定是漏电无疑另有一种游戏王卡也叫漏电。
漏电产生的原因有二:
肯定會跳闸因为漏电开关的工作原理是流过火线的电流和流过零线的电流矢量和不超过15mA的设定漏电动作电流,只接火线没有零线的电流回路开关一定会动作。要使用漏电开关就要将空调的零线找出来,和空调的火线一起接到一个开关插座和灯的火线和零线接另外一个漏電开关。
您好我想问您,我的三项四线的380断路器下面其中的两根火单独分两漏电零线接到其中一个漏电的上口,漏电的上口零与零串┅下可以吧这样接没有错吧
三相380V下面两根火线分别接两个漏电开关的火线,零线并接到两个漏电开关的零线每个漏电开关下端的火线囷零线控制空调或插座和灯这样就不会跳闸。你的漏电开关零线上端并起来就对了串接是不对的。是否写错字了
你的描述很成问题,错別字也很多,只能大概看懂.
你的接法是会有问题的.
正确的做法应该是,不用那个80A的空开,火线和零线直接连到两个40A漏保的进线,每个漏保的进线都偠有火线和零线,并且它们的两组输出不要有交集,不要共用火线或零线中的任意一条,各走各的.
家里的应该是220V单相电,为什么用三线四线制的斷路器呢它本身也是空开带漏电保护吗的。你这样用三线四线制的断路器会跳闸可以把三线四线制的断路器去掉,电源进线直接进叺到两个单相漏电保护,就可以正常使用要么换一个2P的断路器做总电源开关。
因为入户是10平方的五芯线屋里用不着380,我想先留个闸鉯免以后应急,下面串两个漏电